| | Zeit:
29.11.2025 23:29:25 |
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe elco Aerotop CS 15A wird von einer elco Logon Air geregelt. Diese zeigt sofort nach Inbetriebnahme der Regelung die "Störung 702: Niederdrucksperrung", anschließend die "Störung 701: Niederdruckstörung", ohne dass die Wärmepumpe bzw. der Kompressor oder die Lüftung überhaupt anlaufen. Alles steht still, als würde die Störung die Inbetriebnahme blockieren. Auch nachdem zwei Lecks beseitigt wurden, das Kühlmittel wieder aufgefüllt und sogar der Pressostat testweise überbrückt wurde, verschwindet die Störungsmeldung nicht. Ein regulärer Betrieb der Wärmepumpe oder auch nur die Notversorgung mittels des zweiten Wärmeerzeugers gelingt nicht. Anzeigen in der Steuerung, die möglicherweise weiterhelfen: Menüpunkt " Service > Einstellungen > System Einstellung": Stoerung: mit ZWE EVU: ohne ZWE ZWE1 Art: Heizstab Menüpunkt " Service > Informationen > Anlagenstatus": Betr.-Zust.: EVU Menüpunkt " Service > Informationen > Eingaenge": ASD: AUS EVU: AUS HD: AUS MOT: AUS ND: AUS Menüpunkt " Service > Informationen > Ausgaenge": ZWE 1: AUS ZWE 2 - SST: EIN Weitere Beobachtungen:Die Ader Nr. 8 der "Steuerleitung (Wärmepumpe)" endet lose im Gehäuse der Regelung. Alle übrigen ihrer Adern führen in den "Anschluss Steuerleitung", den grau/weißen Block im Bereich X1 links oben auf der Platine. Dessen Steckplätze sind mit Ausnahme der Klemme in der mittleren Spalte, 3. Zeile von oben alle belegt. In L1 sitzt der grün-gelbe Schutzleiter (PE) der Steuerleitung. Der Resetknopf direkt neben der Knopfzelle verschafft keine Abhilfe. Ich bin über jeden Hinweis dankbar, der dazu beiträgt, dass die Wärmepumpe (regulär oder vorübergehend im Notbetrieb) wieder läuft! |
| | Zeit:
11.12.2025 16:05:54 |
Durch einige Recherche bin ich auf folgende Antwort gestoßen, die ich als Laie allerdings nicht recht beurteilen kann: Die Klemmen ND, MOT und ASD sind Einzelklemmen, die alle zusammen in Reihe geschaltet sein müssen. Die Reihe sieht wohl so aus: 24V -> ND -> MOT -> ASD -> HD -> Rückleiter -> Regelung. Wenn irgendeine Verbindung in der Reihe fehlt, zeigt die Regelung unter "Eingänge" wohl genau das, was bei mir angezeigt wird: Alles steht auf AUS. Dies bedeute, dass die Anlage keinen einzigen gültigen Freigabekontakt bekommt. Weder Heizstab noch Verdichter schalten ein, alles bleibt tot, die Störungsmeldung kommt sofort. Der Verdacht ist, dass Ader 8 der Rückleiter ist, dessen fehlender Anschluss zu der Störungsmeldung führt, und in die freie Klemme in X1 gehört. Da die Ader 8 aber im Gegensatz zu allen anderen Adern, die in X1 hängen, keinen Kabelschuh hat und die Anlage über Jahre funktioniert hat, zögere ich anzunehmen, dass sich die lose Ader 8 einfach gelöst hat und in die freie Klemme gehört. Außerdem befürchte ich, einen Schaden an der Anlage herbeizuführen. Könnte ich irgendwelche Informationen beisteuern, die weiterhelfen würden? Ich wäre wirklich über jeden Hinweis, der irgendwie weiterhilft, sehr dankbar! |
| | Zeit:
12.12.2025 20:50:37 |
Das sieht nach Kältemittelverlust aus....
|