Hallo Alle,
ich bin im ersten Winter meines Neubaus (220m², ca. kfw55) mit der S2125-8.
Auf der Suche nach der Ursache eines doch markant höheren Wärmebedarfs (lt.
Steuerung) als erwartet, fällt mir der Durchflussmesser BF1 auf.
Dieser zeigt im Heizbetrieb stets konstant 5 l/m.
Ich habe mittlerweile mit der Zwangssteuerung herumexperimentiert und herausgefunden, dass der Sensor zwischen 0-7% für die Ladepumpe auch Werte zwischen 0 und 5 l/m annimmt. Bei höheren Einstellungen - ich habe im Heizbetrieb derzeit meist um 50% - verharrt der Wert exakt auf 5,0 l/m.
Anders gesagt: Es kann wohl nicht mehr angezeigt werden / ich gehe davon aus, dass ich einen Volumenstrom habe, der etwa den 50% der Ladepumpe entspricht.
Dafür spricht auch, dass sie die Durchflüsse, welche ich in den HKV ablese, auf etwa 15-15,5 l/m summieren -> die werden damit wohl auch gebracht... oder?
Es wird bei einer Spreizung von ca. 3K im Mittel (FBH seitig, VL BT25 - RL BT71) auch ausreichend warm (ca. 22°C in den meisten Räumen). Was zu den ca. 3kW die sich hieraus ergeben auch etwa passt.
Weiteres Mysterium hierbei, mit Daten zum Zeitpunkt "jetzt gerade" (heize gerade vom Enteisen hoch):
Calculated power6.2 kW
Current compressor frequency66 Hz
Condenser supply line (BT12)30.6 °C
Return temperature (BT3)26.5 °C
Charge pump speed (EB101)43 %
External supply line (BT25)29.7 °C
Return temperature (BT71)26.0 °C
Aus den FBH-
Temperaturen und den summierten HKV-Durchflüssen errechnen sich gerade 3,86kW... während die WP meint sie erzeugt gerade markant mehr -> 6,2kW.
Es gibt noch einen 120L Puffer. Aber der wird mir doch hoffentlich nicht (dauerhaft) +2kW in
Luft auflösen...
Ich gehe zunächst noch von einem Problem mit der Durchflussmessung und in der Folge
Energiemessung aus...
Sorry, dass da nun viel durcheinander kam. Ich habe versucht mich auf das m.E. relevante einzuschränken.
Habt Ihr Rat?
Hier noch das Anlagekonzept: