| | | | Zeit:
26.10.2025 12:17:46 |
... dann muss das beforscht werden. Steht irgendwo ein Hersteller/Typ d'rauf? Sind Anschlüsse bezeichnet mit Pfeilen, Buchstaben o.ä.
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:26:47 |
| |
| | Zeit:
26.10.2025 12:37:14 |
Haben noch keine Rechnung bekommen. Ich finde leider keine Vorlauf und Nachlauf Kennzeichnung auf dem Balken. Lediglich verlaufen feine Linien oben auf dem Balken, ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Gruppierung eingezeichnet ist. Ich hoffe, man sieht es auf dem Bild: Demnach wären wohl tatsächlich Vorlauf und Rücklauf im Balken vertauscht, oder?
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:42:10 |
Wo wir schon mal beim VL und RL prüfen sind: VL und Rücklauf von der WP zum Puffer sind nicht vertauscht?
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:43:23 |
Am Verteilerbalken kommt der untere rote Pfeil von der Wärmepumpe, der untere blaue Pfeil geht zum Pufferspeicher. Habe diese feinen Linien mal nachgezeichnet, da die auf dem Foto nicht so klar hervorkommen: |
| | Zeit:
26.10.2025 12:46:38 |
Zwischendurch mal zum Thema Rechnung : Solange die Anlage nicht läuft, würde ich da ohnehin keinen weiteren € mehr zahlen. Und was sagt denn der werte Heizungsbauer, der diesen Murks geplant und eingebaut hat, zu der ganzen Sache ? Ich finde das ja ganz spannend, hier mitzulesen, komme aber schon fast seit Beginn an mit dem Abstrahieren nicht mehr hinterher und habe deshalb auch die Befürchtung, dass aufgrund der Komplexität und der vielen nachgeschobenen Erläuterungen hier 10 Leute über 20 verschiedene Sachverhalte reden und im Zweifel nicht einm,al zwei davon über den gleichen. Lass entweder den Heizungsbauer alles nochmal neu aufbauen oder setz ihm ne Frist, bis wann das Ganze funktionieren muss. Ansonsten zahlt er entweder den zu bestellenden Gutachter oder du suchst dir nen neuen Heizungsbauer und wenn der soweit ist mit dem Einbau, kann der alte seinen ganzen Kram für umsonst wieder mitnehmen.
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:52:09 |
Falls der Verteilerbalken von unten nur 2 Anschlüsse hat - was aber nicht so genau zu erkennen ist - dann würde ich doch vermuten, dass die beiden rechten oberen Anschlüsse in die gleiche Richtung führen wie der rechte untere und bei den linken genauso . Wer baut schon freiwillig so überkreuz.
|
| | Zeit:
26.10.2025 13:00:29 |
Der Verteilerbalken hat unten nur zwei Anschlüsse. Über Kreuz ist glaube ich normal bei Balken, die auf zwei Heizkreise verteilen.
|
| | Zeit:
26.10.2025 13:02:35 |
Zitat von Kenny123  ... ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Gruppierung eingezeichnet ist. Ich hoffe, man sieht es auf dem ... Ja, sieht man gut. Für mich sieht das richtig angeschlossen aus. Hier ist so etwas ähnliches: |
| | Zeit:
26.10.2025 13:05:08 |
Zitat von Gueho  ... Wer baut schon freiwillig so überkreuz. Wie das in der "Blackbox" gelöst sein kann, kann man ganz gut an dem eben gesendeten Bild sehen. Für den Anschluss vor Ort durch den HB ist das so viel einfacher, weil er sonst vor Ort die Rohre der diversen Heizkreise kreuzen lassen müsste.
|
| | Zeit:
26.10.2025 13:06:52 |
Der falsch angeschlossene Verteilerbalken wäre ein so schön einfacher Fehler gewesen, aber dann fällt das wohl auch heraus.
|
| | Zeit:
26.10.2025 13:12:25 |
Zitat von Gueho  Zwischendurch mal zum Thema Rechnung : Solange die Anlage nicht läuft, würde ich da ohnehin keinen weiteren € mehr zahlen. Und was sagt denn der werte Heizungsbauer, der diesen Murks geplant und eingebaut hat, zu der ganzen Sache ? Ich finde das ja ganz spannend, hier mitzulesen, komme[...] Vielen Dank dafür. Bezahlt wird natürlich nur, falls es am Ende läuft. Letzte Woche hat die Fehlerbehebung schon Mal nicht geklappt, jetzt hoffe ich auf die kommenden Tage
|
| | Zeit:
26.10.2025 13:20:56 |
Du meinst, man führt freiwillig ne kalte an ner warmen Leitung vorbei ? ? ? Sinnvollerweise bräuchte man da gar keinen Balken, sondern nur 2 Y-Stücke Zitat von Kenny123  Der Verteilerbalken hat unten nur zwei Anschlüsse. Über Kreuz ist glaube ich normal bei Balken, die auf zwei Heizkreise verteilen. |
| | Zeit:
26.10.2025 13:43:34 |
Zitat von Gueho  Du meinst, man führt freiwillig ne kalte an ner warmen Leitung vorbei ? ? ? Sinnvollerweise bräuchte man da gar keinen Balken, sondern nur 2 Y-Stücke ... Wenn Du Dir dieses Bild noch'mal anschaust, macht so ein Verteilerbalken bei der Montage vor Ort schon ziemlichen Sinn. Das wird mit Y-Stücken ein ziemlicher Verhau. Mit dem Verteilerbalken hat man ein übersichtliches, platzsparendes, fertig gedämmtes, mit Zubehör an der Wand verschraubbares Hydraulikteil zur Verfügung. Keine Kreuzungen, alles in einer Ebene, problemarme Anschlussdämmung.
|
| | Zeit:
26.10.2025 14:11:04 |
Ich denke Kenny liegt hier richtig mit den vertauschen VL und RL. Es gibt auch Hersteller da sind die Anschlüsse oben anders wie unten. Die angegebenen Temperatur würden dies auch bestätigen. Grüße
|
| | Zeit:
26.10.2025 14:11:51 |
Kann man den Verteilerbalken auf 2 Arten verbauen? Gibt es vorne und hinten? Um 180° geschwenkt wären dann VL und RL umgedreht bei identischer Leitungsverlegung. Vl und RL am Verteiler vertauscht passt zu den Temperaturmessungen von @Kenny123: Die UWP zieht 36° über die Rücklaufleitung aus dem Puffer und schiebt 32° zurück, wohin auch immer.
|
| | Zeit:
26.10.2025 14:13:11 |
@Hugo 123 war schneller als ich.
|
| | Zeit:
26.10.2025 14:16:43 |
Vielen Dank Euch schon einmal. Das hat mir jetzt echt weitergeholfen.
Ich hoffe, der Heizungsbauer meldet sich zeitnah. Ich berichte. Das Thema mit der Anbindung an den Schichtpufferspeicher werde ich mit Lambda und Evenes mal besprechen, die haben da sicher auch Erfahrungswerte
|
| | Zeit:
26.10.2025 17:17:58 |
Hallo,
eine Sache ist mir noch aufgefallen. Du schriebst:
"Die Heizkreispumpe x7 läuft und geht in die Fußbodenheizung. Der Mischer x11 ist komplett geöffnet. "
Was ist da komplett offen: Der VL in die FBH oder der RL über den Mischer in die FBH? Beim Letzteren wäre der VL komplett abgesperrt. Wenn man das Mischventil auf 50% stellt, kann das nicht passieren.
Nur so meine Anmerkung, R.
|
| | Zeit:
26.10.2025 17:36:50 |
Zitat von Recardo  ... "Die Heizkreispumpe x7 läuft und geht in die Fußbodenheizung. Der Mischer x11 ist komplett geöffnet. "
Was ist da komplett offen: Der VL in die FBH oder der RL über den Mischer in die FBH? Beim Letzteren wäre der VL komplett abgesperrt. Wenn man das Mischventil auf 50% stellt, kann das nicht passieren. Das wäre der von mir beschriebene Fall, dass sich der Primärkreislauf des PWT im Kreise dreht und -wenn der Sekundärkreis ebenfalls läuft- sich dann abkühlt. Hatte ich als Test vorgeschlagen, was passiert, wenn der WP-Heizkreis ganz deaktiviert und abgesperrt wird. Und was das klickernde Rückschlagventil dann macht. Dass die RL-Temp aus dem Heizkreis höher ist als der Vorlauf lässt sich bisher aber nur aus einem Vertauschen der Leitungen erklären. Oder aus einem Mess(ort)fehler. @Kenny123: der HK2 ist noch nie gelaufen? Wenn da VL/RL richtig sind, kann es am Eingang des Verteilers nicht falsch sein.
|
| | Zeit:
26.10.2025 18:22:08 |
Zitat von DMS20  Zitat von Recardo  [...] Das wäre der von mir beschriebene Fall, dass sich der Primärkreislauf des PWT im Kreise dreht und -wenn der Sekundärkreis ebenfalls läuft- sich dann abkühlt. Hatte ich als Test vorgeschlagen, was passiert, wenn der WP-Heizkreis ganz deaktiviert und abgesperrt wird. Und was das[...] Mal angenommen: -die Messungen stimmen -VL und Rücklauf am Verteiler sind vertauscht -und alle Mischer sind voll auf (VL voller Durchgang) Dann zieht sich die Pumpe HK1 sich ihren "Vorlauf" über die Rücklaufleitung aus dem Puffer. Das würde die Pumpe HK2 dann ja auch so machen? Kann es sein daß das Rückschlagventil Geräusche macht weil UWP1 "gegen" die UWP der Wärmepumpe arbeitet?
|
| | Zeit:
26.10.2025 18:41:24 |
Nur mal so als Idee…: vielleicht kann sich - je nach PLZ - einer der werten kompetenten Forenteilnehmer mal zu einer Vor-Ort-Fehlersuche aufmachen? Online sieht es mir mehr nach Stochern im Nebel aus
|
| | Zeit:
26.10.2025 18:55:05 |
Zitat von ilchbart99  Nur mal so als Idee…: vielleicht kann sich - je nach PLZ - einer der werten kompetenten Forenteilnehmer mal zu einer Vor-Ort-Fehlersuche aufmachen? Online sieht es mir mehr nach Stochern im Nebel aus Kennst du die PLZ der Anlage? Du bist nicht zufällig der Erbauer? Ansonsten erspare ich mir einen Kommentar zu dem hilfreichen Beitrag.
|
| | Zeit:
26.10.2025 19:00:45 |
Der Erbauer, welcher hoffentlich Profi ist, hat ja scheinbar auch im Nebel gestochert 😉
|
| | Zeit:
26.10.2025 19:29:06 |
Zitat von nolink  Zitat von ilchbart99  [...] Kennst du die PLZ der Anlage? Du bist nicht zufällig der Erbauer? Ansonsten erspare ich mir einen Kommentar zu dem hilfreichen Beitrag. Was juckts dich denn? Bist du der Themenstarter oder wie? Du ersparst dir einen Kommentar, aber fühlst dich trotzdem dazu genötigt, was zu schreiben? Dass das widersinnig ist, merkst du aber schon, oder? Mein Post war nur als Hinweis an den Starter zu verstehen, er könne ja mal die ersten Ziffern seiner PLZ veröffentlichen. Falls du zu doof bist, das zu verstehen - nicht mein Problem oder? Nimm doch deinen Ton und wandere ab ins Bauexpertenforum. Da ist das schon die neue Normalität.
|