| | | | Zeit:
20.03.2026 11:00:52 |
Hallo, gestern war ein Mitarbeiter von Weishaupt bei mir und hat u.a. die neue Software Version WWP-CPU V5.5 eingespielt. Vorher hatte ich immer einen konstanten Pumpenbetrieb von 65%, was etwa einem Volumenstrom von ca. 0,8 m3/h entsprach, Dadurch war kein Rauschen in den Heizkörpern zu hören. Jetzt nach dem Update ist auf einmal ein leichtes Rauschen zu hören. Über das WEM-Portal habe ich dann gesehen, dass der konstante Pumpenbetrieb jetzt auf dem Standardwert von 80% steht, was einem Volumenstrom von ca. 1,2 m3/h entspricht. Da dachte ich mir, ich stelle es einfach wieder zurück. Aber leider bekomme ich dann sofort die Störungsmeldung ”W40 Volumenstrom zu gering”, also habe ich die Einstellung lieber auf 80% gelassen. Kann es denn sein, dass mit diesem Update mindestens 80% konstanter Pumpenbetrieb vorhanden sein muss? Denn laut Handbuch ist für die WSB10 der Mindestvolumenstrom doch eigentlich nur 0,5 m3/h? Hat denn auch schon jemand dieses Update bekommen bzw. kann dieses bestätigen?
|
| | Zeit:
26.03.2026 16:10:50 |
Es scheinen noch nicht viele das Update auf Software Version WWP-CPU V5.5 bekommen zu haben. Ich warte auch noch darauf. Unterstützt die SW jetzt den EEBus?
|
| | Zeit:
26.03.2026 19:50:06 |
Zitat von Schillco  Hallo, gestern war ein Mitarbeiter von Weishaupt bei mir und hat u.a. die neue Software Version WWP-CPU V5.5 eingespielt. Vorher hatte ich immer einen konstanten Pumpenbetrieb von 65%, was etwa einem Volumenstrom von ca. 0,8 m3/h entsprach, Dadurch war kein Rauschen in den[...] Frag doch einfach in der Weishaupt zentrale im technischen Support nach. Die sind eigentlich ganz fit und hilfsbereit.
|
| | Zeit:
27.03.2026 06:41:51 |
Steht im WEM Portal bei der Pumpe Konstantbetrieb oder Volumenstrom? Die Pumpe musst du auf jedenfall langsam drosseln, nicht alles auf einmal, deine WP hat eine Nachregelzeit von 2.min, sie muss ja auf den reduzierten Volumenstrom auch reagieren können.
|
| | Zeit:
27.03.2026 18:01:43 |
Ich habe auch die neue Software drauf. Bei der Einstellung "Volumenstrom" kam nach ein paar Stunden Laufzeit (meistens in der Nacht) die Fehlermeldung "W40 Volumenstrom gering". Der Fehler ist nicht nachvollziehbar, da der Volumenstrom primär und sekundär konstant bei 1400 l/h lag. Die neue Software hat für den normalen Anwender, zumindest offensichtlich, keine Vorteile.
LG Maik
|
| | Zeit:
28.03.2026 10:00:07 |
Hallo, ich habe jetzt durch ein wenig herumprobieren den konstanten Pumpenbetrieb auf 68% gestellt, was ebenfalls dem Volumenstrom von ca. 0,8 m3/h entspricht. Dies läuft jetzt seit zwei Tagen ohne Fehlermeldung durch. Aber ehrlich, der Unterschied zwischen 65% und 68% konstantem Pumpenbetrieb entscheidet, ob eine Fehlermeldung erscheint, das kann es doch nicht sein. Ich denke mal, da wurde durch das Update ein wenig 'verschlimmbessert'...
|
| | Zeit:
28.03.2026 10:05:54 |
Zitat von KGB  Es scheinen noch nicht viele das Update auf Software Version WWP-CPU V5.5 bekommen zu haben. Ich warte auch noch darauf. Unterstützt die SW jetzt den EEBus? Ich habe bezüglich EEBus leider nichts gefunden, nicht unter Fachmann und auch nicht im OEM.
|
| | Zeit:
28.03.2026 10:41:57 |
Zitat von Schillco  Hallo, ich habe jetzt durch ein wenig herumprobieren den konstanten Pumpenbetrieb auf 68% gestellt, was ebenfalls dem Volumenstrom von ca. 0,8 m3/h entspricht. Dies läuft jetzt seit zwei Tagen ohne Fehlermeldung durch. Aber ehrlich, der Unterschied zwischen 65% und 68% konstantem[...] Du musst ihn langsam nach unten drehen, die Anlage hat 120 sek Nachregelzeit.
|
| | Zeit:
28.03.2026 11:07:23 |
Ich habe meinen HB angesprochen und der hat bei Weishaupt nachgefragt. Es geht wohl um eine Optimierung des Abtauvorgangs wenn die WP vereist. EEBus wird anscheinend mit diesem SW Release nicht umgesetzt. Ich bekomme nächste das Update eingespielt.
|
| | Zeit:
28.03.2026 16:21:05 |
Zitat von Neoplan  Steht im WEM Portal bei der Pumpe Konstantbetrieb oder Volumenstrom? Die Pumpe musst du auf jedenfall langsam drosseln, nicht alles auf einmal, deine WP hat eine Nachregelzeit von 2.min, sie muss ja auf den reduzierten Volumenstrom auch reagieren können. Grüße Neoplan! Hast du Kenntnis darüber, was der Punkt "Regelzwang" aussagt? LG Maik
|
| | Zeit:
28.03.2026 16:56:44 |
Steht im OEM? Die neue Software hat auch für die Pumpen noch ne 3. Regelung, nennt sicht „ Temperaturspreizung“ da werden aber die meisten Pumpen zu Kettensägen, weil sie ständig die Regelung verändern. Dazu ist dann im OEM ein min. Wert eingetragen.
|
| | Zeit:
28.03.2026 17:54:40 |
Zitat von Neoplan  Steht im OEM? Die neue Software hat auch für die Pumpen noch ne 3. Regelung, nennt sicht „ Temperaturspreizung“ da werden aber die meisten Pumpen zu Kettensägen, weil sie ständig die Regelung verändern. Dazu ist dann im OEM ein min. Wert eingetragen. Das mit der Temperaturspreizung habe ich auch gesehen. Nutzt tatsächlich nichts. Aber unter der Rubrik "Pumpe" gibt es als letzten Punkt die Einstellung Regelzwang und geht von 1-5. Was sollen die Werte aussagen?
|
| | Zeit:
28.03.2026 18:20:08 |
Ich hab im Moment keine Anlage mit der 5,5 im WEM. Wenn es aber bei den Pumpen dabei ist, dann könnte es sein, dass jetzt für die Zubringerpumpe ein Schnuppermodus programmiert wurde, die ging ja bisher immer ganz aus. Das war mal angedacht, dass dies kommen soll.
|
| | Zeit:
28.03.2026 18:52:34 |
Zitat von Neoplan  Ich hab im Moment keine Anlage mit der 5,5 im WEM. Wenn es aber bei den Pumpen dabei ist, dann könnte es sein, dass jetzt für die Zubringerpumpe ein Schnuppermodus programmiert wurde, die ging ja bisher immer ganz aus. Das war mal angedacht, dass dies kommen soll. Na das wäre ja schön. Aber abgesehen davon, meine Pumpe steht auf Zubringer und läuft trotzdem durch. Das verstehe ich auch nicht.
|
| | Zeit:
28.03.2026 19:24:46 |
| |
| | Zeit:
28.03.2026 19:36:09 |
Zitat von Neoplan  2 Heizkreise hast du? Nein, nur 1 Heizkreis und hydraulische Weiche. Die Einstellung mit dem Regelzwang ist unter Modulation, nicht unter Pumpe. Hab ich verwechselt..sorry
|
| | Zeit:
28.03.2026 20:40:45 |
Na bei nur ein Heizkreis läuft die Pumpe, heht dann nur aus wenn sie in die So/Wi Schaltung geht. Na wenns unter Modulation steht, dann hat es mit dem Aussengerät zutun, vermute ich. Gibts den Flüstermodus oder wurde der damit ersetzt? Oder du probierst mal mit 1 und 5 und schaust im OEM ob sich die Nachregelzeit ändert.
|
| | Zeit:
29.03.2026 22:56:45 |
Geht mit der 5.5 Software die Begrenzung der elektrischen Leistung, sogenannte PV Optimierung mit Register 40 002? Bei meiner Version 5.3 hat der Registerwert keinen Einfluss. Im Modbus Manual steht dazu folgendes: Parameter SollwertPV ist ein Parameter, der nicht ins EEPROM geschrieben wird. Deshalb gibt es hier keine Einschränkung. Mit diesem Parameter kann eine Leistung in W der Wärmepumpe vorgegeben werden, die die Wärmepumpe zum Erwärmen nutzen darf. Wenn der Wert 0 geschrieben wird, ist diese Funktion wieder deaktiviert und die Wärmepumpe regelt wieder anhand den Temperaturen und Vorgaben. Das wäre vielleicht auch interessant wegen §14a.
|
| | Zeit:
30.03.2026 18:13:53 |
Da scheint es so etwas zu geben. Bin kein Fachmann, habe mir eine fertige Modbus-Konstruktion genommen und da kann ich unter System/Steuerelemente/Leistung einen W-Wert angeben. Wie hier im Forum ein Screenshot geht weiß ich leider auch nicht.
|
| | Zeit:
30.03.2026 19:32:22 |
Welche Integration hast Du genommen?
Bilder können nur eingefügt werden wenn Du das Bild vorher zum Bild-Hoster hochgeladen hast, z.B. imgBB und dann den BBCode-Vollansicht-Link einfügst.
|
| | Zeit:
31.03.2026 11:59:04 |
Zitat von RayKrebs  Welche Integration hast Du genommen?
Bilder können nur eingefügt werden wenn Du das Bild vorher zum Bild-Hoster hochgeladen hast, z.B. imgBB und dann den BBCode-Vollansicht-Link einfügst. Also bei mir sieht das so aus: |
| | Zeit:
31.03.2026 16:52:28 |
Ist das die "OStrama / weishaupt_modbus" Integration.
Ja, den Wert kann man zwar in das Register schreiben, aber hast Du mal gecheckt ob es dann wirklich die Leistung auf den eingetragenen Wert begrenzt?
Bei mit Software 5.3 tut sich nichts, der Parameter wird einfach ignoriert. Vielleicht gibt es noch eine andere Abhängigkeit.
|
| | Zeit:
31.03.2026 18:31:42 |
Zitat von RayKrebs  Ist das die "OStrama / weishaupt_modbus" Integration.
Ja, den Wert kann man zwar in das Register schreiben, aber hast Du mal gecheckt ob es dann wirklich die Leistung auf den eingetragenen Wert begrenzt?
Bei mit Software 5.3 tut sich nichts, der Parameter wird einfach[...] Nope, das habe ich noch nicht getestet. Wüsste ehrlich gesagt auch nicht genau wie, wäre jetzt auch vielleicht etwas viel Aufwand. Aber eigentlich müsste Weishaupt doch so etwas wie Versions-News oder Ähnliches für neue Updates haben... Mir war lediglich aufgefallen, dass es diesen Parameter überhaupt gibt. Gut möglich, dass dieser Parameter zur Zeit (in Version 5.5) auch noch ohne Funktion ist.
|
| | Zeit:
31.03.2026 19:15:36 |
Zitat von Schillco  Hallo, ich habe jetzt durch ein wenig herumprobieren den konstanten Pumpenbetrieb auf 68% gestellt, was ebenfalls dem Volumenstrom von ca. 0,8 m3/h entspricht. Dies läuft jetzt seit zwei Tagen ohne Fehlermeldung durch. Aber ehrlich, der Unterschied zwischen 65% und 68% konstantem[...] Ich komme noch mal auf den Anfang zurück. Läuft es noch stabil? Hast Du auch ein ÜSV? Ich hatte auch sonst ab und zu die Volumenstromwarnung und zwar wenn von WW auf Heizbetrieb zurückgeschaltet wird. Mein ÜSV war etwas hoch im Differenzdruck eingestellt, aber die Warnung trat nur bei gesagter Umschaltung auf. Selbst mit kompletten zugedrehten Heizkreis gab es keine Warnung und der Volumenstrom war immer 0,6m³, also auch über den geforderten 0,5m³. Ich musste halt ein kleines bisschen das ÜSV korrigieren. Wenn man die Warnung im Fehlerspeicher auswählt wird auch eine Info mit ausgeben, wann, Temperaturen und auch Volumenstrom.
|
| | Zeit:
01.04.2026 09:39:57 |
Zitat von RayKrebs  Zitat von Schillco  [...] Ich komme noch mal auf den Anfang zurück. Läuft es noch stabil? Hast Du auch ein ÜSV? Ich hatte auch sonst ab und zu die Volumenstromwarnung und zwar wenn von WW auf Heizbetrieb zurückgeschaltet wird. Mein ÜSV war etwas hoch im Differenzdruck eingestellt, aber die Warnung[...] Ja, die Heizung läuft jetzt stabil, und ein Überstromventil habe ich auch. Da meine WSB10 etwas überdimensioniert für mein Haus ist, hatte ich ein Problem mit zu vielen Takten. Hier im Forum hatte ich verschiedene Infos erhalten, eine war, dass bei offenen ERRs man das ÜSV auch auf 500 mbar drehen kann. Zusammen mit geänderter Hysterie habe ich jetzt 6 bis 7 Takte pro Tag, ab 3 Grad läuft die Wärmepumpe durch. Der Mann von Weishaupt hat mit aber geraten, das ÜSV wieder auf 250 mbar zu drehen. Jetzt fahre ich mit einem konstantem Volumenstrom von 0,9 m3/h. Und das ist jetzt auch okay so. Zusammenfassend würde ich sagen, dass wohl nicht das Update auf V5.5 sondern eher die veränderte Einstellung vom ÜSV der Übeltäter war. |