Hallo zusammen, ich habe bei meinem Einfamilienhaus, 150m2, eine Novelan Wasser-Wasser Compact-WP / WIC 13HXE verbaut. es ist überall eine Fußbodenheizung verlegt, die Fassade ist mit 6cm isoliert. Das Baujahr vom Haus ist 1980. Die Heizung selber ist etwas über 10 Jahre alt. Da ich einen jährlichen Verbrauch von 7.000kW habe, und mir das viel zu hoch erscheint, möchte ich die Einstellungen prüfen lassen. Wäre super wenn sich das jemand anschauen möchte :) Hier wäre der Link zur dta-Datei https://www.dropbox.com/scl/fo/k8gzoonrga29mrczpz5o1/AKhKfBOgyAR39-fZO9wsu0Y?rlkey=v1i466drtetp73fnjbhcki6ja&st=h4ldiemf&dl=0
|
| | Zeit:
15.02.2026 23:32:33 |
7000 kW entspricht Energieinhalt von etwa 700l Heizöl.gute WW Wärmepumpen bringen bis Faktor 6. Gehen wir bei deiner von 4,5 aus. Entspricht etwa 31500 kWh Zeitbedarf. Entsprechend 200kwh/m2. Viel für Altbau...aber was sind schon 6 cm Wärmedämmung. . Und wie sieht es mit den Fenstern aus? Auch BJ.1980? Wert ist für 1980 normal. Lass dein Haus mal vom Energieberater durchrechnen. Energieberatung wird gefördert..und dann hast du Fakten.
|
| | Zeit:
16.02.2026 08:06:24 |
Zitat von Christoph_0890  es ist überall eine Fußbodenheizung verlegt was mir sofort auffällt: Deine Heizkurve ist für FBH jenseits von gut und böse und würde eher bei Heizkörpern passen. hier mal die daten aus deiner csv: Inbetriebnahme WP 15.02.2026 20:18 Seriennummer 221113-280 KD-Index c MAC 40-ec-f8-00-de-7f IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 192.168.2.1 Wärmepumpen Typ WWC1 Softwarestand V1.61 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand System Einstellung : EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Trennsp Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Bw ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Brauchwasser1 Fuehler Brauchwasser2 ZIP Brauchwasser3 mit ZUP Brauchwasser4 Sollwert Brauchwasser5 ohne HUP BW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD Soledr/Durchf Netz+Dfl ÜberwachungVD Aus Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung Mk3 AT-Abh. Ausheizen o. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge V 5-100 Solarregelung Tempdiff. aktive Kühlung Nein Vorlauf VBO 1 min Temperaturen : Rückl.-Begr. 56.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 3.0 K Freig. ZWE -16.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese BW 2.0 K T-WQ min 3.5°C T-HG max 125.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 64.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Brauchw. 5.0 K Max. Brauchwassertemp. 65.0°C Prioritäten : Brauchwarmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 38.0C 23.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden : Betriebstund. VD1 20325h Impulse Verdichter 1 78856 Laufzeit Ø VD1 00:15 Betriebstunden ZWE1 2h Betriebstunden WP 20325h Betriebstunden Heiz. 17340h Betriebstunden BW 2979h Informationen Temperaturen : Vorlauf 39.3°C Rücklauf 35.5°C Rückl.-Soll 35.4°C Rückl.-Extern 34.8°C Heissgas 39.5°C Aussentemperatur 1.8°C Mitteltemperatur 3.2°C Brauchwasser-Ist 50.0°C Brauchwasser-Soll 49.5°C Wärmequelle-Ein 13.5°C Wärmequelle-Aus 13.1°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Ja = Ja
|
| | Zeit:
16.02.2026 11:34:24 |
Wurde die FBH durchgemessen auf WP-relevanten Massenstrom (Summe + raumindividuell) vor FBH-Einbau? Fast die Hälfte aller FBH, die ich vor WP-Einbau durchmesse, hat große hydraulische Maläsen (Verschlammungen oder systemische Probleme), nur weil man eine FBH hat, ist diese noch lange nicht geeignet für eine WP. Das Forum hat hier schon öfters im guten Glauben ultimative Fehlberatungen geleistet (eine Dame aus Wuppertal mit einem Riesen-Wohnzimmer, wo einfach ein halber km Kupferrohr am Stück abgewickelt war = FBH ist da ein plakatives Beispiel, wo die auf Foren-Rat gekaufte Wärmepumpe dann ein übler Schlag ins Wasser war. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
16.02.2026 13:16:11 |
Danke schonmal für eure Rückmeldungen :) Also noch als Info zum Haus, die Fenster sind teils 2-fach verglast (ca. 10 Jahre alt) und teils erneuert (3-fach). Ich habe das Haus vor ein paar Jahren gekauft und umfangreich saniert. Die Heizung wurde dabei kaum berührt, da sie noch nicht so alt ist. Es war zuvor auch schon eine WP verbaut. Es wurde lediglich das ganze System gespült und neu befüllt, was aufgrund der Verschlammungen bestimmt nicht geschadet hat. Ein Kundendienst wurde vor kurzem auch durchgeführt. Die Steuerung erfolgt mittels der noch alten Heizkreisverteiler in den Etagen, ich hätte jedoch für eine Thermostatsteuerung vorgesorgt und die Elektrik in jedes Zimmer gezogen. Laut Heizungsbauer müssten die Verteiler erneuert werden, jedoch sei die Einsparung dadurch nicht so hoch. Da das Haus über einen offenen Keller verfügt, spürt man die kalte Luft schon sehr merklich. Als nächstes wäre meine Idee die Fenster, Türen und Fassade auf etwaige Leckagen zu prüfen. Ob und welche WP-relevante Messungen durchgeführt wurden, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
|
| | Zeit:
16.02.2026 15:25:37 |
Du hast in etwas über 10 Jahren etwa 20500 Betriebsstunden. Macht also im Jahr etwa 2000h, in denen du laut deiner Angabe ca 7000kWh nur für die Heizung(?) brauchst? Also eine Leistungsaufnahme von mehr als 3kW. Was hast du als Brunnenpumpe verbaut?
|
| | Zeit:
18.02.2026 12:11:22 |
80.000 Impulse zu je 15min Laufzeit im Schnitt sind jenseits von gut. Deine WIC, welche bereits einen Reihenspeicher beinhaltet ist lt. Konfiguration zusätzlich an einem Trennspeicher angeschlossen? Ich erkenne zwar ein TRLext Signal aber kein Vorlaufsignal für den Sekundärkreis. Diese fragwürdige Installation wirft Fragen auf. Was ist bei dir im Heizraum alles verbaut und nach welchem Schema angeschlossen? Ein paar Fotos wären hilfreich.
|
| | Zeit:
18.02.2026 20:10:29 |
Zitat von Rastelli  80.000 Impulse zu je 15min Laufzeit im Schnitt sind jenseits von gut.
Deine WIC, welche bereits einen Reihenspeicher beinhaltet ist lt. Konfiguration zusätzlich an einem Trennspeicher angeschlossen? Ich erkenne zwar ein TRLext Signal aber kein Vorlaufsignal für den Sekundärkreis.[...] Anbei die Fotos meiner Heizungsanlage + Anschlussschema Fotos und Anschlussschema Heizung |
| | Zeit:
18.02.2026 20:14:00 |
Zitat von elelom2  Du hast in etwas über 10 Jahren etwa 20500 Betriebsstunden. Macht also im Jahr etwa 2000h, in denen du laut deiner Angabe ca 7000kWh nur für die Heizung(?) brauchst? Also eine Leistungsaufnahme von mehr als 3kW. Was hast du als Brunnenpumpe verbaut? Korrekt, die 7.000kwh waren der Jahresverbrauch der Heizung der letzten 2 Jahre. Davor wurde das Haus renoviert, bzw. hat jemand anders dort gewohnt. Ich kann ohne hinunterzusteigen nicht nachvollziehen welche Pumpe verbaut ist, nur dass es eine Grundfos Edelstahl ist.
|
| | Zeit:
20.02.2026 21:52:55 |
Naja, die WP hat laut Datenblatt im Betriebspunkt W10/W35 eine Leistungsaufnahme von 2,35kW. Dazu wird eine Grundfos SP3A6 empfohlen die bei Normbetrieb eine Leistung P2 von 0,37kW hat. Dazu benötigt sie eine Leistungsaufnahme P1 von ca 600W. Heisst also schon in der Idealkonfig W10/W35 hast du 3kW el. Leistungsaufnahme. In dem dta läuft die WP bei 1,8Grad aussen schon mit VL 39,3 Grad, also hast du eine erheblich höhere Heizkurve. Damit ist auch die Leistungsaufnahme des Verdichter höher als die angegeben 2,35kW. Also letztlich erstmal alles richtig. Ansätze zur Verbesserung wären eine geringere Heizkurve wenn möglich sowie der Versuch, die Brunnenpumpe zB via Frequenzumrichter sparsamer zu bekommen oder wenn die Gegebenheiten es hergeben ein Umbau zB auf eine Saugheberlösung. Ich habe grad gelesen das überall Fussbodenheizung ist. Fährt die WP die knapp 40Grad bei 1,8Grad Aussentemp direkt in die Heizkreise oder ist dort noch eine Mischer/ Hydraulische Weiche oder ähnliches verbaut? Gibt es Einzelraumregler?
|
| | Zeit:
26.02.2026 15:15:01 |
Zitat von elelom2  Naja, die WP hat laut Datenblatt im Betriebspunkt W10/W35 eine Leistungsaufnahme von 2,35kW. Dazu wird eine Grundfos SP3A6 empfohlen die bei Normbetrieb eine Leistung P2 von 0,37kW hat. Dazu benötigt sie eine Leistungsaufnahme P1 von ca 600W. Heisst also schon in der Idealkonfig W10/W35 hast[...] Das Anschlussschema habe ich weiter oben als Link hinterlegt. Ein großes Problem stellen vermutlich noch meine beiden alten Magra Heizkreisverteiler dar. Da diese schon sehr veraltet und nur schlecht regelbar sind. Hier wäre vermutlich ein Austausch sinnvoll. Im Verteilerkasten stehen für jeden Kreis ein Wert, der höchste liegt bei 8,0. Kann das der Durchfluss sein, da mir das sehr hoch vorkommt? Meine Vermutung war, dass dies Umdrehungen der Innensechskantschraube im Rücklauf wären, jedoch lassen diese nur 3 Umdrehungen zu.
|