Hallo, danke für die Unterstützung.
@GeoMinister: d.h. in dem Rohr mit dem Heizwasser zur Erwärmung des
Wasserspeichers braucht keine
Schwerkraftbremse rein, weil diese horizontal verlaufen.
Ist es da normal das nach Abschalten der
Pumpe beide Rohrseiten warm sind? Auf jeden Fall erwärmt sich die Heizspirale durch das Warmwasser und folglich auch das ganze Rohr?
Rechts ist der
Heizkessel in vielleicht zwei Meter Entfernung. Und Links geht es auch so ca. 2 Meter bis zum Wasserspeicher.
Das
Trinkwasserrohr direkt am Warmwasserspeicher fühlt sich warm an, über dem fotografierten Teil (was da auch immer genau ist) kühler und in einem Abstand von vielleicht 0,5m dann ganz kalt.
Was meint ihr, wo geht die Wärme "verloren"? Über die Trinkwasserleitung am Warmwasserkessel oder die Rohre zur Erwärmung des Warmwasserspeichers?@cmuesei: Die maximale
Vorlauftemperatur ist auf 70°C eingestellt. Die
Heizkurve dürfte jetzt bei so knapp über 0°C Außentemperatur den Brenner bei einer Kesseltemperatur von 65°C abschalten. Wenn es draußen etwas wärmer ist, sind es 50 - 60°C.
Dann beobachte ich das die Kesseltemperatur noch um 20°C ansteigt. Kann auch weniger sein, ich sage jetzt mal den Wert den ich mir gemerkt habe und Sicherheit gibt damit der STB nicht auslöst. Das Thema hatte ich vor kurzen hier diskutiert.
Meine Erklärung zu den 81°C: Kurz vor 1:00 Uhr noch Warmwasser erwärmt und dann schaltet die Heizung in Nachtbetrieb. Ohne Pumpe keine Zirkulation und die Restwärme des Kessels erhitzt das Kesselwasser.
Buderus G144 ECO (24kW), Regelgerät Logamatic R2107
Warmwasserspeicher: SU 160/1
Pumpe Heizungskreislauf: WILO Stratos PICO 25_1-4
Pumpe Warmwasser: Comfort Pumpe CPE 02.25 1-4
Die Pumpe für Warmwasser ist vor zwei Monaten erneuert worden, Heizungsmonteur sah die als Auslöser für STB-Auslösen an. Dann zeigte sich das
Temperaturregler im Steuergerät nicht mehr bei 65°C den Brenner ausgeschaltet hat und die Abschaltung bei über 70°C erfolgte (also wie in der Heizkurve und mit max. 80°C Kesselwasser). Seitdem beschäftige ich mich mit der Heizung und habe die Vorlauftemperatur auf max. 70°C gesenkt und da sollte jetzt mit 90°C noch ein wenig Reserve sein bevor der STB auslöst. Den manuellen Temperaturregler habe ich von 65°C auf AUT gestellt. Ganz sachte muss ich jetzt mit der Vorlauftemperatur runter um meine Mutter nicht zu verärgern, die hat es als alte Frau gerne warm direkt neben dem Heizkörper. :-)
Und dann habe ich das mit dem Abkühlen des Warmwasserspeichers bemerkt und frage mich ob das schon seht lange so ist und was wahrscheinlich die Ursache ist bevor ich den Heizungsmonteur beauftrage. Nach dem letzten Besuch und dem Durchschneiden des STB-Fühlers und der Aussage das die Regelplatine defekt sei bin ich vorsichtig. :-)
BTW: Das ist nicht die Firma die vor 15 Jahren Heizung und Warmwasserkessel eingebaut hat.