Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Wärmepumpenkaskade
Verfasser:
Plane
Zeit: 29.04.2026 19:04:55
0
3952206
Hallo zusammen,

meine Problemstellung behandelt das Thema "Wärmepumpenkaskade".

Folgendes Problem stellt sich bei mir dar: Ich habe eine Hofstelle mit mehreren Gebäuden. Die Heizlast beträgt hier ca. 30 kW.

Meine Wunsch wäre eine Lambda Wärmepumpe.

Dieser Hersteller hat nun erst vor kurzem eine 32 kW WP auf den Markt gebracht.

Nun bin ich am Schwanken was nun besser wäre:

Variante 1: Eine Wärmepumpe mit Modulationsbereich bei A-7W55 -->6,2 bis 33,4 kW)
Variante 2: Zwei Wärmepumpen mit Modulationsbereich bei A-7W55 -->4,6 bis 20,1 kW)

Nun meine Fragen:

Welche Variante würdet Ihr bevorzugen?
Wäre es bei Variante 2 eine Reihen- oder Parallelschaltung der Wärmepumpen?

Verfasser:
Matzifu
Zeit: 30.04.2026 06:57:05
0
3952246
Hallo,
es wäre sinnvoll noch folgende Klärung herbeizuführen:

- geht es nur um Heizung?
- laufen alle Gebäude auf der gleichen Vorlauftemperatur?
- welche Heizflächen sind vorhanden/ ggfls prozentuale Angaben
- wie viele Wohneinheiten sind es ?
- wenn Warmwasserbereitung notwendig ist: wie hoch ist der Warmwasserbedarf/ Leistung für Warmwasser?
- ist eine Zirkulation vorhanden?
- ist ein Kühlbetrieb gewünscht?

Grundsätzlich werden WP parallel verschaltet, wenn es keine Notwendigkeit gibt, mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen zu arbeiten. D.h. in der Regel wird jede WP mit Vorlauf und Rücklauf bis zum Übergabepunkt im Gebäude geführt.

Verfasser:
Plane
Zeit: 30.04.2026 10:52:48
0
3952279
Hallo zurück,

hier nun meine Antworten.

In einem Gebäude nahe der WP würde ich einen zentralen Pufferspeicher mit 1500 L setzen. Dieser versorgt dann über Fernwärmeleitungen die anderen Gebäude. Dort werden ebenfalls Pufferspeicher gesetzt mit Frischwasserstationen für das Brauchwasser.

Ein Gebäude besitzt nur Radiatoren. Ein weiteres Gebäude nur FBH. Das dritte Gebäude muss noch modernisiert werden und wird dann FBH bekommen.

Im Radiatoren-Gebäude wohnt eine 4-köpfige Familie. Im FBH-Gebäude eine 2-köpfige Familie. Das dritte Gebäude ist derzeit noch unbewohnt.

Zirkulation ist überall vorhanden.

Ein Kühlbetrieb ist derzeit noch nicht gewünscht.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 30.04.2026 11:22:47
0
3952284
Zitat von Plane Beitrag anzeigen

Ein Gebäude besitzt nur Radiatoren. Ein weiteres Gebäude nur FBH. Das dritte Gebäude muss noch modernisiert werden und wird dann FBH bekommen.


Dann würde es Sinn machen, die Heizleistung so auf die beiden WP aufzuteilen, dass eine die Radiatoren und Brauchwasser versorgt, und die andere die FBH mit niedrigerer VLT.

Verfasser:
godek
Zeit: 30.04.2026 11:36:45
4
3952288
Speicher die Speicher versorgen. Das wird nix mit Wärmepumpe.

Du planst wie bei einer Holzheizung

Verfasser:
smoker59
Zeit: 30.04.2026 11:44:48
5
3952290
Ich würde hier keine Kaskade bauen. Stattdessen alle 3 Einheiten mit einer separaten Wärmepumpe+ WW Speicher versorgen und ohne Pufferspeicher jeweils direkt in die Heizkreise. Damit wird die Abrechnung mit den Mietern deutlich vereinfacht und jeder kann seine Einheit so heizen wie gewünscht. Unterschiedliche Heizkreis Temperaturen , Verluste der Fernwärme Leitung und des Puffers werden vermieden.

Verfasser:
Plane
Zeit: 30.04.2026 12:14:09
0
3952294
Hallo zurück,

vielen Dank für die Antworten.

3 WP installieren will ich nicht, weil die Gebäude ausschließlich von Familienangehörigen bewohnt werden ohne Abrechnung usw.

Warum plane ich wie bei einer Holzheizung?

Speicher die Speicher versorgen ist doch nicht ungewöhnlich siehe die Prinzipschemen von Lambda.
Was heißt hier "Das wird nix mit der Wärmepumpe"?

Bitte um Aufklärung.

Verfasser:
Reggae
Zeit: 30.04.2026 12:56:39
0
3952305
Nimm Eine Gute.

Zum Beispiel diese Die haben lange und Gute Erfahrung mit grossen WP

Verfasser:
Exergie
Zeit: 01.05.2026 09:32:39
1
3952398
Zitat von Plane Beitrag anzeigen

3 WP installieren will ich nicht, weil die Gebäude ausschließlich von Familienangehörigen bewohnt werden ohne Abrechnung usw.


@Plane,

dann solltest Du auf jeden Fall drei WP nehmen, weil es bei einer pauschalen Abrechnung sofort Ärger gibt.

Aber, falls Du die Heizkosten der Heizung trägst, dann solltest Du auf eine hohe Effizienz der Gesamtanlage achten.
Deine zentrale Planung führt nicht zu einem effizienten WP Betrieb.

Drei WP sind zwar etwas teurer, aber bei Ausfall einer WP, laufen die beiden anderen WP weiter.
Außerdem ist die separate Regelungstechnik (je WP) viel einfacher einzustellen.

Bei einer WP Kaskade und einer zentralen Heizversorgung ist ein Laie mit der Regelungstechnik überfordert u. benötigt immer einen WP-Fachmann.

Grüsse

Verfasser:
Gueho
Zeit: 01.05.2026 10:04:12
0
3952402
@ exergie
Ich bin da anderer Meinung. 3 separate WP kosten ca doppelt so viel wie eine Große für alles oder zumindest 20-30 % mehr als eine Kaskade. Und bei einer Kaskade muss man 3 Heizkreise einstellen statt jeweils einen einzelnen. Wenn der HB damit Erfahrung hat , sollte die Kaskade kein zusätzliches Problem darstellen. und in einer Kaskade ist immer noch ne zweite WP da, wenn mal eine ausfällt.
Für die Abrechnung gibt es Wärmemengenzähler, das ist nun einmal überhaupt kein Problem. Und wieso eine Kaskadenanlage ineffizienter sein soll als 3, ist mir ein völliges Rätsel.

@ Plane
Im übrigen würde ich die beiden WP der Kaskade parallel betreiben. Dann kann eine WP heizen und die andere WW machen und es kommt im Winter insbesondere bei Abtaubetrieb nicht zu langen Abkühlzeiten während der WW-Bereitung.

Die Überlegung mit den Puffern wird so nicht funktionieren. WW und Heizkreis müssen getrennt werden, da hier für die FBH und das WW völlig unterschiedliche VLT benötigt werden. Vielleicht könnte man ja auch ohne Kaskade mit einer WP das WW und ds Haus mit den HK bedienen und mit der anderen die beiden mit der FBH. Dann ergibt sich eine deutlich bessere Effizienz.

Zitat von Exergie Beitrag anzeigen
Zitat von Plane Beitrag anzeigen
[...]


@Plane,

dann solltest Du auf jeden Fall drei WP nehmen, weil es bei einer pauschalen Abrechnung sofort Ärger gibt.

Aber, falls Du die Heizkosten der Heizung trägst, dann solltest Du auf eine hohe Effizienz der Gesamtanlage achten.
Deine zentrale[...]

Verfasser:
Plane
Zeit: 02.05.2026 08:23:02
0
3952527
Zu weiteren Erklärung hier noch ein paar Anmerkungen.

Die Gebäude sind auf dem Grundstück weit verteilt. Demzufolge wollte ich wie in einem Nahwärmenetz einen zentralen Punkt, wo die Heizenergie erzeugt wird und dann mit Fernwärmeleitungen zu den Gebäuden transportiert wird.

Die Trennung zwischen WW und Heizkreise erfolgt dann in den Gebäude mit separaten Pufferspeichern.

Weiterhin ist die Regelungstechnik für mich kein Problem, weil ich aus der Automatisierungstechnik komme.

Nochmal zurück zur Kaskade.

Dezentrale Wärmepumpen kann und wird es aus Lärmschutzgründen nicht geben können. Zudem wäre der Verkabelungsaufwand zu hoch.

Verfasser:
MartinP1
Zeit: 02.05.2026 08:41:48
0
3952530
Bei so einem Objekt lohnt es sich wahrscheinlich, größer zu denken.
Grundwasser oder Sole-Erdkollektor statt Luft als Wärmequelle für die Wärmepumpe.

Ob man dann eine zentrale oder verteilte kleinere Wärmepumpen nutzt, ist dann freigestellt.
Jedenfalls lohnt sich der Mehraufwand für Brunnen bzw. Erdkollektor bei so einem großen Objekt eher, als bei einem EFH

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 02.05.2026 08:45:02
1
3952532
Das ist oft hier so. Man hat eine festgefahrene Meinung, man will sie nur bestätigt wissen.
Getrennte WP haben Vorteile die dir dein Nahenetz nicht bieten kann. Ein Lankabel zu jeder WP plus Versorgung und nur eine Steuerung. ( bei Lambda )

Gutefrage

Verfasser:
WP Schlumpf
Zeit: 02.05.2026 09:57:36
1
3952540
Hallo,
wenn du schon schreibst das du Zentral deine Wärme erzeugen willst und dann in die Objekte verteilst, und dort dann auch WW zu machen. da stellen sich bei mir alle Harre auf, von WP hast du eigentlich Null Ahnung, lese dich in WP Heizungen und deren Eigenheiten ein. Dann wirst du ganz schnell 3 Geräte wollen.
Es geht damit los das du die Verluste der Fernwärmeleitung mit erzeugen mußt also wenn du im Haus 40° brauchst dann muß du ca 43° erzeugen, willst du deine Hk mit 50° anfahren so muß du hier auch 50° ins Haus schicken und das zusätzlich auch in die Gebäude die das nicht brauchen , und der Verlust von vielleicht 4 Pufferspeicher. Und im absoluten kathastropenfall dann noch 60° rum schicken wegen WW, und in jedem Gebäude dann heruntermischen, mir wir grad schlecht, rechne bei deiner Kaskade mit einer Arbeitszahl von deutlich unter 3 , mehr wirds nicht.
Es mag sein das du die Regelung siehst und den Aufwand aber das ist noch dein billigstes Problem. Beschäftige dich mal mit den Asiaten an WP die bekommst du für ein Drittel der total überteuerten Lampda Kisten, ich denke das 8 von10 ihren Mehrinvest für Lamda niemals erwirtschaften. Die WP ist das kleinste Problem bei der Efizienz.

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 02.05.2026 10:55:58
3
3952558
Bei dem geplanten Konzept werden die Verluste größer als die Nutzenergie

Verfasser:
Weissnixx
Zeit: 04.05.2026 18:21:46
0
3952920
Zitat von Plane Beitrag anzeigen
.... meine Problemstellung behandelt das Thema "Wärmepumpenkaskade".

Folgendes Problem stellt sich bei mir dar: Ich habe eine Hofstelle mit mehreren Gebäuden. Die Heizlast beträgt hier ca. 30 kW.....[...]



Du möchtest also die Erde vor den Gebäuden heizen? So lese ich zumindest Deine Beiträge!

Bei einer WP wählt man die Wege so kurz wie nur möglich!

Wir haben deshalb unsere WP fast genau auf dem Bohrloch stehen!

Lasse Dir mal von einem Fachmann die Verluste berechnen, die Du mit den Zuführungen und den Speichern produzierst.

Verfasser:
Fritzli
Zeit: 04.05.2026 19:48:37
0
3952934
Zitat von Plane Beitrag anzeigen
Zu weiteren Erklärung hier noch ein paar Anmerkungen.

Die Gebäude sind auf dem Grundstück weit verteilt. Demzufolge wollte ich wie in einem Nahwärmenetz einen zentralen Punkt, wo die Heizenergie erzeugt wird und dann mit Fernwärmeleitungen zu den Gebäuden transportiert[...]


Um welche Distanzen geht es denn da? Schon einmal abgeklärt, was die Fernleitungen und deren Verlegung kosten? Da kann sich der Mehrpreis für mehrere WP schnell relativieren.

Ich hatte früher 2 benachbarte MFH mit gemeinsamer Heizung. Das bringt nur Komplexität, Fehlerwahrscheinlichkeit und Abhängigkeiten. Jetzt hat jedes Haus eine einzelne, einfache Anlage.

Verfasser:
Plane
Zeit: 05.05.2026 16:07:49
0
3953024
Hallo zusammen,

folgende Leitungslängen wäre dann vorhanden:

Wärmepumpe zum zentralen Pufferspeicher 1500 L = 20 m
Zentraler Pufferspeicher zum Pufferspeicher des ersten Gebäudes = 20 m
Zentraler Pufferspeicher zum Pufferspeicher des zweiten Gebäudes = 50 m
Stichleitung vom zweiten Gebäude zum Pufferspeicher des dritten Gebäudes = 15 m

Die Fernwärmeleitungen können zu über 80 % in vorhandenen Kellern auf Putz verlegt werden.

Verfasser:
Fritzli
Zeit: 06.05.2026 16:16:28
1
3953200
Selbst wenn du keine teure Fernwärmeleitung verlegen musst, sondern mit "normalen" Leitungen im Keller fahren kannst, für die Kosten für Installlation und Dämmung machen doch einiges aus. Dafür hast du schon fast eine WP gekauft. Dann kommen noch Pumpen, Pumpenstrom, Leitungsverluste; Pufferverluste, schlechtere Effizienz etc. dazu, was du jetzes Jahr mit höheren Kosten bezahlst. Das summiert sich auf die Dauer.

Ich persönlich erachte das Ansinnen einer zentralen Wärmeversorgung aufgrund unterschiedlicher Temperaturanforderungen der verschiedenen Bauten und rund 100 Meter Leitungslänge für den falschen Ansatz. Bei Öl, Pellets oder Holzschnitzel wo es in einer solhen Konstallation nur einen Kamin, Tank/Vorratsraum etc. braucht, ist das eine andere Sache, aber bei WP?

Verfasser:
sh2807
Zeit: 06.05.2026 20:53:21
1
3953249
Das ganze Konzept ist von vorne bis hinten Schwachsinn.
Verkabelung zu aufwändig, aber Fernwärmeleitungen kann man legen. Hallo, gehts noch?
Dann noch mit WW und Radiatoren und FBH gemischt...

Was soll der zentrale Puffer denn puffern? WW-Niveau, also 60°C oder Heizungs-Niveau? Und welches Heizungs-Niveau? Für FBH oder Radiatoren?
Ich würde sagen das müsste zentral das Niveau der Radiatoren sein. Und die Puffer in den Häusern nur für WW.

Die unterschiedlichen Temperaturniveaus im Heizbetrieb von vielleicht 10°C kosten schon 15-20% mehr Heizstrom (ein Haus braucht ja die hohe VLT) als notwendig. Die weite Verteilung nochmal 10-20%. Die Pumpen auch nochmal 3-7%. Der zentrale Puffer 1-2%.
Wenn eines der Häuser WW braucht geht die Anlage auf WW-Temperatur hoch. Sprich du verlierst Heizzeit und nutzt die Flächen schlechter aus. Auch nochmal 2-5%.
Oder man macht den zentralen Speicher auch auf WW-Niveau, dann könnte man das ganze entkoppeln, braucht aber nen weiteren zentralen Puffer auf Heizungsniveau. Von den Umschaltventilen und der Steuerungslogik, die keiner außer dir selbst warten kann ganz zu schweigen.

Werden dann schlappe 30-55% Mehrverbrauch während der Heizperiode durch das schlaue Konzept. Evtl. auch mehr ...
Dank Zirkulation in den Häusern darf die WP auch im Sommer evtl. 3 mal am Tag WW verteilen. Mehrverbrauch so 30-100%. Immerhin stehen am Ende jeweils 200 Liter warmes Wasser in den Leitungen und kühlen aus.

Da mit den Kosten von 3x Lambda vs. 1x große Lambda zu argumentieren ist nur in die Tasche gelogen.
Du müsstest die große Lambda mit den billigsten Wärmepumpenrestposten vergleichen und hast dezentral am Ende immer noch ein deutlich effizienteres System.

Aktuelle Forenbeiträge
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt....