| | | | Zeit:
26.01.2026 17:44:46 |
seit einiger Zeit verfolge ich die sehr interessanten und informativen Beiträge zu den optimalen Einstellungen einer Wärmepumpe, vor allem zu der Novelan LAD 9, die ich selbst habe. Ich tüftle schon ein Weilchen nach den optimalen Einstellungen, aber das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Die Anregungen hier haben mich zu den aktuellen Einstellungen gebracht, ich bin nur nicht sicher ob dies optimal ist bzw. was man noch optimieren kann. Ich wohne in einem Einfamilienhaus, das Erdgeschoss ist komplett mit einer Fußbodenheizung versorgt. Das obere Stockwerk hat nur im Bad Fußbodenheizung. Im Bad ist zusätzlich noch ein Heizkörper, der ist aber mehr Deko. Die anderen Zimmer sind Schlafzimmer mit Heizkörper. Im Keller gibt es 2 Räume mit Heizkörper, diese sind aber im Prinzip nicht an. Ich noch eine Solaranlage, die den 600L Multifunktionsspeicher mitbefüllt (wenn die Sonne scheint). Die aktuellen Einstellungen sind die nachfolgenden. Über einen Tipp zur Optimierung bin ich sehr dankbar. Momentan haben wir im Wohnzimmer 23 Grad, diese benötige ich aber aufgrund der schweren Krankheit meiner Frau aber auch. Mich würde von den Fachleuten interessieren, ob die Anlage effizient läuft oder ob ich was verbessern könnte. Seriennummer 1 311028-544 KD-Index 1 e MAC 04-d1-6e-d1-8e-4e IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD9 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand Heizen System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Trennsp Mischkreis 1 Entlade Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 mit ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 ohne HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C T- Luftabt. 7.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 2.0 K TAussen max 40.0°C TAussen min -20.0°C T-LABT-Ende 6.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Nachtabsenkung MK1 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 20.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 8.25 V Effizienzp. Min. 8.25 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Heizkurven Mischkreis 1 40.0C 27.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 6057h Impulse Verdichter 1 24419 Laufzeit Ø VD1 00:14 Betriebstunden ZWE1 1h Betriebstunden WP 6057h Betriebstunden Heiz. 5728h Betriebstunden WW 329h Informationen Temperaturen: Vorlauf 34.6°C Rücklauf 28.6°C Rückl.-Soll 28.7°C Rückl.-Extern 30.0°C Heissgas 57.6°C Außentemperatur 3.4°C Mitteltemperatur 2.1°C Warmwasser-Ist 43.5°C Warmwasser-Soll 45.0°C Wärmequelle-Ein 4.8°C Mischkreis1-Vorlauf 33.3°C Mischkreis1 VL-Soll 44.6°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 1.4°C Ansaug-Verdamp -0.2°C VD-Heizung 55.3°C Überhitzung 6.5 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 26.01.26 16:00 keine Anf. 26.01.26 15:10 keine Anf. 26.01.26 14:04 keine Anf. 26.01.26 13:21 keine Anf. 26.01.26 12:26 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0
|
| | Zeit:
26.01.2026 20:18:56 |
Gibt es noch das Dta dazu? H8chladen bei google driv, Dropbox, filemail.com oä. Bitte nicht file-upload da zu viel Spam Ich gehe davon aus das die Heizkurve noch nicht lange so eingestellt ist. Hysterese WW auf 6K einstellen hierzu Pin 9445
|
| | Zeit:
26.01.2026 21:55:03 |
Danke für die Info, mal schauen wo man diese Hysterese WW einstellen kann, mache ich dann gleich morgen. Ja, ich habe diese Einstellungen erst kürzlich durchgeführt. Es gibt 2 dta Files bei dem Datalogger. Ich sende mal beide Links zur Dropbox https://www.dropbox.com/scl/fi/wszyv4whhekhvxdp4bsvd/260126_1701.dta?rlkey=dzlh2hrp60128g0k1tf0uil37&st=iqrimduj&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/rckz0jeor4w1ljyhb1azx/260126_1701_sek.dta?rlkey=73ok9s4mgd5tlrd3b0h2uw08d&st=byy5e9ne&dl=0 Ich habe den Link freigegen, ich hoffe das passt. Zitat von de Schmied  Gibt es noch das Dta dazu? H8chladen bei google driv, Dropbox, filemail.com oä. Bitte nicht file-upload da zu viel Spam Ich gehe davon aus das die Heizkurve noch nicht lange so eingestellt ist. Hysterese WW auf 6K einstellen hierzu Pin 9445 |
| | Zeit:
27.01.2026 16:00:33 |
Zitat von de Schmied  Hysterese WW auf 6K einstellen hierzu Pin 9445 Könnte aber sein, dass du dann Warmwasser-Soll etwas höher stellen musst, weil es sonst bis unter 39°C auskühlt anstatt nur unter 43°C. Die Einstellung Multispeicher steht auf Nein obwohl du einen MFS verwendest. Bin nicht sicher, was die Einstellung bewirkt.
|
| | Zeit:
27.01.2026 21:07:40 |
Momentan finde ich im Menü nicht mal die Stelle wo man das abändern kann. Muss wohl doch die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen. Ich fahre kein Expertenmenu. Zitat von leoguiders  Zitat von de Schmied  [...] Könnte aber sein, dass du dann Warmwasser-Soll etwas höher stellen musst, weil es sonst bis unter 39°C auskühlt anstatt nur unter 43°C. Die Einstellung Multispeicher steht auf Nein obwohl du einen MFS verwendest. Bin nicht sicher, was die Einstellung bewirkt. |
| | Zeit:
28.01.2026 10:50:37 |
Bei der Einstellung Multispeicher bin ich mir nicht sicher wo man es in der Steuerung findet. In der Weboberfläche ist es jedenfalls unter System Einstellung: |
| | Zeit:
28.01.2026 17:41:38 |
Den Punkt Multispeicher habe ich mal auf Ja gesetzt. Mal sehen, ob das überhaupt eine Auswirkung hat. Ich habe jetzt den Punkt Hysterese WW unter Einstellungen / Temperaturen gefunden. Ich kann diesen Wert aber dort nicht ändern (geht beim Drücken des Buttons nicht auf den Wert), andere Werte könnte ich aber ändern. An was kann das liegen? Ein Passwort musste ich nirgends eingeben bzw. ich finde ich keine Möglichkeit eines einzugeben.
|
| | Zeit:
28.01.2026 17:42:43 |
Wie kommt ihr auf eine Weboberfläche? Kann man die Wärmepumpe über WLAN einbinden?
|
| | Zeit:
28.01.2026 23:11:28 |
Zitat von GSchimanski  Ich kann diesen Wert aber dort nicht ändern (geht beim Drücken des Buttons nicht auf den Wert), andere Werte könnte ich aber ändern. An was kann das liegen? Ein Passwort musste ich nirgends eingeben bzw. ich finde ich keine Möglichkeit eines einzugeben. Dazu gehst du im Servicemenü ( Schraubenschlüssel) auf Einstellungen und dann auf Datenzugang und gibst dort die neun-vier-vier-fünf ein. Dann kannst du die Hysterese ändern. Du kannst die Steuerung über ein Ethernet Kabel in dein Netzwerk einbinden. Dann kannst du sie über ein Web Interface steuern. Der Ethernet Port ist an der Unterseite der Steuerung.
|
| | Zeit:
29.01.2026 18:34:44 |
Habe mal beides eingestellt. Multispeicher auf Ja und Hysterese WW auf 6k. Beobachte das mal 2 Tage und poste nochmals den aufgelaufenen Anlagestatus und in der Dropbox nochmals die aktuellen Files. Ich habe eine Parallelverschieben um 2 Grad höher eingestellt, da bei den momentanen Einstellungen es nur 21 Grad waren. Meiner Frau war es zu kalt, jetzt sind es 23 Grad und sie ist zufrieden. Ich momentan auch, da der Tagesverbrauch an Strom von insgesamt (also nicht nur Wärmepumpe) von 50 KW auf 33 KW bei gleicher Außentemperatur gesunken ist. Das wäre Mega, wenn das mind. so bleiben würde. Evtl. geht es bei gleichbleibender Temperatur noch besser. Bin jetzt schon richtig glücklich, das wären jetzt schon immense Kosteneinsparungen bei gleicher Wärmeleistung.
|
| | Zeit:
29.01.2026 18:41:17 |
Um auf längere Laufzeiten zu kommen sollte man die Primär- und Sekundärpumpe aufeinander abgleichen, dazu kannst du die Effizienzp. Nom. 8.25 V auf 7V reduzieren Effizienzp. Min ist für dich uninteressant da du einen Puffer hast Das einschalten der WP wird durch die TRL ext. gesteuert, was für eine Pumpe ist nach dem Mischer installiert und wie ist diese eingestellt? Wenn du in der Steuerung die Heizgrenze 20.0°C findest könntest du diese auf 15°C herunter stellen. Je nach Bj vom Haus könnte dies auch noch tiefer sein
|
| | Zeit:
04.02.2026 07:31:02 |
Moin, ich möchte mich nochmals ausdrücklich für die vielen tollen Tipps bedanken, trotz für meiner Frau angenehmen 23-24 Grad im Wohnbereich konnte ich den Gesamtverbrauch des Stroms (inkl. aller sonstigen Dinge, habe keinen extra Zähler für die Wärmepumpe) von witterungsbedingten 50 KW pro Tag auf 30-32 KW pro Tag reduzieren. Dies ist enorm. Mir wird ganz schlecht, was ich die letzten 2 Jahre da an Geld rausgeblasen habe. Hier sind die aktuellen Daten der Wärmepumpe nach mehreren Tagen mit diesen Einstellungen. Am Schluss nochmals der Link zu den aktuellen dta-Files in meiner Dropbox. Falls jemand noch was auffällt, was ich optimieren kann, bin ich für jeden Tipp dankbar. Bitte auch wie gewohnt kurz kommentieren, was die Anpassung bewirkt. Inbetriebnahme WP 04.02.2026 07:36 Seriennummer 1 311028-544 KD-Index 1 e MAC 04-d1-6e-d1-8e-4e IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD9 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Trennsp Mischkreis 1 Entlade Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 mit ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 ohne HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Ja Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C T- Luftabt. 7.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 6.0 K TAussen max 40.0°C TAussen min -20.0°C T-LABT-Ende 6.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Nachtabsenkung MK1 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 15.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 7.00 V Effizienzp. Min. 8.25 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Heizkurven Mischkreis 1 40.0C 27.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 6130h Impulse Verdichter 1 24607 Laufzeit Ø VD1 00:14 Betriebstunden ZWE1 1h Betriebstunden WP 6130h Betriebstunden Heiz. 5794h Betriebstunden WW 335h Informationen Temperaturen: Vorlauf 33.2°C Rücklauf 22.5°C Rückl.-Soll 29.7°C Rückl.-Extern 30.4°C Heissgas 29.1°C Außentemperatur -4.0°C Mitteltemperatur 1.1°C Warmwasser-Ist 44.4°C Warmwasser-Soll 45.0°C Wärmequelle-Ein 0.9°C Mischkreis1-Vorlauf 31.2°C Mischkreis1 VL-Soll 45.0°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 44.4°C Ansaug-Verdamp 29.8°C VD-Heizung 58.2°C Überhitzung 42.9 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 04.02.26 07:29 keine Anf. 04.02.26 06:26 keine Anf. 04.02.26 05:43 keine Anf. 04.02.26 04:46 keine Anf. 04.02.26 03:54 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 https://www.dropbox.com/scl/fi/s6nf5daoxcjfhcnbcuphk/260204_0736.dta?rlkey=fs07qelz9w6wsmtwr2p85if0x&st=hvuuy43z&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/8djlbrl704hzg22mzr3r8/260204_0736_sek.dta?rlkey=g49gnn1jp4vao0fry7gve7dib&st=t3mqn1tl&dl=0
|
| | Zeit:
04.02.2026 10:20:26 |
Wir haben kaum weniger Verdichterstarts. Effizienzp. Nom. 7.00 V ----> 6V Sind Heizkreislängen bekannt? Die Durchflüsse dazu? Pumpe nach dem Mischer? Wie ist die Pumpe eingestellt?
|
| | Zeit:
04.02.2026 19:09:44 |
Ok, habs mal auf 6 V geändert. Das andere muss ich nachschlagen
|
| | Zeit:
04.02.2026 19:17:01 |
Nicht nachschlagen, von mir aus mach ein Foto davon und stelle es über picr.de ein
|
| | Zeit:
05.02.2026 07:08:13 |
| |
| | Zeit:
05.02.2026 10:41:01 |
Okay, dann sind die Pumpen vermutlich von links nach rechts: - Viessmann-Modul für Solathermie - Cosmo Pumpe im Proportionaldruck-Modus für den Heizkörperkreis - Cosmo Pumpe im Konstantdruck-Modus mit Mischer für den Fußbodenkreis Das ist so im Prinzip schonmal nicht falsch, leider kann man nicht sehen ob die Cosmo-Pumpen auf Stufe 1,2 oder 3 laufen. Ich kenne die Pumpen leider nicht, aber wenn ich das Handbuch richtig lese müssten wenn du den Mode-Knopf drückst nacheinander die aktuellen Werte angezeigt werden: Durchfluss, Förderhöhe, Leistungsaufnahme und dann die höhe der ausgewählten Kurve. Letzteres ist der Wert der gerade interessiert, könntest du diesen einmal für die beiden Cosmo-Pumpen in Erfahrung bringen?
|
| | Zeit:
06.02.2026 07:31:39 |
von links nach rechts: 1. Pumpe: 2, 12, 2,9 2. Pumpe: 1, 10, 1,8
|
| | Zeit:
06.02.2026 07:40:46 |
Moin, dann stell die Pumpe 2 bitte auch mal auf Stufe 2 rauf.
|
| | Zeit:
06.02.2026 09:59:41 |
ok, habe ich gemacht. Was sollte das dann bringen? Aktuell: Linke Pumpe: 2, 5,6, 1,5 Rechte Pumpe: 2, 21, 3,0
|
| | Zeit:
07.02.2026 14:57:11 |
Ich habe die Wärmepumpe über Powerlan mit meiner FritzBox verbunden. Ich kann diese jetzt auch vom PC aus mit der IP-Adresse aufrufen, muss aber nur ein Passwort eingeben. Ich bekomme dann nur Werte zur Anzeige, ich kann nichts ändern. Gibt es eine Möglichkeit sich anders anzumelden oder über ein kostenloses Tool damit man dann auch Werte ggfs. anpassen kann? Muss ich evtl. an der Wärmepumpe nochmal was freigeben, dass ich dies überhaupt machen kann/darf? Wäre schon komfortabel, wenn ich nicht dauernd in den kalten Keller laufen müsste.
|
| | Zeit:
07.02.2026 15:02:42 |
Die Werte der beiden Pumpen sind ziemlich stabil geblieben, der Stromverbrauch liegt in den letzten Tagen unter 30 KW pro Tag, es ist aber auch nicht mehr ganz so kalt wie vorher. Mir immer noch unklar, was die Erhöhung der 2. Pumpe auf Stufe 2 für einen Effekt haben soll. Wäre nett, wenn ihr mich aufklärt. Zitat von GSchimanski  ok, habe ich gemacht. Was sollte das dann bringen?
Aktuell: Linke Pumpe: 2, 5,6, 1,5 Rechte Pumpe: 2, 21, 3,0 |
| | Zeit:
09.02.2026 10:52:34 |
Gibt es ein neues Dta um die Veränderungen zu sehen?
|
| | Zeit:
11.02.2026 06:55:10 |
Anbei die Links zu den neuen dta Files
https://www.dropbox.com/scl/fi/s4v4k7e0qd7m88joa7p1x/260211_0542.dta?rlkey=oa69mkh0laa52tzxoq2mk3yzn&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/sqbu6esxj4gzhcr40jfzy/260211_0542_sek.dta?rlkey=xqjovedfka3nt1o39d1szn7fb&dl=0
csv-File
https://www.dropbox.com/scl/fi/i52c7zwqok68xyc1ixmgt/260211_0542_Text.csv?rlkey=5h83xx74wibvjkruknhmy709k&dl=0
|
| | Zeit:
12.02.2026 14:08:34 |
Zitat von GSchimanski  Die Werte der beiden Pumpen sind ziemlich stabil geblieben, der Stromverbrauch liegt in den letzten Tagen unter 30 KW pro Tag, es ist aber auch nicht mehr ganz so kalt wie vorher. Mir immer noch unklar, was die Erhöhung der 2. Pumpe auf Stufe 2 für einen Effekt haben soll. Wäre nett, wenn ihr mich aufklärt. Sorry, war ein paar Tage nicht im Forum aktiv. Die Erhöhung der Pumpenstufe soll bewirken, dass die Wärme schneller auf den Heizkreis (FBH) übertragen wird. Ideal ist es, wenn die Wärme an den Heizkreisen genau so schnell abgenommen werden kann, wie sie der Wärmeerzeuger erzeugt.
|