Guten Abend.
Ich habe eine Buderus Logatherm WLW-10 AR TP70.
Seit dem Einbau der Wärmepumpe im Frühling 2025 habe ich im Warmwasser-Betrieb vertauschte Vorlauf und Rücklauftemperaturwerte. Das heißt das bei WW-Erwärmung die Rücklauftemperatur ansteigt und die
Vorlauftemperatur langsam hinterher kommt. Die Werte sind auch in der Wärmepumpensteuerung vertauscht. Im Heizbetrieb werden diese richtig angezeigt.
Auf die Nachfrage in Google Play der Buderus-
App wurde mir von Buderus folgende Antwort gegeben:
"Das kann anlagen bedingt bei Wärmepumpen mit T0 Fühler (Vorlaufsensor) im Puffer auftreten. Bei Grund ist, der Vorlaufsensor sitzt im Heizsystem und der Rücklaufsensor im Gerät und bei der Warmwasserbereitung sind nur die internen Sensoren umströmt."
Ich kann mit dieser Antwort leider nichts anfangen.
Ist es ein Software-Fehler oder ist es ein Fehler in der Anlage oder ist es normal, dass die Werte bei jeder Warmwassererwärmung vertauscht angezeigt werden?
Leider habe ich zurzeit kein Heizungsbetrieb, welches ich deswegen fragen kann. Der Heizungsbetrieb, welcher die Wärmepumpe eingebaut hat, ist leider nicht mehr zu erreichen und einen neuen habe ich noch nicht gefunden.
Außerdem bildet sich täglich
Luft im Heizkörper im Dachgeschoß, seitdem die
Gasheizung durch Wärmepumpe ersetzt wurde, Weiß jemand, woran das liegen kann?
Telefonische Anfragen bei Buderus zu beiden Problemen haben nichts gebracht.
Gruß Serge