| | | | Zeit:
12.12.2025 01:33:05 |
Zitat von belzig  Ich will dir die Freude an dem neuen Gerät nicht verderben, aber ..... eine richtig dimensionierte=zum Haus passende WP läuft unter 5° AT durch und nicht nur 3-4 Stunden. So pauschal kann man das nicht sagen. Die Mindestleistung selbst bei kleinen Wärmepumpen liegt selten unter 2,5 - 2,2 KW. Einige schaffen vielleicht 1,8 auf dem Papier. Deine Aussage ist zu pauschal. Der Gebäudebestand viel zu individuell. Beim Neubau liegt dieMindestleistung oft erst bei deutlichen minus Graden an. Bei einem gut sanierten Altbau ebenfalls. Aktuell habe ich gerade einen sanierten Altbau. 2 Wohneinheiten zusammen 265m2. Heizlast 6,6 KW. Zum Vergleich ein Neubau kfw40 220m2 mit 3,7 kw. Oder ein Kfw40 Reihenhaus mit 110m2 und 1,6 KW Heizlast! Da kommen fast alle Modelle an ihre Grenzen mit der Teillast. Das Tackten wird auch total überbewertet. 1-3 takte bei Teillast pro Stunde ist völlig in Ordnung bei solchen Objekten weil diese eben oft keine 2500 Std im Jahr Wärme brauchen. Die Möglichkeiten sind eben begrenzt. Grüße
|
| | Zeit:
12.12.2025 06:31:00 |
Also ich sag es wirklich nur ungern, aber für 10.000 kWh ist die CHA 10 sehr schlecht geeignet. Noch schlechter im Zusammenspiel mit Heizkörper Anwendung. Und besonders ungünstig in deinem Fall, wenn es nur wenig kalte Tage gibt. In der wärmeren Übergangszeit macht die bis zu 4,5 Kw in der unteren Modulationsgrenze, das wirst du nur schlecht in den Griff bekommen. Ne CHA 10 ist im Bereich von 20.000 kWh geeignet. Im Altbau oft ca. 150 bis 200m2 Wohnfläche. Ich liebe überdimensionierung, aber hier ist einfach völlig falsch ausgelegt worden und zu allem Überfluss ein noch größeres Modell eingebaut worden.
|
| | Zeit:
12.12.2025 08:08:31 |
Zitat von WP2023  Also ich sag es wirklich nur ungern, aber für 10.000 kWh ist die CHA 10 sehr schlecht geeignet. Noch schlechter im Zusammenspiel mit Heizkörper Anwendung. Und besonders ungünstig in deinem Fall, wenn es nur wenig kalte Tage gibt.
In der wärmeren Übergangszeit macht die bis zu 4,5 Kw[...] eine Anmerkung dazu: 10000kw plus solarthermie-Ertrag, also bestimmt 15 prozent mehr. Kamin sicherlich auch3K. also Heizbedarf gesamt bestimmt 15k. und eine Fußbodenerwärmung haben wir auch. Resumee: Anlage völlig ungeeignet, HB ist nicht bereit, etwas zu ändern, da er keine Notwendigkeit sieht (Takten ist im Rahmen der Herstellerempfehlung), Klagen hat keine Aussicht auf Erfolg... Entweder ich ärgere mich darüber weiter Tag und Nacht, oder ich nehme es zur Kenntnis und versuche, pragmatisch damit umzugehen und mir zu sagen: was bedeutet das jetzt? die Hütte wird warm, verbraucht mehr als nötig und lebt weniger lange als erhofft. aber wenn der Golfstrom versiegt, bin ich auf der sicheren Seite.
|
| | Zeit:
12.12.2025 08:31:41 |
Hast du wenigstens einen Puffer ?
|
| | Zeit:
12.12.2025 09:07:25 |
Zitat von belzig  Hast du wenigstens einen Puffer ? nur den integrierten 50l Puffer
|
| | Zeit:
12.12.2025 10:10:02 |
Na ja, Du hast eine FBH, dann kannst du auch ohne großen Puffer leben. Ansonsten würde die Ratschläge aus diesem Post beherzigen. Zitat von Luftlinienfan  Hallo, ich habe auch eine CHA 10 und ähnliche Probleme gehabt, die ich jetzt aber im Griff habe. In der Übergangszeit, d.h. mehr als 11 bis 12 Grad hat bei mir folgendes geholfen: - Hysterese rauf, z.B. auf 7 oder 8 ( verlângert die Takte[...] Wahrscheinlich wäre es am besten, - erst mal den geräuschreduzierten Betrieb zu aktivieren. - dann würde ich Heizfenster konfiguieren z.B. 4:00-9:00, 11:00-15:00 17:00-24:00 Wenn Du siehst, daß die Heizfenster zu lang sind, am besten gegen Ende der Heizphase noch ein Warmwasserfenster einplanen, damit sie einfach länger am Stück läuft. Das sind natürlich alles nur Workarounds, aber besser als nichts.
|
| | Zeit:
12.12.2025 20:49:33 |
Zitat von belzig  Na ja, Du hast eine FBH, dann kannst du auch ohne großen Puffer leben. Ansonsten würde die Ratschläge aus diesem Post beherzigen. Zitat von Luftlinienfan  [...] Wahrscheinlich wäre es am besten, - erst mal den geräuschreduzierten Betrieb zu aktivieren. - dann würde ich Heizfenster konfiguieren z.B. 4:00-9:00, 11:00-15:00 17:00-24:00 Wenn Du siehst, daß die Heizfenster zu lang sind, am besten gegen Ende der[...] Genau, Zeitfenster sind bestimmt noch sinnvoll, das werde ich noch so einrichten, wie du das vorgeschlagen hast. gerade nachts im Absenkbetrieb gibts viele, kurze Starts. Heute haben wir 5 Grad und die WP ist gerade 6h am Stück gelaufen!! natürlich mit 15%...aber damit bin ich schon sehr zufrieden...
|
| | Zeit:
12.12.2025 21:02:34 |
Bei der Überdimensionierung kannst du die WP nachts getrost ausschalten, bzw. Absenktemperatur auf 7°.
Hat den Vorteil wenn es wirklich mal kalt werden sollte, daß du nur die Absenktemperatur anpassen und nicht gleich die Zeitfenster neu einstellen mußt.
|
| | Zeit:
13.12.2025 10:48:43 |
es gibt hier ja schon einige gute Ansätze, die CHA7 kann auch nur bis 3kw runtermodulieren. Klar 3 zu 4kw sind nochmal 30% weniger Heizleistung, aber mit Taktsperren in den Griff zu bekommen. Als alternative Idee: Home Assistant und ISM7i (Wolf Link Home) einbauen und variable Hysterese beim Starten einbauen. Hauptproblem der Wolf Steuerung ist die lange Anlaufphase mit 50% Heizleistung und die Regeung berücksichtigt das nicht und falls die Anlage danach dann kurzzeitig den Puffer überheizt hat weil das Haus die Wärme gar nicht schnell genug aufnehmen kann, geht sie gleich wieder aus. Dauert so 30 Minuten etwa bis sich das geregelt hat, in dem Zeitraum mindestens Hysterese so hoch drehen dass sie nicht gleich ausgeht und dann halt wieder auf Wert X runter. Geht aber nur sinnvoll mit externer Steuerung über Home Assistant (oder ioBroker geht auch oder wasweißichwas wo es die Wolf Integration gibt). Ansonsten halt so wie Luftbefeuchter es macht über hart programmierte Schaltzeiten
|
| | Zeit:
16.12.2025 05:23:36 |
Zitat von MrAnderson  es gibt hier ja schon einige gute Ansätze, die CHA7 kann auch nur bis 3kw runtermodulieren. Klar 3 zu 4kw sind nochmal 30% weniger Heizleistung, aber mit Taktsperren in den Griff zu bekommen. Als alternative Idee: Home Assistant und ISM7i (Wolf Link Home) einbauen und variable[...] interessanter Ansatz! zunächst warte ich mal ab, was die geänderten Schaltzeiten bewirken. habe idie vorgeschlagenen Zeitfenster eingestellt und eco/avs auf 5grad verringert. man merkt, wenn am Tage 2h die Heizung aus ist, aber die Takte danach sind deutlich länger, 4 nächtliche Absenktakte entfallen. Eine Frage noch zum Heizkreisdurchfluss: der ist im minimal modulierten Heizbetrieb (was anderes gibts bei mir ja eh nicht) auf 13l/min. verbaut ist laut HB eine automatische Pumpe, die den Durchfluss selbst anpasst..in der bm2 steht die auf 100%. was ist davon zu halten?
|
| | Zeit:
16.12.2025 10:28:20 |
Zitat von windfinder  Zitat von MrAnderson  [...] habe idie vorgeschlagenen Zeitfenster eingestellt und eco/avs auf 5grad verringert. man merkt, wenn am Tage 2h die Heizung aus ist, aber die Takte danach sind deutlich länger, 4 nächtliche Absenktakte entfallen.[...] Wenn du am Tag deutliche Komforteinbußen hast, mußt du die Heizfenster notfalls wieder ein bisschen verlängern. Wieviele Takte macht die WP jetzt in einem Heizfenster? Alternativ kannst du auch Tagsüber ein langes Heizfenster einrichten und Sperrzeiten von 60-120 Minuten einrichten, wenn das die Wolfsteuerung hergibt.
|
| | Zeit:
16.12.2025 22:18:15 |
erstaunlicher Zwischenstand: seit ich die Zeitfenster eingerichtet habe, ist die WP darin größtenteils durchgelaufen! Wir haben AT von 5-7Grad. Möglicherweise hat das was mit dem Hinweis von Mr.Anderson zu tun, wonach ein Kernproblem der Wolf die hohe Startleistung ist: ich könnte spekulieren und behaupten, dass durch die Heizlücken die Hütte soweit abkühlt, dass der hohe Initialeintrag der ersten Minuten den Rücklauf nicht mehr so stark erwärmen kann, dass die WP dann nach kurzer Zeit wieder ausgeht, sondern sich dann die Wärmeaufnahme der Leistung angleicht... wie dem auch sei: ich werde weiter berichten..
|