Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Daikin 3H-MT-8 (EPRA08-EW) liefert Soll-Leistung (8kW) nicht
Verfasser:
Malombo
Zeit: 03.02.2026 19:43:33
0
3929690
Hallo,

ich habe eine Daikin 3H-MT-8 (EPRA08-EW) in Verbindung mit einer 3 H MT ECHO (ETSXB12P50EF) und erreiche bei niedrigen Außentemperaturen wie Anfang Januar nicht die Soll-Leistung gemäß Daikin Datenbuch:
https://www.memodo.de/mwdownloads/61411e17df91509c9e8f311e4c56313e, Seite 85/86.

Nach meiner Interpretation sollte diese bei -7°C bei ca. 7,5 kW bei einer LWC (Verflüssiger) Temperatur von 35°C (COP 3,1) - 55°C (COP 2,1) liegen. Bei 65°C sollte die Leistung gemäß dem Diagramm der maximalen Heizleistung sogar bei 8 kW liegen (COP sicher << 2).

Mit der Fußbodenheizung bei 35° Vorlauftemperatur liefert die WP bei -7°C maximal ca. 5,5 kW, ausgelesen über P1P2MQTT. Die von der WP gemessene Wärmeleistung erscheint mir plausibel, die Spreizung beträgt 5K bei 17 l/min. Die per Shelly erfasste elektrische Leistungsaufnahme liegt bei ca. 2,5 kW. Bei der Warmwasserbereitung auf 48°C (Heißgastemperatur max. 50°C) geht die Leistung noch mehr in die Knie, hier komm ich auf kaum 4 kW Wärmeleistung mit noch schlechterem COP.

Das ganze Haus hat FBH ohne Stellantriebe, der Volumenstrom ist nicht das begrenzende Element. Das Außengerät ist Luftlinie 2m vom Innengerät entfernt, die Installation entspricht den Daikin Vorgaben.

Weder Quiet Mode noch Stromverbrauchsbegrenzung ist aktiviert.

Hat jemand hier die EPRA08-EW in Verbindung mit P1P2MQTT und Datenerfassung für einen Vergleich?

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 03.02.2026 20:30:11
1
3929710
Mit Sicherheit würde Deine Wärmepumpe gerne die Nennleistung abliefern. Aber mit den von Dir genannten 17 L/min bei ΔT = 5 geht das nicht.

1,16 * 5 * 17 * 60 = 5.916 Watt = knapp 6 kW Wärmeleistung

Verfasser:
Malombo
Zeit: 03.02.2026 21:32:36
0
3929730
Laut ESPAltherma Logging ist die "Pumpengeschwindigkeit (?)" nicht auf dem Maximalwert, d.h. die Wasserpumpe könnte auch mehr als 17l/min.

Ich seh auch gelegentlich höhere Werte von 21l/min im Heizbetrieb, d.h. der Volumenstrom ist nicht das limitierende Element.

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 03.02.2026 22:50:32
0
3929755
Zitat von Malombo Beitrag anzeigen
Laut ESPAltherma Logging ist die "Pumpengeschwindigkeit (?)" nicht auf dem Maximalwert, d.h. die Wasserpumpe könnte auch mehr als 17l/min.

Ich seh auch gelegentlich höhere Werte von 21l/min im Heizbetrieb, d.h. der Volumenstrom ist nicht das limitierende Element.

"Daikin 3H-MT-8 (EPRA08-EW) liefert Soll-Leistung (8kW) nicht"

Ich frage mich warum Du unbedingt mal die Nenn-Leistung Deiner Wärmepumpe "sehen" willst. Aber gut .. stell einfach die Heizkennlinie höher, bzw. man kann doch bestimmt einen Offset einstellen, so +5°C oder so ?

Dann wird es aber im Haus wärmer (zu warm ?), und Du verbrauchst mehr Strom. Ist das Dein Ziel ?

Verfasser:
Malombo
Zeit: 04.02.2026 19:35:28
0
3930109
Das Heizsystem erreicht bei tiefen Temperaturen nicht die spezifizierte Leistung und bei höheren Temperaturen nicht den erwarteten COP.

Damit ist das System nicht so effizient und leistungsstark wie es sein sollte. Da ich von einer korrekten Daikin Spezifikation ausgehe, liegt also ein Problem im Gerät und/oder in der Installation/Konfiguration vor und dieses würde ich gerne noch während der Gewährleistungsphase ermitteln.

Finde ich jetzt nicht so abwegig, kann aber gerne jeder so handhaben wie er möchte.

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 06.02.2026 22:40:16
0
3930895
Zitat von Malombo Beitrag anzeigen
Das Heizsystem erreicht bei tiefen Temperaturen nicht die spezifizierte Leistung und bei höheren Temperaturen nicht den erwarteten COP.
Damit ist das System nicht so effizient und leistungsstark wie es sein sollte.[...]

Ist Euer Haus denn kalt ?

Verfasser:
Nobert_Dutz
Zeit: 07.02.2026 07:21:12
0
3930921
Zitat von Malombo Beitrag anzeigen
Das Heizsystem erreicht bei tiefen Temperaturen nicht die spezifizierte Leistung und bei höheren Temperaturen nicht den erwarteten COP.

Damit ist das System nicht so effizient und leistungsstark wie es sein sollte. Da ich von einer korrekten Daikin Spezifikation ausgehe, liegt also[...]


Wie wird denn Deine Anlage gesteuert? Vermutlich aussentemperaturgesteuert. Das Gerät versucht die geforderte Vorlauftemperatur & Spreizung zu erreichen und variiert hierzu die Verdichterfrequenz und den Volumenstrom.

Das Du bei der Warmwasserbereitung nur 4 kW beobachtest, ist tatsächlich verdächtig. Das müsste doch dann ewig dauern?

Eine Heißgastemperatur von max. 50°C ist auch verdächtig. da hab ich auch schon 90 Grad bei tiefen Aussentemperaturen gemessen.

Ich habe eine Daikin Altherma 3 R W 8 kW und sehe beim Start / nach Abtauvorgängen oft 7-8 kW thermische Leistung, wenn sich die Regelung einschwingt.

Frag doch mal den Installateur, warum bei der Warmwasserbereitung nur 4 kW abgerufen werden. Auch sollten beim Start des Gerätes mehr als 5,5 kW zu beobachten sein.

Verfasser:
Nobert_Dutz
Zeit: 07.02.2026 07:23:40
0
3930922
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
Zitat von Malombo Beitrag anzeigen
[...]

"Daikin 3H-MT-8 (EPRA08-EW) liefert Soll-Leistung (8kW) nicht"

Ich frage mich warum Du unbedingt mal die Nenn-Leistung Deiner Wärmepumpe "sehen" willst. Aber gut .. stell einfach die Heizkennlinie höher, bzw. man kann doch bestimmt einen Offset einstellen, so +5°C oder so[...]


Bei der Warmwasserbereitung will man schon die Nenn-Leistung sehen?!?

Verfasser:
A Min
Zeit: 07.02.2026 17:07:41
0
3931097
Die versprochenen COPs sind ja Laborwerte (ich glaube bei 85% rel. Luftfeuchtigkeit). Die erreicht meine Buderus auch nicht. Insbesondere nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Kann man bei der Daikin irgendwas wie Temperaturdifferenz bei WW Erzeugung einstellen? Ich hab da bei meiner 7er Buderus 6K eingestellt und damit geht die auch so gut wie nie auf Maximalleistung. Muss sie aber auch nicht.

Verfasser:
Malombo
Zeit: 11.02.2026 21:29:37
0
3932611
Zitat von Nobert_Dutz Beitrag anzeigen
Zitat von Malombo Beitrag anzeigen
[...]


Wie wird denn Deine Anlage gesteuert? Vermutlich aussentemperaturgesteuert. Das Gerät versucht die geforderte Vorlauftemperatur & Spreizung zu erreichen und variiert hierzu die Verdichterfrequenz und den Volumenstrom.

Das Du bei der Warmwasserbereitung nur 4 kW[...]


Ja, die Soll-Temperatur im Heizbetrieb wird durch die Aussentemperatur gesteuert. Bei der Heißgastemperaur war ich praktisch nie über 50°C bei max. 48°C Speichertemperaur und 38°C max. Vorlauftemperatur für die Heizung.

Ich habe noch etwas Zweifel an den von P1P2MQTT ausgebenen Leistungswerten, leider hab ich keine externen Wärmemengenzähler verbaut. Wie ermittelst Du die Leistungsdaten - auch mit P1P2MQTT und logst Du die Daten?

Logst Du auch die elektrische Leistungsaufnahme mit und welchen Maximalwert siehst Du hier?

Der Installateur ist leider keine Hilfe - die Anlage funktioniert ja grundsätzlich und er will natürlich auch kein Problem sehen.

Verfasser:
Malombo
Zeit: 11.02.2026 22:04:41
0
3932622
Zitat von A Min Beitrag anzeigen
Die versprochenen COPs sind ja Laborwerte (ich glaube bei 85% rel. Luftfeuchtigkeit). Die erreicht meine Buderus auch nicht. Insbesondere nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Kann man bei der Daikin irgendwas wie Temperaturdifferenz bei WW Erzeugung einstellen? Ich hab da bei meiner 7er[...]


An der Temperaturdifferenz bei der Warmwasserbereitung habe ich noch nicht gedreht, macht aber wahrscheinlich wenig Unterschied.

Hier mal ein exemplarischer Plot bei der der Heibetrieb durch die Warmwasserbereitung unterbrochen wird und dann ein Abtauvorgang folgt.

Daikin Leistungen & Temperatur

(Bild direkt einbinden geht nicht so wie erwartet...)

Innerhalb von 45 Min steigt die Speichertemperatur von 41,5°C auf 48°C. Das ganze bei ca -2° mit einem auf Basis der Leistungsdaten berechneten COP von ca. 1 mit ca 2 bis 2,5 kW Leistungsaufnahme...

Verfasser:
Malombo
Zeit: 11.02.2026 22:17:17
0
3932630
Mit dem richtigen Link zum Bild geht es doch ...