| | | | Zeit:
17.04.2026 12:08:42 |
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass immer wieder Luft im Heizkreis ist. Symptom: Gluckern, obwohl der betreffende Kreis (Schlafzimmer im DG) nicht geöffnet ist. An dem entsprechenden HKV hängen zusätzlich Bad, 2x Kinderzimmer und Diele. Alles im Dachgeschoss. (Wand- bzw Fußbodenheizung) Ein weiterer HKV befindet sich im Keller. Der versorgt 3 „normale“ Heizkörper im Keller und alle anderen Flächenheizungen im Erdgeschoss. Ich habe den HKV im DG bereits mehrmals gespült und entlüftet. Leider nur mit kurzem Erfolg. Entlüftungsfunktion der Heizungsanlage (WP) habe ich noch nicht benutzt. Muss evtl der HKV im Keller auch entlüftet werden? Welche Reihenfolge ist hier die richtige? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank
|
| | Zeit:
17.04.2026 12:14:52 |
Erster Verdächtiger: Ausdehnungsgefäss richtig dimensioniert und eingestellt? MAG richtig geprüft?
Anlagendruck passend?
|
| | Zeit:
17.04.2026 16:45:53 |
Wenn der Anlagendruck nicht konstant bleibt, das MAG aber ok ist, kann ein schleichender Wasserlust an den Dichtungen des WT vorliegen (natürlich nicht bei einer WP ;-))
|
| | Zeit:
19.04.2026 18:13:48 |
Anlagendruck ist tatsächlich „nur“ 1,4 bar. Der war immer bei ca 2,0.
|
| | Zeit:
19.04.2026 18:15:29 |
Zitat von Sockenralf  Erster Verdächtiger: Ausdehnungsgefäss richtig dimensioniert und eingestellt? MAG richtig geprüft?
Anlagendruck passend? MAG sollte schon richtig dimensioniert sein, wurde von einer Firma eingebaut. Richtig eingestellt, wie kontrolliere ich das?
|
| | Zeit:
19.04.2026 18:46:43 |
Hallo, du denkst, wenn das eine Firma gemacht hat, daß das dann 100%ig passt? *LOL* Du hast letztens im Garten auch auf den Osterhasen gewartet? :))))) Beschreib mal die Anlage und wie groß das MAG ist. Prüfung MAG: Wasserseitig drucklos machen und dann den Vordruck prüfen Druckwerte für Vordruck und Anlagendruck musst du halt nach DEINER Anlage ausrechnen Macht ein GUTER Heizi bei der jährlichen Wartung der Anlage (die ja sicherlich stattfindet) automatisch mit MfG
|
| | Zeit:
19.04.2026 19:00:59 |
Zitat von thomastom  Zitat von Sockenralf  [...] MAG sollte schon richtig dimensioniert sein, wurde von einer Firma eingebaut. Richtig eingestellt, wie kontrolliere ich das? Hallo, das sagt noch nichts (kann ja trotzdem falsch eingestellt worden sein). Wie groß ist das MAG? (Ein MAG kann nicht zu groß sein - höchstens dann ein Platzproblem). Zu niedgriger Vordruck im MAG macht das MAG wirkungslos, da es sich vollständig mit Wasser füllt --> es kommt Luft in die Anlage. Ein zu hoher Vordruck führt zu starken Druckschwankungen in der Hydraulik (und kann das Sicherheitsventil zum Auslösen bringen) --> Wasserverlust der Anlage und beim Abkühlen (starker Druckverlust) --> Luft in der Anlage. Ein zu kleines MAG kann dann "am Anschlag" (voll nur mit Wasser oder voll nur mit Luft jeweils in die gleichen Probleme "rennen"). Schau Dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=9oVEpbuLo78&t=3s Ich hab mir das jetzt nicht angesehen - also keine Gewähr für den Inhalt.... Wenn Du das so hinbekommst, dann natürlich noch mal entlüften und Nachfüllen bis Du etwas 1,6 bar auf der Hydraulik hast. Ein Druck in der Annlage von 1,4 bar ist noch nicht kritisch - besser sind 1,6 bar. 2 bar sind schon recht hoch. Druck auf der Luftseite des MAG (ohne Wasser und Verbindung zur restlichen Hydraulik) ca. 0,3 bar unter dem Druck in der restlichen Heizundsanlage (kalt). Mein Anlage rennt mit 1,6 bar - Druckabfall übers Jahr mal auf 1,5 bar. Bei 1,4 bar fülle ich mal etwas Wasser nach. - MAG sehr "üppig" mit 150 l... Gruß Musil
|
| | Zeit:
19.04.2026 19:26:15 |
PS: Und mal logisch nachdenken (Voraussetztung: Das MAG hat eine genügende Größe). Gewünschter Anlagendruck mal 1,6 bar. MAG ohne Wasser Vordruck mal 1,3 bar. Dann wird das Kappenventil zum MAG geöffnet (MAG natürlich angeschlossen). --> Wasser stömt in das MAG, verdichtet die Luft im MAG --> ca. halb voll Wasser und ca. halb voll Luft. --> Druck in der Anlage fällt dabei etwas (weil etwas wenige Liter ins MAG strömen) --> Also ca. 1,5 bar in der Anlage und dann natürlich auch 1,5 bar im MAG (die Luft wird ja zusammen "gepresst"). --> kann man wieder etwas Wasser in die Anlage nachfüllen --> alles dann auf 1,6 bar Druck. --> Wenn man dann eventuell noch irgendwo in der Hydraulik entlüftet --> immer wieder auf 1,6 bar Anlagendruck Wasser dort nachfüllen. Ein MAG wird dann den Druck bei wechselnden Temperaturen in der Anlage bei ca. 1,6 (kalt) ... 1,8 (warm bis sehr heiß) bar halten. Größere Druckschwankungen (insbesondere wenn der Druck deutlich unter 1,6 bar fällt) --> irgendwo ein Leck in der Anlage. Ein deutlicher Druckanstieg (> 1,8 bar) --> das MAG ist defekt
|
| | Zeit:
19.04.2026 19:33:31 |
PS 2: Was mir absolut nicht klar ist: Was hat der MAG Vordruck mit der Gebäudehöhe zu tun? (wie es einige im Internet veröffentlichte "Formeln" "suggerieren") - Blödsinn aus meiner Sicht. Es geht doch nur um den Anlangendruck - der ist eventuell durch die Gebäudehöhe etwas beeinflusst ??) - das MAG sollte also in seinem Vordruck ca. 0,3 bar darunter sein. Im normalen EFH wohl absolut zu vernachlässigen und wenn dann bestimmt das den Anlagendruck primär und der MAG Vordruck muss sich halt dran dann "ausrichten".... ???
|
| | Zeit:
19.04.2026 19:51:03 |
Zitat von Sockenralf  Hallo, du denkst, wenn das eine Firma gemacht hat, daß das dann 100%ig passt? *LOL* Du hast letztens im Garten auch auf den Osterhasen gewartet? :))))) Beschreib mal die Anlage und wie groß das MAG ist. Prüfung MAG: Wasserseitig[...] Hallo alte Socke, da haben wir uns wohl "überschnitten" - aber Du hast natürlich auch total recht. Zuerst würde ich auch mal den Vordruck (oder die Funktion) des MAG nach prüfen. Und natürlich auch: Wie groß ist das MAG....? "Druckwerte für Vordruck und Anlagendruck musst du halt nach DEINER Anlage ausrechnen
Macht ein GUTER Heizi bei der jährlichen Wartung der Anlage (die ja sicherlich stattfindet) automatisch mit"1. Was soll man da bei einem 08/15 EFH mit KG, EG, DG groß rechnen? --> Anlagendruck halt 1,6 bar (am Ende und entlüftet - kalt) und MAG Vordruck (leer) --> 1,3 bar (kalt), und fertig. 2. Warum sollte da ein GUTER Heizi die Hydraulik jährlich warten (und da noch etwas mit den Drücken JÄHRLICH "rechnen").... Hauptsache der Druck fällt nicht unter 1,4 bar, es gibt keinen sehr deutlichen Druckanstieg im Winter, bei maximaler Heizung, über 1,8 bar. Bei mir war seit 8 Jahren kein Heizi mehr an meiner Anlage. Nur aller zwei Jahre die Wartung der BWT (WT reinigen / Dichtungen erneuern) - aber der interessiert sich nicht für den Druck - wenn der Druck halt passt bei 1,6 bar).... Gruß Musil
|