| | | | Zeit:
02.11.2025 14:26:30 |
Hallo, hätte mal kurz eine Frage, bin mir sicher ihr könnt mir da weiterhelfen. Also folgendes, bei der Heizkessel Zuleitung, ich denke es ist diese wo das Frischwasser/ Leitungswasser in den Kessel läuft löst das Honey Überdruckventil aus. Das komische aber, nur Abends/Nachts, dann läuft es über einen Schlauch in den Kanal rein (lt. Wasserzähler mit 8L/h). Tagsüber ist das aber nicht der Fall, das ist genau dass was ich sehr merkwürdig finde. Das MAG am Heizkessel ist zudem auch defekt, es kommt am Ventil dieses oben am Kessel dran ist (Fahrradventil) keine Luft raus, sondern nur Wasser, also vermute ich das die Membrane darin undicht ist. Hab da jetzt auch schon einen neuen MAG gekauft, werde den alten dann demontieren und den neuen anschließen und mit Luft befüllen (hab kein Stickstoff da). (1,5bar Anlagen Druck/1,2bar Vordruck). Das MAG ist defekt, ja, aber das mit dem auslösen des Honey Überdruckventil in der Abends/Nacht Zeit erschließt sich mir aber nicht so ganz. Was meint ihr? VG https://files.fm/u/j72uu3pxbf
|
| | Zeit:
02.11.2025 14:36:54 |
Hier auch mit MAG.
https://files.fm/u/5pcqr7qjmv
|
| | Zeit:
02.11.2025 14:39:59 |
Hallo, Ist es das SV vom Heizkreis oder das SV vom Trinkwasserkreis/Warmwasserkreis? MfG
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:01:55 |
Sowohl als auch. Hab eben heißen Wasser am Waschbecken geöffnet, dann im Keller diese Leitung (Zuleitung Heizkessel) komplett zugedreht (geschlossen) und wollte Wasser in das Heizungssystem einlassen (Druck erhöhen). Beides ging dann nicht, also heißes Wasser am Wasserhahn kam nicht mehr und Wasser einlassen in die Zentralheizung zur Druckerhöhung ging auch nicht.
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:13:36 |
Hast ja auch die Zuleitung zugedreht. Es ist nicht die Zuleitung zum Heizkessel sondern die zum Warmwasserspeicher. Schau mal auf die Druckangabe des SV am Honeyvell.
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:18:22 |
Ja, wie oben geschrieben, Zuleitung zum Heizkessel hatte ich geschlossen. Das Honey Überdruckventil geht bis 6 Bar und hatte ich vor genau 2 Jahren neu eingebaut weil das alte dauerhaft Wasser verloren hat (das sah aber echt auch dementsprechend aus innen), also es nicht mehr geschlossen hat. Aber wie ganz oben im ersten Post geschrieben, nur spät Abends/Nachts läuft es über das Honeywell in den Kanal, das ist ja dass was ich nicht verstehe. https://amzn.eu/d/9tAhbZJ
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:27:07 |
Hallo, Also das SV im WW-Kreis. Wie ist der Druck, wenn es öffnet? Entweder ist der Druckminderer der Hauseinspeisung defekt / zu hoch eingestellt oder das SV ist im Popo Einen anderen Grund wüsste ich nicht. MfG
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:34:21 |
Die Zuleitung ist aber kalt, also das verläuft vom Wasseranschluss in den Heizkessel ein. Du meinst wie hoch der Druck ist auf dem Druckminderer der Hauptwasserleitung? Muss ich schauen heute Abend. Aber jetzt wenn kein Wasser im Haus bezogen wird, also alle Wasserhähne zu am Waschbecken, dann 5,5-6 Bar...mache ich einen Wasserhahn auf am Waschbecken, dann geht der Druckminderer Manometer auf 3 Bar wie von mir als soll eingestellt. Hat das also nichts mit dem defekten MAG zutun? Gut, defekt ist es ja sicher weil Wasser auf dem Ventil (Fahrradventil), also werde ich dieses auch tauschen, mit Luftbefüllen auf ca. 1,2 bar und Wasser dann einlassen bis das Manometer 1,5 bar anzeigt. Aber wie oben ja schon geschrieben, warum nur Abends/Nachts Wasser von der Zuleitung in den Kanal läuft?
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:47:34 |
Das SV ist zu klein. Hie muss ein 8 oder 10 bar rein. Oder ein Druckminderer hinter die Wasseruhr. Am Tage hast du 5,5 bar. In der Nacht kann der Eingangsdruck von der Strasse leicht höher sein dann ist er über 6 bar und das SV läuft. Ein normaler Vorgang. Deshalb gibt es die Teile auch in verschiedenen Druckstufen. Drehst du einen Wasserhahn auf wird der Druck geringer. Nenbt sich Fliesdruck und Ruhedruck.
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:48:49 |
Solltest du einen Druckminderer haben, ist der zu hoch eingestellt oder defekt.
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:49:23 |
Zitat von Unclebarisch  Aber wie oben ja schon geschrieben, warum nur Abends/Nachts Wasser von der Zuleitung in den Kanal läuft? Weil unter anderem, je nach Bedarf der Wasserversorger bei Nacht den Versorgungsdruck erhöht. Wenn dann der Druckminderer def. oder falsch eingestellt ist passiert das von dir geschilderte Problem. FG. Schmitt
|
| | Zeit:
02.11.2025 15:49:31 |
Hat das also nichts mit dem defekten MAG zutun?Das sitzt aber im Heizkreis, richtig? Hast du einen Warmwasserspeicher, oder wird das Wasser im Kessel erwärmt und geht sofort zum Verbraucher? Wenn Wasser in einem Speicher erwärmt wird, dehnt es sich aus. Ist kein Warmwasserkran offen, drückt es zurück gegen das SV, und muß dann eben in den Ausguß. Denn in die Trinkwasserleitung der Stadt darf es auf keinen Fall, da gibt es (hoffentlich) einen Rückflußverhinderer. Es gibt auch MAG für den Trinkwasserbereich. Dann hättest du keinen Wasserverlust, aber eventuell ein Hygieneproblem.
|
| | Zeit:
02.11.2025 16:02:48 |
@heizungshelfer : Das ganz alte SV was auch ein Honeywell gewesen ist, hatte aber genau die gleichen Daten, weshalb ich wieder dieses gekauft hatte. Aber wenn hier zb. eines mit 8 bar verbaut wäre, passiert da nichts? Honeywell Sicherheitsventil Austauschpatrone 8 bar A152-3/4AB - Haustechnik Hamburg https://share.google/HDK3DhG7wHcT57dRU Druckminderer ist natürlich verbaut, schon immer, und diese ist auf ein soll von 3 Bar eingestellt, was auch angezeigt wird auf dem Druckminderer-Manometer wenn zb. ein Wasserhahn geöffnet wird. https://files.fm/u/9b6cduxzmz @Schmitt : Also wie oben geschrieben, eingestellt ist dieser bei 3 Bar (wenn Wasser bezogen wird)...wird kein Wasser Bezogen zu einem Zeitpunkt, dann steht die Nadel des Manometer bei 6 Bar. Wird wieder bezogen, dann geht dieser auf 3 Bar runter. @ajokr : Genau, das MAG ist direkt an dem Heizkessel mit angebunden. So ein MAG an der Hauswasserleitung hab ich nicht, noch nie gehabt und gab's ja nie Probleme.
|
| | Zeit:
02.11.2025 16:13:22 |
Hab dazu ja jetzt ein paar Links mit den Bildern hier gepostet, ihr habt die alle gesehen? Wenn nein, macht das, Bilder sind manchmal besser ;)
https://files.fm/u/j72uu3pxbf
https://files.fm/u/5pcqr7qjmv
https://files.fm/u/9b6cduxzmz
|
| | Zeit:
02.11.2025 17:05:03 |
Der Druckminderer ist wohl defekt, denn er sollte den Druck im System auf den eingestellten Wert begrenzen, es kann sein dass sich ein Sand oder Kalkbröserl auf den Gummidichtring eingepresst hat oder die Membran ist ganz eifach gerissen! Am einfachsten einen neuen Druckminderer einbauen und fertig, denn eine fachgerechte Reparatur desselben kostet sicherlich mehr als ein neuer!
|
| | Zeit:
02.11.2025 17:16:38 |
Also Druckminderer tauschen. Wenn 3 bar eingestellt darf das Manometer nicht höher gehen. Da ca 6 bar angezeigt werden geht der nicht mehr.
|
| | Zeit:
02.11.2025 17:42:01 |
Hhhmmmm OK, klar, könnte ich auch machen, Wasser Hauptanschluss schließen, dann Druckminderer ausbauen, neuen ran, Wasser Hauptanschluss wieder öffnen. Aber ich hatte gelesen, das dies normal ist wenn kein Wasser Bezogen wird, das das Manometer dann mehr anzeigt? Selbst natürlich hab ich da mir drauf geachtet. Man lernt ja nie aus. Aber hoffe ihr habt mich richtig verstanden, 6 Bar zeigt es nur an WENN AKTUELL IM GANZEN HAUS KEIN WASSER BEZOGEN WIRD, also überall Wasserhähne ect. Zu und keine Wasserbewegung in den Rohren. Fotos hier (Link): (Wasser läuft) https://files.fm/u/da5kf5d47c (Kein Wasser wird bezogen) https://files.fm/u/d7n7yperbn Und hier mal alles zusammen gesehen: https://files.fm/u/jnb5dbb2en Wenn das wirklich aber an dem Druckminderer liegen sollte, dann würde ich natürlich einen neuen kaufen, klar. Wäre halt aber blöd wenn dann das gleiche Bild auch so wäre wie jetzt mit den Druckunterschieden (3bar Wasser läuft / 6bar Wasser läuft nicht).
|
| | Zeit:
02.11.2025 18:05:32 |
Ich bin auch der Meinung, daß der DM im A... ist
|
| | Zeit:
02.11.2025 18:59:10 |
Ok. Ist das so also dann, wenn kein Wasser Bezogen wird, man am Druckminderer oben den Druck verstellt, dass dann der Zeigen vom Manometer sich auf den Wert wo man oben beim Drehen einstellt sich verstellen muss? Weil das ist nämlich bei mir nicht der Fall, sehe nur die Skala an dem grünen Teil wo man steht das auch dieser Wert ändert aber nicht der zeiger am Manometer. Am Manometer sehe ich den Sollwert dann erst wenn ich Wasser beziehe, also zb. einen Wasserhahn Laufen lassen würde. Sollte ich den vielleicht mal Zerlegen, also unten das Sieb raus und reinigen (was ich nie getan hatte und ich auch nicht wusste das dort ein Sieb drin ist), oben das schwarze Teil abschraube und die Membrane entnehme zum Anschauen und reinigen?
|
| | Zeit:
02.11.2025 19:18:16 |
Wenn der Neue DM montiert ist kannst du das ja gerne machen, VORHER NICHT
|
| | Zeit:
02.11.2025 19:49:03 |
Hab mir gedacht, wenn ich schon einen neuen Druckminderer kaufe, dann gleich mit einem langen Edelstahl Filtereinsatz dieser dann unten Rückspülbar ist, ist so einer zu empfehlen? Sonst müsste man ja wie bei meinem alten hier die Zuleitung zudrehen und dann erst unten den Filter rausschrauben. Dieser längliche hat halt den Vorteil unten einfach einen Strahl raus lassen das der Filter so sauber wird. https://amzn.eu/d/003Q4hW Da Frage ist hier auch, wie oft man so einen Filter eigentlich reinigen müsste?
|
| | Zeit:
02.11.2025 20:49:09 |
Ich hab eben was getestet, Hauptwasserhahn/Anschluss zugedreht, also in ganzen Haus das Wasser somit abgestellt. Druckminderer komplett auf 0 gedreht, also Feder komplett entlastet. Rest an Wasser raus gelassen bis das Druckminderer Manometer auf 0 Bar stand. Hauptswasseranschluss wieder voll geöffnet und obeohlzdas Manometer auf 0 Bar eingestellt war ging der Druck auf 6 Bar hoch, dürfte so ja eigentlich nicht sein. Druckminderer auf 3 Bar gedreht aber das Manometer blieb schön bei den 6 Bar. Also wird wirklich wohl wie ihr sagtet der Druckminderer im Eimer sein ;).
|
| | Zeit:
02.11.2025 21:41:36 |
Am Honeywell Sicherheitsventil liegt es übrigens auch nicht, hatte vorhin ein ganz neues eingebaut um zusehen ob es Abend wieder läuft oder nicht. Eben geschaut, das Honeywell SV hat wieder leicht geöffnet und lässt das Wasser mit aktuell 5L/h in die Rinne/Kanal. Und auf dem Druckminderer steht aktuell 6,5bar auf der Uhr bei meinem Wasserbezug. Wird also ein neues gekauft und eingebaut.
|
| | Zeit:
03.11.2025 06:52:08 |
Zitat von Unclebarisch  Also wie oben geschrieben, eingestellt ist dieser bei 3 Bar (wenn Wasser bezogen wird)...wird kein Wasser Bezogen zu einem Zeitpunkt, dann steht die Nadel des Manometer bei 6 Bar. Wird wieder bezogen, dann geht dieser auf 3 Bar runter. Aber immer daran denken, dass man den Druck bei Wasserentnahme Fließdruck nennt und bei Wasserstillstand Ruhedruck, der immer größer ist als der Fließdruck FG. Schmitt
|
| | Zeit:
03.11.2025 07:43:20 |
Hallo und als Ergänzung zur Aussage von Schmitt. Der Druckminderer begrenzt (auch) den Ruhedruck. Wenn Warmwasser bereitet wird geschieht das i.d.R. nach den Baden oder Duschen oder wenn die Temperatur im WWB abgefallen ist. Und da fließt meist kein Wasser mehr durch die Leitungen. Wenn Du schon das MAG tauschst schraub auch gleich ein Kappenventil dran. Erleichtert beim nächsten mal die Arbeit und kostet rel. wenig Geld. Neues MAG wird mit Vordruck ausgeliefert. Muss nur noch passend zum Gebäude eingestellt werden. Tipp schreib den eingestellten Vordruck und das Kaufdatum aufs MAG. ciao Peter
|