Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Lambabesitzer - 472 Abtauzyklen, 46:32 Stunden Heizstab. Wer bietet mehr? :)
Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 16:40:34
0
3928197
Hallo,

hier einmal zwei Bilder, die die Abtauzyklen und den Heizstabeinsatz meiner Lambda EU15L zeigen. Diese massiven Abtauungen sollte jeder bei der Planung der Kapazitätsgröße seiner Lambda berücksichtigen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre meine Wahl wohl nicht auf diese Wärmepumpe gefallen, für die ich immerhin rund 42.000 € bezahlt habe.

Habt Ihr ähnliche Werte oder bin ich die unrühmliche Außnahme?


[img]
[/img]


Viele Grüße,

Peter

Verfasser:
AndreiLux
Zeit: 31.01.2026 16:53:37
0
3928204
Energiequellenantrieb ist der Ventilator, die Abtauzyklen siehst du in der vorherigen Seite in den Statistiken.
Zitat:
Diese massiven Abtauungen sollte jeder bei der Planung der Kapazitätsgröße seiner Lambda berücksichtigen.
Die Leistungskurven der Lambda im Datenblatt haben Abtauungen miteinberechnet.
aus einem Thread:
Zitat:
und ärgere mich schwarz, dass ich anstelle der empfohlenen 20L eine 15L gekauft habe.
Wer ist dann Schuld hier? Nicht der WP.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 17:07:31
2
3928216
Was kann die Lambda dafür, dass sie wohl zu klein und bivalent ausgelegt wurde !

Das liegt entweder am Heizungsbauer oder am Besitzer.

Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 18:23:49
0
3928253
Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich hab das falsche Bild eingefügt. Es sind nur 470 Abtauung :))

[img]
[/img]

Schuld? Hmm, um Schuld geht es mir gar nicht. Ich wollte nur auf ein, wie ich finde, richtiges Problem hinweisen. Mir hat zuvor niemand gesagt, was eine "Abtaufalle" ist und welche Auswirkungen diese Abtauvorgänge auf die Leistung, die Wärme und die Effizienz haben.

Und darauf hat mich auch der Heizungsbauer nicht hingewisen! Sein einziger Kommentar war, dass eine 15er "eventuell knapp werden könnte" und man mit einer 20L auf der sicheren Seite wäre. Was aber knapp bedeutet und welche massiven Auswirkungen das hat wurde mir nie gesagt.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 18:32:59
2
3928259
Und was hat dich dazu veranlasst, dich nicht auf die "sichere Seite " zu begeben ?

Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 18:50:19
0
3928267
Na ja, letztendlich habe ich nur das Angebot über die EU15L bekommen.....ich dachte, der HB weiß schon was er anbietet.

Doch wie bereits gesagt, mir geht es nicht um Schuld oder Schuldzuweisungen. Auch möchte ich die Lambda nicht schlecht machen, die bis +4 Grad hervorragend schnurrt. Nur halt darunter nicht :)

Verfasser:
AndreiLux
Zeit: 31.01.2026 19:00:58
0
3928271
Ich glaub auch gar nicht das die Abtaufalle hier überhaupt das Diskussionsthema sein sollte, ich glaub die 15kW Heizlast war einfach und schlicht falsch.

Hast du seitdem du die WP hast eine reale Heizkurve des Hauses ermittelt?

Verfasser:
Scherscho
Zeit: 31.01.2026 19:10:32
0
3928276
Hallo EQ,

ich habe auch eine Lambda EU15L und kann mich nicht beschweren.

Was heizt du mit der Maschine denn für einen Palast?
Auch bei mir ist es ein Altbau mit Heizkörpern.
Die Abtauungen seit 01.01.2026 sind schon mal gewaltig.

Gruß Scherscho

Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 19:20:12
0
3928283
Hallo Scherscho,

Palast wäre schön :) 260 qm Wohnfläche, davon 70 qm mit Fußbodenheizung und der Rest mit 15 Heizkörpern.

Gruß

Verfasser:
Scherscho
Zeit: 31.01.2026 19:25:16
0
3928284
Hallo EQ,

hier sind es 210m³ im Altbau Fassade ungedämmt BJ 1900.

Was stimmt denn da nicht.

Meine Heizlastberechnung war 19 KW.

Und die 15 läut super.

Ich habe 137 Abtauungen seit 1.01.2026.

Heizstab ist noch nie gelaufen.

Grüße

Verfasser:
WG_Jena
Zeit: 31.01.2026 19:28:07
0
3928285
Zitat von Equicon Beitrag anzeigen
Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich hab das falsche Bild eingefügt. Es sind nur 470 Abtauung :))


[Bild]
[/url][/img]

Schuld? Hmm, um Schuld geht es mir gar nicht. Ich wollte nur auf ein, wie ich finde, richtiges Problem hinweisen. Mir hat zuvor niemand[...]


Da kann man echt neidisch werden, was für eine perfekte Statistik so ein Highend-Gerät liefert. Bei meiner Arotherm Split plus wird sogar die Ausgabe des Betriebszustandes "Enteisung" unterdrückt. Es brauchte etwas Handarbeit und HA für einen Abtauzähler.
Trotzdem erstaunt mich die hohe Zyklenzahl im Vergleich zu meinen 152 Abtauungen im Januar. Durch die wärmetechnische Optimierung der Lambda hätte ich ein umgekehrtes Verhältnis erwartet. Vermutlich werden es tatsächlich 235 Abtauungen sein und 2 Schaltzyklen einer Abtauung entsprechen. Meine geschätzte Energieaufnahme beträgt ca. 38 kWh. Bei extrem kalten Temperaturen steigt der Energiebedarf für einen Abtauvorgang bis auf 0,4 kWh, sonst ca. 0,25 kWh.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 19:34:29
0
3928288
Das ist am Ende ne Philosophiefrage. Es gibt durchaus einige Fachleute, die der Meinung sind, eine WP sollte eigentlich immer bivalent ausgelegt werden. Wenn du überlegst, dass die EU 20 ca 5.000 € mehr gekostet hätte, kannst du schon ein paar ordentliche kilo watt mit dem Heizstab verfeuern, bis sich der Mehrpreis amortisiert hätte. Auf der anderen Seite wirst du nur wenig Taktprobleme haben, mit ner Eu 20 hättest du zumindest bei Heizkörpern womöglich nen größeren Puffersepicher gebraucht, um das in den Griff zu bekommen.
Und dann musst du dir im klaren darüber sein, dass dein Thread mit der Überschrift durchaus als Kritik an Lambda rüberkommt.

Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 19:42:33
0
3928291
Gueho,

nein, das soll keine pauschale Kritik sein. Das einzige was mich wirklich enttäuscht ist der Kundenservice. Im Vorfeld des Kaufs habe ich so viel darüber gelesen, wie sehr sich der Kundenservice von Lambda positiv von dem anderer Hersteller unterscheidet. Das war sicherlich auch ein Kaufargument für mich.

In der Realität sieht es aber so aus, dass ich aufgrund meiner Lage im Ruhrgebiet keine Lambda bekommen habe sondern eine Zewotherm. Halb so schlimm dachte ich....aber damit habe ich auch keine Serviceversorgung von Lambda Österreich und Zewotherm bietet den direkten Kundenservice gar nicht an. Sehr enttäuschend.

Und ja, wahrscheinlich ist es am Ende finanziell ein Nullsummenspiel. Wobei der abgebildete Heizstabeinsatz nicht ausreicht, um das Haus gut zu erwärmen. Dann hätte ich ihn ab +3 Grad permanent laufen lassen müssen. So habe ich ihn gezielt, auch ab + 3 Grad, genutzt, um zumindest teilweise gegen die Abtaufalle anzukämpfen.

Ist eigentlich das Abtauen auch ein Takten für den Kompressor? Also ist Abtauen für die WP das gleiche wie Ausgehen und Neustarten? Und ist die Differenz Außengerät und Hydraulikstation 5.000 €?

Verfasser:
Scherscho
Zeit: 31.01.2026 19:47:02
0
3928293
Hallo EQ,

dann schreibe doch auch Zewotherm Lambda.

Und hast dich schon mal mit der Heizung beschäftigt wo der Fehler liegen kann?

Gruß Scherscho

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 19:47:52
2
3928295
Ja, Zewotherm und Lambda sind 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber auch da gilt wieder : dann gehört Zewotherm in die Threadüberschrift und nicht Lambda !
Wenn du willst, dass sich was ändert oder die Leser hier was lernen, musst du die dinge schon richtig beim Namen nennen. Und hier im Forum ist durchaus bekannt, dass der Kundenservice von Zewotherm dem von Lambda nicht das Wasser reichen kann.

Verfasser:
Equicon
Zeit: 31.01.2026 19:52:01
0
3928297
Kann ich das noch ändern?

Verfasser:
AndreiLux
Zeit: 31.01.2026 19:58:27
0
3928299
Zitat:
Wobei der abgebildete Heizstabeinsatz nicht ausreicht, um das Haus gut zu erwärmen.
Das ist schwer zu glauben, deswegen wieder sag ich dazu: die 15kW sind dann falsch! Heizkurve JETZT bestimmen ist besser als weiter unwissend zu sein was das eigentliche Problem sein soll.

Zitat:
Also ist Abtauen für die WP das gleiche wie Ausgehen und Neustarten?
Nein, der Verdichter läuft immer permanent weiter bei Lambda.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 19:59:24
0
3928300
Ich weiss es nicht, aber ich denke eher nicht.
Hat im übrigen schonmal jemand versucht, die Lambda durch eine andere Konfiguration ein wenig effizienter zu machen ? Da gibts ja doch die eine oder andere Möglichkeit.

Verfasser:
Reenergy_66
Zeit: 31.01.2026 20:42:04
0
3928312
Hier ne EU08 bei berechneter HL =7,9kW, NAT = -11,4C, läuft seit Okt. 25, seit November gab es Abtauungen, bis jetzt 266 gesamt.
Heizstab noch immer ausgesichert, bei -11C schob die WP etwas über 5kW in die Bude, wird der HS wohl nie Strom sehen, außer im Defektfall der WP.

Lt meiner Berechnung (basierend auf HLB und Lambda Auslegung) sollte eigentlich bei etwa -8C der Punkt kommen, wo dann der Heizstab.....aber wie geschrieben, selbst bei um die -10C hat die „kleine 08er“ hier noch Reserven und läuft momentan, leicht über null mit knapp 800l/h und etwa 1/3 Last

Verfasser:
Chaot
Zeit: 31.01.2026 22:15:08
0
3928339
Meine EU08 (Zewotherm, aber soweit ich weiß baugleich mit Lambda) hat in dieser Heizperiode pro Abtauung in den durchschnittlichen 6min dem Heizkreis 0,95 kWh für die Abtauung entzogen. Deine EU15 brauchte im Schnitt nur 4min und hat mit 0,98kWh ein paar Prozent mehr pro Abtauung spendiert.

Verfasser:
PhotoStein
Zeit: 31.01.2026 22:20:53
0
3928340
Equicon:
beschreib doch Deine Situation etwas näher:
Hydraulik, VLT, WW-Temperatur, etc.
Puffer mit Mischer für HK?
Wieviele Heizkreise? Nachtabsenkung?
24/7 Betrieb?
Einzelraumregelung?
Gibt es einen Raum, der besonders unterversorgt ist, z.B. Bad?
Sind alle Räume beheizt?
Offenes Wohnen?
etc.
Nebelige, Feuchte Umgebung?
Steht die WP relativ frei mit gutem Luftaustausch, oder muß sie in einem "Kaltluftsee" arbeiten?
NAT?

Vielleicht kann da einiges verbessert werden?

Verfasser:
GreenWorld
Zeit: 31.01.2026 23:02:24
0
3928349
Also ich hab dieses Jahr auch schon 350 Abtauungen. Lambda hat im letzten Jahr deswegen (trotz Zewotherm) Parameter geändert, hat aber nichts gebracht.

Heizstab allerdings 0h

Verfasser:
Gueho
Zeit: 31.01.2026 23:53:19
0
3928359
Die wahrscheinlichste Chance für ne Verbesserung liegt vermutlich in einer Erhöhung der Maximalleistung bei 0 Grad. In den meisten Fällen liegt die bei Erstkonfiguration deutlich unter der bei - 15 Grad, damit man auch ja einen besseren COP erzielt.

Verfasser:
Equicon
Zeit: 01.02.2026 00:09:31
0
3928364
Ich fange einmal hinten an:

Qp bei 0 Grad ist 15 KW. Ich hatte das auch schon mal auf 17 gestellt, was aber auch nichts gebracht hat.

Schema 112 mit 300 Liter Speicher und 300 Liter WW
1 Heizkreis mit Heizkörpern, ungemischt
1 Heizkreis FBH mit Mischer
Keine Nachtabsenkung
24/7 Betrieb
Einzelraumreglung offen. Hydraulischer Abgleich mit Heimeier AFC 300 Ventilen
Das Gästebad ist unterversorgt, was aber am zu kleinem Heizkörper liegt. War auch vorher so.
Alle Räume sind beheizt
Kein offenes Wohnen
Keine feuchte oder nebelige Umgebung
WP steht völlig frei mit gutem Luftaustausch
NAT -9
Zielvorlauftemperatur Heizkörper bei 0 Grad 50 Grad.
Ohne Heizstab erreichbare Temperatur bei 0 Grad 37 Grad

WP ist schlichtweg zu klein geplant. Dadurch fehlt ihr die Reserve nach dem abtauen bis zum nächsten abtauen die verloren gegangene Energie wieder aufzufüllen. Zudem muss der Kompressor daduch ständin mit Höchstleistung arbeiten, was dann wieder zu einem schnelleren Vereisen führt. Und so weiter. Das führt zu einer kontinuierlig fallenden VL-Temperatur.

Verfasser:
Chaot
Zeit: 01.02.2026 00:13:42
0
3928365
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Die wahrscheinlichste Chance für ne Verbesserung liegt vermutlich in einer Erhöhung der Maximalleistung bei 0 Grad. In den meisten Fällen liegt die bei Erstkonfiguration deutlich unter der bei - 15 Grad, damit man auch ja einen besseren COP erzielt.
Wenn der Bivalenzpunkt zu weit Richtung 0°C verschoben ist, reicht es bei ungünstiger Witterung rund um den Gefrierpunkt mit den vielen Abtauungen ggf. nicht mehr - und das ist hier eher der Fall (war schon Thema an anderer Stelle)...

Aktuelle Forenbeiträge
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Haustechnische Softwarelösungen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Website-Statistik

Lambabesitzer - 472 Abtauzyklen, 46:32 Stunden Heizstab. Wer bietet mehr? :)
Verfasser:
Chaot
Zeit: 01.02.2026 00:13:42
0
3928365
Zitat:
...
Die wahrscheinlichste Chance für ne Verbesserung liegt vermutlich in einer Erhöhung der Maximalleistung bei 0 Grad. In den meisten Fällen liegt die bei Erstkonfiguration deutlich unter der bei - 15 Grad, damit man auch ja einen besseren COP erzielt.Wenn der Bivalenzpunkt zu weit Richtung 0°C verschoben ist, reicht es bei ungünstiger Witterung rund um den Gefrierpunkt mit den vielen Abtauungen ggf. nicht mehr - und das ist hier eher der Fall (war schon Thema an anderer Stelle)...
Weiter zur