Ein Update an mich selbst ;)
Irgendwas ist besser nach dem Tausch des
Abluftventis.
Aber dennoch nicht wie es sein sollte.
Was ist besser:
ganz ohne Druckunterschiede und alle Filter ausgebaut -> beide Ventis drehen gleich
Klingt wie Problem behoben.
Wenn man sie stresst, Öffnungen zuhält, regeln sie --> Klingt gut
Was kann immer noch nicht richtig sein:
Einbau der Filter sorgt wieder für sehr deutliche Drahzahlunterschiede.
Klar, da denkt man, genau das ist ja die Aufgabe der Konstantvolumenregelung. Kann immer noch richtig sein. Service meinte auch, ja, hatten sie schon paarmal so stark.
Also alle Ventile durchgemessen. Dauert ja nur paar Stunden ;) Abluft und
Zuluft weiterhin deutliches Missverhältnis > 33%.
OK, da denkt man, billiges Messgerät, systematische Fehler der Messgeräte beim Wechsel der
Luftrichtung etc.
Aber, viele weitere Indizien, die mich zweifeln lassen.
WRG teilweise weiterhin wirklich schlech (
Bypass wurde ebenfalls erneuert, der ist ok).
Zulufttemperatur teilweise weiterhin wirklich niedrig.
Wenn ich Volumenströme vom absoluten Minimum 80 m^3 beginne, dann ist ein Venti wieder am unteren Limit von 360 U/min während der andere bei 900 ist. Erhöhung auf 100 m^3 ändert nichts an den Drehzahlen. Das können doch nicht Filter-Druckunterschiede sein...
Wenn ich im Rahmen der Einstellmöglichkeiten die Volumenströme ändere (Korrektur ZUL/ABL Verhältnis) verbessern sich dies Temp- und WRG- Werte.
Meinem Verständnis nach, bedingt optimaler WRG gleiche Volumenströme. Somit, wenn WRG nicht optimal, sind auch die Volumenströme fehlerhaft.
Wenn ich mir das so zusammengefasst überlege:
Irgendwas scheint mit der Konstantvolumenregelung weiterhin nicht zu passen.
Bei gleichem Druck, scheinen sie gleich zu drehen und gleiche Volumina zu befördern.
Aber bei Druckunterschieden scheinen dann die Kennlinien einfach nicht zu passen und sie scheinen zu schwach oder zu stark die Drehzahlen zu korrigieren.
Kennlinien falsch? Strommessung falsch? Netzteil hat ein Problem und Strom oder Spannung brechen ein? (glaub eher nicht, wenn man will drehen sie bis 3600 U/min problemlos hoch und sie dürften ja mit 230V AC laufen, da kann ja eigentlich gar nichts im Weg sein)
Wird nicht ganz einfach sein, das erneut dem Service zu erklären. Brauche ja schon eine Nacht um es mir selber zu erklären.
Technische Meinungen, Erfahrungen, irgendwas hierzu?
Viele Grüße Chris