| | | | Zeit:
26.01.2026 14:58:58 |
Hallo zusammen, nachdem unsere Heizung jahreland "problemlos" in Betrieb war ging es vor vier Wochen los mit dem typischen Fehler 704 Heissgasstörung. Ist ein paar mal pro Tag aufgetaucht, ging auch von selber wieder weg und dann lief die Heizung wieder. Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und wollte mich dann mal rudimentär informieren und was soll ich sagen? Wie ich jetzt hier sehr oft gelesen habe wurde meine Heizung auch völlig falsch betrieben. Heizkurve war bei 40/22/0...WW Hysterese bei 2K...wir haben die Temperatur immer schön über die ERR eingetsellt und zur Krönung ist auch noch ein Handtuchheizkörper im Bad verbaut. Ende vom Lied -> auf 17133 Betriebstunden 61864 Verdichterstarts mit eine durchschnittlichen Laufzeit von 00:16min :( Ich habe nun die allgemeinen Hinweise soweit befolgt und eingestellt. - Alle ERR Stellmotoren abgebaut - Heizkurve auf 27/22/0 - WW Hysterese auf 6K - Warmwasser auf 48° - ÜSV geschlossen (dachte ich, bei heutiger Prüfung war es offen und die kleine Schraube zum befestigen nicht angezogen, geht das Ventil wenn diese Schraube nicht angezogen ist von selber wieder auf auf Dauer? Habe es jetzt wieder ganz geschlossen und die kleine Schraube festgezogen, sitzt jetzt fest soweit ich das beurteilen kann) Beheizt wird ein Einfamilienhaus mit ca. 160qm rein über die Wämrepumpe. Kein Solarspeicher, Ofen oder sonstigen vorhanden. Heizkreislängen nicht bekannt aktuell. Nachdem ich die Werte wie oben geschrieben angepasst habe und die Topmeter geprüft habe dass sie offen sind (dazu gleich mehr) habe ich die letzten drei Wochen im Excel mitgeschrieben um die Stunden bzw. Verdichterstarts zu beobachten. Datum 08.01. Stunden 17133 Starts 61864 Datum 25.01. Stunden 17348 Starts 61940 Differenz Stunden: 215 Differenz Starts: 76 Zum Verständnis, das heißt ich bin von vorher knapp drei Starts pro Stunde nur durch diese Anpassungen auf ein Verhältnis von einem Start alle drei Stunden gekommen korrekt!? Wenn es so einfach ist finde ich das Wahnsinn aber naja... Temperaturen passen entgegen meiner Erwartung nach den Anpassungen relativ gut im ganzen Haus. Musste bisher nur zwei Räume minimal nachstellen wobei wir jetzt auch zu meinem Problem kommen. Die Topmeter für die unteren Räume sind nicht mehr abzulesen da sie total verdreckt sind innen. Die für die oberen Räume stehen auf dem Kopf und gehen noch so halbwegs abzulesen. Um jetzt nicht zu weit auszuholen, der Heissgasfehler ist noch vorhanden aber hat sich deutlich reduziert. Heizungsbauer ist informiert ich habe allerdings keine Ahnung was er zu meinen "Anpassungen" sagt. Ich werde ihn auf jeden Fall darauf hinweißen dass ich enttäuscht über die Auslieferung im Werkszustand bin wodurch ich anscheinend meinen Kompressor auf 7 Jahre oder so schon zerstört habe und dass es doch so einfach wäre zumindest einen grundsätzlich brauchbare Einstellung hinzubekommen. Und natürlich was es mit dem absolute dreckigen Wasser in den Leitungen auf sich hat. Jetzt noch meine bitte, ich habe gerade ein Log gezogen, wenn jemand einen Blick darauf werfen könnte ob es aktuell einigermaßen brauchbar eingestellt ist bzw. läuft wäre ich euch sehr dankbar. Wenn ihr noch Info braucht bzw. ich etwas vergessen habe tuts mir leid ;) LogInbetriebnahme WP 26.1.2026;14:1 Seriennummer;260524-110 KD-Index;c Seriennummer 2;260119-223 KD-Index 2;b Seriennummer 3;000000-000 KD-Index 3;a MAC;00-0e-8c-e6-08-05 IP;192.168.2.77 Subntzmsk.;255.255.255.0 Broadcast;192.168.2.255 Gateway;0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LD9 Softwarestand;V2.86.0 Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;---- System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Trennsp Mischkreis 1;Nein Mischkreis 2;Nein Mischkreis 3;Nein ZWE1 Art;Heizstab ZWE1 Fkt;Hz u. Ww ZWE2 Art;Nein ZWE2 Fkt;Nein ZWE3 Art;Nein ZWE3 Fkt;Nein Störung;ohne ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser2;ZIP Warmwasser3;ohne ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;mit HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Ja Zugang;KD ÜberwachungVD;Ein Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Regelung MK2;AT-Abh. Regelung Mk3;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Parallelbetrieb;Nein Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;180 min Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Solarregelung;Tempdiff. Meldung TDI;Ja Multispeicher;Nein Freig. ZWE;60 min Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Regelung MK2;schnell Regelung Mk3;schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr.;50.0°C Hysterese HR;2.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;5.0°C T- Luftabt.;7.0°C TDI-Solltemp;65.0°C Hysterese WW;6.0 K TAussen max;40.0°C TAussen min;-20.0°C T-LABT-Ende;6.0°C Absenk. bis;-20.0°C Vorlauf max.;70.0°C T-Diff. Ein;4.0 K T-Diff. Aus;2.0 K T-Diff. Speicher max;70.0°C TEE Heizung;2.0 K TEE Warmw.;5.0 K min. AT VL max.;-2.0°C Vorlauf EG;62.0°C Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom.;10.00 V Effizienzp. Min.;10.00 V Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Prioritäten : Warmwasser;1 Heizung;2 Anlagenkonfiguration : Heizung;1 Warmwasser;1 Schwimmbad;0 Heizkurven Heizung;27.0C;22.0C;0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;17358h Impulse Verdichter 1;61943 Laufzeit Ø VD1;00:16 Betriebstunden ZWE1;251h Betriebstunden WP;17358h Betriebstunden Heiz.;13460h Betriebstunden WW;3897h Informationen Temperaturen: Vorlauf;25.5°C Rücklauf;25.5°C Rückl.-Soll;26.4°C Heissgas;31.8°C Aussentemperatur;3.5°C Mitteltemperatur;-0.7°C Warmwasser-Ist;48.6°C Warmwasser-Soll;48.0°C Wärmequelle-Ein;8.0°C Solarkollektor;5.0°C Solarspeicher;150.0°C Externe Energ.Quelle;5.0°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;52.0°C Ansaug-Verdamp;5.2°C VD-Heizung;96.0°C Überhitzung;47.5 K Überhitzung Soll;7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 26.01.26 09:35 keine Anf.; 26.01.26 01:12 keine Anf.; 25.01.26 20:29 WPStörung; 25.01.26 00:41 keine Anf.; 24.01.26 12:54 keine Anf.; Kalibrierung : NTC1; 0.0 NTC2; 0.0 NTC3; 0.0 NTC4; 0.0 NTC5; 0.0 NTC6; 0.0 NTC7; 0.0 NTC8; 0.0
|
| | Zeit:
27.01.2026 06:27:43 |
Da ich leider die Bearbeiten Funktion nicht finde ein extra Post. Zum Thema Handtuchheizkörper im Bad auch noch eine Frage: Der Heizkörper hat ein eigenes Thermostat was direkt am Heizkörper montiert ist. Auch hat der Heizkörper ein eigenes Topmeter (Beschriftung "HK" und kein elektrisches Ventil montiert). Mein Gedanke ist da man eigentlich nur schlechtes über solche Heizkörper liest diesen quasi aus dem Kreislauf zu nehmen ohne ihn zu demontieren, wie stelle ich dies am besten an? Der Thermostat hat eine Einstellung mit einer Schneeflocke und darunter dann nochmal die Einstellung 0. Was ist jetzt die beste Vorgehensweise? Direkt am Topmeter schließen? Am Topmeter Durchfluss geben und am Heizkörper direkt schließen? Wenn ja auf Schneeflocke oder auf 0 stellen? Was macht im Gesamtkontext um die Heizung nicht unnötig zu fordern bzw. Energie zu verbrennen am meisten Sinn? Ich denke Topmeter schließen aber ganz schließen sollte man einen Kreis eigentlich nicht um den thermischen Abgleich nicht zu zerstören wenn ich das in den letzten Wochen hier richtig verstanden habe!? Freue mich über Input und Aufklärung da ich wie gesagt mit der ganzen Heizungs Thematik noch ganz am Anfang stehe vom Verständnis.
|
| | Zeit:
27.01.2026 07:03:21 |
Als erstes mein Beileid. Zitat von mendocinoman  Heizungsbauer ist informiert ich habe allerdings keine Ahnung was er zu meinen "Anpassungen" sagt.
Mach dich auf die wildesten, physikalisch bahnbrechenden Ausreden gefasst. Zitat von mendocinoman  Mein Gedanke ist da man eigentlich nur schlechtes über solche Heizkörper liest diesen quasi aus dem Kreislauf zu nehmen ohne ihn zu demontieren, wie stelle ich dies am besten an?
Du müsstest das Topmeter selbst oder an einem der HKV ein Ventil eindrehen können. Wenn Lust an der Frickelei da ist, dann versuch den Durchfluss auf ein winziges Minimum zu drehen, statt ganz ab. Der Dreck in den Rohren dürfte das aber schwierig gestalten. Zitat von mendocinoman  durchschnittlichen Laufzeit von 00:16min :(
Jetzt eine genüssliche Frage, war für die Anlage ein Servicevertrag abgeschlossen oder hat irgendjemand aufgemuckt als er die Anlage vor sich hatte?
|
| | Zeit:
27.01.2026 07:16:40 |
Zitat von RivaCom Mach dich auf die wildesten, physikalisch bahnbrechenden Ausreden gefasst. Ok. Ich habe mich grundsätzlich damit abgefunden dass die Heizung quasi über die Jahre geschunden wurde und ich nun zahlen muss, werde aber natürlich meinem Unmut kund tun aber naja, mal gucken. Zitat von RivaCom Du müsstest das Topmeter selbst oder an einem der HKV ein Ventil eindrehen können. Wenn Lust an der Frickelei da ist, dann versuch den Durchfluss auf ein winziges Minimum zu drehen, statt ganz ab. Der Dreck in den Rohren dürfte das aber schwierig gestalten. Das ist eines von den oberen was noch ablesbar ist, ich habe im Schlafzimmer die Topmeter auch auf minimalen Durchfluss eingestellt sodass sie nicht ganz geschlossen sind. Das Thermostat am Heizkörper selber dann aufdrehen oder auf 0 stellen? Zitat von RivaCom Jetzt eine genüssliche Frage, war für die Anlage ein Servicevertrag abgeschlossen oder hat irgendjemand aufgemuckt als er die Anlage vor sich hatte? Nicht dass ich wüsste ehrlich gesagt. Was meinst du mit aufgemuckt, gab am Anfang ne kurze Einführung da aber wie gesagt meiner Ansicht nach alles gepasst hat von den Temperaturen hab ich die ganze Heizung bis die Fehlermeldungen anfingen nie hinterfragt. Dachte halt das passt alles wenn ein "Profi" die Anlage in Betrieb nimmt. Hast du noch eine Meinung/Anmerkung zu meinem Ausgangspost bezüglich der aktuellen Einstellungen/Log und auch meiner Auswertung zum Thema Betriebstunden/Verdichterstarts ob ich hier richtig liege?
|
| | Zeit:
27.01.2026 08:53:06 |
Hi mendocinoman, das sieht eigentlich schon alles ganz gut eingestellt aus, sehe da keine groben Schnitzer. Problematisch scheint ja die Warmwasserbereitung zu sein, bei der die Heißgastemperaturen über 110°C erreicht werden. Was für einen Warmwasserspeicher beheizt du da? Kann es sein dass die Wärme am Warmwasserspeicher nicht schnell genug übertragen werden kann und du mit der Effizienzpumpenspannung von 10V einen thermischen Kurzschluss erzeugst? Hast du da mal niedrigere Werte ausprobiert (würde es mal testweise mit 9V und dann mit 8V ausprobieren und die dta nach einem Warmwassertakt auslesen). Die Warmwassertemperatur weiter zu senken wird vermutlich nicht in deinem Sinne sein. Tatsächlich könnte es hier aber das Problem etwas verzögern, wenn du die WW- Hysterese etwas verringerst, z.B. auf 5.0K, damit die Takte kürzer werden. LG P.S.: Oder andere Idee... kannst du mal überprüfen ob die Umwälzpumpe im Primärkreis überhaupt läuft und nicht festsitzt? Du könntest auch mal überprüfen ob das Umschaltventil vom Heizbetrieb auf die Trinkwarmwasserbereitung richtig arbeitet.
|
| | Zeit:
27.01.2026 09:17:01 |
Zitat von leoguiders Problematisch scheint ja die Warmwasserbereitung zu sein, bei der die Heißgastemperaturen über 110°C erreicht werden. Was für einen Warmwasserspeicher beheizt du da? Kann es sein dass die Wärme am Warmwasserspeicher nicht schnell genug übertragen werden kann und du mit der Effizienzpumpenspannung von 10V einen thermischen Kurzschluss erzeugst? Hast du da mal niedrigere Werte ausprobiert (würde es mal testweise mit 9V und dann mit 8V ausprobieren und die dta nach einem Warmwassertakt auslesen).
So jetzt beißt es schon aus. Ich habe so eine komplette Einheit von eben Novelan mit 180l (?) Speicher glaube ich -> BildAn der Pumpenspannung habe ich nichts eingestellt bzw. geändert. Zitat von leoguiders Die Warmwassertemperatur weiter zu senken wird vermutlich nicht in deinem Sinne sein. Tatsächlich könnte es hier aber das Problem etwas verzögern, wenn du die WW- Hysterese etwas verringerst, z.B. auf 5.0K, damit die Takte kürzer werden. WW soll auf 48° bleiben, richtig. Ich verstehe ehrlich gesagt den ganzen Zusammenhang nicht von deinen Aussagen "Wärme nicht schnell genug übertragen" "thermischer Kurzschluss" und was das mit der Pumpenspannung zu tun hat usw. Werde hierzu mal suchen was ich finde um mich zu informieren. Zitat von leoguiders P.S.: Oder andere Idee... kannst du mal überprüfen ob die Umwälzpumpe im Primärkreis überhaupt läuft und nicht festsitzt? Du könntest auch mal überprüfen ob das Umschaltventil vom Heizbetrieb auf die Trinkwarmwasserbereitung richtig arbeitet.
Die Pumpe überprüfe ich wie!? Das Umschaltventil finde ich wo und wie überprüfe ich ob dies richtig arbeitet? Macht wahrscheinlich Sinn wenn ich erstmal die mechanischen Themen prüfe bevor ich an den Einstellungen rumspiele!? Damit ich einen Ablauf habe was ich als nächstes mache.
|
| | Zeit:
27.01.2026 09:35:08 |
Die Pumpe kann man anmessen, ich mache das mit meinem nichtinvasiven Industriemeßgerät, interne Anzeigen sind völlige Fahrkarten bzw. funktionieren immer schlechter, wenn man jahrelang mit total verdrecktem Heizungswasser die WP schindet. Das3-Wegeventil erkennt man schon am Antrieb und den 3-Leitungen (ein rein, 2 raus). Es muss jeder Weg 100ig gefahren werdne und keine Zwischenstellungen, wo bei der WW-Bereitung auch noch Wasser in den Heizkreis geht sowie umgekehrt. Das Du enttäuscht bist, ...wärst du auch enttäuscht, wenn der Autoverkäufer dir nicht erklärt, wie man sparsam, langlebig und effizient ein Auto fährt? (Stop & go + Stau vermeiden, nur Langstrecke, nicht zu schnell fahren, Reifendruck, Luftfilter, Zündkerzen prüfen, keine unnötigen Ballast spazierenfahren. usw. usw.) Das lässt sich alles 1:1 auf die WP übertragen und ein Heizungsbauer ist ein Heizungsverkäufer und Rohrzusammenpresser, mehr nicht! Er schult nicht ,er stellt nichts optimal ein (wie soll er das für Dich machen??), er analysiert nicht. Kann er nicht ,hat er keine Ausbildung für und auch keine Meßtechnik. Bei der WW-Bereitung geht es um die Wärmetauscherfläche, die Spreizung, die Leistung, möglichst wenig Übertemperatur, um die WP vor der Hochdruckabschaltung zu bewahren bzw. auch vor arg hohen Heissgastemps.. Vielleicht schaust Du dir da auch mal Tutorials dazu an, mein Youtube-Beitrag ist da ein Anfang und Augenöffner... Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
27.01.2026 10:00:12 |
Zitat von Frank_Pantry Die Pumpe kann man anmessen, ich mache das mit meinem nichtinvasiven Industriemeßgerät, interne Anzeigen sind völlige Fahrkarten bzw. funktionieren immer schlechter, wenn man jahrelang mit total verdrecktem Heizungswasser die WP schindet. Puh ok, da muss ich jetzt zugeben dass ich gar keinen Plan davon habe aber danke. Zitat von Frank_Pantry Das3-Wegeventil erkennt man schon am Antrieb und den 3-Leitungen (ein rein, 2 raus). Es muss jeder Weg 100ig gefahren werdne und keine Zwischenstellungen, wo bei der WW-Bereitung auch noch Wasser in den Heizkreis geht sowie umgekehrt. Das heißt quasi Sichtprüfung!? Einmal schauen wenn Heizbetrieb ist und einmal wenn Warmwasser gemacht wird richtig? Zitat von Frank_Pantry Das Du enttäuscht bist, ...wärst du auch enttäuscht, wenn der Autoverkäufer dir nicht erklärt, wie man sparsam, langlebig und effizient ein Auto fährt? (Stop & go + Stau vermeiden, nur Langstrecke, nicht zu schnell fahren, Reifendruck, Luftfilter, Zündkerzen prüfen, keine unnötigen Ballast spazierenfahren. usw. usw.) Das lässt sich alles 1:1 auf die WP übertragen und ein Heizungsbauer ist ein Heizungsverkäufer und Rohrzusammenpresser, mehr nicht! Er schult nicht ,er stellt nichts optimal ein (wie soll er das für Dich machen??), er analysiert nicht. Kann er nicht ,hat er keine Ausbildung für und auch keine Meßtechnik. Ok diese Sicht habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das Thema mit dem Auto ist halt imo viel alltäglicher als eine Heizung aber Ansichtssache. Dann zumindest ein Satz "Das Ding läuft jetzt, viel Spaß beim einstellen damit sie nicht nach ein paar Jahren kaputt geht" und ich kenne mich aus aber naja... Dass das Wasser anscheinend so dreckig ist ist dann auch normal? Muss ich das quasi alle paar Jahre wechseln (lassen)!? Zitat von Frank_Pantry Bei der WW-Bereitung geht es um die Wärmetauscherfläche, die Spreizung, die Leistung, möglichst wenig Übertemperatur, um die WP vor der Hochdruckabschaltung zu bewahren bzw. auch vor arg hohen Heissgastemps.. Ok dann auch hier nochmals einlesen. Ich weiß bald nicht mehr wo ich die Zeit hernehmen soll dafür, aber gut, von nichts kommt nichts.
|
| | Zeit:
27.01.2026 10:15:54 |
| | Zeit:
27.01.2026 11:35:24 |
Oder, wenn du doch die Zeit dazu findest, dich selbst damit zu beschäftigen, dann schau doch mal ins Handbuch des CSD: https://www.novelan.com/download/18.54368f7f186f220725e2d4/1679310201280/Zubeh%C3%B6r%20CSD.pdf
Da findest du auf Seite 7 einen Lageplan. Was du suchst sind 3 Umwälzpumpe Heizkreis (HUP) 8 Umschaltventil Trinkwarmwasser
Die Effizienzpumpe arbeitet bei dir dauerhaft mit ihrer Höchstleistung von 10V. Das kann passen weil die LAD9 prinzipiell einen hohen Volumenstrom verlangt, ich würde aber trotzdem mal eine niedrigere Spannung ausprobieren (8.0V?, 6.0V?) und im .dta beobachten welche Auswirkungen das hat.
|
| | Zeit:
27.01.2026 12:45:18 |
Zitat von leoguiders  Oder, wenn du doch die Zeit dazu findest, dich selbst damit zu beschäftigen, dann schau doch mal ins Handbuch des CSD: https://www.novelan.com/download/18.54368f7f186f220725e2d4/1679310201280/Zubeh%C3%B6r%20CSD.pdf
Da findest du auf Seite 7 einen Lageplan. Was du suchst sind 3[...] Danke dir, Pumpe wusste ich eh. Ventil prüfe ich mal wie oben beschrieben, hoffe das passt!? Zitat von Frank_Pantry  Dann lass es einfach von jemandem abprüfen, der Ahnung von Wärmepumpen hat....das geht ganz einfach! :-)
Und der erklärt Dir dann auch, was wie eingestellt, betrieben und gemonitored gehört! :-)
Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth[...] Ja das wird eh nicht ausbleiben, bin ja schon mal beruhigt dass ich mit den Standardeinstellung die fast immer empfohlen werden erstmal halbwegs vernünftig fahre im Gegensatz zu vorher. Bin gerade auf Arbeit deshalb leider kein Foto parat. Kann die extreme Verschmutzung dass die Topmeter wie beschrieben gar nicht mehr ablesbar sind nur durch den Heizkörper kommen? Oder woher kommt das? Ist richtig braun und eben in den Topmetern richtig festgesetzt am Glas selber.
|
| | Zeit:
28.01.2026 07:17:03 |
Zitat von RivaCom Du müsstest das Topmeter selbst oder an einem der HKV ein Ventil eindrehen können. Wenn Lust an der Frickelei da ist, dann versuch den Durchfluss auf ein winziges Minimum zu drehen, statt ganz ab. Der Dreck in den Rohren dürfte das aber schwierig gestalten. Zitat von mendocinoman Das ist eines von den oberen was noch ablesbar ist, ich habe im Schlafzimmer die Topmeter auch auf minimalen Durchfluss eingestellt sodass sie nicht ganz geschlossen sind. Das Thermostat am Heizkörper selber dann aufdrehen oder auf 0 stellen?
Hierzu noch wer ne Antwort!? Zitat von mendocinoman Bin gerade auf Arbeit deshalb leider kein Foto parat. Kann die extreme Verschmutzung dass die Topmeter wie beschrieben gar nicht mehr ablesbar sind nur durch den Heizkörper kommen? Oder woher kommt das? Ist richtig braun und eben in den Topmetern richtig festgesetzt am Glas selber.
Bzw. nochmal genauer erläutert, kann der Heizkörper alleine für so verdrecktes Wasser sorgen? Oder ist eine "Ferndiagnose" hier nicht möglich.
|
| | Zeit:
28.01.2026 10:05:35 |
deine THG Werte sind rund 30°C über Normal, sowohl im Heizbetrieb, als auch beim Warmwasser. AIT, wenn kommt, dann wird der Verdichter getauscht. Mit >60K Impulsen hast du "Glück", überhaupt so weit gekommen zu sein, diese Generation an WP streicht in der Regel schon viel früher die Segel.
|
| | Zeit:
28.01.2026 11:53:25 |
Zitat von Rastelli  deine THG Werte sind rund 30°C über Normal, sowohl im Heizbetrieb, als auch beim Warmwasser. AIT, wenn kommt, dann wird der Verdichter getauscht. Mit >60K Impulsen hast du "Glück", überhaupt so weit gekommen zu sein, diese Generation an WP streicht in der Regel schon viel früher die Segel. Kannst du das genauer ausführen...also woher das kommen kann? Oder aus der Ferne nicht zu beurteilen!? Du siehst das aus dem Log nehme ich an. Dieser wurde ja mit den allgemeinen aus dem Forum empfohlenen Werten erstellt. Ändert sich dieser zB bei der vorigen Werkseinstellung oder hat das damit gar nichts zu tun.
|
| | Zeit:
28.01.2026 12:34:44 |
Es gibt sehr viele Einträge hier im Forum, dass Wärmepumpen diesen Typs bei einer hohen Anzahl an Verdichterstarts ein Heißgasproblem bekommen. Scheint so eine Art Abnutzungserscheinung zu sein. Daher ist es wichtig, die Wärmepumpe auf möglichst lange bzw. nicht zu kurze Heiztakte einzustellen (zu lange Takte = zu wenig Wärmeübertragung ist auch nicht gut). Selbst Novelan gibt in der erweiterten Garantie als Garantiebedingung eine durchschnittliche Verdichterlaufzeit von mindestens 45 Minuten vor. Und trotzdem lässt der Werkskundendienst die Geräte bei Inbetriebnahme so eingestellt, dass sie im Laufzeiten von 15 Minuten haben. Ein Schelm wer böses dabei denkt... Wenn die Heizung erstmal ein paar Jahre so gelaufen ist, wird es ja auch immer schwieriger diesen Durchschnittswert geradezuziehen. Leider fällt die ganze Problematik zu oft erst dann auf wenn es schon zu spät ist.
|
| | Zeit:
29.01.2026 07:10:19 |
Hier mal ein aktuelles Log File falls es interessiert Log_260128Und hier meine dreckigen Topmeter: Bilder_TopmeterDie oberen sind wie gesagt noch einzustellen, die unteren sind wie schon geschrieben so trüb dass man nichts mehr lesen kann (auch mit Taschenlampe) deshalb habe ich an diesen nichts umgestellt. Man hört aber dass sie gehen mit einem leisen Klack wenn ich an dem Punkt drücke wo die ERR Ventile montiert waren. Durchflussmenge daher keine Ahnung leider.
|
| | Zeit:
30.01.2026 12:30:49 |
Zitat von mendocinoman  Hier mal ein aktuelles Log File falls es interessiert[...] joah, jeden Tag eine bis fünf Heissgasstörungen...
|
| | Zeit:
30.01.2026 13:47:50 |
Versuch es mal mit einer niedrigeren WW- Hysterese, z.B. 5.0K und 47°C WW-Solltemp. (Du kannst den Tod deiner Heizung jetzt nur noch hinauszögern...)
|
| | Zeit:
30.01.2026 16:00:55 |
Danke, freue mich immer über jede Rückmeldungen. Zitat von leoguiders  Versuch es mal mit einer niedrigeren WW-Hysterese, z.B. 5.0K und 47°C WW-Solltemp.
(Du kannst den Tod deiner Heizung jetzt nur noch hinauszögern...) Ok hab ich mal eingestellt und hoffe auf Verständnis der Freundin/Kind beim nächsten Bad :D Grundsätzlich vom Verständnis her. Die Heizung wurde quasi über die Jahre geschunden wodurch der Verdichter/Kompressor beim Warmwasser erzeugen jetzt sehr hohe Heissgastempereraturen braucht die die Anlage in den besagten Heissgasfehler bringen richtig? Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden d.h. ich habe auf das Außengerät noch Garantie. Das läuft dann hoffenltich da mit rein... Mein Plan mit dem HB (wenn er denn endlich mal Zeit hat) wäre jetzt folgender (nachdem ich mir mal seine Version anhöre was denn das Problem sei) - Verdichtertausch auf Garantie - Badheizkörper aus dem System nehmen lassen - Heizungswasser reinigen/ersetzen Nochmal zum Badheizkörper. Wie schon auch oben mal geschrieben, kann die Verdreckung durch den Heizkröper kommen? Oder liegt bei solch einer Verschmutzung ein anderes Problem vor?
|
| | Zeit:
31.01.2026 04:56:21 |
Zitat von Rastelli  Zitat von mendocinoman  [...] joah, jeden Tag eine bis fünf Heissgasstörungen... Wo siehst du das...Fehlerspeicher sagt zwischen null und zwei!? Fehlerspeicher |
| | Zeit:
02.02.2026 09:21:51 |
Zitat von mendocinoman  Grundsätzlich vom Verständnis her. Die Heizung wurde quasi über die Jahre geschunden wodurch der Verdichter/Kompressor beim Warmwasser erzeugen jetzt sehr hohe Heissgastempereraturen braucht die die Anlage in den besagten Heissgasfehler bringen richtig? Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden d.h. ich habe auf das Außengerät noch Garantie. Das läuft dann hoffenltich da mit rein... Ja, kann man so in etwa sagen. Bist du sicher, dass du da noch Garantie drauf hast? Hast du eine erweiterte Garantie auf das Austauschgerät abgeschlossen? Dann schau mal in die Garantiebedingungen ob da nicht eine Mindestlaufzeit der WP drinsteht. Mit den neuen WW-Einstellungen kannst du ja mal ein neues Log hochladen.
|
| | Zeit:
03.02.2026 06:25:59 |
Zitat von leoguiders Ja, kann man so in etwa sagen. Danke! Zitat von leoguiders Bist du sicher, dass du da noch Garantie drauf hast? Hast du eine erweiterte Garantie auf das Austauschgerät abgeschlossen? Dann schau mal in die Garantiebedingungen ob da nicht eine Mindestlaufzeit der WP drinsteht. Ok muss ich prüfen. Zitat von leoguiders Mit den neuen WW-Einstellungen kannst du ja mal ein neues Log hochladen. Log_260203Bin von 47° auf jetzt aktuell 46° runter mit WW, bisher ohne Beschwerden. Gestern war ein schwerer Tag für die Heizung, zwei Badewannen + einmal duschen direkt im Anschluss. Hab es an der Steuerung dann (auch über die Tage mehrmals) beobachtet, der Fehler kommt immer wenn Warmwasser erhitzt wird, Heissgas Temperatur geht dann zum Schluss irgendwann auf über 110° und dann kommt der Fehler. Warmwasser Soll Temperatur wurde aber immer erreicht (auch noch bei eingestellen 48°) bzw. die Warmwasser Temperatur geht immer ca. 1° über Sollwert. Der Fehler kommt nicht bei jeder Warmwasser Aufbereitung aber sehr gehäuft. Und noch eine Frage: Vergleich Laufzeiten/Verdichterstarts vom 26.01. bis 03.02. 26.01. Starts 61943 Stunden 17358 03.02. Starts 61978 Stunden 17442 Das sind 35 Starts auf 84 Stunden (=5040 Minuten) Ist meine durchschnittliche Verdichterlaufzeit in diesem Zeitraum dann 144 Minuten oder habe ich einen Denkfehler? Inbetriebnahme WP 3.2.2026;3:54 Seriennummer;260524-110 KD-Index;c Seriennummer 2;260119-223 KD-Index 2;b Seriennummer 3;000000-000 KD-Index 3;a MAC;00-0e-8c-e6-08-05 IP;192.168.2.77 Subntzmsk.;255.255.255.0 Broadcast;192.168.2.255 Gateway;0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LD9 Softwarestand;V2.86.0 Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;---- System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Trennsp Mischkreis 1;Nein Mischkreis 2;Nein Mischkreis 3;Nein ZWE1 Art;Heizstab ZWE1 Fkt;Hz u. Ww ZWE2 Art;Nein ZWE2 Fkt;Nein ZWE3 Art;Nein ZWE3 Fkt;Nein Störung;ohne ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser2;ZIP Warmwasser3;ohne ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;mit HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Ja Zugang;KD ÜberwachungVD;Ein Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Regelung MK2;AT-Abh. Regelung Mk3;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Parallelbetrieb;Nein Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;180 min Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Solarregelung;Tempdiff. Meldung TDI;Ja Multispeicher;Nein Freig. ZWE;60 min Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Regelung MK2;schnell Regelung Mk3;schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr.;50.0°C Hysterese HR;2.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;5.0°C T- Luftabt.;7.0°C TDI-Solltemp;65.0°C Hysterese WW;5.0 K TAussen max;40.0°C TAussen min;-20.0°C T-LABT-Ende;6.0°C Absenk. bis;-20.0°C Vorlauf max.;70.0°C T-Diff. Ein;4.0 K T-Diff. Aus;2.0 K T-Diff. Speicher max;70.0°C TEE Heizung;2.0 K TEE Warmw.;5.0 K min. AT VL max.;-2.0°C Vorlauf EG;62.0°C Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom.;10.00 V Effizienzp. Min.;10.00 V Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Prioritäten : Warmwasser;1 Heizung;2 Anlagenkonfiguration : Heizung;1 Warmwasser;1 Schwimmbad;0 Heizkurven Heizung;27.0C;22.0C;0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;17442h Impulse Verdichter 1;61978 Laufzeit Ø VD1;00:16 Betriebstunden ZWE1;251h Betriebstunden WP;17442h Betriebstunden Heiz.;13534h Betriebstunden WW;3908h Informationen Temperaturen: Vorlauf;26.3°C Rücklauf;26.4°C Rückl.-Soll;27.0°C Heissgas;16.3°C Aussentemperatur;-0.8°C Mitteltemperatur;-1.0°C Warmwasser-Ist;42.2°C Warmwasser-Soll;46.0°C Wärmequelle-Ein;1.7°C Solarkollektor;5.0°C Solarspeicher;150.0°C Externe Energ.Quelle;5.0°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;27.7°C Ansaug-Verdamp;6.5°C VD-Heizung;54.0°C Überhitzung;27.3 K Überhitzung Soll;7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 03.02.26 01:39 keine Anf.; 02.02.26 17:33 keine Anf.; 02.02.26 12:28 p0_Pause; 02.02.26 01:08 keine Anf.; 01.02.26 21:22 keine Anf.; Kalibrierung : NTC1; 0.0 NTC2; 0.0 NTC3; 0.0 NTC4; 0.0 NTC5; 0.0 NTC6; 0.0 NTC7; 0.0 NTC8; 0.0
|
| | Zeit:
03.02.2026 08:02:15 |
seit wann wohnst du in dem Haus?
|
| | Zeit:
03.02.2026 08:08:44 |
Nicht ganz zehn Jahre, neu gebaut.
|
| | Zeit:
03.02.2026 08:55:17 |
Wurde die WP Mitte 2021 schon mal in irgendeiner Form repariert?
|