Hallo hkfsns,
habe auch bei mir sehr schlechte Werte gehabt und konnte sie bedingt verbessern.
(siehe auch meinen Beitrag "Arotherm Plus VWL 75/6 Volumenstrom beim Abtauen")
Das ganze habe ich durch Anpassungen im Volumenstrom probiert zu verbessern.
Und auch bei mir wurden die Werte durch drosseln des Volumenstroms der WP besser.
Eckdaten:
Haus von 1899 (damals mit Stall und Scheune)
Gebaut von meinem Urgroßvater und danach rund alle 20 Jahre an bzw. umgebaut.
Mittlerweile alles zu Wohnraum umgebaut.
Es sind so gut wie alle
Fenster neu gemacht (3Fach), Wetterseite isoliert und Verschiefert, Dach Isoliert,18qm Solarthermie, Kontrollierte WRL EG, OG folgt noch, uvm. (alles
Eigenleistung)
In 2022 WDVS 16cm von einer Fachfirma.
2 Wohnungen mit zusammen 215qm Wohnfläche voll beheizt.
weiter noch ca. 35qm untergeordnete Räume vom Treppenhaus zugänglich,
Thermostatventile hier nur auf 1 bis 2 sowie ein großer Speicher.
Heizung wurde 1989 erstmals Installiert. Dabei sind 2 Räume im DG damals blöd angebunden worden. Rohrlänge zur Heizung ist hier gut 50m. Was den Hydraulischen
Abgleich zu einer Herausforderung macht.
Wärmepumpe in Eigenleistung:
VWL 75/6 mit Zwischenwärmetauscher (
Systemtrennung mit Glykol)
(
Pumpe des ZWT Pumpt durch einen 200Liter
Pufferspeicher ohne weitere Inneneinheit mit VWZ AI und 720/3)
Die Vorlaufpumpe holt sich das Heizwasser nicht aus dem Puffer, sondern kurz nach dem ZWT (damit die
Temperatur nicht runtergemischt wird)
Rücklauf geht komplett durch den Puffer.
Warmwasser wird durch eine Warmwasserwärmepumpe gemacht.
Nun zu den Daten:
Nach Inbetriebnahme am 16.10 hatte ich den Volumenstrom WP auf 1200Liter, am ZWT zwischen 800 und 1200 Liter. (etwas rumprobiert)
Die Werte: Wärme/Strom/MAZ
Okt. 656,1 / 155,9 / 4,2
Nov 1721 / 528,8 / 3,25
Dez. 2407 / 681 / 3,53
Die Werte Oktober gingen ja noch, aber den November fand ich schon erschreckend schlecht.
Daraufhin habe ich versucht die Volumenströme anzupassen.
WP hatte ich auf 980Liter
ZWT auf 700-800 Liter
Heizkreis hatte ich auf 650 Liter steigern können. Hauptsächlich durch Erhöhung des Durchflusses der
Mietwohnung EG. (wollte dadurch den VL absenken, jedoch ging es nicht wirklich, da ich im OG den VL ( jetzt bei -1,5 AT =37,5 Grad) benötige.
Die Werte Dezember waren anfangs richtig gut, kurz vor Weihnachten die MAZ sogar 3,85, jedoch kam dann der Dauerforst.
Und Sylvester kam dann die Abtauspirale. (23x) Abtauen zwischenzeitlich alle 35 bis 45 Minuten. Vorlauf dann nicht wirklich erreicht.
Warm genug war es aber im Haus. Stromverbrauch auch nur 34,7 KW. Tagesarbeitszahl war dann doch noch 2,93.
Habe dann erst mal die Volumenströme wieder hochgesetzt. WP 1200L, ZWT 1000L.
Jetzt mach ich mir Gedanken, ob die WP evtl. doch zu klein ist.
Heute morgen nach dem Abtauen fing sie bei minus 2Grad mit 63% Kompressor an und ging dann langsam runter auf jetzt 45%. Sie läuft jetzt seit 3 Stunden ohne Abtauen mit sehr wenig Stromverbrauch.
Auch liegen die Werte am Monitor dann über 3, jedoch hat sie heute Nacht schon 5 mal abgetaut, was jetzt bis 9 Uhr dann lt.
App im gesamten nur Cop 2,89 ergibt.
Was glaube wichtig ist, der Puffer muß warm sein damit genug Abtauenergie vorhanden ist, sonst sinkt die Heizwassertemperatur beim Abtauen zu weit ab, so das beim aufholen die WP direkt wieder vereist. (das war vermutlich bei mir ausschlaggebend)
Einstellung momentan, WP+ZWT je ca. 1000Liter Heizkreis zw. 500 und 600 Liter.
je. 4 Ventile pro Wohnung immer auf 5.
Wird jetzt kälter, da werde ich zumindest die WP auf 1100 Liter stellen, ggf. auch auf 1200 Liter. Werte sind eigentlich nicht wirklich gut aber Verbrauch ist dennoch erstaunlich gering.
Schreibe mal wieder, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben.
Bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt.
Gruß Paule66