| | | | Zeit:
27.01.2026 12:31:10 |
Hallo, ich habe die meine WP auf 4.8.5 geupdated. Danach habe ich einen Alarm 168 " Luft im Wärmequellenmedium" und Stillstand der WP gehabt. Natürlich ist keine Luft im WQM. Neustart und neu einbinden des Sensors hat nicht geholfen. Ich bin jetzt erstmal auf die vorherige Version zurück. Rein Interesse halber: Hat noch jemand das Problem? Ich habe auch schon beim Support angefragt. Grüße
|
| | Zeit:
28.01.2026 07:06:36 |
Exakt das gleiche Verhalten hatte ich nach Update auf 4.8.5 an der S1155-6PC auch. Bin jetzt auch wieder zurück auf die alte Version.
Ärgerlicherweise kommt der Fehler nicht sofort. So dass meine Anlage heute Nacht unbemerkt auf Fallback Heizstab durchlief.
|
| | Zeit:
28.01.2026 08:45:07 |
Hallo Zusammen,
Selbe Story hier mit einer S1255. Gestern Update auf 4.8.5 gemacht und in der Nacht die die Fehlermeldung. Und ebenfalls 2kW Heizstab die ganze Nacht :-(.
Habe dann auch die 4.7.6. wieder aktiviert. Diese wurde mir auch bereits im Menü vorgeschlagen.
Gibts da eingetlich Infos oder Kontaktmöglichkeiten zu Nibe?
Grüße Martin
|
| | Zeit:
28.01.2026 09:43:57 |
Zeigt sich mal wieder, dass es sich lohnt zu warten. :-O Danke euch für die Warnung!
Ich bin noch auf 4.4.7, und solange keine nennenswerten neuen Funktionen dazukommen, bleibe ich auch bei dieser stabilen Version.
|
| | Zeit:
28.01.2026 10:23:53 |
Dasselbe Problem auf einer NIBE S735-7 E EM mit der Software 4.8.5. Verdichter lief nicht mehr, aber es wurde kein Fehler angezeigt, sondern nur "alles läuft gut". Habe in dieser Nacht ca. 16 kWh auf dem Heizstab verbraten, obwohl ich die elektrische Zusatzheizung eigentlich blockiert habe. Gegen 4 Uhr morgens zeigte mir myuplink, dass ich die Software auf Version 4.7.6 "updaten" soll, also ein downgrade. Das habe ich getan und die Anlage läuft wieder. Hat mich einige rastlose Stunden gekostet, denn die Anlage ist neu und läuft den ersten Winter.
|
| | Zeit:
28.01.2026 10:33:14 |
Bei mir habe ich auch auf 4.8.5 aktualisiert und am nächsten Morgen kam ein "neues" Update auf 4.7.x. Aber ich hatte keine Fehlermeldung und keinen Heizstabeinsatz. Hatte mich schon gewundert...
|
| | Zeit:
28.01.2026 12:49:00 |
Hallo in die Runde,
bei uns auch so passiert (S1256-8 PC EM 3X400V, in Betrieb seit 09/2025), Update von 4.7.6 auf 4.8.5 ausgeführt und Fehler "Niveauwächter WQM". Seit einem Aus- und wieder Anschalten (nicht RESET) läuft die 4.8.5 ohne Fehler.
Über myUplink und auf der Nibe -> neue Version 4.7.6. installieren... So lassen oder downgraden?
Herzliche Grüße
|
| | Zeit:
28.01.2026 13:00:16 |
Da hatte Nibe einen ganz offensichtlichen Bug im Softwareupdate, der den Wärmequellenmassenstrom nicht mehr regelrecht an die Steuerung liefert. (Transmitterfehler) Das die Steuerung dann moppert, weil der Wert nicht mehr o.k. ist, ist zwangsläufig. Peinlich, das sowas erst nach dem Aufspielen bei den Kundenmaschinen herauskommt, das reicht die Systemsimulation eben nicht. Die Software reift beim Kunden..... Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
28.01.2026 13:27:30 |
Zitat von ahf_energie  Hallo, ich habe die meine WP auf 4.8.5 geupdated. Danach habe ich einen Alarm 168 " Luft im Wärmequellenmedium" und Stillstand der WP gehabt. [...] Danke für die Warnung. Haben die Version 4.7.5. Läuft stabil. Bei unserer Nibe S1255 PC 6 wird immer nur zum Monatsbeginn ein Update aufgespielt. Bei den Updates sind letztes Jahr einige Fehler aufgetreten. Auch im Zusammenhnag mit der Lüftung. Schreibt man Nibe an, bekommt man nur Worthülsen als Antwort. Fehler macht nur der Nutzer. Die Updates werden vor dem Ausrollen aus unserer Sicht nicht besonders sorgfältig geprüft. Ich finde es schade.
|
| | Zeit:
28.01.2026 20:20:07 |
Ja ich werde zukünftig auch etwas länger mit den Updates warten!
|
| | Zeit:
29.01.2026 09:27:41 |
Habe auch noch 4.7.6 drauf und eine Benachrichtigung über 4.8.5 habe ich gar nicht erhalten. Gewöhnlich mache ich die Updates eh nicht sofort drauf, sondern lasse mir Tage und Wochen dafür. Aber ist euch mal was anderes aufgefallen? Die Berechnung der GM läuft nun mehr unlogisch. Beispiel: - berechneter VL: 26,9°C - Ist VL: 27,3 GM laufen weiter ins Negative, bis der Verdichter irgendwann auf beispielsweise 64Hz springt und den Ist VL deutlich übertrifft. Dann rechnet sie die GM wieder runter. Das Verhalten ist extrem seltsam und eigentlich unlogisch. Die alte Heizkurve passt nun nicht mehr und musste korrigiert werden, weil sonst tendenziell etwas zu warm im Haus. Ferner ist mir aufgefallen, dass Ist VL nun hin und her springt. Wenn man sich das live Bild über einen längeren Zeitraum ansieht, springt der Ist VL um circa 0,5K ins Minus, dann wieder ins Plus, ohne dass der Verdichter seine Frequenz ändert. Also alles in Allem waren letzte Updates wohl eher Mist. Wer noch auf alten Versionen von 2024-2025 ist, sollte am besten dabei bleiben und nicht updaten. Ich überlege auch schon, ob ich da wieder downgrade. Grüße
|
| | Zeit:
29.01.2026 10:37:30 |
Falls jemand so wie ich mit dem Gedanken spielt, auf vorherige Versionen zu "downgraden", hier wäre die Version 4.2.4. Die war im Frühling letzten Jahres aktuell und bei ihr gab es keine Probleme, wenn ich mich richtig erinnere. https://api.myuplink.com/v2/brands/NIBE/firmware/nibe-n/version/4.2.4/downloadAnsonsten müsst ihr die FW-Version im Link durch die gewünschte Version ersetzen und könnt dann diese downloaden. Installation entsprechend über USB-Stick. Grüße
|
| | Zeit:
29.01.2026 10:42:19 |
Zitat von Fertig  Habe auch noch 4.7.6 drauf und eine Benachrichtigung über 4.8.5 habe ich gar nicht erhalten. Gewöhnlich mache ich die Updates eh nicht sofort drauf, sondern lasse mir Tage und Wochen dafür.
Aber ist euch mal was anderes aufgefallen?
Die Berechnung der GM läuft nun mehr[...] Bei unserer S2125-8 wird der Sollwert Punkt genau plus minus 1 bis 2 Zentel ausgeregelt. Sobald der Modulations Bereich erreicht ist. Das springen von 0,6 Grad müsste den BT63 betreffen. Der Fühler für die Zusatzheizung der vor BT2 für die Heizkreise sitzt. Und noch vorm 3 Wegeventil wo nach Bedarf auf Warmwasser Erzeugung um geschalteten wird. Das ist seit November so sein. Bei mir Mitte Dezember aufgefallen als ich auf 4.6.4 gegangen bin. Genau nach dem Update ging das los. Davor waren BT63 und BT2 genau gleich mal ein Zentel unterschied. Jetzt springt der BT63 um 0,6 Grad nach unten. 2 Sekunden und dann wieder auf den richtigen Wert hoch. Hatte ich Nibe gemeldet. Haben es auf den Sensor geschoben. Dafür wäre der Heizugsmann zuständig bzw. Der Nibe Techniker. Nur konnte ich genau sehen das es mit dem Update los ging.
|
| | Zeit:
29.01.2026 10:54:05 |
Danke dir. FW 4.6.4 ist aus November 2025. Davor war es also nicht der Fall? Dann könnte man auf 4.5.7 gehen, die ist aus Oktober 2025. Gut zu wissen, dass es nicht an der Hardware liegt, sondern an der Software. Ich werde wohl wieder downgraden, weil mir die neue FW überhaupt nicht gefällt. Die regelt einfach komisch und heizt so mehr als von der Heizkurve vorgegeben. Grüße
|
| | Zeit:
29.01.2026 16:22:40 |
Zitat von Fertig  Danke dir.
FW 4.6.4 ist aus November 2025. Davor war es also nicht der Fall? Dann könnte man auf 4.5.7 gehen, die ist aus Oktober 2025. Gut zu wissen, dass es nicht an der Hardware liegt, sondern an der Software.
Ich werde wohl wieder downgraden, weil mir die[...] Ja. Ich hatte nur lange mit 4.6.4 gewartet. Und es erst Mitte Dezember installiert. Weil die WP dann über Weihnachten mal sich blöd verhalten hat mit Abtauen als es bei uns sehr schnell nass und dann sehr kalt wurde. Habe ich nach Weihnachten auf 4.7.5 geupdatet. Da läuft sie besser. Weil aber ja die Info von Nibe kam das in der Version ein Bug war bin ich dann vor kurzen auf 4.7.6 gegangen. Und die läuft soweit gut. Ich meine daher das dass Problem mit 4.6.4 begonnen hat.
|
| | Zeit:
29.01.2026 16:49:08 |
ich bin ja bei meiner S1155 immer noch auf V2.3.1 von 2021, funktioniert soweit einwandfrei. Hat sich in den ganzen Versionen von V3 über V4 was wirklich relevantes verbessert, so das ein Update lohnenswert ist? Was brachten die Versionsprünge? Hat jemand von euch die Übersicht, was sich geändert hat (bitte keinen Verweis auf Changelogs)? Lese nur immer wieder, das nach dem Update dieses und jenes nicht mehr funktioniert, die Modbusregister verschoben oder nicht mehr vorhanden sind etc. Speziell eine nicht mehr funktionierende Modbusanbindung wäre bei mir fatal.
|
| | Zeit:
29.01.2026 21:02:16 |
Ja, es hat sich groß was geändert. Das Menübild sieht jetzt komplett anders aus als zu Beginn. Neue Menüpunkte haben sie hinzugefügt und so weiter. Ansonsten ist es immer noch die alte Nibe. Heute habe ich FW 4.5.7 über USB drauf gespielt. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Die GM werden perfekt gehalten, VL springt nicht rauf und runter. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr updaten. Die neuen FW Versionen sind in meinen Augen nicht so gut. Die Heizkurve passt nicht mehr und die WP verhält sich nervös im Bezug auf GM. Grüße
|
| | Zeit:
30.01.2026 12:04:53 |
Zitat von Fertig  Ja, es hat sich groß was geändert. Das Menübild sieht jetzt komplett anders aus als zu Beginn. Neue Menüpunkte haben sie hinzugefügt und so weiter.
Ansonsten ist es immer noch die alte Nibe. Heute habe ich FW 4.5.7 über USB drauf gespielt. Jetzt ist die Welt wieder in[...] Bleiben die selbst gesetzten Einstellungen beim Downgrade (z.B. 4.7.6. -> 4.5.7) erhalten? Ist sonst noch etwas zu beachten? Ich bin noch etwas vorsichtig, da erst seit 09/2025 mit einer S1256-8 PC dabei... Herzliche Grüße
|
| | Zeit:
30.01.2026 12:13:23 |
Es bleibt alles wie bisher. Die Einstellungen ändern sich nach dem Update/Downgrade nicht.
Grüße
|
| | Zeit:
06.02.2026 08:14:47 |
4.8.7 ist da, hat jemand schon ein Update gemacht?
|
| | Zeit:
06.02.2026 08:24:48 |
Habe ich gestern auch schon gesehen. Werde ich nicht machen, denn die letzten Updates waren aus meiner Sicht nicht gut.
Grüße
|
| | Zeit:
06.02.2026 09:19:59 |
Ich warte jetzt auch mal ab. Das Vertrauen ist einfach gestört. Aber weiß schon jemand, wo man die Beschreibung der Änderungen findet?
|
| | Zeit:
06.02.2026 10:37:37 |
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf
|
| | Zeit:
06.02.2026 10:39:23 |
CHANGES Air to water heatpumps: Fixed issue with operating hours compressor not being saved correctly when restarting the product Fixed issues with soft inputs on AUX (e.g. level switch). SMO S40 with GSHP: Fixed an issue where the brine pump was not displayed in menu 7.1.2.9 when selected on AUX input Fixed issue that external adjustment didn't affect calculated supply.
|
| | Zeit:
06.02.2026 13:12:03 |
Bei meiner S1255-6 funktioniert keine Version höher als 4.0.10 mehr ordnungsgemäß, bzw. so wie alle anderen davor.
|