Hallo miteinander,
Ich habe folgende Fragen bzw Probleme
Bei der Anlage fällt die Speichertemperatur bis auf 40°C, was meiner Meinung nach zu niedrig ist. Der Kessel hat vermutlich deswegen auch mit Glanzruss zu kämpfen.
Luftzufuhr usw. ist soweit in Ordnung.
Die Kesselpumpe wird unterhalb 60°C immer wieder abgeschaltet. Ist das sinnvoll?
Da ich nicht alle zusammenhänge der
Regelung kenne möchte ich nicht etwas einstellen was alles durcheinander bringt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Daten und Einstellungen zur Anlage :
Systacomfort II
Heizkreis gemischt FBH mit RTL und Heizkörper
Fusspunkt 21°C
Steilheit 0,8
Regelung Nach AT
Maximale VL 60°C
Heizgrenze heizen 22°C
Heizgrenze absenken 13°C
Frostschutz AT 5°C
Vorhaltezeit aufheizen 120min
Raumeinfluss 0K/K
Optimierung Heizen linie Nein
Überhöhung Kesseltemp 16K
Spreizung HK 13K
Minimale Drehzahl HKP 100%
Mischerlaufz. 2min
Warmwasservorang Nein
Kessel:
Nachlaufzeit Kesselp. 8min
Schaltdiff Kessel 20K
Minimale Laufzeit Kessel 60min
Kesseltyp 1Stufig
Min Kesseltemp 72°C
Kessel aus bei AT über 40°
Minimale Drehzahl Kesselpumpe 60%(Pwm inv. )
Kessel: Paradigma Pelletti 323 mit 32kw
Keine externe Rücklaufanhebung
Speicher(800L)
Paradigma PS Plus
Maximale Puffertemp 95°C
Minimale Puffertemp 72°C
Puffertyp Puffer und LP
Warmwasser :
Schaltdiff 15K
Maximale Temp 60°C
Einstellungen am Kessel:
Kesselsolltemp 65°C
Pumpennachlauf 5min
Offset Einschub +7
Offset Gebläse +12
Min Laufzeit Kessel 30min (maximale Einstellung)
Laufzeit Einschub bis Befüllung 215min
Laufzeit Einschub Startphase 55
Nachlaufzeit Brennergebläse 4min
Kein UML verbaut, wäre aber vorhanden
Rauchgastemp durchschnittlich bei 140°C
Kesseltemperatur wird vom Systacomfort nicht direkt abgefragt. Die Kesselpumpe wird vom Kessel an und aus geschaltet, die Drehzahl wird vom Systacomfort über PWM geregelt
Kein Raumtemperaturfühler vorhanden