Hallo,
kann es wirklich sein, dass der Wirkungsgrad meiner Heizung bei Teillast bei ca. 70% liegt?
Hintergrund:
Meine
Gasheizung hat nach Datenblatt einen
Heizleistungsbereich 8 - 20 kW.
Für mein Haus sind die 8 kW ausreichend (auch an kalten Tagen).
Über einen Gaszähler-Sensor und über die d.0-Einstellung der Heizung habe ich folgenden Zusammeng festgestellt:
d.0 Gas-Leistung (gemessen) Wirkungsgrad?
8 kW 1,05 m³/h (~11,5 kW) 70 %
12 kW 1,44 m³/h (~15,9 kW) 75 %
14 kW 1,62 m³/h (~17,8 kW) 79 %
16 kW 1,74 m³/h (~19,1 kW) 84 %
20 kW 2,10 m³/h (~23,1 kW) 86 %
Ich denke, die Gasventilöffnung und somit der Verbrauch basiert auf in der Software der Gasheizung hinterlegten Kennfeldern. Wie genau ist das? Hängt das evtl. vom Gasdruck bei mir im Keller? Oder wie funktioniert das Ganze?
Danke :)