| | | | Zeit:
14.03.2026 11:49:45 |
Was ich noch dazu schreiben muss, mein Sohn und ich werden das Haus alleine bewohnen. Da wird keiner mehr einziehen.
|
| | Zeit:
14.03.2026 11:53:43 |
Haben den Wert 1102.2 auf 60 gestellt
|
| | Zeit:
14.03.2026 12:29:52 |
Das Niveau 6 und die Neigung auf 0,6. heute sind es nur 3 grad.Hast Du die Neigung von 0.8 auf 0.6 geändert? Wenn ja: das ist nicht gut! Du brauchtest bisher bei kalten AT ein höheres Niveau als bei milden AT. Die Neigung steht also zu niedrig. Stell mal bitte auf 21, Neigung 0.9, Niveau 4.Dann die Raumtemperatur beobachten und ab jetzt wieder nur das Niveau verändern. Und immer hier melden, wann Du das Niveau verändert hast. Damit wir das mit der Außentemperatur korrelieren können. --- Die Messreihe war leider für die Katz. Die WP hat trotz der "60" ihren Volumenstrom nicht verändert. Der ist immer noch über 1900 L/h, und damit viel höher als der Heizkreisvolumenstrom mit 1100 L/h. Das gibt mächtige Verwirbelungen im Puffer. Da müsstest Du 1102.1 Max. Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 auch auf 60 versuchen und dann in der APP nachsehen, ob und wie der Volumenstrom reagiert. Wenn der reagiert, also niedriger wird (das müssten dann so um die 1350 L/h sein), müsstest Du bitte noch mal eine Messreihe machen. Wenn Du dazu nicht zeitnah kommst, müsstest Du aber bitte unbedingt in den Stunden nach der Umstellung die Zunahme der Starts in der App beobachten. Das sollte nicht mehr als ein Start pro 2 Stunden sein. Sonst den 1102.1 wieder zurückstellen. Wenn der nicht reagiert, weiß ich erst mal auch nicht weiter. Bei einem Nachbarn hier hat der Volumenstrom sofort (innerhalb von einer Minute) auf die Veränderung des 1102.2 reagiert. --- Sind beim Heizstab laut APP Starts und Laufzeit dazugekommen?
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:10:05 |
Zitat von Nataliewe  Haben den Wert 1102.2 auf 60 gestellt Der Parameter 1102.2 ist nur relevant für Anlagen ohne Pufferspeicher oder wenn die Heizkreipumpe über PWM angesteuert werden kann. Mit Puffer muß man den Parameter 1100.2 auf den Sollwert stellen, dann ändert sich auch der Volumenstrom zwischen WP und Puffer. 1100.2 auf 60 und danach überprüfen, daß der Volumenstrom nicht unter 1000l/h fällt sonst gibt es Probleme beim Abtauen.
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:12:57 |
Der Wert 1102.1 steht jetzt von 100 auf 60. beobachte dann den Wert jetzt mal in der App.
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:17:32 |
Niveau steht dann jetzt auf 4 und Neigung 0,9
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:21:30 |
Meinst du beim Heizstab die elektrische Zusatzheizung? Wenn ja, dann nein. Donnerstag waren es 34 Starts und heute auch.
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:26:28 |
Natalie, du mußt 1100.2 auf 60 stellen damit sich der Volumenstrom zwischen WP und Puffer ändert und nicht 1102.2
Der Parameter 1100.2 ist im Menü "Allgemein"
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:33:52 |
Der volumenstrom ist laut App immer noch bei 1950. dann ändere ich mal den Wert 1100.2
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:35:50 |
Es hat auf jeden Fall was gebracht. Das Geräusch hier wurde leiser und Jetzt ist der volumenstrom bei 1270.
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:52:53 |
Stell am besten die anderen Parameter wieder auf die Standard-Werte zurück, damit wir bei einem Softwareupdate o.ä. keine Überraschungen erleben.
|
| | Zeit:
14.03.2026 13:58:47 |
Ah, Entschuldigung Natalie und Danke Belzig.
Das steht so in meiner Anleitung zur OneBase nicht drin.
Habt Ihr einen link zu einem Dokument, in dem solche Dinge so drin stehen?
|
| | Zeit:
14.03.2026 14:00:25 |
Okay, hab ich. Volumenstrom ist bei 1270.
|
| | Zeit:
14.03.2026 14:01:08 |
Soll ich dann sobald sie wieder neu angeht eine messreihe mache oder jetzt? Sie ist noch an
|
| | Zeit:
14.03.2026 14:04:06 |
Besser wenn sie neu startet.
Guck mal bitte auf Vor- und Rücklauftemperatur.
---
Wie stand denn 1100.2 vorher? Und wie stehen 1100.0 und 1100.1?
|
| | Zeit:
14.03.2026 14:08:44 |
1100.2 stand auf 95 1100.0 steht auf 20 1100.1 steht auf 100
|
| | Zeit:
14.03.2026 14:15:15 |
OK. Dann passt das mit den 1270 L/h.
---
Du musst bei der Messreihe später im Takt nicht so viele Werte aufschreiben. Vielleicht die ersten 20 Minuten jede Minute, danach alle 2 Minuten Richtung Taktende alle 5 Minuten reicht.
|
| | Zeit:
14.03.2026 16:55:06 |
https://ibb.co/hF2xgMz7 https://ibb.co/21V1M1wh https://ibb.co/bRGbbxfY https://ibb.co/JwQcQ875 Einmal unsere Messreihe. Hab es zu spät gelesen mit dem weniger aufschreiben. Wie lange sollte jetzt die Wärmepumpe ausbleiben? Für diese Zeit wurden 3,5 kw verbraucht. Heitz der Pufferspeicher in der Zeit wenn die Anlage aus ist auch?
|
| | Zeit:
14.03.2026 17:33:46 |
Jetzt ist sie schon wieder an.. normal?
|
| | Zeit:
14.03.2026 18:48:21 |
WIe lange dauert den jetzt ein Takt?
1) Einschalten-> 2) Ausschalten -> 3 Einschalten
von 1-2 und von 2-3
|
| | Zeit:
14.03.2026 18:57:51 |
| |
| | Zeit:
14.03.2026 19:14:22 |
Einmal unsere Messreihe. Hab es zu spät gelesen mit dem weniger aufschreiben.Kein Problem. Vergleichen wir mal die neueste Messreihe (neu) mit der vorletzten (alt): alt: 10 Minuten nach Start ist die Differenz zwischen Vorlauf und Puffer 2.1 °C, Leistung 4.5 kW (1 Minute später allerdings 3.8kW) 20 Minuten nach Start ist die Differenz zwischen Vorlauf und Puffer 1.7 °C, Leistung 3.31 kWneu: 10 Minuten nach Start ist die Differenz zwischen Vorlauf und Puffer 1.0 °C, Leistung 2.9 kW 20 Minuten nach Start ist die Differenz zwischen Vorlauf und Puffer 1.0 °C, Leistung 2.71 kWDa das Ziel ist, dass die Puffertemperatur möglichst schnell auf Solltemperatur kommt, sich also möglichst schnell an die Vorlauftemperatur angleicht (damit die WP ihre Leistung reduziert), ist neu deutlich besser als alt. Ist mir aber immer noch nicht gut genug, weil der Pufferfühler noch zu lange hinter der Vorlauftemperatur zurückbleibt. Das kann daran liegen, dass der Pufferfühler keinen guten Kontakt zum Puffer hat. Oder dass er immer noch zu tief hängt. Er sollte am besten auf einer Höhe zwischen den beiden oberen Rohren hängen. Da müsstest Du bitte mal prüfen, was da gegeben ist. Vielleicht kannst Du ein Foto posten, auf dem man Kontakt und Höhe sehen kann. Es gäbe auch immer noch die Möglichkeit, den Fühler am obersten Rohr (Heizungsvorlauf, das Rohr in dem die Pumpe liegt) zu befestigen. Das könntest Du einfach mit ein wenig Krepp- oder Maler-Klebeband machen, und mit ein bisschen Schaumstoff oder sonstiger Wärmedämmung drumherum. Vielleicht kannst Du den Fühler auch nahe am Puffer einfach zwischen Rohr und Isolierung schieben, wenn der dann fest genug anliegt. --- Heitz der Pufferspeicher in der Zeit wenn die Anlage aus ist auch?Ja, das macht er. Die Heizkreispumpe läuft ja weiter, und die Puffertemperatur fällt (siehst Du in der App) Kannst Du bei Gelegenheit bitte noch mal nachsehen, ob die Alpha2 immer noch 1100 L/h macht? --- Jetzt ist sie schon wieder an.. normal?Da ist der Puffer offensichtlich schon wieder ausgekühlt. Du musst jetzt mal beobachten, wie sich die Raumtemperatur entwickelt. Durch den reduzierten Volumenstrom kann es sein, dass Du da mit verändertem Niveau gegensteuern musst. Sag morgen Vormittag mal bitte durch, wie sich die Raumtemperatur entwickelt hat und ob Du das Niveau ändern musstest. --- --> Prüf mal bitte, ob neue Starts des Heizstabs dazugekommen sind. --- Ich antworte immer so schnell ich kann, aber manchmal habe ich nicht sofort Zeit. Heute Nachmittag hatte ich z.B. meine beiden Enkelmänner zu Besuch :-)
|
| | Zeit:
14.03.2026 19:18:39 |
@ Belzig
Das geht leider nur aus einem Forum-Beitrag hervor.
Au Mann...Viessmann ;-)
|
| | Zeit:
15.03.2026 08:22:52 |
@Belzig Ist mir echt peinlich, dass ich das fragen muss: Wo stellt man denn den Startwert des Energieintegrals ein, bzw. die Gradminutenspanne, oder wie immer das bei Viessmann heißt? Ich finde dazu einfach nichts.
|
| | Zeit:
15.03.2026 08:32:41 |
Wo stellt man denn den Startwert des Energieintegrals ein, bzw. die Gradminutenspanne, oder wie immer das bei Viessmann heißt?
Ich finde dazu einfach nichts.Energieintegral gibts bei Vaillant, nicht bei Viessmann. Wahrscheinlich regelt Viessamnn nur über Spreizung und Hysterese Soll/ist-VLT. Ein Leistungsintegral gibt es für externe Wärmeerzeuger mit Parameter 2853.0
|