Der Lüftermotor unseres Buderus
Blaubrenner läuft zum vorlüften für den Bruchteil einer Sekunde an und schaltet dann wieder ab.
Das geht oft 30x so bis er dann "normal" anläuft.
BE 1.3-28K Eco kpl. Brenner
Siemens LMO54.200B2BU Brennersteuerung
Logamatic 2107 Heizungssteuerung
Den Anlauf Kondensator hab ich schon getauscht.
Vor paar Wochen ist sie mal ausgefallen, Grund unbekannt, LMO war rot, ich nicht Zuhaus, Vater hat die Heizung abgeschaltet. Der angerufene "Fachmann" hat die Zündelektroden getauscht, die nicht das Problem waren aber er eben irgendwas verrechnen wollte, da die Heizung nach über ner Stunde "aus" wieder normal lief.
Nun ist mir aufgefallen bei ansehen des Problem das mir der Lüfter statt in den Brenner, ins Gesicht geblasen hat. Der "Fachmann" hatte einen Dichtstöpsel vergessen.
Entsprechend lief der jetzt paar Wochen wohl "zu fett" entsprechend war er verrust.
Hab alles wieder sauber gemacht. Den Stöpsel ersetzt.
Er läuft teilweise den ganzen Tag einwandfrei an. Und dann kann es wieder 5-10min dauern bis er anspringt.
Wenn er normal vorlüftet und nicht abbricht springt er an wie ne eins. Zündung und stabile Flamme.
Weiß nicht so recht was ich machen soll. Laut Ablaufplan sollte da die Ölvorheizung anlaufen?
Kann man die irgendwie durchmessen? Widerstand?
Gibt es andere Sensoren /
Stellglieder die man checken kann?
Er wirft eben "leider" auch keinen Fehler den man per Blinkcode auslesen könnte (einerseits gut bei den
Temperaturen aber zur Diagnose natürlich schlecht )
Will nicht Samstag/Sonntag/Feiertags wieder ne stehende Heizung haben. (Da haben wir nämlich meistens das Glück...
Vielleicht hat jemand ne Idee?
Elektriker wäre im Haus. Also an den Kabeln spielen wäre kein Problem. Ohne die nötigen Werte hilft aber auch kein messen.
Anbei noch kurzes Video vom LMO während dem Fehler:
https://youtube.com/shorts/yunMRa_plp4?si=ca_YxHkWWI4IRgr1