| | | | Zeit:
24.11.2025 08:35:53 |
Sieht für mich aus wie vorher. |
| | Zeit:
24.11.2025 09:30:26 |
Wie war den die letzte Abtauzeit ? Probier mal die Abtaudiff um 1 k zu erhöhen also von 8 auf 9 und bei 7 Grad von 9 auf 10. Sollte die Abtauzeit von 900 sec überschritten werden wider zurück stellen. Hast du dich mal bemüht zu erfahren was die 2 letzten Zeilen auf dem aufgeklebten Zettel zu bedeuten hat.
Gutefrage
|
| | Zeit:
24.11.2025 09:50:37 |
Korrekturwerte für die Angesaugte Luft und die Abluft. |
| | Zeit:
24.11.2025 10:14:57 |
Wer sagt das die Wp hat keinen Abluftfühler. Werte einer stehenden Wp haben keine Aussagekraft. Aber der letzte stepp war schon mal besser. Gutefrage
|
| | Zeit:
24.11.2025 18:09:24 |
Abtaudiff um jeweils 1 k erhöht, letzte Laufzeit 252 sek.
|
| | Zeit:
24.11.2025 19:51:30 |
jetzt müssten die Laufzeiten doch besser sein Wenn die 5k nicht erreicht werden steht die Min drehzahl der Pufferladepumpe zu hoch. steht unter AO2. So wird der Puffer im Eingang zu stark durchgemischt. Nachteil des Parallelpuffer.
Gutefrage
|
| | Zeit:
24.11.2025 20:38:00 |
Komme heute leider nicht mehr am Rechner. Melde mich morgen früh wieder.
|
| | Zeit:
25.11.2025 05:27:01 |
Moin, letzte Abtauzeit war 280 sek., wird wahrscheinlich interessanter wenn die AT runter gehen? Soll ich die inlet offset werte übernehmen?
|
| | Zeit:
25.11.2025 07:54:33 |
wenn du weisst wo sie hin gehören? ich weiss es nicht. Was sagt der Hersteller/Errichter. Den EQ Fühler bei Offsett +0,5 K stellen OK. Der Andere ??
Die Startdrehzahl vom Verdichter 5% runterstellen. dannn beobachten wir nochmal die Starts. Der Kaltstart Heute Nacht um 2 45 war schon mal gut. Kam leider kurz danach die Abtauung.
Gutefrage
|
| | Zeit:
25.11.2025 08:58:43 |
max. Abtauzeit ist mit 900 sek angegeben, ich vermute das sich die Abtauzeit verlängert wenn die AT sinkt, da der Hub größer ist und sich mehr Eis bildet. Ich stell heute Abend Bilder von den Abtau-Werten rein.
"Der Andere ??" meinst du outlet? Hast doch schon zwei mal erwähnt das der nicht vorhanden ist. Warum sollte ich den verstellen?
|
| | Zeit:
25.11.2025 10:01:20 |
Jetzt wird es Spannend. Also das Abtauen. wenn die WP läuft wird ab -5 Grad eine Zeit gestartet diese wird ab 15 Minuten freigegeben wenn die Verdampftemeratur Differenz jetzt 9 bzw 10 K erreicht wird setzt sie eine Abtauung. Der Abtauzähler fängt an zu zählen bei 900 sec setzt das Programn den Fehler Abtauzeit überschritten. Das war ja das erstreben die wp so lange laufen zu lassen bis sie Eis ansetzt. Diese Einstellung hat der Betreiber oder HB wer auch immer für deine WP verantwortlich ist, einzustellen. Die Werte bei Abtauung 22 k und 12 K sind Rl werte in der Abtauung wenn die erreicht werden soll die WW Pumpe Energie aus dem WW Puffer nehmen. Der Zweite Wert 12 k ist ein Sicherheitswert Wert wenn der erreicht wird die Abtauung aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Da du ja keine WW machst kann dieWP auch keine Energie aus dem WW Puffer nehmen. Jetzt zu dem Offsetwert ich hatte dich gebeten mit dem Hersteller/ Verkäufer kontakt aufzunehmen um das zu klähren. Meine Aussage das ich nicht weiss woführ das ist hat nix damit zu tun. Sag einfach du machst das nicht, genauso wie Heizlast einstellen und den Hydraulikplan. Eine WP mit deiner Leistung die mit halber Kraft zum abschalten komm ist entweder zu Gross oder du machst Feuer. Kann es sein das dein HB keine bis gar keine Ahnung hat. Auch machst du 4 K in deinem HK Puffer kaputt, weil der Rl durchgezogen wird. Gutefrage
|
| | Zeit:
25.11.2025 11:05:37 |
Das Haus indem wir wohnen hat 420 m² Wohnfläche von denen momentan 270 m² beheizt werden da ein teil unbewohnt ist. Gesamtheizlast der letzten drei Jahre war im Schnitt 27 kw, davor unbewohnter Teil bewohnt 34 kw. Ab und zu wird auch mal der Ofen angemacht das stimmt. Brötje habe ich in Bezug der offset werte angeschrieben aber noch kein Rückmeldung erhalten. Zu den 4K im Puffer - da wir die Gasheizung raus haben wollen, macht es da Sinn mit einer Stichanbindung bzw. doppelten Stichanbindung zu arbeiten?
|
| | Zeit:
25.11.2025 11:26:40 |
Korrektur zum vorherigen PostHeizlastberechnung online gibt auf die schnelle 20 kw an, wir hatten die letzten jahre ein Wärmebedarf von 27.000 kwh und als alles noch geheizt wurde 33.500 kwh.
|
| | Zeit:
25.11.2025 14:13:29 |
Eine Stichanbindung gibt immer Sinn. Aber sie muss richtig gemacht werden. Dein HB bekommt ja noch nicht mal nen Parallelpuffer hin. Du hast eine 2 Pumpenlösung. Die Zweite Pumpe ist abgesperrt aber trotzdem war WW angemeldet. Wenn du jetzt mit 19,5 Grad auf der Couch sitzt und der Puffer im Rücklauf wäre wo soll bitte die Abtauenergie herkommen. Gibt es nicht Sinn auf vorheriges zu Antworten und eine Baustelle abzuarbeiten, bevor man eine Neue eröffnet. Ein Haus halb zu heizen ist wie Glas halb leer oder halb voll. Gutefrage
|
| | Zeit:
25.11.2025 19:31:08 |
VD-Mod von 30 auf 35% gestellt Die Bilder der Abtauung Hydraulik: Fbh 16x2mm insgesamt 300m auf drei Kreise gleichmäßig verteilt Heizkörper alle mit Zweirohranschluss dimensioniert für Delta T30 bzw etwas besser da die meisten größer gewählt wurden. Ich habe heute den HB gesprochen und er konnte mit dem inlet/offset nix anfangen, nach meiner Erklärung meinte er das er einen vom Brötje Kundenservice beauftragen würde der sich der Sache annehmen soll.
|
| | Zeit:
25.11.2025 19:42:30 |
Heizlast ist grob überschlagen wenn ich Zeit dafür finde mache ich die Mal ordentlich. Wahrscheinlich wirst du Recht haben und die WP ist überdimensioniert.
|
| | Zeit:
25.11.2025 20:23:06 |
o Sorry Startdrehzahl Stand ja Schon auf 30% Bitte wider Zurück stellen oder auf 27 %. Ich brauch die Startaufzeichnungen des Heissgases sonst ist das alles sinnlos.
Gutefrage
|
| | Zeit:
25.11.2025 22:22:49 |
Ich hatte einen Zahlendreher, von 35 auf 30 gesetzt. Ich habe paar Bilder vom Start in eine PDF gepackt. |
| | Zeit:
26.11.2025 01:03:55 |
Da die WP ausgeht könnte man ja bei 0 VD Mod 1 bis 2 % zurücknehmen. Oder ein Teil des Hauses mitheizen. Was sagt der Cop oder Tagesverbrauch.
Gutefrage
|
| | Zeit:
26.11.2025 05:19:10 |
| |
| | Zeit:
26.11.2025 07:52:06 |
mmh. wie und wo ermittelt an wp oder separat bei welchen Temperaturen. Gutefrage
|
| | Zeit:
26.11.2025 10:12:02 |
Ich lese die Leistungsdaten der WP aus und errechne dann WMZ leistung/Strom leistung, aktuell bei 2,38 und dann gibt es noch den Cop Wert den die WP ausgibt der liegt aktuell bei 3,2-3,4. Welcher soll es denn sein? AT 3°C
|
| | Zeit:
26.11.2025 10:46:00 |
Naja die Leistungsdaten werden ja fortgeschrieben. Die muss man ja immer subtrahieren. 3,2 bis 3,4 das geht ja noch. Du hattest ja 2 geschrieben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
26.11.2025 11:08:47 |
Ich kann ja die Leistungsdaten der WP aktuelle Momentanverbräuche, Stunden-, Tageweise usw. auslesen und wenn ich da die WMZ/Strom teile habe ich doch die Cop. Aktuell hat die WP 52 kwh Wärme produziert und 26 kwh Strom verbraucht, ergibt 2, oder irre ich mich?
|
| | Zeit:
26.11.2025 12:03:38 |
Zitat von Tommytomato  Ich lese die Leistungsdaten der WP aus und errechne dann WMZ leistung/Strom leistung, aktuell bei 2,38 und dann gibt es noch den Cop Wert den die WP ausgibt der liegt aktuell bei 3,2-3,4. Welcher soll es denn sein? AT 3°C 2,38 ist vom Momentanverbrauch errechnet und 3,2-3,4 zeigt der COP der WP an, ist der Momentanverbrauch vielleicht mit Pumpenleistung und eventuell anderen Verbrauchern und der COP ohne und etwas geschönt?
|