Hi! Ich habe eine Panasonic-Wärmepumpe. Vergangenen Sommer hatte ich es im Haus doch ziemlich warm - vor allem im Schlafzimmer, weil dort schon frühmorgens beim Lüften die Sonne reinscheint und das Zimmer aufheizt. Nach dem Lüften hatte ich immer die Jalousien runtergemacht, trotzdem hatte ich an heißen Sommertagen am Abend beim Ins-Bett-gehen teilweise bis zu 28 Grad im Schlafzimmer. Meine Panasonic-Wärmepumpe ist diese (hab's aus der Rechnung kopiert): Panasonic Wärmepumpe LT Kombi-Hydromodul WH-ADC0309J3E5 Heizen/Kühlen 230V (Mit Warmwassertank Behältervolumen 185 l) Die Kühlfunktion ist standardmäßig nicht freigeschaltet und müsste vom Installateur/Servicepartner im Menü freigeschaltet werden. Meine Frage an euch (gerne auch andere Wärmepumpen-Marken): Habt ihr die Kühlfunktion freigeschaltet und bringt das viel? Oder ist das nicht ratsam, weil dann die Wärmepumpe auch an heißen Sommertagen läuft und somit schneller altert/verschleißt???
|
| | Zeit:
11.02.2026 16:30:08 |
Hallo, es fehlen einige Informationen. Sind Fußbodenheizung, Heizkörper oder Wärmepumpenheizkörper mit Ventilatoren verbaut? Sollten es Heizkörper sein, kannst du das Thema abhaken, dann lieber eine Split Klimaanlage verbauen. Solltest du Fußbodenheizung oder Wärmepumpenheizkörper haben wäre dies unter bestimmten Vorraussetzungen möglich. Dafür müssen die Heizungsleitungen isoliert sein und du musst sicher stellen,dass du den Taupunkt nicht unterschreitest, da es sonst ünerall anfängt zu kondensieren! Habe selbst Wärmepumpenheizkörper und es funktioniert super, musste allerdings selbst eine Kühlkurve über HomeAssistant schreiben , da der Taupunkt permanent überwacht werden sollte. Die Wärmepumpe interessiert nicht ob du Heizt oder Kühlst, solange sie vernünftig ausgelegt ist , sollte es die Lebensdauer nicht verringern. Viele Grüße, Tobi
|
| | Zeit:
11.02.2026 18:58:42 |
ich dachte man kann das selber einstellen wenn man "Menu" "Pfeil runter" und "Pfeil links" 5 Sekunden hält während die WP ausgeschaltet ist.
|
| | Zeit:
11.02.2026 19:16:45 |
Bei Wärmepumpenheizkörpern funktioniert das? Ist ja interessant. Und normale mit Lüfter drunter nicht, oder? Hatte es testweise mal probiert, und die wurden nur seitlich im Bereich des Vor und Rücklauf kalt. Als ob das Ventil abriegelt. Warum muss man die Heizungsrohre isolieren? Wegen Taupunkt?
|
| | Zeit:
11.02.2026 19:51:46 |
Wenn der Taupunkt nicht unterschritten wird, kondensiert auch nichts an den Rohren. Bei VLT von 18°C ist man in der Regel noch im sicheren Bereich, der Kühleffekt ist dann aber auch nur moderat.
|
| | Zeit:
11.02.2026 20:33:40 |
So eine Kühlung braucht viel Fläche. Am besten Betondecken. Wenn nicht vorhanden, dann wenigstens FBH. Wir kühlen im Sommer an heißen Tagen über Decken. Das funktioniert wunderbar und es braucht etwa 20-21°C Vorlauf. Da ist man noch sehr weit vom Taupunkt entfernt. Grüße
|
| | Zeit:
11.02.2026 21:54:55 |
Zitat von WarmerAlex  Bei Wärmepumpenheizkörpern funktioniert das? Ist ja interessant. Und normale mit Lüfter drunter nicht, oder? Hatte es testweise mal probiert, und die wurden nur seitlich im Bereich des Vor und Rücklauf kalt. Als ob das Ventil abriegelt. Warum muss man die Heizungsrohre isolieren? Wegen[...] Doch geht auch bei Typ 22 oder besser noch Typ 33, du musst aber dein Vorlauf bei Kälte in den Heizkörper Rücklauf leiten, sonst fällt das kalte Wasser direkt runter in den Rücklauf wie du festgestellt hast, oder du hast ein Rückschlagventil in einer Mischergruppe versteckt ,wie ich 😃 Genau,wegen dem Taupunkt, bei mir war alles voll mit Kondensat als ich es übertrieben habe mit der Temperatur. Bei Heizkörpern mit Lüftern musst du schon nah am Taupunkt fahren um Kühlung zu erreichen meiner Erfahrung
|
| | Zeit:
11.02.2026 21:59:46 |
Doch geht auch bei Typ 22 oder besser noch Typ 33, du musst aber dein Vorlauf bei Kälte in den Heizkörper Rücklauf leiten, sonst fällt das kalte Wasser direkt runter in den Rücklauf wie du festgestellt hast, oder du hast ein Rückschlagventil in einer Mischergruppe versteckt ,wie ich 😃 Kapier ich nicht. Ich kann doch im Sommer nicht vor und Rücklauf vertauschen und mal Heizkörper umklemmen... Mischer habe ich nicht. Da geht es bei mir also wirklich nicht
|
| | Zeit:
11.02.2026 23:05:53 |
Zitat von WarmerAlex  Doch geht auch bei Typ 22 oder besser noch Typ 33, du musst aber dein Vorlauf bei Kälte in den Heizkörper Rücklauf leiten, sonst fällt das kalte Wasser direkt runter in den Rücklauf wie du festgestellt hast, oder du hast ein Rückschlagventil in einer Mischergruppe versteckt ,wie ich[...] Ist Physik, ein Wärmepumpenheizkörper bzw Gebläsekonvektor hat einen anderen Aufbau wie ein normaler Heizkörper, dort ist das nicht nötig. Bei normalen Heizkörpern kommt dir leider die Physik in die Quere. Kaltes Wasser fällt nach unten,also dorthin wo der Rücklauf ist. Facto hast du dann einen Thermischen Kurzschluß und keine Leistung. Ich hatte , bevor ich die Wärmepumpe Heizkörper hatte, direkt im Heizungsraum Vor und Rücklauf im Sommer getauscht. Ging einfach da ich Panzerschläuche zum Testen verschiedener Hydrauliken verwendet habe. Hat man diese Möglichkeiten nicht,kann man getrost von dieser Lösung absehen
|
| | Zeit:
12.02.2026 13:00:21 |
Ich habe ganz normale Heizkörper! Das Problem ist, dass ich die übrigen Räume auch im Sommer durch Lüften am Morgen auf angenehme Temperaturen hinunterbekomme. Wenn ich über die Wärmepumpe kühlen würde, könnt ich wahrscheinlich nicht einstellen, dass nur das Schlafzimmer gekühlt wird.
|
| | Zeit:
12.02.2026 13:30:05 |
Mit normalen Heizkörpern kannst du es wohl vergessen. Dir fehlt die Fläche, also musst du theoretisch einen sehr tiefen Vorlauf fahren. So rutschst du sehr schnell in den Taupunkt. Es wird wohl nichts bei dir. Grüße
|
| | Zeit:
12.02.2026 16:05:32 |
Zitat von DirkWo  Ich habe ganz normale Heizkörper! Das Problem ist, dass ich die übrigen Räume auch im Sommer durch Lüften am Morgen auf angenehme Temperaturen hinunterbekomme. Wenn ich über die Wärmepumpe kühlen würde, könnt ich wahrscheinlich nicht einstellen, dass nur das Schlafzimmer[...] Nur einen Raum kühlen geht eh nicht. Du musst den minimalen Volumenstrom der Wärmepumpe schaffen. Häng dir eine Split Klima ins Schlafzimmer
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:08:13 |
Zitat von godek  Zitat von DirkWo  [...] Nur einen Raum kühlen geht eh nicht. Du musst den minimalen Volumenstrom der Wärmepumpe schaffen. Split Klimaanlage nur für das Schlafzimmer ist natürlich die bessere Lösung weiter dann auch entfeuchtet wird. Mit WP nur einen ( oder einige) Räume kühlen geht zwar auch wenn man von der Funktion keine Wunder erwartet, ist aber nicht so effizient und entfeuchtet natürlich nicht. Auf den Taupunkt muss man vor allem mit Heizkörper schon sehr aufpassen, nicht daß sich unbemerkt Pfützen unter den Heizkörpern und Rohren bilden oder das Tauwasser irgendwo in die Wände oder den Estrich läuft. Ich mache das bei Kühlbedarf so, daß ich die anderen Räume nicht abdrehe (Ventile sind sowieso immer alle komplett auf, da dreht bei uns keiner dran rum) und nur in dem zu kühlenden Raum die Heizkörper Lüfter ( Eigenbau) einschalte. Dann passt es auch mit dem minimalen Volumenstrom und z.B ~18° VL wirkt sich das nicht bzw kaum auf die anderen Räume aus die nicht mehr weiter runter gekühlt werden sollen. Mit vielen Takten muss man dann aber sowieso leben da ja dann nur sehr wenig Kälte für den einen Raum abgenommen wird. Zitat:"Die Kühlfunktion ist standardmäßig nicht freigeschaltet und müsste vom Installateur/Servicepartner im Menü freigeschaltet werden." Freischalten kann man selbst, siehe oben Beitrag von @gorb ! Nur im Installateur Menü unter Betriebseinstellungen muss man dann noch Werte für die Kühlung einstellen. Ich habe bei mir auf Festwert 18° VL und Delta T 3 k eingestellt.
|
| | Zeit:
12.02.2026 20:05:06 |
Wenn alle Ventile auf eine klappt das. Aber du schreibst das nicht so deutlich das ich sicher bin das der te das versteht.
|
| | Zeit:
12.02.2026 20:15:25 |
Ein einzelner großer Gebläsekonvektor sollte genug Leistung abnehmen. Voraussetzung wäre aber eine Dampfdichte isolierung zwischen WP und Komvektor und ein Kondensatablauf am Konvektor. Vorschlag Gebläsekonvektor |