Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Novelan Grundwasserwärmepumpe Einstellungen
Verfasser:
Christoph_0890
Zeit: 15.02.2026 20:45:59
0
3933918
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Einfamilienhaus, 150m2, eine Novelan Wasser-Wasser Compact-WP / WIC 13HXE verbaut. es ist überall eine Fußbodenheizung verlegt, die Fassade ist mit 6cm isoliert. Das Baujahr vom Haus ist 1980. Die Heizung selber ist etwas über 10 Jahre alt. Da ich einen jährlichen Verbrauch von 7.000kW habe, und mir das viel zu hoch erscheint, möchte ich die Einstellungen prüfen lassen. Wäre super wenn sich das jemand anschauen möchte :)
Hier wäre der Link zur dta-Datei
https://www.dropbox.com/scl/fo/k8gzoonrga29mrczpz5o1/AKhKfBOgyAR39-fZO9wsu0Y?rlkey=v1i466drtetp73fnjbhcki6ja&st=h4ldiemf&dl=0

Verfasser:
Anton-2
Zeit: 15.02.2026 23:32:33
0
3933977
7000 kW entspricht Energieinhalt von etwa 700l Heizöl.gute WW Wärmepumpen bringen bis Faktor 6. Gehen wir bei deiner von 4,5 aus. Entspricht etwa 31500 kWh Zeitbedarf. Entsprechend 200kwh/m2. Viel für Altbau...aber was sind schon 6 cm Wärmedämmung. . Und wie sieht es mit den Fenstern aus? Auch BJ.1980? Wert ist für 1980 normal.
Lass dein Haus mal vom Energieberater durchrechnen. Energieberatung wird gefördert..und dann hast du Fakten.

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 16.02.2026 08:06:24
1
3934017
Zitat von Christoph_0890 Beitrag anzeigen
es ist überall eine Fußbodenheizung verlegt

was mir sofort auffällt: Deine Heizkurve ist für FBH jenseits von gut und böse und würde eher bei Heizkörpern passen.

hier mal die daten aus deiner csv:

Inbetriebnahme WP

15.02.2026 20:18
Seriennummer 221113-280
KD-Index c
MAC 40-ec-f8-00-de-7f

IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 192.168.2.1

Wärmepumpen Typ WWC1
Softwarestand V1.61
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand

System Einstellung :
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Bw
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Brauchwasser1 Fuehler
Brauchwasser2 ZIP
Brauchwasser3 mit ZUP
Brauchwasser4 Sollwert
Brauchwasser5 ohne HUP
BW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
Soledr/Durchf Netz+Dfl
ÜberwachungVD Aus
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung Mk3 AT-Abh.
Ausheizen o. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Solarregelung Tempdiff.
aktive Kühlung Nein
Vorlauf VBO 1 min

Temperaturen :
Rückl.-Begr. 56.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 3.0 K
Freig. ZWE -16.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese BW 2.0 K
T-WQ min 3.5°C
T-HG max 125.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 64.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Brauchw. 5.0 K
Max. Brauchwassertemp. 65.0°C


Prioritäten :
Brauchwarmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 38.0C 23.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden :
Betriebstund. VD1 20325h
Impulse Verdichter 1 78856
Laufzeit Ø VD1 00:15
Betriebstunden ZWE1 2h
Betriebstunden WP 20325h
Betriebstunden Heiz. 17340h
Betriebstunden BW 2979h

Informationen Temperaturen :
Vorlauf 39.3°C
Rücklauf 35.5°C
Rückl.-Soll 35.4°C
Rückl.-Extern 34.8°C
Heissgas 39.5°C
Aussentemperatur 1.8°C
Mitteltemperatur 3.2°C
Brauchwasser-Ist 50.0°C
Brauchwasser-Soll 49.5°C
Wärmequelle-Ein 13.5°C
Wärmequelle-Aus 13.1°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C


Ja = Ja

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 16.02.2026 11:34:24
0
3934111
Wurde die FBH durchgemessen auf WP-relevanten Massenstrom (Summe + raumindividuell) vor FBH-Einbau?

Fast die Hälfte aller FBH, die ich vor WP-Einbau durchmesse, hat große hydraulische Maläsen (Verschlammungen oder systemische Probleme), nur weil man eine FBH hat, ist diese noch lange nicht geeignet für eine WP.

Das Forum hat hier schon öfters im guten Glauben ultimative Fehlberatungen geleistet (eine Dame aus Wuppertal mit einem Riesen-Wohnzimmer, wo einfach ein halber km Kupferrohr am Stück abgewickelt war = FBH ist da ein plakatives Beispiel, wo die auf Foren-Rat gekaufte Wärmepumpe dann ein übler Schlag ins Wasser war.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Christoph_0890
Zeit: 16.02.2026 13:16:11
0
3934155
Danke schonmal für eure Rückmeldungen :)
Also noch als Info zum Haus, die Fenster sind teils 2-fach verglast (ca. 10 Jahre alt) und teils erneuert (3-fach). Ich habe das Haus vor ein paar Jahren gekauft und umfangreich saniert. Die Heizung wurde dabei kaum berührt, da sie noch nicht so alt ist. Es war zuvor auch schon eine WP verbaut. Es wurde lediglich das ganze System gespült und neu befüllt, was aufgrund der Verschlammungen bestimmt nicht geschadet hat. Ein Kundendienst wurde vor kurzem auch durchgeführt. Die Steuerung erfolgt mittels der noch alten Heizkreisverteiler in den Etagen, ich hätte jedoch für eine Thermostatsteuerung vorgesorgt und die Elektrik in jedes Zimmer gezogen. Laut Heizungsbauer müssten die Verteiler erneuert werden, jedoch sei die Einsparung dadurch nicht so hoch. Da das Haus über einen offenen Keller verfügt, spürt man die kalte Luft schon sehr merklich. Als nächstes wäre meine Idee die Fenster, Türen und Fassade auf etwaige Leckagen zu prüfen.
Ob und welche WP-relevante Messungen durchgeführt wurden, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.

Verfasser:
elelom2
Zeit: 16.02.2026 15:25:37
1
3934208
Du hast in etwas über 10 Jahren etwa 20500 Betriebsstunden.
Macht also im Jahr etwa 2000h, in denen du laut deiner Angabe ca 7000kWh nur für die Heizung(?) brauchst?
Also eine Leistungsaufnahme von mehr als 3kW.
Was hast du als Brunnenpumpe verbaut?

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 18.02.2026 12:11:22
0
3934967
80.000 Impulse zu je 15min Laufzeit im Schnitt sind jenseits von gut.

Deine WIC, welche bereits einen Reihenspeicher beinhaltet ist lt. Konfiguration zusätzlich an einem Trennspeicher angeschlossen? Ich erkenne zwar ein TRLext Signal aber kein Vorlaufsignal für den Sekundärkreis. Diese fragwürdige Installation wirft Fragen auf. Was ist bei dir im Heizraum alles verbaut und nach welchem Schema angeschlossen? Ein paar Fotos wären hilfreich.

Verfasser:
Christoph_0890
Zeit: 18.02.2026 20:10:29
0
3935154
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
80.000 Impulse zu je 15min Laufzeit im Schnitt sind jenseits von gut.

Deine WIC, welche bereits einen Reihenspeicher beinhaltet ist lt. Konfiguration zusätzlich an einem Trennspeicher angeschlossen? Ich erkenne zwar ein TRLext Signal aber kein Vorlaufsignal für den Sekundärkreis.[...]


Anbei die Fotos meiner Heizungsanlage + Anschlussschema

Fotos und Anschlussschema Heizung

Verfasser:
Christoph_0890
Zeit: 18.02.2026 20:14:00
0
3935157
Zitat von elelom2 Beitrag anzeigen
Du hast in etwas über 10 Jahren etwa 20500 Betriebsstunden.
Macht also im Jahr etwa 2000h, in denen du laut deiner Angabe ca 7000kWh nur für die Heizung(?) brauchst?
Also eine Leistungsaufnahme von mehr als 3kW.
Was hast du als Brunnenpumpe verbaut?


Korrekt, die 7.000kwh waren der Jahresverbrauch der Heizung der letzten 2 Jahre. Davor wurde das Haus renoviert, bzw. hat jemand anders dort gewohnt.
Ich kann ohne hinunterzusteigen nicht nachvollziehen welche Pumpe verbaut ist, nur dass es eine Grundfos Edelstahl ist.

Verfasser:
elelom2
Zeit: 20.02.2026 21:52:55
0
3935989
Naja, die WP hat laut Datenblatt im Betriebspunkt W10/W35 eine Leistungsaufnahme von 2,35kW. Dazu wird eine Grundfos SP3A6 empfohlen die bei Normbetrieb eine Leistung P2 von 0,37kW hat. Dazu benötigt sie eine Leistungsaufnahme P1 von ca 600W.
Heisst also schon in der Idealkonfig W10/W35 hast du 3kW el. Leistungsaufnahme.
In dem dta läuft die WP bei 1,8Grad aussen schon mit VL 39,3 Grad, also hast du eine erheblich höhere Heizkurve. Damit ist auch die Leistungsaufnahme des Verdichter höher als die angegeben 2,35kW.

Also letztlich erstmal alles richtig.

Ansätze zur Verbesserung wären eine geringere Heizkurve wenn möglich sowie der Versuch, die Brunnenpumpe zB via Frequenzumrichter sparsamer zu bekommen oder wenn die Gegebenheiten es hergeben ein Umbau zB auf eine Saugheberlösung.

Ich habe grad gelesen das überall Fussbodenheizung ist.
Fährt die WP die knapp 40Grad bei 1,8Grad Aussentemp direkt in die Heizkreise oder ist dort noch eine Mischer/Hydraulische Weiche oder ähnliches verbaut?
Gibt es Einzelraumregler?

Verfasser:
Christoph_0890
Zeit: 26.02.2026 15:15:01
0
3937977
Zitat von elelom2 Beitrag anzeigen
Naja, die WP hat laut Datenblatt im Betriebspunkt W10/W35 eine Leistungsaufnahme von 2,35kW. Dazu wird eine Grundfos SP3A6 empfohlen die bei Normbetrieb eine Leistung P2 von 0,37kW hat. Dazu benötigt sie eine Leistungsaufnahme P1 von ca 600W.
Heisst also schon in der Idealkonfig W10/W35 hast[...]


Das Anschlussschema habe ich weiter oben als Link hinterlegt.
Ein großes Problem stellen vermutlich noch meine beiden alten Magra Heizkreisverteiler dar. Da diese schon sehr veraltet und nur schlecht regelbar sind. Hier wäre vermutlich ein Austausch sinnvoll. Im Verteilerkasten stehen für jeden Kreis ein Wert, der höchste liegt bei 8,0. Kann das der Durchfluss sein, da mir das sehr hoch vorkommt? Meine Vermutung war, dass dies Umdrehungen der Innensechskantschraube im Rücklauf wären, jedoch lassen diese nur 3 Umdrehungen zu.

Aktuelle Forenbeiträge
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...