Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Vaillant VSC 126 C-140 Kein Warmwasser
Verfasser:
pagaban
Zeit: 18.01.2026 17:19:56
0
3922405
Guten Abend,

unsere gute alte VSC 126 C-140 mag uns kein warmes Wassr mehr bereiten, der Heizbetrieb funktioniert tadellos.
Sie bleibt einfach im Warmwasser-Modus ohne jedoch warmes Wasser zu erzeugen.
Am Freitag wurde von einem Fachbetrieb die Ladepumpe getauscht, was uns einmalig warmes Wasser brachte. Schon 1 Stunde nach Abreise des Fachmanns war das gleiche Fehlerbild wieder vorhanden. Der Fachmann selbst ist am WE leider nicht erreichbar.
Um jetzt einer möglichen Tauschorgie sämtlicher Teile vorzubeugen, würde ich gern mal eure Einschätzungen hören, was es noch alles sein könnte.

Sobald ich die Warmwasserbereitung hochregle, fängt die Elektronik im ca. 2 Sekunden Takt an zu takten, so wie immer.
Ich kann mit einem Lügenstift sehen und generell auch hören, dass die Ladepumpe nicht bei jedem Takt mit Strom versorgt wird. Ist das normal?
Während der Brenner läuft wird alles schön warm. Sobald die Ladepumpe anläuft, wird deren Gehäuse wieder kühler. Das Winkelstück auf dem Speicher, wo das warme Wasser reingeführt wird auch warm. Die Speichertemperatur (Code D.04) kommt aber nicht über 25 Grad.

Habt ihr Ideen?

Vielen Dank

Verfasser:
ThomasShmitt
Zeit: 18.01.2026 19:24:16
0
3922439
Kannst du evt einmal das Vorangumschaltventil prüfen? Kann man auch per d-codes auslesen und steuern.
Evt hängt es oder ist defekt?

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 19.01.2026 08:43:53
1
3922555
Hat der " Fachmann " die Stromausgänge am Regler geprüft? Bei betagten Reglern verabschiedet sich gerne Mal ein Relais.
Alle Regler haben einen Sensor/ Aktorentest oder auch andere Bezeichnung über welche man das auch als Laie prüfen kann.
Zu deiner Fehlerbeschreibung würde das passen.

Verfasser:
pagaban
Zeit: 20.01.2026 14:13:22
0
3923237
Zitat von ThomasShmitt Beitrag anzeigen
Kannst du evt einmal das Vorangumschaltventil prüfen? Kann man auch per d-codes auslesen und steuern.
Evt hängt es oder ist defekt?


Der Code D.35 wird analog zur Anzeige "Warmwasser (Code 1)" oder "Heizbetrieb (Code 0)" angezeigt.
Wenn man zum Zeitpunkt der Umschaltung das VU anfasst, merkt man, dass dort etwas passiert. Ich denke es funktioniert.

Verfasser:
pagaban
Zeit: 20.01.2026 14:30:36
0
3923251
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Hat der " Fachmann " die Stromausgänge am Regler geprüft? Bei betagten Reglern verabschiedet sich gerne Mal ein Relais.
Alle Regler haben einen Sensor/ Aktorentest oder auch andere Bezeichnung über welche man das auch als Laie prüfen kann.
Zu deiner Fehlerbeschreibung würde das passen.


Ich weiß nicht ob er etwas am Regler überprpft hat.
Was genau meinst du damit, dass auch Laien das überprüfen könnten.
Wie macht man das?
Ich habe mal ein kleines Video gemacht, wie die Pumpe sich verhält.

https://youtube.com/shorts/hx6-xeg_TdE?feature=share

Verfasser:
pagaban
Zeit: 20.01.2026 20:19:52
0
3923380
Guten Abend,

ich habe mich nochmals meiner Heizung gewidmet und möchte die Ergebnisse hier veröffentlichen. Evtl. hilft es jemand anderem, der ähnliche Probleme mit solch einer alten "Dame" hat.

In dem Video, das ich im vorigen Post verlinkt habe konnte man sehen und hören, dass die Ladepumpe nicht bei jedem Takt angesteuert wurde.

https://youtube.com/shorts/hx6-xeg_TdE?feature=share

Nun habe ich während der Warmwasserbereitung das Bedienfeld heruntergeklappt um einige Temperaturen zu messen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Pumpe tatsächlich in jedem Takt mit Strom versorgt wurde. Auch das Geräusch war nicht zu hören.
Ein Test hat ergeben, dass die Pumpe bei hochgeklapptem Bedienfeld wieder nicht bei jedem Takt anläuft und auch das Geräusch wieder zu hören ist.
Ich habe dann direkt am Anschluss gemessen um das Kabel zur Pumpe ausschließen zu können.
Auch da:
Bedienfeld heruntergeklappt = jeder Takt versorgt die Pumpe mit Strom. kein Geräusch
Bedienfeld hochgeklappt = einige Takte ohne Strom, wenn Strom, dann mit Geräusch

Habe dann die Warmwasserbereitung einfach mal mit heruntergeklapptem Bedienfeld laufen lassen.
Von Speichertemperatur (Code D.04) 13 Grad bis zu Speichertemperatur 70 Grad hat es ca. 1 Stunde 35 Minuten gedauert.

Ist das zu langsam?
Ist evtl. auch noch der Plattenwärmetauscher verkalkt und nicht richtig durchlassig?

Das Gerät hat durchgängig getaktet. Nur kurz nach den einzelnen Brennerläufen wurden die Takte etwas länger.
Ich hätte erwartet, dass die Takte generell mit zunehmender Speichertemperatur länger werden.
Zur Veranschaulichung habe ich die Aufheizphase von 66 auf 67 Grad gefilmt und bei YT hochgeladen. Sie dauert ca 3 Minuten 30 Sekunden.

https://youtu.be/WmWquGp2oVs

Kann mal jemand sagen, ob das ein normales Verhalten der Heizung ist?

Vielen Dank

Verfasser:
pagaban
Zeit: 21.01.2026 06:34:47
0
3923468
Guten Morgen,

noch ein Nachtrag.
Sobald der Warmwasserregler, einer der beiden großen Drehregler auf der linken Seite des Bedienfeldes, nicht ganz auf Maximum steht, läuft die Ladepumpe viel länger durch und taktet nicht in solch kurzen Abständen.

Verfasser:
pagaban
Zeit: 25.01.2026 18:27:45
0
3925555
Guten Abend,

ich möchte zum Abschluss noch mitteilen, was nötig war, um die Heizung wieder flott zu kriegen.
Letztlich habe ich eine gebrauchte Platine gekauft und eingebaut. Auf der originalen war ein Relais oder Regler, ich kann das leider nicht unterscheiden, defekt. Es funktionierte, wie schon erwähnt, nur wenn das Bedienfeld heruntergeklappt war.
Im Rahmen der fälligen Wartung habe ich zusätzlich noch den Sekundärwärmetauscher gewechselt.
Von der Zunft der Heizungsmonteure bin ich nun langsam nur noch enttäuscht....
Ich zähl mal auf.

Vor Jahren wurde uns trotz einer Vaillantvorgabe noch eine Brennerdichtung eingebaut, die nicht mehr zulässig war. Im Ergebnis brachte das einen Schwelbrand, der einige Kunststoffteile zerstört hat.

Uns wurde wegen Druckverlust ein neues Ausdehnungsgefäß eingebaut, obwohl der primäre Wärmetauscher ein Leck hatte.

Und jetzt wurde uns bei defekter Platine eine neue Pumpe eingebaut.

Das waren alles sogenannte Fachbetriebe

Kann ich das Thema irgendwie auf "gelöst" setzen, oder der Überschrift einen Hinweis zufügen?

Aktuelle Forenbeiträge
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Environmental & Energy Solutions
Website-Statistik