| | | | Zeit:
11.04.2026 11:31:10 |
Hallo, ich habe ein komisches Problem mit diesem MHG / MAN Brenner. Normalerweise bekommt die Steuerung doch mit, wenn eine Brennerstörung vorliegt und ich bekomme es über die Viessmann App auf mein Handy aber bei diesem Fehler kommt nichts und die Steuerung denkt der Brenner läuft. Am Brenner selber leuchtet oben nicht die Störungs-LED sondern nur am Feuerungsautomat leuchtet es rot und wenn ich da draufdrücke läuft der Brenner tagelang bis es wieder zu diesem Problem kommt. Wie könnte ich jetzt am besten den Fehler eingrenzen oder ist es jetzt der Feuerungsautomat? Vielen Dank und Grüße Jens
|
| | Zeit:
11.04.2026 14:12:36 |
Hallo,
Anleitung / Stromlaufplan nehmen und beim nächsten mal messen?
Oder eine Brennerstörung provozieren und gleich mal suchen
MfG
|
| | Zeit:
11.04.2026 14:18:41 |
Hast du einen Plan zur Hand? Wie soll ich eine Störung provozieren ohne das die Viessmannsteuerung was mitbekommt?
|
| | Zeit:
11.04.2026 14:41:13 |
https://mhg.de/brenner/Da sind die Ganzen Fehler und Blinkcodes beschrieben. Nebenbei die Raketenbrenner sind sehr gut, aber wenn was nicht funktioniert sind die meisten Heizungsbauer mit dem Gerät völlig überfordert. Am besten gleich den Werkskundendienst holen oder vom HB anrufen lassen, damit die die Fehlersuche machen.
|
| | Zeit:
11.04.2026 17:12:29 |
Zitat von Jens111111  Hast du einen Plan zur Hand? Wie soll ich eine Störung provozieren ohne das die Viessmannsteuerung was mitbekommt? Plan zu deiner Heizung hab ich als Elektriker nicht. In deiner Anleitung ganz hinten steht nix? Zur Störung: Man könnte ja den Flammfühler außer Betrieb setzen und eine WW-Anforderung generieren (freigeben und hochstellen / Fühler aus dem Speicher ziehen) MfG
|
| | Zeit:
11.04.2026 17:39:32 |
Welches Steuergerät? LMO? Wenn ja, drück mal bei Betrieb so lange auf den Störknopf, bis die gelbe LED kurz aufleuchtet. Ist deine "Sörung" dann weg: Dann war das Steuergerät im Auslesrmodus. Das Rot ist nicht ganz so hell wie bei einer Störung und flimmert leicht. Dann ist die Infrarot-Schnittstelle aktiv. Peter
|
| | Zeit:
11.04.2026 18:50:28 |
Nachtrag: Es gibt im Steuergerät den Fehler "unklarer Fehler, Aplikation". dieser Fehler ist soweit ich weiss mit keinem Blinkkode gekennzeichnet. Den bekommt man nur raus, wenn man das Steuergerät ausliest. Ursache für den Fehler ist meistens Spannung zwischen 65-95V auf T1 und T2 gegen N gemessen wenn der Brenner keine Anforderung hat. Peter
|
| | Zeit:
12.04.2026 18:19:06 |
Hallo, also das Steuergerät ist ein Siemens LMO14.155A2MA und wie schon geschrieben die Viessmann Steuerung denkt das der Brenner läuft aber in Wirklichkeit läuft er nicht also sie erkennt keinen Fehler. Grüße Jens
|
| | Zeit:
12.04.2026 18:33:36 |
Hallo, schon gemessen, ob der FA der Regelung die Störung auch mitteilt und die Regelung nicht darauf hört, oder ob der FA einfach nicht sagt, daß es ihm nicht gut geht? Oder willst du weiter rumeiern und auf Spontanheilung hoffen? Man könnte morgen auch einfach jemanden holen, der sich damit auskennt MfG
|
| | Zeit:
14.04.2026 08:40:19 |
Hallo, dieser Fehler tritt nur alle paar Wochen auf. Die Steuerung und auch die rote LED oben auf dem Brenner melden nichts, nur der FA zeigt dann rot. Entstören und er läuft wieder ein paar Wochen. Grüße Jens
|
| | Zeit:
14.04.2026 08:57:27 |
Aha,
Man könnte den Fachmann auch beauftragen, dafür zu sorgen, dass der Brenner eben nicht mehr auf Störung geht
|