Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Unkontrollierte Zirkulation im Solarkreislauf
Verfasser:
tommyS
Zeit: 13.03.2026 16:12:24
0
3941797
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit unkontrollierter Zirkulation in meinem Solarkreislauf.
Vorab zur Definition:
--Vorlauf: Hier kommt die heiße Solarflüssigkeit über den Kollektorhochpunkt vom Dach.
--Rücklauf: Hier sitzt die Umwälzpumpe, Schwerkraftbremse und Durchflussmesser, führt die abgekühlte Solarflüssigkeit wieder an den Kollektorfußpunkt auf dem Dach
Problem:
Wenn die Anlage steht (Pumpe aus), beginnt nach einiger Zeit die Zirkulation. Über den Wärmetauscher im Pufferspeicher (600l) erwärmt sich die Solarflüssigkeit und steigt über den Vorlauf auf. Über die Regelung kann ich dann nach gewisser Zeit am oberen Kollektorfühler die gleiche Temperatur ablesen wie unten am Wärmetauscher im Pufferspeicher. Auch über die Tauchhülsenthermometer im Vor- und Rücklauf kann ich eine Temperaturdifferenz ablesen.
Im Rücklauf der Solarstation sind die Komponenten in Fließrichtung wie folgt angeordnet, U-Pumpe, PAW Pumpenkugelhahn MKS mit Schwerkraftbremse dann Durchlaufbegrenzer.
In den Sommermonaten ist die unkontrollierte Zirkulation ja kein großer Verlust, die Sonne heizt ja wieder nach, aber im Winter finde ich es gar nicht mehr lustig wenn die Zirkulation den Pufferspeicher zusätzlich leersaugt, draußen -10° oben am Kollektor +40°.
Habe die gesamte Solarstation schon einmal demontiert und alles gesäubert, neu abgedichtet und wieder montiert. Selbst an der Schwerkraftbremse konnte ich keine Auffälligkeiten erkennen, aber vlt. fehlt mir als Laie auch der Vergleich um Unregelmäßigkeiten an diesem Bauteil zu erkennen??
Jetzt die Frage, was ist zu tun um diese unkontrollierte Zirkulation zu stoppen, wo liegt der Fehler?
Für konstruktive Hinweis und Anregungen wäre ich dankbar.

Verfasser:
DMS20
Zeit: 13.03.2026 17:33:05
0
3941819
Wie alt ist denn die SolTherm-Anlage?
Wenn neu: Installateur involvieren.

Wenn alt: war das "schon immer" so und fällt erst jetzt auf?
Oder war das ganz sicher früher nicht so und müsste daher ein Defekt sein?

Schwerkraftbremsen habe häufig (immer?) eine Offenhaltfunktion, z.B. für die Befüllungsprozedur der Anlage. Mal nachschauen, ob die in der richtigen Position steht.

Wenn du es schon auseinander gebaut hast: die Schwerkraftbremse ist ganz sicher freigängig und die Feder ist weder ausgeleiert noch gebrochen? Auch hängt/verkantet der Federteller nicht?

Meine STh-Anlage hatte lange Siphons und keine Schwerkraftbremse. Da zirkulierte nichts ohne Pumpe.

Verfasser:
tommyS
Zeit: 19.03.2026 17:10:02
0
3943611
Hallo DMS20,
danke für die Hinweise.
Ich habe die ausgebaute Schwerkraftbremse mit zum Heizungsbauer genommen, ihm diese gezeigt und nach dem techn. Zustand gefragt, sie sei völlig i.O. hat er gesagt. Von ihm kam auch die Frage ob ein Siphon eingebaut ist.
Ich werden also probieren solch ein Thermosiphon nachträglich in den Kreislauf einzubauen. Am zugänglichsten ist die Leitung vom Vorlauf, hier steigt ja auch das warme Wasser aus dem Pufferspeicher auf. Der Vorlauf hat hier ein Durchmesser von 18mm.
Kannst Du etwas zu der Dimensionierung des Thermosiphon sagen, wie lang müssen die nach unten führenden senkrechten Schenkel sein?

Danke und viele Grüße

Verfasser:
KR0815
Zeit: 19.03.2026 17:20:45
0
3943614
Da hast halt Microzirkulation rein im Vorlauf

mach halt in den Vorlauf auch eine Schwerkraftbremse?

Verfasser:
DMS20
Zeit: 19.03.2026 20:44:34
0
3943665
Zitat von tommyS Beitrag anzeigen
... Kannst Du etwas zu der Dimensionierung des Thermosiphon sagen, wie lang müssen die nach unten führenden senkrechten Schenkel sein?
Hier gibt es auf Seite 49 Empfehlungen dazu.

Der Artikel befasst sich wohl primär mit Inrohr-/Einrohrzirkulation; so ein Siphon unterdrückt aber auch eine Schwerkraftzirkulation.
Die vorhandene Schwerkraftbremse im Rücklauf kannst du ja trotzdem belassen.

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 20.03.2026 06:33:25
1
3943704
Bau dir eine Elektrische Stellklappe ein. Kostet 50 Euro und diese wird mit der Pumpe angesteuert sofern die Pumpe nicht vom Regler mit Impulsdrehzahlregelung angefahren wird.

Die Federbelasteten Schwerkraftbremsen verrutschen oft minimal wenn sie alt sind und drücken dann auf wenn der Umtriebsdruxk besonders hoch ist.

Google mal in der Bucht 2 wege Zonenventil 230V

Verfasser:
tommyS
Zeit: 31.03.2026 16:51:16
0
3946688
Hallo zusammen, hallo DMS20,
da so ein Forum ja auch von den Ergebnissen der hier gemachten Vorschläge lebt, möchte ich vom Ergebnis bzw. der Wirksamkeit des eingebauten Thermosiphons berichten.
Wie geschrieben habe ich aus Platzgründen den Siphon in den Vorlauf eingebaut, Schenkellänge 25cm, waagerecht 12cm, DN18.
Weiterhin zirkuliert die erwärmte Solarflüssigkeit entgegen der normalen Fließrichtung aus dem Pufferspeicher über den Vorlauf zum Kollektor auf dem Dach. Was sich aber deutlich reduziert hat, ist die gemessene Temperatur am oberen Kollektorfühler, gestern morgen +18° bei 3°Außentemp. Eine deutliche Abkühlung der rückströmenden Solarflüssigkeit ist jedoch am Rücklauf vor Eintritt in den Pufferspeicher an der Rohrleitung zu fühlen. Der Thermosiphon hat also zu einer deutlichen Temperaturreduzierung der zirkulierenden Solarflüssigkeit beigetragen. Vorher +40° am Kollektor, s. Themenstart.
Was ich überhaupt nicht einschätzen kann, welch ein Volumen wird bei so einer Zirkulation bewegt, wie hoch ist die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung?
Wenn es da so piano vor sich hin zirkuliert, scheint es mir ggw. tolerabel. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler und die Verluste sind doch nicht so gering wie gerade von mir vermutet/ erhoft?

@Ruediger1931
Ja, die U-Pumpe wird mit einer Impulsdrehzahlregelung gefahren, je kleiner ▲ Temp. besto geringer die Drehzahl.

Danke bis hierin.