| | | | Zeit:
07.11.2025 10:33:37 |
Hallo zusammen und danke schon Mal für die Hilfe. Wir planen gerade den Einbau einer Wärmepumpe. Eine Heizlastberechnung wurde bereits gemacht mit folgendem Ergebnis Auslegung des Wärmepumpensystems nach VDI-Richtline 4645:2018-03 Bedarfsermittlung für die Warmwasserbereitung Anzahl Personen: 2 Tagesbedarf: 50 Liter Wärmemenge: 5,82 kWh / Tag Dimensionierung der Wärmepumpe (Beispiel) Norm-Gebäudeheizlast: 6,01 kW Betriebsweise: bivalent parallel Bivalenzpunkt: -7 °C Sperrzeiten: 0 Stunden / Tag Heizgrenztemperatur: 15 °C Leistung der Wärmepumpe: 5,94 kW Wir möchten gerne aus Platzgründen (Reihenmittelhaus) das neue Monoblockgerät von Vaillant mit 55Grad Vorlauftemperatur (normale Heizkörper, keine Fußbodenheizung). Jetzt wurde uns vom Heizungsbauer die Wärmepumpe mit 3,5 kW Leistung angeboten. Zwei andere haben 5,5 kW angeboten. Ich bin jetzt total verunsichert. Der erste meint bei unserer Heizlastberechnung würde die WP mit 3,5 kW ausreichen und das würde auch der Außendienst von Vaillant so sagen. Zitat: "Ich habe die Auslegung auch mit der größeren Maschine geprüft. Laut Hersteller ist der Leistungsanteil dabei zu hoch dieser sollte idealerweise zwischen 70 % und 80 % liegen. Bei der 5,5 kW-Maschine wäre der Anteil zu groß, was zum Takten der Heizungsanlage führen würde." Ich habe aber doch bei der benötigten Temperatur von 55 Grad auch noch zusätzlich einen Leistungsabfall. Wie soll denn die Pumpe mit 3,5kw das schaffen ohne das der Heizstab dauernd einschaltet? Ich bin total verunsichert und bräuchte hier mal die Einschätzung von Profis. Schon mal ganz lieben Dank
|
| | Zeit:
07.11.2025 10:56:20 |
Kannst du paar Angaben zum Haus machen? Wie groß sind die Heizkörper? Wie wurde bisher geheizt und mit welchem Verbrauch pro Jahr?
Lieber nehme ich eine kleinere WP und nehme in Kauf, das der Heizstab ab -5 Grad für paar Stunden läuft, als eine die ansonsten in der restlichen Zeit zu groß ist.
|
| | Zeit:
07.11.2025 11:55:16 |
Bisher wurde mit einem Niedrigbrennwertgerät geheizt mit einem Verbrauch von etwa 14.000 kwh Gas Gebäudedaten Baujahr 1978 Dach gedämmt, Reihenmittelhaus Nettogrundfläche: 96 m² Bruttovolumen: 239 m³ Hüllfläche: 160 m² Wärmeverluste Transmissionsverluste an Außenluft 3.718 W an Erdreich 0 W Summe 3.718 W Lüftungswärmeverluste durch Leckagen, ALD oder Nutzung oder Mindestwert 2.289 W Summe 2.289 W Gebäudeheizlast Norm-Heizlast: 6,0 kW Dies ist der Wert für die Wärmeerzeugerauslegung. Ggf. noch Zuschläge für Warmwasserbereitung oder Sperrzeiten addieren. spezifische Werte Heizlast / beheizte Gebäudefläche 50,4 W/m² Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen 20,4 W/m³ Auflistung der vorhandenen Heizflächen Raum Heizlast Heizkörper Normleistung 55 / 45 45 / 35 Watt Maße IST (75/65) Leistung Kompaktheizkörper EG - Flur 346 (49 °C) Typ 11 - 300 x 1600 925 W 472 W 275 W Kompaktheizkörper EG - WC 122 (46 °C) Typ 22 - 300 x 400 392 W 200 W 116 W Kompaktheizkörper EG - WZ (1) 844 (47 °C) Purmo Vertical 22 2100 x 600 2503 W 1235 W 698 W Kompaktheizkörper EG - WZ (2) 844 (47 °C) Purmo Vertical 22 2100 x 600 2503 W 1235 W 698 W Kompaktheizkörper 1. OG - Bu?ro (1) 767 (52 °C) Typ 22 - 500 x 1200 1747 W 892 W 519 W Kompaktheizkörper 1. OG - AKZ 527 (56 °C) Typ 11 - 500 x 1200 1025 W 524 W 304 W Badheizkörper DG - Wannenbad 171 1852 mm X 766 mm Maximal mögliche Leistung: 684 W Badheizkörper DG - Duschbad 139 1852 mm X 616 mm Maximal mögliche Leistung: 554 W Kompaktheizkörper nicht OK nicht OK DG - Schlafgemach 868 (75 °C) Typ 10 - 500 x 1600 864 W 441 W 256 W
|
| | Zeit:
07.11.2025 11:56:45 |
Einstellwerte und Volumenströme für Systeme mit 55 °C Vorlauftemperatur / 45 °C* Rücklauftemperatur Heizkörper Raum Leistung Rücklauf Durchfluß Einstellwert EG - Flur 346 Heizkörper Typ 11 - 300 x 1600 34.6 °C 15 l/h 1.5 AFC-Ventil EG - WC 122 Heizkörper Typ 22 - 300 x 400 30.4 °C 4 l/h 0.4 AFC-Ventil EG - WZ (1) 844 Purmo Vertical 22 2100 x 600 33.3 °C 33 l/h 3.3 AFC-Ventil EG - WZ (2) 844 Purmo Vertical 22 2100 x 600 33.3 °C 33 l/h 3.3 AFC-Ventil 1. OG - Bu?ro (1) 767 Heizkörper Typ 22 - 500 x 1200 39.5 °C 43 l/h 4.3 AFC-Ventil 1. OG - Bu?ro (2) 0 Heizkörper - x 54.9 °C 0 l/h 0 Eclipse (1K) DN 10 Durchgang 1. OG - AKZ 527 Heizkörper Typ 21 - 500 x 1200 35.8 °C 24 l/h 2.4 Eclipse (1K) DN 10 Durchgang DG - Wannenbad 228 Heizkörper - 1852 x 766 31.8 °C 8 l/h 0.8 Eclipse (2K) DN 10 Durchgang DG - Duschbad 185 Heizkörper - 1852 x 616 31.8 °C 7 l/h 0.7 Eclipse (1K) DN 10 Durchgang DG - Schlafgemach 868 Heizkörper Typ 21 - 500 x 1600 42.7 °C 61 l/h 6.1 Eclipse (1K) DN 10 ! Durchgang Summe: 37 °C 228 l/h Pumpenförderhöhe: 1 m
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:00:39 |
Auslegung des Wärmepumpensystems nach VDI-Richtline 4645:2018-03 Dimensionierungstabelle Leistung der Wärmepumpe in kW im Auslegungspunkt. Sperrzeiten in Std. / Tag 0 2 4 6 Heizgrenztemperatur in °C 12 15 12 15 12 15 12 15 Bivalenzpunkt-2 °C 4,41 4,64 4,81 5,07 5,29 5,57 5,87 6,19 -3 °C 4,70 4,90 5,13 5,35 5,64 5,88 6,27 6,54 -4 °C 5,00 5,16 5,45 5,63 6,00 6,19 6,67 6,88 -5 °C 5,30 5,42 5,78 5,91 6,36 6,50 7,06 7,23 -6 °C 5,60 5,68 6,10 6,20 6,71 6,82 7,46 7,57 -7 °C 5,89 5,94 6,43 6,48 7,07 7,13 7,86 7,92 -8 °C 6,19 6,20 6,75 6,76 7,43 7,44 8,25 8,26 Monovalent-8.20 °C 6,25 6,25 6,82 6,82 7,50 7,50 8,33 8,33
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:01:15 |
Ich kann hier leider keine Tabellen posten, sorry wenn das alles etwas unübersichtlich ist :-/
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:05:55 |
Die Vaillant VWL 35 ist nur eine kastrierte VWL 55. Da hast du also keinen Vorteil bei der Mindestleistung. Insofern würde ich zur VWL 55 raten, auch wenn sie ein wenig mehr kostet. Spätestens beim Abtauen ist die im Vorteil gegenüber der 35er.
Kompaktheizkörper nicht OK nicht OK DG - Schlafgemach 868 (75 °C) Typ 10 - 500 x 1600 864 W 441 W 256 W
Den wirst du aber wohl vergrößern müssen, oder mit geringerer Raumtemperatur leben müssen.
Ansonsten könntest du mit 50°C VLT leben. Kostet nicht die Welt, und ist ja nur für wenige Tage im Jahr.
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:07:02 |
Die 6 kW Heizlast klingen plausibel bei 14.000 kWh Gasverbrauch. 1.) Was ist die Norm-Außentemperatur (NAT) vom Wohnort 2.) Was haben die beiden Vaillant Modell für eine tatsächliche max. Heizleistung bei A-7W35 oder A-7/W55? Dann könnte man eine Empfehlung geben.
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:07:11 |
Zitat von PeruanischesDrachenket  ...bei der benötigten Temperatur von 55 Grad... Planst du diese Temperatur als dein Heizungs-Vorlauf? Das ist viel zu hoch... ;-)
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:19:29 |
Klimadaten Standort: Troisdorf Normaußentemperatur: -8.20 °C Jahresmitteltemperatur: 11.10 °C Höhe über Normal-Null: 61 m 🔹 Vaillant aroTHERM plus VWL 35/8.1 A Betriebszustand Heizleistung COP (Wirkungsgrad) A7/W35 3,54 kW 5,37 A2/W35 3,09 kW 4,25 A-7/W35 2,68 kW 3,04 A7/W55 3,35 kW 3,47 A-7/W55 2,54 kW 2,16 Max. Heizleistung (Verdichtergrenze) ca. 3,8–4,0 kW 🔹 Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 A Betriebszustand Heizleistung COP (Wirkungsgrad) A7/W35 5,61 kW 5,12 A2/W35 4,91 kW 4,06 A-7/W35 4,25 kW 2,92 A7/W55 5,36 kW 3,45 A-7/W55 3,94 kW 2,13 Max. Heizleistung (Verdichtergrenze) ca. 6,0 kW
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:21:36 |
Ich plane grundsätzlich gar nichts weil ich kein Experte bin, ich bin heillos überfordert mit dem ganzen Thema :-D Je niedriger die VL desto besser, das ist schon klar. Im Schlafzimmer heizen wir eh praktisch nicht, deswegen wäre der Heizkörper da quasi wurst.
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:23:45 |
Ich danke euch auf jedenfall schonmal vielmals für die Unterstützung. Also von allem was ich jetzt so grundsätzlich gelesen habe tendiere ich eher zu dem Gerät mit 5,5 kw Leistung. Was meint ihr?
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:29:28 |
Oh und noch eine ganz andere Frage zu dem Thema... Angeboten wurde jetzt ein Pufferspeicher von 100 Litern. der sollte ja ausreichend sein oder ist das eventuell überdimensioniert? Auch ist die Überlegung ob der Vaillant Tower oder ein separater Trinkwasserspeicher besser wäre. Der kleine Speicher von Vaillaint hat aber keine anschlussmöglichkeit für einen PV-Heizstab. Erst ab 260 Liter Größe. Das wäre aber für 2 Personen dann vermutlich zuviel. Der PV-Heizstab käme nur in Frage um die Pumpe im sommer möglichst auslassen zu können. Ob sich das alles lohnt... Keine Ahnung. Ich bin hier sehr offen für Meinungen :-D
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:39:29 |
Also bei 96 m2 Fläche und 14000 kWh Gas pa hast du bei einem REFH ein Problem. Dein Energieverbrauch ist schlicht und ergreifend viel zu hoch.
|
| | Zeit:
07.11.2025 12:42:55 |
| |
| | Zeit:
07.11.2025 13:10:16 |
145 kWh/m²*a ist für ein Reihenmittelhaus viel. Anhand des Gasverbrauchs lässt sich das aber nur bedingt abschätzen. Verstehe aber nicht warum man bei 55°C VLT und einer Heizlast von 6 kW eine 3-kW-WP anbietet, zumal die untere Modulationsgrenze der 35/8 und der 55/8 vermutlich identisch ist. Warmwasser soll die WP ja auch noch machen. Da bist du mit der 55 besser dran.
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:18:17 |
Aber nochmal... die 55°C VL will doch niemand haben! @PeruanischesDrachenket: Verringer doch mal deine jetzige VL- Temperatur wenn möglich, und schau mal womit ihr klarkommt. Dabei die HK alle mal voll aufdrehen.
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:23:00 |
Effektiv sind es jetzt auch 115qm und nicht 96. wir hatten bisher im Keller noch einen beheizten Raum der zukünftig aber nicht mehr mitbeheizt wird.
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:23:17 |
Ganz klar die Große. Hast ja bei Nat auch nur 4,5 kW Leistung. Zitat von delta97  Also bei 96 m2 Fläche und 14000 kWh Gas pa hast du bei einem REFH ein Problem. Dein Energieverbrauch ist schlicht und ergreifend viel zu hoch. Lass dich nicht verwirren. Nicht alles ist gut gedämmt und nicht jeder Bewohner gibt sich mit 20°C in Wohn- und 18°C in Schlafzimmern zurecht. Ich hab in den letzten 12 Monaten 14.500 kWh Wärme in unser Reihenmittelhaus gebracht (inkl. WW für 2 1/2 Personen). Dabei war es letzten Winter weder eisig kalt, noch überall ausreichend warm. Ab und an meckert die Frau noch in ihrem Büro. Bin noch am justieren aber etwas mehr Wärme muss wohl kommen.
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:32:20 |
Ich danke dir, bin halt leider kein Heizungsbauer und muss mich mühsam in das ganze Thema einarbeiten um Entscheidungen treffen zu können. Die Bandbreite an schlechter Beratung ist das was mich echt mürbe macht. Haben auch von einem eine 10,5 kw anlage angeboten bekommen :-D Auf Nachfrage hat er sich dann beim Hersteller beraten lassen und würde uns jetzt ein anderes Angebot zukommen lassen. So einer Firma trau ich doch dann nicht mehr zu mich ordentlich zu beraten :-D
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:42:48 |
Es steht alles hier im Forum, auch wenn es nicht immer einfach zu finden ist. Aber wenn du aktuell effektiv bei 145 kWh/m²a liegst hast du ein Problem & Gruss delta97
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:44:27 |
Ich habe 122 khw/a weil 115 derzeit beheizt werden. Was genau hab ich denn deiner Meinung für ein Problem?
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:51:00 |
Lass dich nicht verwirren mit der Vorlauftemperatur, man wird später sehen ob man wirklich 55°C braucht oder vielleicht auch <50°C gut funktioniert (sehr warscheinlich ja) Die VWL55 finde ich noch gerade knapp ausreichend. Die liefert noch ~4kW wo eigentlich schon 5kW gebraucht werden. Kann nicht verstehen wer da noch eine VWL35 anbietet. Warmwasser, Abtauungen und eventuell Sperrzeiten kommen noch ja noch hinzu. ...falls die Minderleistung der VWL 75 nicht deutlich über der VWL55 liegt würde ich sogar mal in diese Richtung überlegen.
|
| | Zeit:
07.11.2025 13:54:31 |
| |
| | Zeit:
07.11.2025 13:58:35 |
Das schlimme ist, dass diese Heizungsbaufirma von Vaillant selbst empfohlen wurde und dass auch das Tool von Vaillant selbst die 3,5kw Pumpe ausspuckt. Und darauf beharrt der Heizungsbauer jetzt halt :-D Dann werde ich wohl oder übel noch eine andere Firma suchen müssen. Nervt mich alles.
|