Ich betreibe eine Bosch CS7400iAW7OR-S an der Inneneinheit CS7001 AWE9 an einer Warmlufterzeugung Brink B-8 IN(D). Das bedeutet das ich keine Heizkörper oder Fußbodenheizung im Haus habe. Die warme
Luft wird direkt in die Räume geleitet. Vorher war eine Junkers Gastherme verbaut Die
Regelung erfolgte über ein Thermostat im Wohnzimmer. Ging die
Temperatur unter den eingestellten Wert sprang die Therme an und erzeugte eine
Vorlauftemperatur von über 40°C worauf ein Thermostat in der Warmlufterzeugung den Lüfter schneller laufen lies der ansonsten 24/7 langsam betrieben wurde.Ich stellte mir vor, das es ganz simpel sein würde statt der Therme eine Wärmepumpe anzuschließen. Dabei wurde ich von dem Bosch Vertreter bestärkt der mit meinem Heizungsfachmann sich die Sache angeschaut hat. Leider hatte ich da von Volumenströmen noch nichts gehört. Lange Rede kurzer Sinn, die WP taktet häufig (warm ca. 5-7 kalt 12 ml am Tag)und eine Kühlfunktion ist gar nicht gegeben. Der
COP ist zur Zeit 3.7. Bosch sagt, die Warmluftanlage kann die Leistung der Wärmepumpe nicht abnehmen und das ist Sache des Installateurs.
Das
Pufferspeicher hat 120l und ist noch dem Bosch Vorgaben als Parallelpuffer ausgeführt, dazu gibt es noch einen Warmwasserspeicher von 280l. Da die Anlage keine Druckmessung hat, kann ich nur sagen das die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur der Wärmepumpe(vor dem Puffer) und dem Warmluftvorlauf(nach dem Puffer) 5°K beträgt.
Das sind einige Daten der
Warmluftheizung:
Nennwärmeleistung 1,0 - 11,0 kW
Nennluftvolumenstrom 225 - 650 rieh
Elektr. Stromaufnahme 0,04 - 0,16 kW
Benötigte
Wassermenge für Wasser 90-70 500 I/h
Wasserinhalt Wärmetauscher 2,9 Itr
Max. Wasserseitiger widerstand 3 kPa
Betriebsdruck 4,0 bar
Wasseranschluß 3/4"
und der Wärmepumpe:
Leistungsabgabe bei A -10/W351) , 100% Kompressordrehzahl KW 6,20 j
Leistungsabgabe bei A -7/W351) , Teillast KW 5,66
Modulationsbereich bei A -7/W35 KW 1,9-6,8
Leistungsabgabe bei , + /W35,100% Kompressordrehzahl KW 7,29
Leistungsabgabe bei A +2/W35 , Teillast kW 2,54
COP bei A +2/W35 , Teillast 4,25
Modulationsbereich bei A +2/W35 kW 2,5-7,3
Kühlleistung bei A 35/W711 kW 5,66
Mindestdurchfluss I/h 1548
Ein Umbau des Puffers in ein Reihenpuffer hat ein Fachmann ausgerechnet würde 6 Minuten mehr Laufzeit bringen. Größere Puffer sind aus Platzmangel nicht möglich. Ein Austausch des Wärmlufterzeugers wird zwar auch mal nötig sein und wird sicher 10K€ kosten. Das möchte ich noch etwas herausschieben.
Würde den der Umbau des Speichers in einen Stichspeicher etwas bringen? Hat jemand noch eine andere Idee? Den Thermostat im Warmlufterzeuger habe ich durch ein Relais ersetzt, das über die Raumtemperatur des Wohnzimmers gesteuert wird. Ist die Temperatur niedriger als der eingestellte Wert für das Wohnzimmer, läuft der Lüfter schneller.