Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit einer Novelan LAD9 + WPR Net Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 145m² und müsste nach KFW 55 gebaut sein, sicher bin ich mir da allerdings nicht. Aufgrund von Auftretenden Störungen der Wärmepumpe seit vergangenem Wochenende (Überhitzung 765 oder Niederdrucksperrung 702) befasse ich mich grade mehr damit wo das her kommen kann, weil ein befreundeter Installateur, der allerdings keine Expertise bei Novelan besitzt, mir den Hinweis gegeben hat, dass meine WP falsch eingestellt wäre und das evtl. auch die Ursache sein könnte. Außerdem musste der Heizkreis aufgefüllt werden, was auch schon gemacht wurde. Seit dem Auffüllen, ist der Fehler 765 nur noch gestern einmalig aufgetreten. Anschließend wurde auch gestern Abend die Heizkurve angepasst, was auf den Logs zu sehen sein sollte. Aufgefallen ist ihm direkt, dass ich einen durchschnitt VD1 von 0:12h hatte und die Heizung somit wohl viel zu häufig taktet. Anbei findet ihr auch einen aktuellen Export. Novelan DataloggerAufgrund einiger anderer Beiträge hier im Forum habe ich meine Heizkurve auch schon angepasst, bin mir allerdings unsicher, ob das als Ausgangsbasis so passt. Vom Installateur wurde die Kurve ursprünglich so eingestellt: 35°C/20°C geändert habe ich sie auf 28°C/22°C bei einer Auslegung von -12°C außerdem habe ich bei WW Hysterese auf 6k gesetzt und alle ERR komplett geöffnet außer im HWR und Schlafzimmer. Eine Einschätzung eurerseits wäre wirklich eine große Hilfe! Dazu sei allerdings gesagt, dass ich wirklich nicht viel Ahnung von der Materie habe und mich gerade erst etwas rein arbeite. Grüße Raphael
|
| | Zeit:
11.11.2025 12:14:05 |
am log sieht man, dass deine Änderungen schonmal in die richtige Richtung gehen ob die Heizkurve passt, merkst du jetzt erst mit offenen ERR prüfe ob noch Heizkreise am Verteiler zusätzlich gedrosselt sind
|
| | Zeit:
11.11.2025 14:14:39 |
Hier mal ein Bild von einem meiner Verteiler, Hier würde ich jetzt erst mal nichts erkennen was auf eine mögliche Drosselung hinweist. Alle Ventile sind mMn offen. Verteiler |
| | Zeit:
11.11.2025 15:23:42 |
Zitat von hoppentaeler  Hier mal ein Bild von einem meiner Verteiler, Hier würde ich jetzt erst mal nichts erkennen was auf eine mögliche Drosselung hinweist. Alle Ventile sind mMn offen. VerteilerHallo, "schönes" Bild... aber die Topmeter (unten Schwarz / Rot) sind auch schön verdreckt. Wie siehst Du da den Durchfluss...?? An den Topmetern kann man ganz unten halt meist auch noch extra (fest) drosseln. PS: An den "Drosseln" der Topmeter macht man normalerweise den TA (Thermischen Abgleich) --> dann braucht man keine ERR mehr. ERR bei WP ist Mist (ein / zwei Kreise gehen da eventuell gerade noch). Gruß Musil
|
| | Zeit:
11.11.2025 17:55:06 |
Da ich mich, wie schon Eingangs gesagt, kaum mit dem Thema auskenne, bin ich davon ausgegangen, dass es Ausreicht zu prüfen ob die Stellmotoren alle komplett offen sind. Das war der fall. Dass die Topmeter komplett verfärbt sind und teilweise auch nur noch mit gegenlicht einer taschenlampe zu lesen sind, wenn überhaupt, ist mir auch schon aufgefallen. Da ich allerdings nicht weiß welcher Hersteller verbaut ist und ob ich sie reinigen kann, habe ich hiervon bisher die Finger gelassen.
|
| | Zeit:
12.11.2025 01:54:35 |
Zitat von hoppentaeler  Da ich mich, wie schon Eingangs gesagt, kaum mit dem Thema auskenne, bin ich davon ausgegangen, dass es Ausreicht zu prüfen ob die Stellmotoren alle komplett offen sind. Das war der fall. Dass die Topmeter komplett verfärbt sind und teilweise auch nur noch mit gegenlicht einer taschenlampe[...] Hallo, Ja oben komplett aufmachen, besser abbauen und dann prüfen, ob die Stifte da leichtgängig (!) sind, ist schon mal gut. Wenn die Stifte nicht von selbst wieder raus kommen - hast Du schon mal ein Problem dort oben. Unten kann man bestimmt noch bis Null (oder halt Max.) "drosseln" / aufdrehen - wer da wann rumgestellt hat - nobody knows.... (Evntuell wurde da mal ein mehr oder weniger (!) sinnvoller HA eingestellt). Also die Dinger müssen zum Start auch auf maximalen Auf. Dann kann der TA beginnen....Und das Gebrösel oben (ERR) brauchst Du dann (fast) überhaupt nicht mehr (Höchsten für ein / zwei Kreise - z.B. SZ) Die dreckigen Topmeter kann man wohl nur sehr umständlich "direkt" reinigen - aber da würde ich zuerst mal das Heizungswasser erneuern und vorher sehr kräftig spülen. Das hilft dann eventuell auch der Optik der Topmeter. Irgendwo muss dieser Dreck ja auch herkommen --> Ursachenforschung / Filter / Magnetabscheider / Wasserqualität zum Einfüllen / etc. Bei dieser Optik der Topmeter würde mich meine Glaskugel würgen. Gruß Musil
|
| | Zeit:
12.11.2025 01:58:05 |
"Da ich mich, wie schon Eingangs gesagt, kaum mit dem Thema auskenne"
Lesen hier im Forum hilft da eventuell....
|
| | Zeit:
12.11.2025 09:07:21 |
Zitat von hoppentaeler  Hier mal ein Bild von einem meiner Verteiler, Hier würde ich jetzt erst mal nichts erkennen was auf eine mögliche Drosselung hinweist. Alle Ventile sind mMn offen. Verteilerbist du noch innerhalb der 5 Jahresfrist zwecks Gewährleistung? das sieht ja schlimm aus! also wir haben auch 2020 gebaut, da sind aber alle Röhrchen komplett klar also wahrscheinlich wurde bei euch nicht das korrekt aufbereitete Wasser eingefüllt und es gibt noch Stahl im Heizkreise? (MAG oder Handtuchheizkörper) die 40.000 Starts des Verdichters in 5 Jahren sind natürlich krass und nicht besonders gut für die Lebensdauer. Man geht so im Mittel von ca. 100.000 Starts aus eure WP moduliert leider nicht und daher muss ordentlich Wasser fließen, das stellst du jetzt durch die dauerhaft offenen Ventile her die Pumpen stehen schon auf Vollgas und trotzdem ist die Spreizung recht hoch evtl. wird der erforderliche Mindestvolumenstrom gar nicht erreicht also eine komplette Fehldimensionierung :(
|
| | Zeit:
12.11.2025 10:59:15 |
Die Bemühungen gehen in die richtige Richtung LAD 9, will die nicht min 1600l/h
|
| | Zeit:
12.11.2025 17:45:49 |
Zitat von psy.35i  Zitat von hoppentaeler  [...] bist du noch innerhalb der 5 Jahresfrist zwecks Gewährleistung? das sieht ja schlimm aus! also wir haben auch 2020 gebaut, da sind aber alle Röhrchen komplett klar also wahrscheinlich wurde bei euch nicht das korrekt aufbereitete Wasser eingefüllt und es gibt noch Stahl im[...] Leider bin ich aus der Gewährleistung raus und kann auch nicht sagen ob VDI Wasser eingefüllt wurde. Im Heizkreis befinden sich keine Handtuchheizkörper oder Ähnliches. Was bedeutet, dass die WP nicht moduliert? Woran erkenne ich denn den aktuellen Volumenstrom? Ich nehme an, dass damit auch die angesprochenen 1600l/h gemeint sind?
|
| | Zeit:
12.11.2025 18:36:36 |
Hattest du eine LAD V 9 würde die WP ihre Leistung anpassen etwa zwischen 1,5 - 9kW. Sie würde ab einer gewissen Temperatur durchlaufen. Wenn man alle Schaugläser ablesen kann und diese zusammen zählt sollte man auf mindestens 22 - 25 l/Min kommen. Ich könnte mir vorstellen das man bei dir nur auf 15 l/Min kommt. Gibt es Heizkreislängen und die Durchflüsse dazu? Da die Effizienzpumpe Nom.;10.00 V in der höchsten Stufe steht können wir hier nichts machen, Wir benötigen mehr Durchfluss durch die Fbh. Bei einer On - Off Wp wie der Lad9 sollte die Spreizung bei etwa sein In der Wp sollte noch ein Üv sein, dieses sollte man auf 6 oder mehr einstellen. Öffnen der kleinen Schraube, nach rechts drehen bis nichts mehr geht und die kleine Schraube wieder schliessen.
|
| | Zeit:
12.11.2025 19:02:30 |
Zitat von de Schmied  Hattest du eine LAD V 9 würde die WP ihre Leistung anpassen etwa zwischen 1,5 - 9kW. Sie würde ab einer gewissen Temperatur durchlaufen. Wenn man alle Schaugläser ablesen kann und diese zusammen zählt sollte man auf mindestens 22 - 25 l/Min kommen. Ich könnte mir[...] Darf ich fragen wie du zu der Annahme dass bei mir nur 15l/min erreicht werden kommst? Nicht dass ich es anzweifle, ganz im gegenteil, ich möchte es einfach nachvollziehen können. Nachdem ich meine Unterlagen durchgesehen habe, habe ich festgestellt, dass mir hierzu tatsächlich nichts vorliegt. Ich werde diesbezüglich morgen mal mit meinem Bauträger in kontakt treten und die Unterlagen nachfordern, sofern sie vorliegen, was ich doch hoffe! Was die Spreizung angeht, liege ich aktuell tatsächlich noch über den von dir geposteten Werten. Ich kann später auch gerne nochmal ein neuen Auszug vom Datalogger zur Verfügung stellen. Das von dir verlinkte Überströmventil ist in der Wärmepumpe vorhanden. Hier mal die aktuelle Einstellung Kannst du mir hierzu auch erklären was genau das bewirkt?
|
| | Zeit:
12.11.2025 19:19:19 |
Das Üv bewirkt wenn alle ERR auf einmal zu machen das noch ein Rest Umlaufwert gegeben ist. Leider öffnet es in dieser Einstellung zu früh und dein erzeugtes Heizwasser kommt zu schnell an den Rücklauffühler und schaltet deine WP ab. Dieses Ventil ist dann auch noch nicht geschlossen, es öffnet später. Vermutlich können wir auch die Heizkurve danach noch etwas senken. Hätten Wir mehr Durchfluss hätten wir eine längere Laufzeit! Ich habe hier schon einige DTA`s gesehen daher kommt meine Vermutung. Den Volumenstrom den deine WP möchte steht in der Bedienungsanleitung, in der die ich gefunden haben steht 1600l/h Nominal was etwa 25 l/Min entspricht und aus älteren Bedienungsanleitungen weis ich das min 1200 l/h gewünscht werden. Ein Wert 1400 - 1500 l/h sind Wünschenswert.
|
| | Zeit:
12.11.2025 20:13:29 |
Zitat von de Schmied  Das Üv bewirkt wenn alle ERR auf einmal zu machen das noch ein Rest Umlaufwert gegeben ist. Leider öffnet es in dieser Einstellung zu früh und dein erzeugtes Heizwasser kommt zu schnell an den Rücklauffühler und schaltet deine WP ab. Dieses Ventil ist dann auch noch nicht geschlossen, es[...] Danke dir für die Erklärung! Habe die Einstellung mal so vorgenommen und das Teil komplett runter gedreht auf Maximum. Etwas über 6. lasse das ganze mal so laufen und würde morgen ein neues Log hochladen.
|
| | Zeit:
13.11.2025 17:16:06 |
Anbei ein neues Log. Viel war heute scheinbar nicht los, es war aber auch keiner daheim. Die Spreizung scheint mir aber weiter auseinander gegangen zu sein. Link |