Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

KWL Maico WS320 BET stark unterschiedliche Lüfterdrehzahlen
Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 03.01.2026 00:18:06
0
3915052
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Auto bewirkt mE, dass die Lüftung auch über die Luftfeuchtigkeit geregelt wird. So ging bei uns zb nach dem Duschen die Lüftung hoch.
Zu den Motoren: ich habe keinen Ausf all, sondern nur ein Klacken, das man nur hört, wenn die Maico offen steht.
Meine Maico läuft ohne jegliches[...]



T-Lufteintritt Gerät +4.3 Grad
T-Zuluft +17,4 Grad
T-Abluft +19.2 Grad
T-Fortluft +7.3 Grad

Das sind die Werte direkt vom Webserver.
AT wäre derzeit eigentlich bei -3 Grad.

Die +4.3 Grad kommen durch einen Solekollektor für die Vorerwärmung zustande.

Auto Sensor habe ich dort schon immer drin - aber die Grenzwerte einmalig angepasst.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 03.01.2026 08:05:03
0
3915073
Danke euch allen für die ausführlichen Beiträge!

@Mastermind1:
>>>Abgleich ABL ZUL Reduzierte Lüftung / Normal / party - derzeit noch bei 0%.
Müsste man bei diesem Abgleich noch etwas anpassen?

Ich habe diesen Parameter bei mir angepasst um zumindest etwas die beiden Volumenströme anzugleichen bis zur Reparatur. Aber im Regelfall sollten das die Ventilatoren selber tun.

Soweit ich es verstehe, wäre es nicht ganz richtig alleine aus unterschiedlichen Drehzahlen eine Anpassung vorzunehmen.
Unterschiedliche Drehzahlen in einem gewissen Maß können normal sein, vor allem wenn zB ein Filter schon ziemlich zu ist.
Oder auch wenn die Anlage nicht so gut eingestellt ist, also die Ein- und Auslassventile zu unterschiedliche Öffnungen haben. Es sollen ja nicht die Drehzahlen gleich sein, sondern die Drehzahlen sollen so sein, dass der Volumenstrom gleich ist.

Eine Anpassung über diesen Parameter müsste man der Theorie nach wohl dann machen, wenn man mit einem Anemometer alle Einlassventile und Auslassventile jeweils zusammenaddiert und dann bemerkt, dass aufgrund Serienschwankungen der Ventilatoren, unterschiedliche Alterung der Lager etc diese die Volumenströme nicht perfekt ausbalancieren. Kann mir nicht vorstellen, dass dies jemals jemand so genau messen konnte.

Ich überlege mir gerade was anderes. Ein perfekt ausbalancierter Volumenstrom müsste eigentlich mit der höchsten Wärmeenergierückgewinnung einhergehen. D.h. wenn man den Summvolumenstrom annähernd gleichhält, aber leicht das Verhältnis über den obengenannten Parameter anpasst und dann beobachtet, dass sich die absolute Wärmeenergierückgewinnung verbessert, dann waren die Volumenströme nicht ideal ausbalanciert. Richtig cool wäre, wenn ein HA Skript dies selbständig regelt. Aber ich glaube dieser Parameter ist leider nicht per Modbus erreichbar.

Verfasser:
Fixel
Zeit: 07.01.2026 21:32:58
0
3917480
Hast du deine Anlage im "Effizienz" oder "Komfort" Modus laufen?

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 07.01.2026 21:36:36
0
3917485
Müsste Effizienz sein.

Verfasser:
Fixel
Zeit: 07.01.2026 22:22:50
0
3917510
Nachdem ich auf Komfort umgestellt hab, haben sich die Drehzahlen sofort auf ein ziemlich gleiches Nivea eingependelt.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 07.01.2026 22:37:15
0
3917519
Das ist unlogisch und ich denke nicht, dass es so bleibt. Laut Handbuch steuert das nur wann auf reduzierte Lüftung umgeschalten wird. Dass der Lüfter sporadisch mal auf Soll-Drehzahl geht ändert ja nichts am Fehlverhalten.

Ich kann es nicht ändern, wenn du nicht an einen Defekt glauben willst. Der Defekt ist bei mir aber nachgewiesen, bspw. durch Umklemmungen nach Vorgabe von Maico der Ventilatoren auf der Platine und danach von Maico anerkannt worden. Und bei dir ist das Verhalten identisch. Daher ist dein Gerät genauso wie meines - ziemlich sicher - defekt.

Verfasser:
Täufel
Zeit: 11.01.2026 20:01:03
0
3919389
Hallo miteinander,

ich bin in derselben Situation wie der Themenersteller und sehr an einer Lösung bzw. am Verständnis zur Regelung der Anlage interessiert.

Hier sind meine Erfahrungen / Beobachtungen:

Ich habe seit 11-2025 das Gerät Maico WS 320 KEBT für mein Einfamilienhaus am laufen. Das Kanalsystem habe ich eigenständig mit Wickelfalzrohr installiert. Der Nennvolumenstrom beträgt 90m3/h, es gibt aktuell 3 Zulufträume und 3 Ablufträume. Jeder Raum hat 30m3/h Volumenstrom. Als spätere Ausbaustufe sollen noch 2 weitere Räume hinzukommen, so dass der Gesamtvolumenstrom später bei ca. 150m3/h liegt.

Beim Einrichten der Anlage habe ich mit einem Anemometer mit großem Trichter sämtliche Ventile im Haus abgeglichen und eingestellt. Am Außenluft- und Fortluftgitter (Fassade) konnte ich den Nennvolumenstrom von 90m3/h jeweils korrekt messen. Damit war alles eingestellt und sollte gut funktionieren.

Nach ca. 2 Wochen ist mir aufgefallen, dass die Fortlufttemp. um 6K höher ist als die Außenlufttemperatur. Gleichzeitig lag die Temp. Zuluft und Abluft nur 1K auseinander. Also habe mit dem Anemometer wieder AU und FO gemessen und festgestellt, dass die Volumenströme nicht mehr passen. AU = 30m3/h und FO = 100m3/h. Nach Recherche innerhalb der Inbetriebnahme-Software sind mir die unterschiedlichen Drehzahlen aufgefallen. ZU-Ventilator = 500rpm und AB-Ventilator = 1.500rpm. Da ich mir das nicht erklären konnte und ich die Ursache in den ggf. von mir geänderten Einstellwerten vermutete, habe ich das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neu gestartet und nur den Nennvolumenstrom als einzigen Einstellwert auf 90m3/h geändert, weil Standard ist 200m3/h.

Im Resultat habe ich aktuell: AU = 50m3/h bei ZU-Ventilator rd. 700rpm und FO = 90m3/h bei AB-Ventilator rd. 1.500rpm. Ich gehe davon aus, dass ich dadurch einen Unterdruck im Haus erzeuge, den ich nicht möchte und die Lüftung nicht gleichmäßig arbeitet.

Ich habe vorhin den F7-Filter entfernt, um zu sehen was dann passiert. Die Drehzahl ZU-Ventilator ist von 700 auf 500rpm gefallen.

Also, wie können wir das Problem gemeinsam lösen?

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 11.01.2026 20:18:47
0
3919403
Hallo,

Bei dir ist also der Zuluftventilator derjenige, der zu langsam dreht?

wenn du ganz sicher sein möchtest, dann mach folgendes:
- falls nicht zu viel Aufwand: mach die Schläuche ab am Gerät, so dass gleiche Druckverhältnisse herrschen
- gehe in die Inbetriebnahmesoftware
- mache dort den Schalttest der Ventilatoren
- du wirst dann sehen, dass die beiden Drehzahlen sich eklatant unterscheiden. Also wir reden ja nicht über 10%. Wir reden dann über Faktor 2.

Wenn das so ist, dann ist es ein Gewährleistungsfall. Der Lüfter wird getauscht. Maico wird dazu einen Techniker senden (oder du tauscht selber - haben sie mir auch angeboten, aber alten musst zurücksenden etc, schneller ging es auch nicht und ich habe dann für mich nicht so richtig erkennen können, warum ich das selber machen sollte). Da zudem der Bypass auch nicht ganz die Qualität hat wie ich es erwarten würde, soll sich das gerne mal jemand komplett anschauen.

Ich glaube ich habe es ja auch hier schonmal geschrieben: die sehen sogar in ihren Abnahmeprotokollen eine Auffälligkeit. Liefern aber dennoch aus ...
Frag den Service da gerne mal, ihre eigenen Protokolle bei der Abnahme nochmal anzuschauen bevor sie von dir zu viele Tests verlangen.

Maico scheint da ein Serienproblem zu haben (bzw. der Lüfterhersteller).

Verfasser:
Täufel
Zeit: 14.01.2026 17:51:24
0
3920937
@IChrisMai

Was genau macht der Schalttest der Ventilatoren?
Aktuell möchte ich die Anlage nicht auseinander bauen.

Wenn ich die Nennvolumenstrom z.B. auf 150m3/h erhöhe, dann erhöhen sich auch beide Drehzahlen, aber immer mit einer deutlichen Differenz und natürlich passt der Volumenstrom der Zuluft nicht zum Nennvolumenstrom.

Meine Bypass-Klappe schließt sauber, das habe ich kontrolliert.

Ich habe den Maico-Service kontaktiert, die haben per Fernauslesung aktuell keine Lösung bzw. Erklärung dafür. Es wird jemand vorbeikommen und die Anlage prüfen, Termin steht noch nicht fest.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 14.01.2026 18:09:03
0
3920948
Der Schalttest schaltet einfach den Ausgang.
Da dabei dann keine sonstige Regelung aktiv ist, sollten die Drehzahlen ja gleich sein.

Sind sie deutlich unterschiedlich, dann stimmt einfach etwas grundsätzliches nicht bzw. ist ein Defekt halt sehr wahrscheinlich.

Dazu musst nichts auseinanderbauen.
Aber wenn Techniker sowie schon bestellt ist, dann sind wir gespannt.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 23.01.2026 09:58:40
0
3924450
Gibt es Neuigkeiten?

Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 23.01.2026 10:17:13
0
3924460
Zitat von IChrisMai Beitrag anzeigen
Der Schalttest schaltet einfach den Ausgang.
Da dabei dann keine sonstige Regelung aktiv ist, sollten die Drehzahlen ja gleich sein.

Sind sie deutlich unterschiedlich, dann stimmt einfach etwas grundsätzliches nicht bzw. ist ein Defekt halt sehr wahrscheinlich.[...]


Was kostet der Spass?

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 23.01.2026 11:13:31
0
3924498
Wie meinst das?
Gerät hat ja noch Gewährleistung.
Sonst wird ein Lüfter bestimmt bei ein paar hundert Euro liegen.

Verfasser:
Täufel
Zeit: 26.01.2026 19:47:55
0
3926130
Zitat von IChrisMai Beitrag anzeigen
Gibt es Neuigkeiten?


Es gibt noch keine Neuigkeiten.
Der Techniker war noch nicht da, es wird voraussichtlich erst in 2 Wochen.
Ich melde mich, sobald ich Erkenntnisse habe.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 29.01.2026 12:35:46
0
3927350
Habe jetzt noch kurzfristig den Lüftertausch bekommen.

Lüfter sind übrigens EPMPapst (seit ca Ende 2024). Der vorige Hersteller hatte Lagerprobleme. EPMPapst hat nun in einer Charge eben dieses Drehzahlproblem, das temperaturabhängig zu sein scheint. Genaue Ursache scheint noch unklar, der Lüfter geht zurück an den Hersteller zur Befundung, da es ja wie gesagt mindestens eine ganze Charge betrifft.

Weiteres kann ich noch nicht sagen. Muss es mir in Ruhe anschauen die nächsten Tage.

Verfasser:
IChrisMai
Zeit: 30.01.2026 08:42:57
0
3927668
Ein Update an mich selbst ;)

Irgendwas ist besser nach dem Tausch des Abluftventis.
Aber dennoch nicht wie es sein sollte.

Was ist besser:

ganz ohne Druckunterschiede und alle Filter ausgebaut -> beide Ventis drehen gleich
Klingt wie Problem behoben.
Wenn man sie stresst, Öffnungen zuhält, regeln sie --> Klingt gut

Was kann immer noch nicht richtig sein:

Einbau der Filter sorgt wieder für sehr deutliche Drahzahlunterschiede.
Klar, da denkt man, genau das ist ja die Aufgabe der Konstantvolumenregelung. Kann immer noch richtig sein. Service meinte auch, ja, hatten sie schon paarmal so stark.

Also alle Ventile durchgemessen. Dauert ja nur paar Stunden ;) Abluft und Zuluft weiterhin deutliches Missverhältnis > 33%.
OK, da denkt man, billiges Messgerät, systematische Fehler der Messgeräte beim Wechsel der Luftrichtung etc.

Aber, viele weitere Indizien, die mich zweifeln lassen.
WRG teilweise weiterhin wirklich schlech (Bypass wurde ebenfalls erneuert, der ist ok).
Zulufttemperatur teilweise weiterhin wirklich niedrig.
Wenn ich Volumenströme vom absoluten Minimum 80 m^3 beginne, dann ist ein Venti wieder am unteren Limit von 360 U/min während der andere bei 900 ist. Erhöhung auf 100 m^3 ändert nichts an den Drehzahlen. Das können doch nicht Filter-Druckunterschiede sein...

Wenn ich im Rahmen der Einstellmöglichkeiten die Volumenströme ändere (Korrektur ZUL/ABL Verhältnis) verbessern sich dies Temp- und WRG- Werte.
Meinem Verständnis nach, bedingt optimaler WRG gleiche Volumenströme. Somit, wenn WRG nicht optimal, sind auch die Volumenströme fehlerhaft.

Wenn ich mir das so zusammengefasst überlege:

Irgendwas scheint mit der Konstantvolumenregelung weiterhin nicht zu passen.
Bei gleichem Druck, scheinen sie gleich zu drehen und gleiche Volumina zu befördern.
Aber bei Druckunterschieden scheinen dann die Kennlinien einfach nicht zu passen und sie scheinen zu schwach oder zu stark die Drehzahlen zu korrigieren.

Kennlinien falsch? Strommessung falsch? Netzteil hat ein Problem und Strom oder Spannung brechen ein? (glaub eher nicht, wenn man will drehen sie bis 3600 U/min problemlos hoch und sie dürften ja mit 230V AC laufen, da kann ja eigentlich gar nichts im Weg sein)

Wird nicht ganz einfach sein, das erneut dem Service zu erklären. Brauche ja schon eine Nacht um es mir selber zu erklären.

Technische Meinungen, Erfahrungen, irgendwas hierzu?

Viele Grüße Chris