| | | | Zeit:
10.01.2026 11:15:29 |
Hallo, EFH: WP Wolf CHA07 mit 100l Trennpuffer, Radiatoren in 1.Etage(RH) beheizt bei leichter Absenkung nchts um 1°, im Erdgeschoss 75m² beheizt über FH mit Mischer ohne ERR ohne Absenkung, beide Kreise eigene Umwältzpumpe. Heizlast etwa 100kWh/m²a. Hydraulischer Abgleich durchgeführt, Ventile FH alle voll auf, RH zum Teil erheblich reduziert. Der Installateur hatte die Umwälzpumpe Grundfoss ALPHA2 für die FH auf "Konstantdruck Stufe II" eingestellt -> Durchfluss 0,3m³/h, für die RH Einstellung "Auto adapt" -> Durchfluss 0 - 0,4m³/h je nach Absenkung Nach meiner Erfahrung ist bei Außentemperaturen um Null die Heizung nur sehr schwer auf etwas höhere Raumtemperaturen zu trimmen. Kann es sein, dass die Durchflussmengen zu gering sind? Ich habe versuchsweise für FH auf "Konstantdruck Stufe III" eingestellt, der Durchfluss erhöht sich auf 0,6m³/h, die Differenz Vor/Rücklauf beibt bei etwa 4°. Ich habe auch versuchsweise für die RH "Konstantdruck Stufe III" eingestellt, der Durchfluss bei offenen Ventilen erhöht sich auf 1,2m³/h, die Differenz Vor/Rücklauf bleibt bei etwa 5°. Prinzipiell sollte natürlich mit höherem Durchsatz für die gleiche Raumtemperatur eine niedrigere Vorlauftemperatur möglich sein. Ich erkenne dieses aber kaum, bestenfalls ergibt sich eine etwas schnellere Reaktion bei Temperaturänderungen. Wie seht Ihr die Werte? Gruß wowonk
|
| | Zeit:
10.01.2026 11:28:46 |
Hallo, mir ist dazu noch eingefallen: VOR der Durchflusserhöhung lag die Temperatru des Trennpuffers (oberes Ende) meistens über der Vorlauftemperatur des FH Kreises, jetzt liegt sie deutlich tiefer.
|
| | Zeit:
10.01.2026 18:04:11 |
dein Problem liegt vermutlich hier: "mit 100l Trennpuffer," Es ist gut möglich HK und FBH auf einem Kreis zu betreiben, wenn die HK ausreichend groß sind. Ist dem nicht so, muss ein sehr guter Abgleich der Volumenströme hergestellt werden, was bei einer Anlage mit Mischer äußerst schwierig ist da der Mischer den Volumenstrom ständig beeinflusst. Deine Angaben im 2. Beitrag unterstreichen das . Welche Alpha2 ist den verbaut? Es gibt diverse Ausführungen mit sehr unterschiedlichen Leistungen. Meine 6-180 z.B. bringt auf Konstant III 1,9m3/h in einem gemischten Heizkreis aus HK und FBH.
|
| | Zeit:
11.01.2026 08:25:58 |
Zitat von wowonk  Hallo, mir ist dazu noch eingefallen: VOR der Durchflusserhöhung lag die Temperatur des Trennpuffers (oberes Ende) meistens über der Vorlauftemperatur des FH Kreises, jetzt liegt sie deutlich tiefer. In der FBH ist es wärmer als im Puffer? Wo soll diese Wärme herkommen? Welche VLT hast du denn aktuell an der WP und in den Heizkreisen? Mach eine einfache Durchflußberechnung: Was von der WP in den Puffer geht, muß auch von da in die Heizkreise weiterfließen. Sonst geht es ungenutzt durch den Puffer in den Rücklauf zur WP. Mit 100 Liter Inhalt ist der Puffer nur eine hydraulische Weiche, und kann nicht wirklich Energie speichern.
|
| | Zeit:
13.01.2026 13:40:15 |
Zitat von ajokr  Zitat von wowonk  [...] In der FBH ist es wärmer als im Puffer? Wo soll diese Wärme herkommen? Welche VLT hast du denn aktuell an der WP und in den Heizkreisen? Hallo! Die WP hat ja für ihren Kreislauf eine Pumpe (Wilo 2-75) unabhängig von den beiden Heizkreispumpen. Auf deren Drehzahl habe ich keinen Einfluss. Wenn die FH-Pumpe nicht auf Anschlag läuft, fördert die wohl mehr Wasser als für beide Kreise benötigen. Ihre Vorlauftemperatur kenne ich nicht, aber sie dürfte wohl der Vorlauftemperatur im RH-Kreis entsprechen. Meine Heizkreispumpen sind ALPHA2 25-60 180. Ich habe den Eindruck, idealerweise sollte man den Durchfluss der FH-Pumpe auch mit der Außen- Temperatur regeln, aber das ist automatisch nicht möglich. Gruß, wowonk
|
| | Zeit:
13.01.2026 14:21:09 |
Zitat von cmuesei  dein Problem liegt vermutlich hier: "mit 100l Trennpuffer," Es ist gut möglich HK und FBH auf einem Kreis zu betreiben, wenn die HK ausreichend groß sind. Ist dem nicht so, muss ein sehr guter Abgleich der Volumenströme hergestellt werden, was bei einer Anlage mit Mischer äußerst schwierig ist da der Mischer den Volumenstrom ständig beeinflusst. Deine Angaben im 2. Beitrag unterstreichen das . Welche Alpha2 ist den verbaut? Es gibt diverse Ausführungen mit sehr unterschiedlichen Leistungen. Meine 6-180 z.B. bringt auf Konstant III 1,9m3/h in einem gemischten Heizkreis aus HK und FBH.[...] Was die Pumpe "bringt", hängt nicht nur von der Pumpe (Nullförderhöhe) ab, sondern auch von den nachfolgenden Druckverlusten, da nennt sich Anlagenkennlinie. Idealerweise beträgt bei einem Trennpuffer der Sekundärmassenstrom (Puffer-Heizkreise) exakt soviel wie der Primärmassenstrom (WP-Puffer), dann braucht man den Puffer als Trennpuffer nicht und kann oftmals den Job mit der Primärpumpe machen. Die CHA 07 braucht 1650 L/h, die muss man dabei zusammenbekommen und die Heizflächen hydraulisch so rangieren, das jeder Heizkreis/Radiator die passende Wassermenge erhält. 0,6 m3/h für die FBH = halbe Heizfläche? ist viel zu wenig! Im Zweifelsfalle dann eine stärkere Pumpe nehmen. 1,2 m3/h für die Radiatoren (auch 75 m2 Heizläche?) ist dann im Verhältnis viel, das sollte raumspezifisch bzw. flächenspezifisch erfolgen: Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
13.01.2026 19:22:06 |
Zitat von Frank_Pantry  Zitat von cmuesei  [...] Was die Pumpe "bringt", hängt nicht nur von der Pumpe (Nullförderhöhe) ab, sondern auch von den nachfolgenden Druckverlusten, da nennt sich Anlagenkennlinie. Idealerweise beträgt bei einem Trennpuffer der Sekundärmassenstrom (Puffer-Heizkreise) exakt soviel wie der[...] Ist es möglich, sinnvoll und üblich die Anlagenkennlinie unabhängig von der eingesetzten Pumpe darzustellen? (nachdem sie vermessen wurde) Wie sieht so eine üblicherweise aus? Kann man diese Tabelle auch ohne Zwangsdownloads von Opera etc. anschauen und downloaden? Danke im Voraus.
|
| | Zeit:
15.01.2026 12:14:59 |
Zitat von Frank_Pantry  Die CHA 07 braucht 1650 L/h, die muss man dabei zusammenbekommen und die Heizflächen hydraulisch so rangieren, das jeder Heizkreis/Radiator die passende Wassermenge erhält. Hängt die Fördermenge der Wilo- Pumpe in der Inneneinheit denn nicht von der Leistung der WP ab? Die kann doch nicht IMMER so hoch liegen!? Gruß, wowonk
|