Mit Spannung verfolge ich diese Diskussion, da ich ähnliche Fragen und Verständnisprobleme habe und das Setup meinem entspricht.
Mein Vitodens 300W B3HB ist von 2015. Volumenstrom kann bei der Version weder an der Anlage noch in ViCare abgelesen werden. Seit Viessman den eingebauten LAN Port im Sommer still gelegt hat nutze ich den Optolink 2 Adapter. Nun komme ich dank des fantastischen Optolink Splittters
https://github.com/philippoo66/optolink-splitter auch an den Volumenstrom der Kesselpumpe ran.
Meine Anlagen Parameter 2 sind fast identisch wie bei
danielito. Auch habe ich die hydraulische Weiche und den Mischer in der Divicon sowie die gleiche Wilo Yonos Heizkreispumpe wie
danielito. Nur meine Warmwasserunterstützung ist von Viessmann.
In den letzten 2 Wintern ist es mir gelungen, die Taktung des Vitodens von Metronom auf einmal pro Tag zu reduzieren (Unterbrechung nur noch durch die Warmwasserzubereitung einmal pro Tag). Der Gasverbrauch ist auch um 50% gesunken. Diesen Winter versuche ich die finale Einstellung zu finden, sodass die WP kommen kann sobald der Vitodens schlapp macht.
Mein Setup:
1. FBH mit Kalksteinboden
2. Nur ein Heizkreis (HK2) mit 2 HKV, EG mit 13 Heizkreisen, OG mit 12 Heizkreisen
3. Berechneter Wärmebedarf aus
Heizlastberechnung Q=7867W(!) ~ 8kW
4.
Hydraulischer Abgleich wurde berechnet mit Volumenstrom ~2000 l/h
5. Mein thermischer
Abgleich kommt auf Volumenstrom Heizkreis V(HK) ~1600l/h
5a) Wilo Yonos Heizkreispumpe eingestellt auf Stufe 4
5b) Zwei Räume mit hydraulischem Problemen:
5b1) Gästebad braucht sehr hohen Volumenstrom um warm zu sein (Leitung zu kurz)
5b2) Gästezimmer braucht einen Volumenstrom knapp über Null, sonst viel zu warm (dort sitzt der HKV EG)
5c) Bad als Leitraum mit maximaler Wärmeabgabe
5d) Alle anderen Räume entsprechend gedrosselt
6. Parameter 31:55 (default), Volumenstrom Kesselkreis V(KK) ~980l/h
7. Parameter 9F:1 (default 9F:8) (Verlustausgleich hydraulische Weiche)
8. Parameter 90:24 (default 90:128) (viele große
Fenster, die schnell abkühlen)
9.
Heizkurve: 21 Grad, Niveau 0, Neigung 0.3
Frage 1: Sind 5b1) und 5b2) hydraulische Kurzschlüsse?
Ziel ist es alle Räume auf 21 Grad mit minimalen Gasverbrauch zu bekommen. Alle Türen sind immer offen. Derzeit bekomme ich das Haus nur auf 20 Grad warm, statt der eingestellten 21 Grad. Da aber alle Räume 20 Grad haben, interpretiere ich das so, dass der thermische Abgleich einigermaßen passt.
Nun hat die Familie aber Stress gemacht und ich habe erst einmal die Heizkurve von Niveau 0 auf Niveau 3 gehoben. 21 Grad sind wieder da in jedem Raum und die Familie ist glücklich. Ich nicht, weil ich nicht verstehe ob das nun die richtige der vielen möglichen Lösungen ist.
Daher möchte nochmal Volumenstrom Kesselkreis, Volumenstrom Heizkreis, Parameter 9F und die Heizkurve betrachten.
Meine Überlegung dazu, um an den richtigen Stellschrauben zu drehen:
A)
Leistung und Volumenstrom bestimmen ergibt:
Wärmebedarf von 8kW (7867W) aus Heizlastberechnung.
Minimale Spreizung 3K, maximale Spreizung 7K laut FBH Auslegung.
Volumenstrom Heizkreis um Heizlast zu erwärmen:
1 m³/h ergeben sich bei T1=23°C, T2=30°C (dT 7K) und 8 kW (
Wasser)
1.167 m³/h ergeben sich bei T1=24°C, T2=30°C (dT 6K) und 8 kW (Wasser)
1.4 m³/h ergeben sich bei T1=25°C, T2=30°C (dT 5K) und 8 kW (Wasser)
1.75 m³/h ergeben sich bei T1=26°C, T2=30°C (dT 4K) und 8 kW (Wasser)
2.333 m³/h ergeben sich bei T1=27°C, T2=30°C (dT 3K) und 8 kW (Wasser)
Volumenstrom max Vitodens = 1.2 m³/h.
Frage 2: Entsprechen dabei T2 Vorlauf VL und T1 Rücklauf RL des HK?
Frage 3: Verstehe ich es richtig, dass damit die hydraulische Weiche ab dT <=5K zwingend notwendig ist, da der Volumenstrom des Vitodens dann nicht mehr ausreicht?
Frage 4: Um Gasverbrauch zu minimieren muss dT so klein wie möglich sein, damit also der Volumenstrom so hoch wie möglich?
Frage 5: Ein kleines dT wäre auch besser für eine WP?
B) Die
Planung der Hydraulischen Weiche erfordert, dass Volumenstrom Kesselkreis 10-30% kleiner ist als Volumenstrom Heizkreis.
Volumenstrom max Vitodens V(KK) = 1.2 m³/h.
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) max = 1.2 m³/h / 90% m³/h ~ 1.3 m³/h für V Heizkreis
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) max = 1.2 m³/h / 70% m³/h ~ 1.7 m³/h für V Heizkreis
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) = 1.1 m³/h / 90% m³/h ~ 1.2 m³/h für V Heizkreis
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) = 1.1 m³/h / 70% m³/h ~ 1.6 m³/h für V Heizkreis
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) = 1.0 m³/h / 90% m³/h ~ 1.1 m³/h für V Heizkreis
Volumenstrom Kesselkreis V(HK) = 1.0 m³/h / 70% m³/h ~ 1.4 m³/h für V Heizkreis
Frage 6: Je geringer der Unterschied Volumenstrom Kesselkreis zu Heizkreis, desto weniger Verluste in der hydraulischen Weiche, also besser ist es auf 90% auszulegen, als die 70%?
C) Die
Planung der Hydraulischen Weiche erfordert weiterhin, dass die Wärmemenge im Kesselkreis und im Heizkreis gleich ist.
Wärmemenge: Q = V * dT * c(w)
Spezifische Wärmekapazität Wasser: c(w) = 1.16 Wh/kgK
Spreizung dT in K
Es soll gelten: Q(KK) = Q(HK) folgt V(KK) * dT(KK) = V(HK) * dT(HK)
Spreizung Kesselkreis: dT(KK) = V(HK) * dT(HK) / V(KK)
Frage 7: Die Spreizung Kesselkreis soll auch so gering wie möglich sein, um den Gasverbrauch zu minimieren?
Frage 8: Wie wird Spreizung Kesselkreis gesetzt?
Frage 9: Ist das Parameter 9F bzw das Niveau der Heizkurve?
Frage 10: Falls ja, was ist vorzuziehen und warum?
D) Yonos Para Heizkreispumpe einstellen anhand auf der Kennlinie
Wenn nun der Volumenstrom der Heizkreispumpe z.B. 1.5m³/h = 1500l/h betragen soll, dann gilt es diesen Wert auf der x-Achse in dem Diagramm zu suchen. Die Kennlinie entspricht den blauen Vierecken in einer aufgehenden Parabelform, damit wäre der entsprechende Wert auf der y-Achse ~2.6 H/m und das ist der Wert auf den der rote Drehregler gestellt wird.
Vorschlag 1 mit 70% Volumenstrom Kesselkreis:
Spreizung Heizkreis: dT(HK) = 3K
Volumenstrom Heizkreis: V(HK) = 1.6m³/h
Volumenstrom Kesselkreis: V(KK) = 1.1m³/h
Spreizung Kesselkreis: dT(KK) = (1.1 * 3 / 1.6)K ~= 2K
Daraus folgt:
Einstellung HK
Pumpe: ~3 aus Diagramm mit V(HK)
Einstellung Parameter 31 KK Pumpe: 60 (~1100l/h)
Einstellung Parameter 9F: 0 ?
Einstellung Niveau: 2 ?
Vorschlag 2 mit 70% Volumenstrom Kesselkreis:
Spreizung Heizkreis: dT(HK) = 3K
Volumenstrom Heizkreis: V(HK) = 1.4m³/h
Volumenstrom Kesselkreis: V(KK) = 1.0m³/h
Spreizung Kesselkreis: dT(KK) = (1.0 * 3 / 1.4)K ~= 2K
Daraus folgt:
Einstellung HK Pumpe: ~2.5 aus Diagramm mit V(HK)
Einstellung Parameter 31 KK Pumpe: 55 (~1000l/h)
Einstellung Parameter 9F: 0 ?
Einstellung Niveau: 2 ?
Frage 11: Ist hier Vorschlag 2 besser, da weniger Stromverbrauch der Pumpen als bei Vorschlag 1, obwohl der Volumenstrom im HK geringer ist?
Vorschlag 3 mit 90% Volumenstrom Kesselkreis:
Spreizung Heizkreis: dT(HK) = 3K
Volumenstrom Heizkreis: V(HK) = 1.1m³/h
Volumenstrom Kesselkreis: V(KK) = 1.0m³/h
Spreizung Kesselkreis: dT(KK) = (1.0 * 3 / 1.1)K ~= 3K
Daraus folgt:
Einstellung HK Pumpe: ~1.1 aus Diagramm mit V(HK)
Einstellung Parameter KK Pumpe 31: 55 (~1000l/h)
Einstellung Parameter 9F: 0 ?
Einstellung Heizkurve Niveau: 2 ?
Frage 12: Ist hier Vorschlag 3 besser, da 90% Volumenstrom Kesselkreis im Vergleich zu den 70% von Vorschlag 2? Oder ist Vorschlag 2 besser, da die Spreizung Kesselkreis nur 2K beträgt?
Frage 13: In welcher Reihenfolge legt man am Besten die Parameter fest? Erst Wilo, dann Kesselkreispumpe, dann die Parameter?