Hallo
meine beiden Vorschreiber haben schon die wichtigsten Punkte genannt.
Kleine Ergänzung zur Ausführung von Karker Rabau.
Du benötigst von TA ein CMI (Control und Monitoring Interface) um die Daten vom PC (TAPPS2) zum
Regler zu bekommen und die Daten vom Regler zum PC (WINSOL) zu bekommen.
WINSOL damit kannst Du alle aktuellen Betriebszustände abgreifen bzw mit Graphen sichtbar machen.
TAPPS 2 wird zum Programmieren am Bildschirm benötigt. Man kann zwar an dem Scrollrad an der
Regelung auch Programmieren, aber dabei fallen dir nach kurzer Zeit die Finger ab und es ist auch extrem unübersichtlich.
Kabel von der UVR zum CMI LiYCY 2x2x0,8 und LAN Kabel vom CMI zum PC.
Du kannst im CMI auch Schwellenwerte für Störmeldungen festlegen und Dir dann vom CMI eine Warnmail zusenden lassen wenn einer der Schwellenwerte gerissen wurde.
Wenn die Ursprungsprogrammierung 2012 war kann es sein, dass diese noch in TAPPS 1 erfolgte. Dann sieht die Progrmmierung in TAPPS 2 aus wie Kraut und Rüben.
Wenn Du Kontakt zum ursprünglichen Programmierer hast, lass Dir die Programmdaten von ihm geben.
Dateiendungen
TAPPS 2: x.TDW, x.DAT
TAPPS 1: x.ENG, x.PAR Tapps 1 läuft noch auf alten WINDOWS 7 Rechnern.
Zu Deinem Fühlerproblem hat Dir Hannes schon geschrieben wie man den aktuellen Fühlertyp ermittelt. Wenn Du von KTY auf PT1000 oder umgekehrt wechseln willst, weil die Versorgung mit Fühlern eines anderen TYps besser/günstiger ist kannst Du den Typ auch über das Scrollrad ändern. So wie man den Typ abruft kann man ihn ändern.