Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Nachtabsenkung
Verfasser:
HubertD
Zeit: 11.11.2025 22:31:20
1
3896181
Schönen Abend

Gegeben ist: Neubau 2014, 150 qm beheizt, Fußbodenheizung, Zentrallüftung, seit ca 2 Wochen eine neue Wärmepumpe (Wolf CHA 07).

Abgelöst wurde eine konstante Wärmequelle, die mangels Einstellmöglichkeit konstante Vorlauftemperatur gefahren hat. Stromverbrauch: 11 MWh / a.

Momentan klemmt es noch an der Behaglichkeit, weil die Nachtabsenkung (Ergebnisse von Netatmo) so gegen 12:00 / 1:00 einsetzt und die Temperatur bis 8:00 in der Früh abnimmt. Das Wiederhochfahren dauert bis 14:00/15:00 Uhr.

Morgen kommt der Elektriker, der die Koppelung mit der PV herstellen und noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigen soll. Ich kämpfe mit dem Gedanken die Nachtabsenkung ganz abzuschalten. Klar, das ist ein Thema für den Elektriker - eher für den Heizungsbauer. Aber die Verbrauchsfrage spielt da auch rein.

Recht überzeugend finde ich die Argumentation in https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/288915/Panasonic-Aquarea-J-Nachtabsenkung-Pro-Kontra. Die (gekürzten) Argumente:

Das hängt von verschiedenen Parametern ab:

- Je schlechter die Gebäudehülle, desto mehr spart die Nachtabsenkung/-abschaltung. [Hülle ist Stand der Technik 2014 - sollte ok sein]

- Je knapper der Wärmeerzeuger dimensioniert ist, desto schwieriger abzusenken. [unsere WP sollte nicht knapp dimensioniert sein. Kann angeblich über 60 Grad Vorlauf fahren, läuft aktuell bei 25 Grad]

- Bei WP u. U. kontraproduktiv, wenn die WP ab 0500 bei tiefster Tagestemperatur ohne PV-Ertrag mit höherer VLT wieder aufheizen muss. [sehe ich grad so]

- Bei PV-Anlage kann man tagsüber bei Überschuss überheizen und dann in der Nacht absenken. [das kommt dann ab morgen dazu]

Ich persönlich habe mit konstantem Durchheizen auf tiefer Stufe die besten Erfahrungen gemacht. [ähnlich haben wir es gehalten: wenn es unangenehm wurde, ab in den Keller und Vorlauf raufstellen]

-----------------

Gerade den letzten Satz würde ich so "kaufen", wie angeboten. Habe ich noch was übersehen? Fragen, die ich den Elektriker stellen sollte?

Vielen Dank für Antworten vorab

VG
Hubert

Verfasser:
TimoB
Zeit: 11.11.2025 22:39:22
4
3896184
Also WENN man tagsüber PV-Überschuss hat, dann kann man - mit entsprechender Speichermasse - tagsüber die VLT etwas erhöhen. Das KANN sparen.

Das hängt aber einfach von den individuellen Gegebenheiten ab und das musst du halt ausprobieren. Ansonsten fährst du mit (durchgängig) niedrigerer VLT vermutlich auch nicht ganz schlecht.

Verfasser:
fg100
Zeit: 11.11.2025 22:42:18
9
3896185
Bei einem Haus mit Baustandard von 2014 gibt es nur eine sinnvolle Lösung.
Konstant und gleichmäßig durchheizen und weg mit sämtlichen unnützen Absenkungen.
Und lass das mit dem Überheizen am Tag.
Das funktioniert eh nur in der Übergangszeit, da vermutlich nur dann PV Überschuss da ist. Und genau da ist es dann nachmittags eh in den Räumen oftmals schon zu warm.
Ich werde nie verstehen warum man sich wegen Peanuts das Raumklima verschlechtert und sich das antut.

Verfasser:
smoker59
Zeit: 11.11.2025 23:07:56
5
3896190
Zitat :"Morgen kommt der Elektriker, der die Koppelung mit der PV herstellen und noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigen soll."
Was soll denn da "gekoppelt" werden? 🤔
Die Wärmepumpe läuft auch komplett ohne irgendeine Verbindung zur PV Anlage. Das einzige was Sinn macht ist die Warmwasserbereitung in den Zeitraum zu legen in dem mit ausreichend Einstrahlung und als Folge davon ausreichend "" Strom vom Dach " zu rechnen ist. Dafür braucht man keinerlei Kopplung, nur die richtige Einstellung des Timers an der Wärmepumpe.

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 12.11.2025 00:16:28
4
3896205
Ich habe auch PV und eine WP. Die Regelung der WP von der PV Leistung abhängig zu machen ist ein schönes Werbeversprechen und wird meiner Meinung nach überschätzt.

Wie schon genannt, Warmwasser in Zeiten legen wo normalerweise mit PV Ertrag zu rechnen ist, ansonsten bestimmt doch eher euer Verhalten bzw. Bedarf wann die WP laufen soll und wann Warmwasser benötigt wird.

Unser Gebäude ist zwar von 2001 entspricht aber der EnEV 2014. Aktuell verwende ich trotzdem eine Nachtabschaltung oberhalb 4° da das Gebäude nicht so stark auskühlt, was aber jeder persönlich vielleicht anders empfindet.

Oberhalb 4° kann die WP das recht locker am Tag wegstecken, natürlich dann mit etwas höherer VLT nachholen, was dazu führt, das weniger Takte entstehen, dafür aber mit natürlich Schwankungen in der Raumtemperatur von 1 bis 1,5°.

Unterhalb 4° habe ich eine leichte Nachtabsenkung.

Muss jeder für sich selbst das beste finden. Ich habe keine Kopplung mit der PV. Eine zeitlang dachte ich darüber nach über die Verwendung der SG-READY nach, da ich aber PV ohne Speicher habe und nicht bei jeder Wolke hoch und wieder runterfahre, habe ich es gelassen.

Verfasser:
joe115
Zeit: 12.11.2025 08:19:26
2
3896240
Haus EnEV2002, HzK, PV, Batterie, kein SGready, WP läuft unter 8grad AT durch, WW über Mittag

Haus KfW-55, FBH, PV, keine Batterie, kein SGready, WP läuft von 9:00-22:00, nachts aus, WW nach Bedarf

So unterschiedlich wie die Häuser sind die Menschen, ihre Ansprüche und ihre Motivationen.

SGready ist Marketing; du kannst darüber nachdenken, tagsüber per Zeitprogramm +1K und nachts -1K zu fahren.

Verfasser:
bb427
Zeit: 12.11.2025 08:42:35
2
3896251
Hallo,

das Thema nachtabsenkung beschäftigt mich auch.

Meine WP läuft nur witterungsgeführt, keine ERR. Ich senke nachts stufenweise 2-3K ab, aus 2 Gründen:
1x Lärm (Abtauorgien)
1x Energieverbrauch

Zu den schlechtesten witterungsbedingungen und den idR kältesten Temperaturen fährt die WP wenn neblig und um 0°C, nachts von der einen abtauorgie in die nächste.
Tagsüber, ab 8 Uhr fährt die WP wieder stufenweise hoch.
Die Temperatur fällt im Haus so um 1-1,5°, das passt mir ziemlich gut für nachts/morgens.
Lasse ich sie durchlaufen ist der Energieverbrauch höher und morgens ist’s mir zu warm.

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 12.11.2025 09:33:31
1
3896269
"SGready ist Marketing; du kannst darüber nachdenken, tagsüber per Zeitprogramm +1K und nachts -1K zu fahren."
Genauso sehe ich und viele andere das auch!! Eine sinnvolle Programmierung der WP halte ich für besser, zumal die WP bei SG-Ready keine Wolken erkennt und dann der Strom trotzdem aus dem Netz gezogen wird.

@bb422
"Meine WP läuft nur witterungsgeführt, keine ERR. Ich senke nachts stufenweise 2-3K ab, aus 2 Gründen:
1x Lärm (Abtauorgien)
1x Energieverbrauch"
Du solltest dich Mal eingehend mit deiner WP beschäftigen, natürlich gibt es Abtauungen unter den angegebenen Bedingungen, aber so wie du es beschreibst sollte es keinesfalls laufen. Unsere WP hat seit dem 21.01.2024 -412 Abtauungen gefahren und wir wohnen direkt an einem Bach bei NAT-14,5!! Was den Lärm angeht, so gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen, welche zum Teil auf die WP selbst und auch sehr vom Standort abhängen. Von unserer höre ich überhaupt nichts, die des Nachbar in 100m Entfernung schon eher Mal, aber da muss ich auch genau hinhören.

Verfasser:
MD2000
Zeit: 12.11.2025 09:51:35
6
3896275
Meine WP läuft aktuell nur von 9:00 bis 17:00 Uhr. Das reicht bei uns für 21,5 bis 22,5 Grad völlig aus (Baujahr 2003, FBH). So nehme ich noch viel PV-Strom mit.

Eine CHA 07 läuft aktuell bei 25 Grad VLT niemals durch. Was nützt 24h durchheizen, wenn die WP ständig taktet.

Verfasser:
DL1986
Zeit: 12.11.2025 11:25:57
1
3896310
Die letzten Jahre habe ich meine WP immer möglichst konstant durchfahren lassen.

Aktuell teste ich bei Temperaturen >5 Grad zwischen 10-18 Uhr mit 2K höherem Vorlauf zu heizen. Zwischen 18-10 Uhr ist die Anlag dann aus.

Das scheint ganz gut zu funktionieren.
Die Temperaturschwankungen im Haus scheinen bei mir nicht wesentlich größer zu sein. Das normale Wetter (Sonne/Bewölkt) hat einen viel größeren Einfluss auf die Raumtemperaturen.

Die PV-Nutzung fällt deutlich besser aus. Wobei das Wetter diesen November bisher recht sonnig war.

Die erhöhte Vorlauftemperatur wird durch die höhere Außentemperatur zwischen 10-18 Uhr gut kompensiert.

Ich werde es erstmal beibehalten.
In den nächsten Monaten kommen Temperaturen >=5 Grad vermutlich eh nicht mehr so häufig vor, erst im Februar März dann wieder.

Ob es sich in der Jahresbilanz nennenswert auswirkt, wird man dann sehen.

Verfasser:
Chri Stian
Zeit: 12.11.2025 12:48:20
3
3896336
Ich habe eine intelligente Logik, und zwar schalte ich nachts ab, wenn ich milde Temperaturen habe und heize morgens ab 10 Uhr wieder auf, wenn ich Sonne von PV habe.
Wenn es kälter ist, senke ich nur 2-3K ab, heize aber auch erst gegen 10 Uhr auf.

Was richtig viel bei meiner trägen FBH gebracht hat, ist eine vorhersagegestützte Regelung. D.h. ich frage die Wetterprognose in 8h ab und mische dazu den Durchschnitts-Außentemperaturwert der vergangenen 24h dazu.

Damit verhindere ich, dass morgens in der Kälte viel zu viel Energie reingeballert wird, da es im Tagesverlauf ja milder wird.
Umgedreht heize ich tagsüber bei milden Temperaturen schon für eine eisige Nacht.

Absenken / Abschalten funktioniert bei mir gut weil ich viel Speichermasse habe und das Haus kaum auskühlt. Der Estrich ist quasi wie ein großer Pufferspeicher und ich verschiebe die Aufheizzeiten in energetisch sinnvolle Zeiten.
Nebenbei habe ich durch die Absenkung nachts viel mehr Defrost-freie Stunden, also weniger Lärm und weniger Energievernichtung,

Verfasser:
bb427
Zeit: 12.11.2025 14:32:11
0
3896366
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
"SGready ist Marketing; du kannst darüber nachdenken, tagsüber per Zeitprogramm +1K und nachts -1K zu fahren."
Genauso sehe ich und viele andere das auch!! Eine sinnvolle Programmierung der WP halte ich für besser, zumal die WP bei SG-Ready keine Wolken erkennt und dann der Strom trotzdem aus[...]


Wenn ich mich mehr mit meiner WP beschäftige, muss sie dann weniger abtauen? :-)
Das abtauen ist ein Produkt aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und meiner temperaturanforderung. Und natürlich den Eigenheiten ihrerseits (wärmetauscherfläche).

Welche Parameter würdest Du ändern, um das abtauen zu verringern?

Verfasser:
HubertD
Zeit: 12.11.2025 16:44:46
0
3896415
Hallo

ich bin so frei und danke allen in einem Rutsch, die sich die Zeit genommen haben, mir zu schreiben. Das gibt mir "plenty to chew on" und Gedanken zum Ausprobieren über die nächsten Monate.

Vielen Dank.

VG
Hubert

Verfasser:
HubertD
Zeit: 18.11.2025 11:44:46
0
3898647
Nachtrag (falls das später noch jemand lesen sollte):

Heute war der Techniker da zur Einweisung in die Anlage. Dabei hat er festgestellt, dass die gemessene Außentemperatur so gar nicht zur tatsächlichen Temperatur gepasst hat. Dauert nicht lang und es stellt sich raus, dass die Abluft der Lüftungsanlage direkt auf das Außenfühlergehäuse bläst und damit gute 10 Grad bescheißt. Der Fühler liegt gerade am Boden, wo er keine Abluft abkriegt. Werde ich mal eine Weile beobachten und wir was einfallen lassen wie wir da Schnee- und Wasserschutz hinkriegen.

Zur Nachtabsenkung hab ich den Rat des Technikers angenommen und wieder auf Automatikbetrieb eingestellt mit deutlich geringerer Absenkung (1 Grad) anstelle der 4 oder 5 Grad in der Werkeinstellung.

Verfasser:
Mille54
Zeit: 18.11.2025 12:50:02
0
3898688
Ich bin zur Tagabsenkung übergegangen, da ich morgens und abends das Bad gerne warm habe und tagsüber mit Sonneneinstrahlung ist es eh zu warm im Haus.
Eingestellte Tagtemperatur 21 Grad, Nacht: 22 Grad
Vorlauftemperatur Nacht 31,3, Tag 29,8 bei Außentemperatur 0 Grad.

Verfasser:
Martin24
Zeit: 18.11.2025 12:59:39
1
3898694
Nachabsenkung wäre bei mir völliger Unsinn. Meine Frau braucht es morgens um 6.00 Uhr warm, nachmittags kommt sie mit weniger aus.
Also wird vor allem nachts geheizt, auch weil die Fußbodenheizung da nochmal 2-3h Verzögerung reinbringt.

Verfasser:
rhm1
Zeit: 18.11.2025 13:18:26
4
3898701
Zitat von HubertD Beitrag anzeigen
Schönen Abend

Gegeben ist: Neubau 2014, 150 qm beheizt, Fußbodenheizung, Zentrallüftung, seit ca 2 Wochen eine neue Wärmepumpe (Wolf CHA 07).

Abgelöst wurde eine konstante Wärmequelle, die mangels Einstellmöglichkeit konstante Vorlauftemperatur gefahren hat.[...]


Ich habe den Eindruck, daß die wenigsten verstehen, worum es bei Wärmepumpe und "Nachtabsenkung" wirklich geht.

1.) Bei Nachtabsenkung mit fossilien Heizungen geht es um Energieersparnis. Der Effekt ist da aus rein physikalischen Gründen, aber er ist gering. Der Effekt ist um so höher je schlechter das Haus gedämmt ist.

2.) Bei Wärmepumpe geht es um einen anderen Effekt, der auch Energie einspart, aber aus anderen Gründen. Das scheint schwer zu kapieren zu sein. Es geht darum die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen, indem man die natürlichen Außentemperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ausnützt und den COP der Wärmepumpe erhöht. Diese Temperaturunterschiede innerhalb 24 Stunden sind erheblich und machen im Durchscnitt etwa 7 Grad aus, sind manchmal auch 2 stellig. Es ist nicht um 0 Uhr am kältesten sondern am frühen Morgen. Deswegen geht es auch nicht um eine Nachtabsenkung sondern eher um eine Morgenabsenkung.

3.) Macht man diese Absenkung nicht, verliert das Haus am frühen Morgen am meisten Energie und die Rücklauftemperatur sinkt genau dann am Meisten wenn die kälteste Tagestemperatur erreicht ist und die Wärmepumpe wird dann vor allem laufen. Umgekehrt stoppt die Wärmepumpe genau dann wenn es am Nachmittag druaßen am Wärmsten ist. Die Wärmepumpe muß den Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen überwinden. Das geschieht im Kompressor und genau dafür wird Energie benötigt.

4.) Genau genommen geht es nicht darum die Vorlauftemperatur zu minimieren, sondern den Temperaturumterschied zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur.

5.) Wie kalt der Winter wird, daraufhaben Sie keinen Einfluß, aber sehr wohl wann innerhalb 24 Stunden die Wärmepumpe läuft, wenn sie noch freie Kapazitäten hat.

6.) Ein Beispiel: Um der Wärmepumpe einen Anreiz zu geben nicht dann zu laufen wenn es innerhalb 24 Stunden am kältesten ist, machen Sie folgendes:

a) Zwischen 3 Uhr und 11 Uhr morgens reduzieren Sie die gewünschte Vorlauftemperatur um 1 Grad.
b) Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr keine Reduzierung der Vorlauftemperatur
c) Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr erhöhen Sie die Vorlauftemperatur um 1Grad
--> das Haus speichert zusätzliche Wärme
d) Zwischen 19 Uhr und 3 Uhr keine Erhöhung der Vorlauftemperatur.

Ein Haus zu mindestens mit Fußbodenheizung ist so träge, dass eine solche Einstellung praktisch nicht wahrnehmbar ist. Die Wärmepumpe wird jetzt aber häufiger und länger dann arbeiten wenn es draußen wärmer ist als vorher. Das kommt dem COP und damit der Jahreszahl zu gute. Der Effekt ist signifikant.
Bei PV ist der Effekt noch besser, da dadurch der Eingenanteil des Stromverbrauchs steigt.
Natürlich kann man aggressiver vorgehen und innerhalb 24 Stunden die Vorlauftemperatur stärker schwanken lassen. Irgendwann führt das dann aber zu Komforteinbußen, weil es entweder morgens zu kalt oder abends zu warm wird. Das hängt stark von der Speicherfähigkeit des Hauses ab und ob das Haus mit Fußbodenheizung oder Heizkörper ausgestattet ist.

7) An keiner Stelle wird hier damit argumentiert, dass das Haus insgesamt weniger Heizenergie benötigt. Aber es führt richtig eingesetzt zu einer durchaus signifikanten Stromersparnis.