Hallo, hier einmal zwei Bilder, die die Abtauzyklen und den Heizstabeinsatz meiner Lambda EU15L zeigen. Diese massiven Abtauungen sollte jeder bei der Planung der Kapazitätsgröße seiner Lambda berücksichtigen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre meine Wahl wohl nicht auf diese Wärmepumpe gefallen, für die ich immerhin rund 42.000 € bezahlt habe. Habt Ihr ähnliche Werte oder bin ich die unrühmliche Außnahme? [img] [/img] Viele Grüße, Peter
|
| | Zeit:
31.01.2026 16:53:37 |
Energiequellenantrieb ist der Ventilator, die Abtauzyklen siehst du in der vorherigen Seite in den Statistiken. Zitat: Diese massiven Abtauungen sollte jeder bei der Planung der Kapazitätsgröße seiner Lambda berücksichtigen. Die Leistungskurven der Lambda im Datenblatt haben Abtauungen miteinberechnet. aus einem Thread:Zitat: und ärgere mich schwarz, dass ich anstelle der empfohlenen 20L eine 15L gekauft habe. Wer ist dann Schuld hier? Nicht der WP.
|
| | Zeit:
31.01.2026 17:07:31 |
Was kann die Lambda dafür, dass sie wohl zu klein und bivalent ausgelegt wurde !
Das liegt entweder am Heizungsbauer oder am Besitzer.
|
| | Zeit:
31.01.2026 18:23:49 |
Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich hab das falsche Bild eingefügt. Es sind nur 470 Abtauung :)) [img] [/img] Schuld? Hmm, um Schuld geht es mir gar nicht. Ich wollte nur auf ein, wie ich finde, richtiges Problem hinweisen. Mir hat zuvor niemand gesagt, was eine "Abtaufalle" ist und welche Auswirkungen diese Abtauvorgänge auf die Leistung, die Wärme und die Effizienz haben. Und darauf hat mich auch der Heizungsbauer nicht hingewisen! Sein einziger Kommentar war, dass eine 15er "eventuell knapp werden könnte" und man mit einer 20L auf der sicheren Seite wäre. Was aber knapp bedeutet und welche massiven Auswirkungen das hat wurde mir nie gesagt.
|
| | Zeit:
31.01.2026 18:32:59 |
Und was hat dich dazu veranlasst, dich nicht auf die "sichere Seite " zu begeben ?
|
| | Zeit:
31.01.2026 18:50:19 |
Na ja, letztendlich habe ich nur das Angebot über die EU15L bekommen.....ich dachte, der HB weiß schon was er anbietet. Doch wie bereits gesagt, mir geht es nicht um Schuld oder Schuldzuweisungen. Auch möchte ich die Lambda nicht schlecht machen, die bis +4 Grad hervorragend schnurrt. Nur halt darunter nicht :)
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:00:58 |
Ich glaub auch gar nicht das die Abtaufalle hier überhaupt das Diskussionsthema sein sollte, ich glaub die 15kW Heizlast war einfach und schlicht falsch. Hast du seitdem du die WP hast eine reale Heizkurve des Hauses ermittelt?
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:10:32 |
Hallo EQ,
ich habe auch eine Lambda EU15L und kann mich nicht beschweren.
Was heizt du mit der Maschine denn für einen Palast? Auch bei mir ist es ein Altbau mit Heizkörpern. Die Abtauungen seit 01.01.2026 sind schon mal gewaltig.
Gruß Scherscho
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:20:12 |
Hallo Scherscho,
Palast wäre schön :) 260 qm Wohnfläche, davon 70 qm mit Fußbodenheizung und der Rest mit 15 Heizkörpern.
Gruß
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:25:16 |
Hallo EQ, hier sind es 210m³ im Altbau Fassade ungedämmt BJ 1900. Was stimmt denn da nicht. Meine Heizlastberechnung war 19 KW. Und die 15 läut super. Ich habe 137 Abtauungen seit 1.01.2026. Heizstab ist noch nie gelaufen. Grüße
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:28:07 |
Zitat von Equicon  Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich hab das falsche Bild eingefügt. Es sind nur 470 Abtauung :))
[Bild] [/url][/img]
Schuld? Hmm, um Schuld geht es mir gar nicht. Ich wollte nur auf ein, wie ich finde, richtiges Problem hinweisen. Mir hat zuvor niemand[...] Da kann man echt neidisch werden, was für eine perfekte Statistik so ein Highend-Gerät liefert. Bei meiner Arotherm Split plus wird sogar die Ausgabe des Betriebszustandes "Enteisung" unterdrückt. Es brauchte etwas Handarbeit und HA für einen Abtauzähler. Trotzdem erstaunt mich die hohe Zyklenzahl im Vergleich zu meinen 152 Abtauungen im Januar. Durch die wärmetechnische Optimierung der Lambda hätte ich ein umgekehrtes Verhältnis erwartet. Vermutlich werden es tatsächlich 235 Abtauungen sein und 2 Schaltzyklen einer Abtauung entsprechen. Meine geschätzte Energieaufnahme beträgt ca. 38 kWh. Bei extrem kalten Temperaturen steigt der Energiebedarf für einen Abtauvorgang bis auf 0,4 kWh, sonst ca. 0,25 kWh.
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:34:29 |
Das ist am Ende ne Philosophiefrage. Es gibt durchaus einige Fachleute, die der Meinung sind, eine WP sollte eigentlich immer bivalent ausgelegt werden. Wenn du überlegst, dass die EU 20 ca 5.000 € mehr gekostet hätte, kannst du schon ein paar ordentliche kilo watt mit dem Heizstab verfeuern, bis sich der Mehrpreis amortisiert hätte. Auf der anderen Seite wirst du nur wenig Taktprobleme haben, mit ner Eu 20 hättest du zumindest bei Heizkörpern womöglich nen größeren Puffersepicher gebraucht, um das in den Griff zu bekommen. Und dann musst du dir im klaren darüber sein, dass dein Thread mit der Überschrift durchaus als Kritik an Lambda rüberkommt.
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:42:33 |
Gueho,
nein, das soll keine pauschale Kritik sein. Das einzige was mich wirklich enttäuscht ist der Kundenservice. Im Vorfeld des Kaufs habe ich so viel darüber gelesen, wie sehr sich der Kundenservice von Lambda positiv von dem anderer Hersteller unterscheidet. Das war sicherlich auch ein Kaufargument für mich.
In der Realität sieht es aber so aus, dass ich aufgrund meiner Lage im Ruhrgebiet keine Lambda bekommen habe sondern eine Zewotherm. Halb so schlimm dachte ich....aber damit habe ich auch keine Serviceversorgung von Lambda Österreich und Zewotherm bietet den direkten Kundenservice gar nicht an. Sehr enttäuschend.
Und ja, wahrscheinlich ist es am Ende finanziell ein Nullsummenspiel. Wobei der abgebildete Heizstabeinsatz nicht ausreicht, um das Haus gut zu erwärmen. Dann hätte ich ihn ab +3 Grad permanent laufen lassen müssen. So habe ich ihn gezielt, auch ab + 3 Grad, genutzt, um zumindest teilweise gegen die Abtaufalle anzukämpfen.
Ist eigentlich das Abtauen auch ein Takten für den Kompressor? Also ist Abtauen für die WP das gleiche wie Ausgehen und Neustarten? Und ist die Differenz Außengerät und Hydraulikstation 5.000 €?
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:47:02 |
Hallo EQ,
dann schreibe doch auch Zewotherm Lambda.
Und hast dich schon mal mit der Heizung beschäftigt wo der Fehler liegen kann?
Gruß Scherscho
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:47:52 |
Ja, Zewotherm und Lambda sind 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber auch da gilt wieder : dann gehört Zewotherm in die Threadüberschrift und nicht Lambda ! Wenn du willst, dass sich was ändert oder die Leser hier was lernen, musst du die dinge schon richtig beim Namen nennen. Und hier im Forum ist durchaus bekannt, dass der Kundenservice von Zewotherm dem von Lambda nicht das Wasser reichen kann.
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:52:01 |
Kann ich das noch ändern?
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:58:27 |
Zitat: Wobei der abgebildete Heizstabeinsatz nicht ausreicht, um das Haus gut zu erwärmen. Das ist schwer zu glauben, deswegen wieder sag ich dazu: die 15kW sind dann falsch! Heizkurve JETZT bestimmen ist besser als weiter unwissend zu sein was das eigentliche Problem sein soll. Zitat: Also ist Abtauen für die WP das gleiche wie Ausgehen und Neustarten? Nein, der Verdichter läuft immer permanent weiter bei Lambda.
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:59:24 |
Ich weiss es nicht, aber ich denke eher nicht. Hat im übrigen schonmal jemand versucht, die Lambda durch eine andere Konfiguration ein wenig effizienter zu machen ? Da gibts ja doch die eine oder andere Möglichkeit.
|
| | Zeit:
31.01.2026 20:42:04 |
Hier ne EU08 bei berechneter HL =7,9kW, NAT = -11,4C, läuft seit Okt. 25, seit November gab es Abtauungen, bis jetzt 266 gesamt. Heizstab noch immer ausgesichert, bei -11C schob die WP etwas über 5kW in die Bude, wird der HS wohl nie Strom sehen, außer im Defektfall der WP.
Lt meiner Berechnung (basierend auf HLB und Lambda Auslegung) sollte eigentlich bei etwa -8C der Punkt kommen, wo dann der Heizstab.....aber wie geschrieben, selbst bei um die -10C hat die „kleine 08er“ hier noch Reserven und läuft momentan, leicht über null mit knapp 800l/h und etwa 1/3 Last
|
| | Zeit:
31.01.2026 22:15:08 |
Meine EU08 (Zewotherm, aber soweit ich weiß baugleich mit Lambda) hat in dieser Heizperiode pro Abtauung in den durchschnittlichen 6min dem Heizkreis 0,95 kWh für die Abtauung entzogen. Deine EU15 brauchte im Schnitt nur 4min und hat mit 0,98kWh ein paar Prozent mehr pro Abtauung spendiert.
|
| | Zeit:
31.01.2026 22:20:53 |
Equicon: beschreib doch Deine Situation etwas näher: Hydraulik, VLT, WW- Temperatur, etc. Puffer mit Mischer für HK? Wieviele Heizkreise? Nachtabsenkung? 24/7 Betrieb? Einzelraumregelung? Gibt es einen Raum, der besonders unterversorgt ist, z.B. Bad? Sind alle Räume beheizt? Offenes Wohnen? etc. Nebelige, Feuchte Umgebung? Steht die WP relativ frei mit gutem Luftaustausch, oder muß sie in einem " Kaltluftsee" arbeiten? NAT? Vielleicht kann da einiges verbessert werden?
|
| | Zeit:
31.01.2026 23:02:24 |
Also ich hab dieses Jahr auch schon 350 Abtauungen. Lambda hat im letzten Jahr deswegen (trotz Zewotherm) Parameter geändert, hat aber nichts gebracht.
Heizstab allerdings 0h
|
| | Zeit:
31.01.2026 23:53:19 |
Die wahrscheinlichste Chance für ne Verbesserung liegt vermutlich in einer Erhöhung der Maximalleistung bei 0 Grad. In den meisten Fällen liegt die bei Erstkonfiguration deutlich unter der bei - 15 Grad, damit man auch ja einen besseren COP erzielt.
|
| | Zeit:
01.02.2026 00:09:31 |
Ich fange einmal hinten an: Qp bei 0 Grad ist 15 KW. Ich hatte das auch schon mal auf 17 gestellt, was aber auch nichts gebracht hat. Schema 112 mit 300 Liter Speicher und 300 Liter WW 1 Heizkreis mit Heizkörpern, ungemischt 1 Heizkreis FBH mit Mischer Keine Nachtabsenkung24/7 Betrieb Einzelraumreglung offen. Hydraulischer Abgleich mit Heimeier AFC 300 Ventilen Das Gästebad ist unterversorgt, was aber am zu kleinem Heizkörper liegt. War auch vorher so. Alle Räume sind beheizt Kein offenes WohnenKeine feuchte oder nebelige Umgebung WP steht völlig frei mit gutem Luftaustausch NAT -9 Zielvorlauftemperatur Heizkörper bei 0 Grad 50 Grad. Ohne Heizstab erreichbare Temperatur bei 0 Grad 37 Grad WP ist schlichtweg zu klein geplant. Dadurch fehlt ihr die Reserve nach dem abtauen bis zum nächsten abtauen die verloren gegangene Energie wieder aufzufüllen. Zudem muss der Kompressor daduch ständin mit Höchstleistung arbeiten, was dann wieder zu einem schnelleren Vereisen führt. Und so weiter. Das führt zu einer kontinuierlig fallenden VL-Temperatur.
|
| | Zeit:
01.02.2026 00:13:42 |
Zitat von Gueho  Die wahrscheinlichste Chance für ne Verbesserung liegt vermutlich in einer Erhöhung der Maximalleistung bei 0 Grad. In den meisten Fällen liegt die bei Erstkonfiguration deutlich unter der bei - 15 Grad, damit man auch ja einen besseren COP erzielt. Wenn der Bivalenzpunkt zu weit Richtung 0°C verschoben ist, reicht es bei ungünstiger Witterung rund um den Gefrierpunkt mit den vielen Abtauungen ggf. nicht mehr - und das ist hier eher der Fall (war schon Thema an anderer Stelle)...
|