| | | | Zeit:
03.04.2026 14:46:32 |
Guten Tag an das Forum, Ich betreibe einen wasserführenden Kaminofen Koppe Caron Aqua mit 700l Wasserspeicher(Heizung). Leider ist Luft in der ganzen Anlage bei 1,5 Bar. Das nervt langsam vollkommen. Wenn ich den Anlagendruck auf 2,5 Bar einstelle sind diese Probleme behoben. Spricht etwas gegen diesen hohen Druck? Beim entlüften am höchsten Punkt Entlüftung Kamin)kommt keine Luft. Wir haben einen Mikroblasenabscheider welcher nur geringfügige Mengen an Luft entlädt. Das MAG am Pufferspeicher hat ein Volumen von 140 Liter. Wenn ich mit einem Druckmesser ans Ventil gehe, habe ich einen Wert von 2,2 Bar. Wenn ich an der Rücklaufanhebung den Regler voll aufdrehe (Stufe 7, ca.70 °C im Rücklauf), wird das Problem mit der Luft größer. Ich fahre die Anlage im Rücklauf bei ca.65 °C. Laut Koppe sollte es sogar bei 67 °C sein. Aber mit jedem °C werden die Probleme größer. Des Weiteren entlüfte ich an der Pumpe und den Heizkörpern, wo auch kaum Luft rauskommt. Der Druck fällt nach ca. 1-2 Wochen wieder unter 2 bar. Oder liegt sonst ein Fehler vor? DAnke für jeden Hinweis
|
| | Zeit:
03.04.2026 15:11:09 |
Hallo, ich will dir nichts unterstellen aber wie man ein Mag prüft weißt du. Druck bzw Wasserzulauf aus dem System absperren ( am besten wenn die Anlage kalt ist ) dann Druck an der Wasserseite ablassen und jetzt kannst du den Luftdruck messen wenn vom Wasser her nichts mehr ansteht. Und genau jetzt muß dein Luftdruck geringer sein als dein Anlagendruck Wasserseitig. Ich stelle immer so ca 2/3 des Wasserdruck an der Luftseite ein ( Kompressor und Reifenfüller), ich glaube da gibt es sogar Tapellen. Die 2 /3 haben aber bei mir immer gut gepasst. Die Luftseite am MAG muß immer niedriger sein als die Wasserseite sonst kann das MAG seinen Zweck nicht erfüllen wenn du am MAG 2,2bar hast und nur 1.5 auf der Wasserseite füllst dann ist das MAG sinnlos weil es nicht arbeiten kann.
|
| | Zeit:
03.04.2026 15:20:22 |
Zitat von Mätti1308  Guten Tag an das Forum, Ich betreibe einen wasserführenden Kaminofen Koppe Caron Aqua mit 700l Wasserspeicher(Heizung). Leider ist Luft in der ganzen Anlage bei 1,5 Bar. Das nervt langsam vollkommen. Wenn ich den Anlagendruck auf 2,5 Bar einstelle sind diese[...] Wo ist in der ganzen Anlage Luft, diese Ausage ist nicht nachvollziebar, wie und wo macht sich dieser in der für uns unbekannten Hydraulik bemerkbar ? Aus Erfahrung sammelt sich die Luft an den höchsten Punkten der Hydraulik, weshalb man dort entlüften kann.
|
| | Zeit:
03.04.2026 15:20:33 |
Nein, scheinbar weiß ich nicht wie man ein mag prüft. Ich bin Laie, hab es jetzt im laufenden Betrieb geprüft. Da werde ich morgen früh mal alles abriegeln und nochmal im kalten Zustand prüfen.
Vielen Dank
|
| | Zeit:
03.04.2026 15:32:42 |
Hallo Mätti, wenn das MAG richtig verbaut ist sitzt da ein Ventil davor mit dem du den Zulauf absperren kannst dann das Wasser zum MAG ablassen Anlage kann bis zum Ventil unter Druck bleiben. Nur am MAG an der Wasserseite darf kein Druck mehr anstehen, am einfachsten den Entleerhahn offen lassen und auf der Luftseite prüfen und richtig stellen.
|
| | Zeit:
03.04.2026 17:10:18 |
Zitat von WP Schlumpf  Hallo Mätti, wenn das MAG richtig verbaut ist sitzt da ein Ventil davor mit dem du den Zulauf absperren kannst dann das Wasser zum MAG ablassen Anlage kann bis zum Ventil unter Druck bleiben. Nur am MAG an der Wasserseite darf kein Druck mehr anstehen, am einfachsten den Entleerhahn offen[...] Nennt sich Kappenventil und sieht so aus. Zum Absperren muss man die meist verplombte Abdeckung entfernen. Gruß woodi
|
| | Zeit:
04.04.2026 08:52:24 |
Hallo ich rate mal. Der Kaminofen ist im EG und die dazugerhöige Technik im KG. Für mich klingt das nicht nach Luft sondern nach partiellem Sieden im Kaminofen ( Dampfblasenbildung). Durch die Anordnung des Ofens an höchster Stelle hat der natürlich durch die Schwerkraft bedingt einen geringeren Druck wie das manometer im Keller. Dazu kommt dass die Pumpe saugt und so den Druck im Ofen weiter absenkt. Für diese Theorie spricht auch, dass bei höherer Rücklauftemperatur es zu vermehrt Geräuschen kommt. Wasser-/Druckverlust kommt in den meisten Fällen durch unzureichendes Druckpolster im MAG. Also MAG richtig prüfen mit allen notwendigen Arbeitsschritten. Such mal heir im Forum oder schau bei OldBo nach. ciao Peter
|
| | Zeit:
04.04.2026 09:13:09 |
Hallo Mätti, wenn die Theorie von peter stimmt dann wäre noch intressant wo deine Ladepumpe sitzt, die gehört in den Rücklauf so das, daß kalte Wasser in den Ofen gedrückt wird und somit das Warme in den Heizkreis o Puffer.
|
| | Zeit:
05.04.2026 05:55:26 |
Ja das liegt ziemlich sicher am Sieden des Heizungswasser. Zeigt ja auch das das Problem bei höherem Druck weg ist weil der Siedepunkt hoch gesetzt wird. Gründe sind oft: - Ofen wurde nicht richtig gereinigt. Heizzüge müssen regelmäßig, im Betrieb ca alle 3 bis 4 Wochen gereinigt werden. - Falsches und zu nasses Holz verwendet. Im Wärmetauscher hat sich Glanzruß gebildet der nun die Wärmeabgabe verhindert und punktuell für das Sieden sorgt. - Rücklaufanhebung defekt - Pumpe defekt. - Zu kleine Ladeleitung ( Der Ofen braucht mindestens 600L/h lieber über 800 ) - Verstopfungen des Wassersystems durch Verschlammung. Es sind oft mehrere Gründe warum ein Ofen siedelt. Auch ein zu starkes beladen des Brennraumes kann ein Grund sein. Der Brenntaum darf nur max zu 1/4 gefüllt sein. Siehe Bedienungsanleitung. Grundsätzlich spricht nichts dagegen den Druck auf 2,2 oder 2,3 Bar zu erhöhen. Dazu sollte aber kein SV unter 3 Bar montiert sein und das MAG richtig eingestellt sein auf ca 1,5 Bar. Grüße
|
| | Zeit:
06.04.2026 12:14:52 |
Wann startet die Umwälzpumpe des Kaminofens? Die muss ja im kleinen Kreis zwischen Kaminofen und Rücklaufanhebung sitzen, und mind. ab 40 Grad laufen. Ausserdem sollte dort auch ein Mikroblasenabscheider sitzen.
|
| | Zeit:
07.04.2026 07:49:44 |
Hallo Rüdiger1931 Deine Argumente halte ich für nicht zutreffend: - Ofen wurde nicht richtig gereinigt. Heizzüge müssen regelmäßig, im Betrieb ca alle 3 bis 4 Wochen gereinigt werden. Durch die fehlende Reinigung wird vom Rauchgas weniger Wärme an das Wasser abgegeben, verhindert also eher ein Sieden. - Falsches und zu nasses Holz verwendet. Im Wärmetauscher hat sich Glanzruß gebildet der nun die Wärmeabgabe verhindert und punktuell für das Sieden sorgt.Glanzruß bildet sich vornehmlich an den kältesten Stellen im Ofen und dort kommt ist m.M. nach nicht zu Siedegeräuschen - Rücklaufanhebung defekt siehe Aussage TE zu Rücklauftemperaturtemperaturen - Pumpe defekt. dann würde eher die TA anspringen - Zu kleine Ladeleitung ( Der Ofen braucht mindestens 600L/h lieber über 800 ) bei höherem Druck und gleicher Ladeleitung funktioniert es. - Verstopfungen des Wassersystems durch Verschlammung. Schlamm setzt sich in strömungsberuhigten Bereichen ganz unten ab. Und wo Schlamm ist, ist kaum Wasser das siedet. ciao Peter
|