Meine AIT-
Luft-Wärmepumpe hat ene Luxtronik-
Steuerung, derzeit FW Version 3.92
Thema ist die Desinfektion - man kann an der Luxtronik direkt einstellen, an welchem Tag (oder Tagen) diese erfolgen soll.
Die WP überwache ich mit Home Assistant, und habe nun bei genauem Hinsehen folgendes erkannt:
1) Die Desinfektion beginnt strikt um 00:00 Uhr (seht auch so im Luxtronik-Manual), dh. die ZWE schaltet ein.
2) Wenn das WW um 00:00 nicht dem Soll-Wert (53C) entsprach, springt zugleich die Wärmepumpe an.
3) Wenn dann der WW-Sollwert erreicht war (53C), hat die WP ausgeschaltet, und die ZWE hat allein weitergeheizt bis 66C
Dieses Verhalten stört mich aus veschiedenen Gründen.
Zum einen wird parallel mit WP und ZWE geheizt - unnötig.
Zum zweiten wird das mitten in der Nacht gemacht - tagsüber wäre der Wirkungsgrad der WP jedoch besser.
Somit möchte ich folgendes erreichen
a) dass vor der Desinfektion die WP allein das
Wasser auf 53C bring
b) dass dies tagsüber geschieht (wärmere Umgebungstemp)
c) die ZWE erst dann einschalten, wenn die Wp das Wasser bereits auf 53C gebracht hat.
Mit Home Assistant könnte ich alles steuern - vorausgesetzt, ich könnte damit die Desinfektion auf der WP wahlweise ein/ausschalten.
Leider sehe ich nicht, wie ich das könnte.
Weiss jemand Rat ?
Danke, Henri