Hallo Liebe Leute,
ich würde das Thema Effizienz bei meiner WP aufgreifen, da ich der Meinung bin das meine Buderus WP nicht effizient läuft.
kurz ein paar Angaben zum Gebäude:- Baujahr 1970, 2 Wohneinheiten mit jeweils 1 Person.
- zu beheizende Fläche ca. 150m2 (75m2 EG + 63m2 OG, Rest Flur) + Optional 80m2 Ausbaufläche (derzeit nicht vorhanden)
- jeder Raum mit ERR
- Voll unterkellert
- Kernsaniert in 2022 (neuer
Fenster, neuer
Estrich mit FBH, Einblasdämmung im Mauerwerk etc.)
verbaute WP: Buderus Logatherm WL196 11kw mit einem WW-Speicher BPU 500 C.
COP Wert 2,5Die WP wurde in der 11kw Variante ausgeführt, da evtl. geplant ist weitere 80m2 Wohnfläche zu schaffen und dies direkt über die WP mit abzuleisten.
Nun zu meinem Anliegen. Die WP hat nun 3 Jahre Laufzeit hinter sich. Ich musste nun bisher jedes Jahr erneut feststellen, dass der Stromverbrauch grundsätzlich sehr hoch ist, aber auch mit jedem Jahr etwas gestiegen ist.
2023= 5116kw
2024= 6250kw
2025= 8113kw
Da es sich hier um ein Mietobjekt handelt, habe ich die Heizung nicht immer im Blick. Jetzt könnte ich sagen, ist mir doch egal, müssen die Mieter über Ihre Nebenkostenabrechnung ja eh bezahlen. Aber das ist es mir nicht.
Ich habe selbst schon etwas an den Einstellungen rumprobiert, aber möchte gerne mal Eure Expertenmeinung erfragen zu folgenden Einstellungen:
derzeitige VL Temp. 36 C bei 3.5 C Außentemperatur (13.02.26 15.30 Uhr).
Einstellungen sind wie folgt:
Allgemein:Betriebsart Opt. 23C
WW-Wechselbetrieb = EIN
WW Vorrang für 45min
Heizvorrang für 35min
WW:Betriebsart: Eco
Zeitprogramm: Mo-So von 09-19 Uhr
Einschalttemperatur = 43C
Ausschalttemperatur = 55C
Verzögerung Hochlauf = 3h
Zirkulationspumpe = EIN
Thermische Desinfektion:Auto, So. um 15 Uhr
Therm.Desinfektion Temp. = 60C
max. Dauer = 180min
Warmhaltedauer = 1h
Tägl. Aufheizen = Nein
Zirkulation:Betriebsart: Eigen
Einschalthäufigkeit: 3/h
Zeitprogramm:
Mo-Fr, 5.15 Uhr - 8.00 Uhr, 11-12 Uhr, 17-20 Uhr
Sa-So, 7-9 Uhr, 11-12 Uhr, 17-22 Uhr
Allg. Einstellungen Zuheizer:Zus. Wärmeerzeugung auswählen: Monoen.
Zuheizer verzögert ein: 600k*mi
Betr.Art nach EVU Sperre: Eco
Nur Zuheizer = Nein
Zuheizer ausschalten = Nein
Elekt. Zuheizer:Begrenz. mit Kompressor = 6kw
Leist. Zuheizer begrenzen = 9kw
Leist. WW Betrieb begrenzen = 9kw
Bivalenzpunkt = -15C
Heizkreis 1:Heizkreis installiert = Modul
Fernbedienung = keine
Heizsystem = Fußb.
Heizkreisfunktion = Heizen
Regelungsart = A.Fußp.
Frostschutz = Außen
Frostschutz Grenzte. = 5C
Heizen/Kühlen = Auto
Heizbetrieb ab = 16C
Grenzw. Sofortstart Heizen = 1K
Ausschaltverzögerung Heizen = 1h
Einschaltverzögerung Heizen = 3h
Mischer = Ja
Mischerlaufzeit = 120s
Sichtb. in Standardanzeige = Ja
Heizkurve Einstellen:Endpunkt = 38C
Fußpunkt = 25C
Max. Vorlauftemp. = 38C
Raumeinfluss = Aus
Raumtemperatur-Offset = 1K
Betriebsdaten seit Inbetriebnahme 2022:Betr. Std.
Steuerung = 34.180h
Energieverbrauch Zuheizer = 8223 kWh
Betr. Std. Kompressor Heizen = 8348h
Betr. Std. Kompressor Kühlen = 0h
Betr. Std. Kompressor WW = 1507kWh
Anzahl Starts Heizen = 5046
Anzahl Starts Kühlen = 0
Anzahl Starts WW = 1091
So nun hoffe ich Euch alle Daten geliefert zu haben und bin gespannt auf Eure Einschätzung. Wie gesagt, die jetzigen Werte habe ich bereits selbst optimiert. Daher sind diese Werte nicht 1:1 auf die Betriebsdaten zurückzuführen.
Dennoch bin ich gespannt auf Eure Optimierungsvorschläge.
Danke auf jedenfalls vorab für Eure Mühe!!!
Viele Grüße