Hallo,
Seit April 2025 tritt an der Weishaupt-Heizungsanlage mit Solarthermie immer wieder folgender Fehler auf: "Fehler 20: Kein Volumenstrom erkannt"
Der Heizungsbauer, der die Anlage im Jahre 2018 installiert hat, ist leider nicht in der Lage, die Störung dauerhaft zu beseitigen.
Historie:
04-2025: 1.Versuch, Spülen der Solarthermie-Anlage, Austausch des FlowRotor-Sensors
06-2025: 2. Versuch, erneute Spülung der Solarthermie-Anlage (länger & ausführlicher)
→ Solarthermie funktioniert ca. 3-4 Wochen, danach wieder Fehler 20
08-2025: 3. Versuch, wieder Spülung der Solarthermie-Anlage (länger & ausführlicher) durch Experte von Weishaupt, inkl. Tausch des Wärmeträger-Fluids (20L)
→ Solarthermie funktioniert ca. 3-4 Wochen, danach wieder Fehler 20
Seit 09-2025 ist der Fehler nicht mehr beseitigt worden, denn der Heizungsbauer ist auf Tauchstation gegangen und reagiert nicht mehr auf Anfragen oder Telefonate.
Heizung Weishaupt WTC-GW 15-B W
Solarkollektoren WTS-F2
Speicher WAS 310 Sol/Eco/A (300L)
Zirkulationspumpe Grundfos UPM3 Solar
Was könnte die Ursache des Problems sein?
Was kann ich zur Lösung unternehmen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!