Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Wasserwärmepumpe WPW 10 taktet zu oft
Verfasser:
Schwarzhoelzl
Zeit: 10.02.2026 21:07:59
0
3932289
Liebe Gemeinde,

es geht um eine Stiebel Eltron WPW 10 mit 9m Brunnen.
Haus: 168qm Nutzfläche auf zwei Stücke mit 6 Zimmern.
Baujahr 2000 (Lignotrend Klimaholzhaus)
Fenster Doppelt verglast
Thermostate in den Räumen
Haus erworben: August 2025
Energieausweis behauptet: 34,3kWh/a/qm Primärenergieverbrauch und 19,0kWh/a/qm Endenerigieverbrauch

Stromverbrauch Warmwasser und Heizung in den letzten Jahren je ca. 4500 bis 5000 kWh
Aktueller Winterverbrauch exemplarisch: 25.11.2025-18.02.2026: 2012kWh


Rücklauftemperatur 30,9 Grad
Thermostate zu 2/3 offen
Raumtemperatur ca 21 Grad (nur das Bad, das seltsamerweise kein Thermostat hat ist bei 23 Grad)

Taktung Beispiel 27.1. (-4 Grad)
00:00 für 23min
01:00 für 15min
01:31 für 18min

Bild
https://streamable.com/ngzoe7

Hier ein Video von der Heizungskonstruktion:
https://streamable.com/g8h6xa

Bin über jeden Hinweis dankbar.

Beste Grüße
SWHZL

Verfasser:
Schwarzhoelzl
Zeit: 10.02.2026 21:22:13
0
3932293
Noch ein paar Bilder
https://ibb.co/DHryxwFG
https://ibb.co/DPzB9wjZ
https://ibb.co/3mjSrWdh
https://ibb.co/MyPccvKF
https://ibb.co/hxhYK90H
https://ibb.co/7xzZbXbg
https://ibb.co/0p8cDXTS
https://ibb.co/fGQXwfzk
https://ibb.co/n88nMrmM
https://ibb.co/mCDrnW4w
https://ibb.co/Xx9G7TdC
https://ibb.co/h1g4Vq0j
https://ibb.co/Lzdr1hLV
https://ibb.co/M58mZhRc
https://ibb.co/Y7pZC81P
https://ibb.co/35yVpMjX

Sorry das ist ja gar nicht mal so leicht mit dem Bilderupload in diesem Forum...

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 11.02.2026 10:18:22
2
3932409
Ohne die Bilder gesehen zu haben, gehen aus deiner Beschreibung diverse Fehler hervor.
"Energieausweis behauptet: 34,3kWh/a/qm Primärenergieverbrauch und 19,0kWh/a/qm Endenerigieverbrauch"
dafür ist die WP deutlich zu groß dimensioniert, dazu noch ein nicht modulierendes Gerät
"Stromverbrauch Warmwasser und Heizung in den letzten Jahren je ca. 4500 bis 5000 kWh"
das bezeugt auch der zu hohe Stromverbrauch auf die angegebene Fläche und den Standard des Hauses. Dazu kommen vermutlich hydraulische und Benutzerfehler was sich im nächste Satz manifestiert:
"Thermostate zu 2/3 offen
Raumtemperatur ca 21 Grad (nur das Bad, das seltsamerweise kein Thermostat hat ist bei 23 Grad)"
ERR´s haben in einer WP-Anlage nichts zu suchen, ein ordentlicher hydraulisch-thermischer Abgleich ist essenziell um einen ausreichenden und gleichbleibenden Volumenstrom für die WP zu gewährleisten.

Verfasser:
Schwarzhoelzl
Zeit: 13.02.2026 19:46:54
0
3933255
Danke für die Rückmeldung! Ja, da liegt einiges im Argen!

Allerdings, zu den ERR, ich Brauch schon gelegentlich in einem der sechs Räume mal deutlich höhere Temperatur. Zwei dürfen auch über längere Zeit kühler sein. Wie soll man das ohne ERR machen?

Verfasser:
Schwarzhoelzl
Zeit: 13.02.2026 19:50:05
0
3933260
Den Energieausweis halte ich bei einem zweifach verglasten Haus auch für unrealistisch.

Verfasser:
smoker59
Zeit: 13.02.2026 19:59:42
1
3933266
Zitat von Schwarzhoelzl Beitrag anzeigen


Allerdings, zu den ERR, ich Brauch schon gelegentlich in einem der sechs Räume mal deutlich höhere Temperatur. Zwei dürfen auch über längere Zeit kühler sein. Wie soll man das ohne ERR machen?

Wenn's nur ein Raum ist der mit Thermostat gelegentlich mal hochgedreht wird dann geht das noch aber eben nicht alle 6.

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 14.02.2026 08:38:16
1
3933368
Zitat von smoker59 Beitrag anzeigen
Zitat von Schwarzhoelzl Beitrag anzeigen
[...]

Wenn's nur ein Raum ist der mit Thermostat gelegentlich mal hochgedreht wird dann geht das noch aber eben nicht alle 6.


Genau, wäre natürlich interessant wie viel höher die Temperatur dann sein soll? Auf Saunatemperatur kannst du den Raum dann eh nicht bringen. Alle anderen Räume kann man sehr genau voreinstellen.
Z.B. EZ wird bei uns nur sporadisch genutzt, ist auf 22° vereingestellt weil unsere Gäste alle eine Kaminofen im Haus haben. Das Thermostat wird dann auf 19-20° bei Nichtnutzung eingestellt, der HK läuft aber immer mit wie auch alle anderen HK im Haus.
Ob du Zimmer runter regelst macht innerhalb der thermischen Hülle keinen großen Unterschied, kältere Räume holen sich den Fehlbetrag dann durch Wand und Decke. Probier es aus, es braucht ein paar Tage bis alle Räume und Wände durchgeheizt sind, danach wirst du nur einen Recht geringen Unterschied im Verbrauch feststellen, aber einen deutlichen Komfortgewinn.

Aktuelle Forenbeiträge
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...