Dein Gedanke ist grundsätzlich richtig: Für Lambda sind beim
Brauchwasser ein oberer und ein unterer Fühler vorgesehen. Die
Regelung startet die WW-Ladung, wenn der obere Brauchwasserfühler die Solltemperatur minus Einschalthysterese unterschreitet, und beendet die Ladung erst, wenn der untere Brauchwasserfühler die Solltemperatur plus Ausschalthysterese erreicht. In der Sigmatek-/Lambda-Doku ist das auch so beschrieben: X35 = Brauchwasser oben im oberen Drittel, X36 = Brauchwasser unten im unteren Drittel.
Deshalb würde ich bei Deinem Speicher „ganz oben“ und „ganz unten“ nicht als Ideallösung sehen, wenn Du die Beladetiefe sauber beeinflussen willst. Bei Deinem SKS-R 825-1/750 premium liegen die freien Muffen ungefähr bei B = 1666 mm, C = 1311 mm, D = 956 mm, E = 246 mm. Für eine saubere Lambda-Standardlösung wäre aus meiner Sicht am sinnvollsten:
oberer Fühler in C und unterer Fühler in E. Das entspricht ziemlich genau oberes Drittel / unteres Drittel.
Warum nicht den oberen Fühler ganz nach oben?
Weil Du dann tatsächlich riskierst, dass nur eine relativ kleine heiße Kappe oben „gut aussieht“, während darunter schon zu wenig nutzbare
Energie vorhanden ist. Gerade bei einem Hygienespeicher mit durchgehendem Edelstahlwellrohr von unten nach oben ist das ungünstig, weil das Frischwasser den ganzen Speicher „durchläuft“ und die unteren Bereiche für die reale Zapfleistung eben mitentscheiden.
Deine Idee mit Teil- und Vollladung ist aber nicht abwegig. Das Citrin-Datenblatt selbst ist da interessant: Für die WP-Typen bei 50 °C wird das Warmwasser-Zapfvolumen mit oberen 30 % beladen und unten 30 °C angegeben. Das zeigt: Der Speicher kann physikalisch durchaus schon mit Teilladung sinnvoll WW liefern.
Der Haken ist nur: Lambda unterstützt standardmäßig nicht „frei wählbar mehrere WW-Fühlerhöhen“ im normalen Brauchwassermodul, sondern erwartet genau den oberen und den unteren Brauchwasserfühler. Für eine echte Umschaltung „heute halbe Ladung / heute volle Ladung“ bräuchtest Du also entweder eine externe Fühlerumschaltung oder eine zusätzliche Regellogik.
Praktisch würde ich es so sehen:
---> Wenn Du eine saubere Standardlösung willst:
oben = C, unten = E
---> Wenn Du bewusst nur teilbeladen willst:
dann wäre oben = C, unten = D die logischere Variante, weil die Ladung dann schon endet, wenn der mittlere Bereich warm ist. Das entspräche ungefähr einer halben Ladung.
SigmatekTechnisches Datenblatt CS Kombispeicher SKS-R premium