24.11.2025 08:26:50 |
Hallo Solarexperten ! In 2 Bädern liegen bei uns Heizmatten (je 220V / 350W) unter den Bodenfliesen, bisher ungenutzt. Wir leben in Spanien, und Sonne hat es reichlich. Die alten Häuser haben kalte Böden.... Meine Idee: ein Balkonkraftwerk über die kalten Tage direkt an die beiden Heizmatten anschließen. Was denkt ihr : lässt sich das machen ? Gibt das Probleme ? PS. In Spanien gibt es keine Balkonkraftwerke im Handel !! Danke für euren guten Rat !
|
| | Zeit:
24.11.2025 08:45:46 |
Der Wechselrichter von Balkonkraftwerken funktioniert nicht ohne 230V an der Ausgangsseite. Direkt am Verbraucher geht also nicht. Am besten über Akku anschließen, dann geht es auch autark.
|
| | Zeit:
24.11.2025 10:44:39 |
Zitat von Fri-sche  Hallo Solarexperten ! In 2 Bädern liegen bei uns Heizmatten (je 220V / 350W) unter den Bodenfliesen, bisher ungenutzt. Wir leben in Spanien, und Sonne hat es reichlich. Die alten Häuser haben kalte Böden.... Meine Idee: ein Balkonkraftwerk über die kalten Tage direkt an die beiden[...] Dass Balkonkraftwerke in Spanien nicht im Handel sein sollen, wundert mich. Für Deinen Bedarf eignet sich ansonsten jeder (mobile) Stromspeicher mit PV-Lademöglichkeit, der an seinem AC-Ausgang 350W bzw. 700W dauerhaft zur Verfügung stellen kann. Je größer der Speicher ist, desto mehr kannst Du die Nutzungszeit selbst bestimmen. Desto kleiner er ist, desto mehr kann Dein Fußboden nur dann gewärmt werden, wenn auch die Sonne gleichzeitig scheint. Als Beispiel: Anker Solix C1000x (1800W LiFePO4-Powerstation mit 1056Wh Akku) bekommt man für 420€, er kann bis zu 600W Solarleistung verarbeiten und und 1800W Dauerleistung mittels des integrierten, autarken Wechselrichters über die integrierten Schuko-Steckdosen ausgeben. Betriebsdauer ohne PV-Eintrag vielleicht etwas über eine Stunde, wenn der Akku voll war und beide Fußbodenheizungen angeschlossen sind. Für höhere-PV-Eingangsleistungen und mehr Akku-Kapazität muss entsprechend mehr investiert werden.
|
| | Zeit:
24.11.2025 10:54:11 |
Nein, das geht nicht da die BKV Wechselrichter Netzstrom brauchen, um zu funktionieren. Du müsstest einen Inselfähigen Wechselrichter haben, mit Pufferbatterie, oder einen Wechselrichter der die Batterie läd und von da aus dann auf 230V hochtransformieren. Aber ehrlich? Auch in Spanien kommt im Winter wenig PV Ertrag vom Dach, das heizt also auch nur wenn die Sonne scheint und dann wirst du um 500 Watt Solar im Dez/Jan/Feb zusammen zu bekommen, einiges an Modulen montieren müssen, das ist nicht so dass da n PV Modul halbe Leistung bringt...
|
| | Zeit:
24.11.2025 13:37:27 |
Zitat von Mark1234  Nein, das geht nicht da die BKV Wechselrichter Netzstrom brauchen, um zu funktionieren. Du müsstest einen Inselfähigen Wechselrichter haben, mit Pufferbatterie, oder einen Wechselrichter der die Batterie läd und von da aus dann auf 230V hochtransformieren. Aber ehrlich?[...] Nach meiner Kenntnis gibt es inselfähige Mikrowechselrichter wie den AP System EZHI. Hier kann man on grid zwei große 600W Module anschließen und am off grid Eingang einen weiteren Mikrowechselrichter mit max. 2400W Leistung. Der EZHI liefert 800W mit Standardauslieferung, nach Freischaltung durch einen Elektriker wären max. 1200W möglich. Falls die installierten Module mehr Leistung liefern als 800W (1200W) wird die Batterie aufgeladen. In DE sind derzeit noch 2000W Modulleistung möglich, falls mehr erlaubt sind kann man auch 3000W Modulleistung installieren, Eine geeignete Batterie ist beim EZHI notwendig, hier gibt es unterschiedliche Größen von 2,76KWh bis 15KWh je nach Bedarf.
|
| | Zeit:
24.11.2025 14:19:52 |
Zitat von Lupo1  Zitat von Mark1234  [...] Nach meiner Kenntnis gibt es inselfähige Mikrowechselrichter wie den AP System EZHI. Hier kann man on grid zwei große 600W Module anschließen und am off grid Eingang einen weiteren Mikrowechselrichter mit max. 2400W Leistung. Der EZHI liefert 800W mit Standardauslieferung, nach[...] Ja: spannendes Produkt. Das kannte ich noch nicht. - hohe mögliche PV-Eingangsleistung bis 2*900W - hinreichende AC-Ausgangsleistung von 1200 VA - Inselbetrieb über den off-grid-Anschluss möglich - und dieser off-grid-Anschluss ist offenbar in der Lage, auch noch einen weiteren Microwechselrichter zu synchronisieren (!) - herstellerunabhängiger Anschluss unterschiedlicher Akkus möglich Und das ganze gibt es für ca. 610€ incl. eines 2760Wh-Akkus.
|
| | Zeit:
24.11.2025 15:59:50 |
Zitat von DMS20  Zitat von Lupo1  [...] Und das ganze gibt es für ca. 610€ incl. eines 2760Wh-Akkus. [...] als Mikrowechselrichter + Phylion 2760Wh Akku bereits ab 549.-€ bei dura-solar
|
| | Zeit:
25.11.2025 13:44:56 |
Zitat von DMS20  Zitat von Lupo1  [...] Ja: spannendes Produkt. - hohe mögliche PV-Eingangsleistung bis 2*900W Wo hast du diesen Wert her? Laut Beschreibung "maximale Eingangsleistung von 2 × 600 W". Damit würde der Micro-WR - mit 4 angeschlossenen Modulen und bei sehr guter Einstrahlung - recht viel von der Modulleistung beschneiden.
|
| | Zeit:
25.11.2025 14:08:24 |
Zitat von fiete  Wo hast du diesen Wert her? Laut Beschreibung "maximale Eingangsleistung von 2 × 600 W". Damit würde der Micro-WR - mit 4 angeschlossenen Modulen und bei sehr guter Einstrahlung - recht viel von der Modulleistung beschneiden. von hier:(1)Für jeden Eingangskanal können zwei Module mit einer STC von weniger als 450 W parallel geschaltet werden. 17A Dauerstrom pro (MPPT?)-Eingang wären bei 900W 53V Modulspannung, 60V sind zulässig. Ich finde nach wie vor: ziemlich gutes "Teil". Jedenfalls nach Aktenlage. ;-)
|
| | Zeit:
25.11.2025 14:32:05 |
Gibts explizite Vorteile gegenüber einer der üblichen integrierten Balkonkraftwerk-Speicherlösungen (Anker Solix, etc.)? Habe so ein Ding grade für etwas über 400€ gekauft. Kann bis 2400W PV mit 4 MPPT. Und Nulleinspeisung über SmartMeter. Inselfähig im strengen Sinne ist er nicht, hat aber eine Notstromsteckdose. Klar, wenn jemand explizit eine Standalone-Inselanlage will, gibts andere sinnvollere Optionen.
|
| | Zeit:
25.11.2025 17:00:00 |
Zitat von DMS20  Zitat von fiete  [...] (1)Für jeden Eingangskanal können zwei Module mit einer STC von weniger als 450 W parallel geschaltet werden. 17A Dauerstrom pro (MPPT?)-Eingang wären bei 900W 53V Modulspannung, 60V sind zulässig. [...] Hallo, bin kein E Fachmann aber der von mir genannte Anbieter hat ein Komplettangebot für 799.-€, enthalten sind EZHI + Speicher, 4x500W Jollywood bifaziale Module sowie Leitungen. Alle vier Module werden nach Beispiel an den beiden MPPT Eingängen angeschlossen. Würde nach meinen Verständnis nicht funktionieren da Spannung zu hoch sein wird.
|
| | Zeit:
25.11.2025 17:46:58 |
Zitat von DMS20  Zitat von fiete  [...] von hier: Hier ein Auszug eines Datenblatts, das ich gefunden habe: link"430 Wp - 900 Wp" sagt nichts darüber aus, was der WR wirklich aufnehmen kann ("Eingangsleistung").. Es ist nur eine Empfehlung für die Module. Unklar ist, ob die Kombi eine "smarte Einspeisung" (ins Hausnetz entsprechend dem aktuellen Verbrauch, Rest in den Speicher) ermöglicht. Und wenn ja: welche Messgeräte für den Hausverbrauch sind kompatibel (Ecotracker, Shelly)? Für mich sind dann aber die Parameter des Growatt Nexa (ca. 2kWh Speicher mit integriertem WR) überzeugender: 4 MPPTs mit je 650 W max. Eingangsleistung bzw 20 A. Liefert als Notstromversorgung allerdings "nur" 800 W. Aber der Straßenpreis liegt hier gegenwärtig bei unter 500 €.
|
| | Zeit:
25.11.2025 18:00:53 |
Zitat von Lupo1  bin kein E Fachmann aber der von mir genannte Anbieter hat ein Komplettangebot für 799.-€, enthalten sind EZHI + Speicher, 4x500W Jollywood bifaziale Module sowie Leitungen. Alle vier Module werden nach Beispiel an den beiden MPPT Eingängen angeschlossen. Würde nach meinen Verständnis nicht funktionieren da Spannung zu hoch sein wird.
Sollte funktioneren. Wenn je 2 Module parallel an einen MPPT angeschlossen werden, addieren sich die Leistungen, nicht die Spannungen. Und die Spannung (MPP Voltage) der Module liegt im grünen Bereich der MPPTs des EZHI.
|
| | Zeit:
25.11.2025 18:06:30 |
Zitat von fiete  "430 Wp - 900 Wp" sagt nichts darüber aus, was der WR wirklich aufnehmen kann ("Eingangsleistung").. Es ist nur eine Empfehlung für die Module.
Unklar ist,[...] Schau' Dir das Datenblatt noch'mal genau an. ... maximale Eingangsstromstärke ... Nein, das ist keine "Empfehlung" sondern klare Spezifikationsgrenzen.
|
| | Zeit:
25.11.2025 19:07:18 |
Zitat von DMS20  Nein, das ist keine "Empfehlung" sondern klare Spezifikationsgrenzen. Das sind nur Spezifikationsgrenzen für die angeschlossenen Module. Sagt dennoch nichts über die max. Eingangsleistung aus! Da ist nur die Angabe für die "maximale Eingangsleistung" ausschlaggebend. Und die ist begrenzt auf 600 W/MPPT. Und die "... maximale Eingangsstromstärke ..." beträgt auch nur 17 A/MPPT. Wenn da zwei Module - parallel angeschlossen - mit je > 10 A Spitzenwerte (übliche Werte) dran hängen, ist doch klar, dass gekappt wird. U.a. wegen dieser Begrenzung der MPPTs der Micro-WR habe ich unserem BKW einen Batteriespeicher spendiert. Ohne Speicher: der Hoymiles-WR (2 MPPTs, maximale Eingangsleistung 400 W/MPPT) hat alles über ca. 400 W/MPPT runtergeregelt (d.h. abgeschnitten). Jetzt - mit Growatt Noah Speicher (2 MPPTs, maximale Eingangsleistung 900 W/MPPT) zw. Modulen und WR - wird von den 4 Modulen nichts mehr weggeregelt.
|
| | Zeit:
25.11.2025 19:24:10 |
Zitat von fiete  ... Und die ist begrenzt auf 600 W/MPPT ... Wo steht das? Im zitierten Benutzerhandbuch steht es zumindest nicht. 17A * 60V = 1020W 17A * 48V =816 W 17 A ist die maximale kontinuierliche Eingangsstromstärke pro MPPT
|
| | Zeit:
25.11.2025 20:15:53 |
Zitat von DMS20  Zitat von fiete  [...] von hier: [Bild]
(1)Für jeden Eingangskanal[...] Wirst halt kaum eine Panel-Konfiguration für die 900W finden. Mit 2 Modulen in Reihe ist die Spannung zu hoch. Für die maximale Spannung@MPTT kannst 30% für Leerlaufspannung@-15°C. Macht noch 42V. Damit passen grade noch die 600-630W Panels. Interessant find ichs auch. Aber erst wenn man eher viel Kapazität und evtl. als DIY-Akku dazubauen will (mehr als 4 kWh nutzbare Kapazität - also vielleicht ein 6kWh-Akku - machen aber bei max. 2kWp kaum Sinn). Oder mittelfristig nen großen Akku (16kWh) für ne größere Installation verwenden kann. Als Zusatzvorteil dürfte es - wenn ichs richtig verstehe - auch möglich sein 800W aus dem sekundären Wechselrichter z.B. für die Waschmaschine direkt zu verbrauchen und zusätzlich nochmal 800W ins Hausnetz einzuspeisen. In Summe also bis zu 1600W direkter Eigenverbrauch. Aber darf man auch nicht überschätzen. Als Paket mit 2,5kWh ists halt immer noch teurer als ne günstige Solix Pro mit 1,6kWh. Lohnt sich erst ab so 5kWh Kapazität und hat eindeutig mehr Bastelcharakter. Also irgendwie auch ne Nischensache.
|
| | Zeit:
26.11.2025 11:20:43 |
Zitat von DMS20  Zitat von fiete  [...] Wo steht das? Im zitierten Benutzerhandbuch steht es zumindest nicht. Was ist an " Maximale Eingangsleistung 600 W × 2" nicht zu verstehen? Siehe erste Daten-Zeile des EZHI-Datenblatts. Die fehlt seltsamerweise in dem von dir verlinkten Ausschnitt, ist aber in meinem o.g. verlinkten Bild vorhanden. Zusätzlich zu der Begrenzung der Eingangsleistung begrenzt der WR auch den max. Strom (17A/MPPT). Dabei gilt: was früher erreicht wird (Leistung oder Strom), greift bei der Begrenzung.
Mehr geht definitiv nicht. Wenn du es nicht glaubst: ich kann dir Bilder von unserer Minianlage mit daraus resultierenden Deckelung der Tageserträge zeigen. Zitat von DMS20  17 A ist die maximale kontinuierliche Eingangsstromstärke pro MPPT 17A * 60V = 1020W 17A * 48V =816 W
So kannst du nicht rechnen. Die MPPTs der WR orientieren sich an den Modul-spezifischenen V-I-Kurven. Und ein Standard-Modul mit 108 Zellen (JA Solar 450 W) gibt die max. Leistung (mp=450 W) bei 33V bzw. 14,8A (Vmp bzw. Imp) ab. Für ein 144 Zellen Modul mit 600W liegen die Werte bei knapp 14A (Imp) und 44V (Vmp). Höhere oder niedrigere Spannungswerte führen immer zu niedrigeren Leistungswerten. Aus dem Beispiel mit den 450W Modulen wird auch klar, dass die max. mögliche Leistung mit zwei parallel geschalteten Modulen (mp = 900W) mit dem EZHI nicht möglich ist: 2 x 14,8 A (Imp) >> 17A (max. kont. Eingangsstrom EZHI). Bei guter Sonneneinstrahlung greift hier manchmal die Strom und manchmal die Leistungsbegrenzung des WR. Das hängt auch von den anliegenden Temperaturen ab (negativer T-Koeff. für V und W aber pos. T-Koeff. für I der Module).
|
| | Zeit:
26.11.2025 12:05:40 |
Zitat von fiete  Zitat von DMS20  [...] So kannst du nicht rechnen. Die MPPTs der WR orientieren sich an den Modul-spezifischenen V-I-Kurven. Und ein Standard-Modul mit 108 Zellen (JA Solar 450 W) gibt die max. Leistung (mp=450 W) bei 33V bzw. 14,8A (Vmp bzw. Imp) ab. Für ein 144 Zellen Modul mit 600W liegen die Werte bei knapp[...] Vielen Dank - auch für Deine Geduld! Den LInk von Dir hatte ich übersehen - tut mit Leid. Das ist ja wirklich seltsam, dass diese Information mit den 2*600W in der Betriebsanleitung des Gerätes fehlt. So blieb mir nicht anderes übrig, als zu versuchen, es über die anderen Daten abzuleiten. Gut erklärt von Dir! :-)
|