| | | | Zeit:
19.11.2025 07:43:54 |
| |
| | Zeit:
19.11.2025 08:15:59 |
Moin, unsere Morgenlektüre. Schade das du Heissgas-Soll nicht darstellen kannst. Der erste kalte Start schiesst das Heissgas über soll. Nächster-Versuch bitte mit 5 % weniger Start Drehzahl bei VD.Mod einstellen. Sollte unser Kontakt aus irgendwelchen Gründen abreissen. Die Wp wider in den Urzustand stellen. ( Wie auf dem Zettel ) Morgen kann ich erst Abends schreiben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 08:32:21 |
Wenn Heissgas Soll ein errechneter Wert ist kann ich ihn darstellen, ich muss nur wissen wie sich Heissgas Soll ermitteln lässt. Warum zurücksetzen bei Kontaktabbruch, dann läuft Sie doch wieder unrund?
|
| | Zeit:
19.11.2025 08:42:24 |
ist schon schwierig dein Konstrukt zu beurteilen. Wieviel Fläche FBH und HK Anteil Hysteres war mir klar das du das nicht lange durchhälst. Man will kein Takten man will keinen Puffer man will keine Effizienzverluste man möchte auch keinen Komfort missen. Früher mit Feuerschen an und aus war alles einfacher, und wir erleben wozu es uns hinführt.
Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 08:54:18 |
Wenn du die Regelgrössen errechnen kannst, alle Achtung. Die Vorgaben hast du doch auf dem Zettel Stehen bei 20 Grad 20 K Bei 50 Grad 27 K. Die Bildchen sind ja wunderschön aber sie zeigen keine Werte an. VL und RL Temperaturen wo sehe ich die ? Sauggastemperatur Unterkühlung und Überhitzung sind alles Werte die man beachten muss. Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 17:06:33 |
| |
| | Zeit:
19.11.2025 17:14:57 |
Heizkurve wo erhöht bei 0 Grad oder Raum- Temperatur. Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 18:10:50 |
Bei 0 Grad und bei -15 Grad um jeweils 2k
|
| | Zeit:
19.11.2025 18:16:30 |
st ok. Oder ist Verdichterleistung zu klein ? Schade das du abgekoppelt hast so sehe ich diie Starts nicht mehr.
Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 21:12:28 |
@gutefrage Kannst wieder auf die Tabellen zugreifen, hab die Einstellungen hinbekommen.
|
| | Zeit:
19.11.2025 21:39:02 |
Du musst die reinstellen. Sonst sehe ich nix.
Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 22:07:18 |
Jetzt sollte es klappen. Ich habe bei 0 und -15 1K zurück gestellt. Die WP lief durch, werde ja arm mit dem Teil.
|
| | Zeit:
20.11.2025 07:26:57 |
wer neben so einer LWP noch eine BWP verbaut war nie ARM. Und ne Gasbüchse mit einem Hobbykehrer sich leistet...Du könntest glatt in Berlin anfangen die suchen solche Energiespezialisten. Gutefrage
|
| | Zeit:
20.11.2025 07:49:08 |
Woher weisst du das ich in Berlin schon anfangen wollte, aber ich bin überqualifiziert.
|
| | Zeit:
20.11.2025 19:50:43 |
stell bitte den Start des Hessgases rein, sonst wird das nix.
Gutefrage
|
| | Zeit:
20.11.2025 20:10:29 |
Ich habe die untere Tabelle auf 5 Stunden gesetzt.
|
| | Zeit:
20.11.2025 23:10:30 |
| |
| | Zeit:
21.11.2025 05:24:20 |
Du hast doch Zugriff auf die Tabellen und da wolltest du doch den Start des Heissgases sehen? Das sind Echtzeitwerte.
|
| | Zeit:
21.11.2025 07:53:19 |
Ich habe keinen Zugriff auf deine Sachen, wie kommst du denn darauf? Wenn du die Aufzeichnungen nicht hier reinstellst sehe ich auch nicht was deine Änderungen gebracht haben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
21.11.2025 07:56:25 |
Zitat von Tommytomato  @gutefrage Kannst wieder auf die Tabellen zugreifen, hab die Einstellungen hinbekommen. Hab ich doch geschrieben das es jetzt funzt mit dem Zugang den du per PN bekommen hast.
|
| | Zeit:
21.11.2025 08:28:10 |
Ich habe deine Nachricht gelesen, möchte lieber Anonym bleiben, und gehe nicht auf deine Wp. sorry. Also sehe ich die Starts nicht , und kann auch nicht beurteilen ob sie sauber einschwingt. jetzt haben wir 5 mal hin und her geschrieben, was für Querschnitte zum Monoblock gelegt wurden weissich immer nocht nicht. ich wollte dir nur helfen die Wp einzustellen.
Gutefrage
|
| | Zeit:
21.11.2025 09:00:09 |
| |
| | Zeit:
21.11.2025 09:44:17 |
genauso hatte ich mir das gedacht das über und unteschwingen sorgt für einen schlechten Cop. Ich bitte dich die Paramter so wie sie auf dem Zettel sind nochmal einzustellen. Nicht die Leistungsstufen des Verdichters nur die Start Paramter.
Gutefrage
|
| | Zeit:
21.11.2025 10:06:12 |
Schau dir das Bild vom 18.11 an dann siehst du das am Schluss das Haissgas sich eingeschwungen hat. Jetzt wo die WP ab 45 Minuten darübernachdenkt abzutauen ist ein sauberer Start umsowichtiger.
Gutefrage
|
| | Zeit:
21.11.2025 10:24:33 |
Heute abend stell ich Vorregelwert DSI auf 52% und VD-Mod Startdrehzahl auf 40%, ich glaube mehr haben wir nicht geändert.
|