Hallo liebe Wärmepumpen-Community,
dies ist mein erster Beitrag überhaupt im HTD-Forum und ich hoffe er ist nicht zu umfangreich. Ich freue mich, mich zukünftig aktiv im Forum zu beteiligen.
Mit großem Interesse lese ich mich seit fast einem Jahr durch sämtliche Beiträge bezüglich Wärmepumpen, insbesondere zum Hersteller Lambda.
Ich konnte bereits einiges in Erfahrung bringen und habe zum Glück lange gewartet mit der Bestellung und umfangreich recherchiert, um nicht voreilig etwas falsches zu bestellen. Ich wollte mich auch nicht blind auf die Empfehlung des HB verlassen.
Kurz zu meiner Immobilie:
- Reihenmittelhaus, leicht versetzt zu den Nachbarhäusern
- Baujahr 1974
- Wohnfläche 145qm (inklusive 24qm beheizter Hobbyraum im Keller, dieser soll im Winter durchgehend beheizt werden)
- Nur Heizkörper (11 Stück)
- Keine Fassadendämmung (auch in Zukunft nicht geplant)
- 3-fach verglaste
Fenster- Kellerdecke nicht gedämmt
- Dach gedämmt (Zwischensparrendämmung in
Eigenleistung, aber nicht optimal da es nicht luftdicht ist)
- Im Winter 25/26 habe ich mit Hilfe eines WMZ die Gesamtheizlast gemessen und auf -10°C NAT linear hochgerechnet, über eine
Trendlinie basierend auf den Messwerten --> Heizlast ca. 8kW unter Berücksichtigung, dass zwei Stunden täglich für die Warmwasserbereitung draufgehen (bei 24h Heizbetrieb wären es etwas mehr als 7kW)
- Ich hatte letzten Winter bei -1°C AT eine Rücklauftemperatur von 38°C (laut WMZ). Dies war der kälteste Tag mit dem WMZ. Über eine Trendlinie habe ich bei -10°C NAT eine maximale RL
Temperatur von 43°C ermittelt. Wenn ich keinen Denkfehler habe bedeutet das eine maximale VL Temperatur von 48°C bei Delta T 5K und 37°C bei 0°C AT. Ich hoffe das ist nicht allzu schlecht mit Heizkörpern?
Bestandsrohrnetz:
- Hauptverteilerrohr im Heizkeller DN25 (
Stahlrohr 33,7mm AD)
- Mehrere Steigleitungen DN20 (
Stahlrohr 26mm AD)
- Stichleitungen DN15 und DN10 (je nach Größe des Heizkörpers)
Geplant ist eine Lambda EU10L mit einem 100l Reihenpuffer im Rücklauf und einem 270l
Trinkwasserspeicher (Kombispeicher, aber WW und Puffer physikalisch getrennt). Ich mag den Kombispeicher, weil er eine relativ geringe Verlustleistung von 77W hat und sehr platzsparend ist.
Vor dem Puffer soll ein ÜSV eingebaut werden als zusätzliche Sicherheit falls der Mindestvolumenstrom aus welchem Grund auch immer nicht erreicht werden sollte. Davon gehe ich, basierend auf den Messergebnissen des WMZ, jedoch nicht aus. 100% sicher bin ich jedoch nicht, da meine aktuelle HKP so alt ist, dass sie nur AN/AUS kann und ich konnte den Volumenstrom nicht erhöhen um zu testen was maximal möglich ist. Außerdem habe ich kein Datenblatt zu der
Pumpe gefunden. Aktuell läuft mein System mit 700 l/h Gesamtvolumenstrom, mit einer relativ schwachen Pumpe im Vergleich zur Lambda Hydraulikstation (meine Vermutung).
Hinter das ÜSV kommt ein
Wasserzähler, damit ich einfach prüfen kann ob das ÜSV offen, geschlossen oder defekt ist.
Ich habe insgesamt noch viele offene Fragen, insbesondere bezüglich der Parametrierung in der
Steuerung für meinen Fall mit Reihenpuffer. Bei Lambda hat man ja bei höherem Benutzerlevel sehr viele Einstellmöglichkeiten.
Dank des Forums konnte ich bereits einiges lernen und notieren, u.a. von früheren Beiträgen von AndreiLux. Ich möchte an der Stelle mal ein großes Lob aussprechen an ihn und viele andere die sich hier im Forum sehr leidenschaftlich engagieren und Neulingen wie mir mit viel Erfahrung und Expertenwissen sehr weiterhelfen.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass ich die Lambda bereits bestellt habe. Aber eventuell möchte ich den HB bitten die Rohrdimensionierung nochmal anzupassen. Im
Angebot ist es nicht definiert, aber wir haben DN25 schriftlich als Mindestmaß definiert (zusätzliches Dokument, vertragsrelevant).
Meine dringendsten offenen Fragen lauten:
1)
Macht es Sinn eine EU10L mit der dazugehörigen Hydraulikstation (die hat soweit ich weiß innen DN25) mit DN32 anzuschließen? Ich meine sowohl die Verbindung zwischen Außeneinheit und Hydraulikstation als auch die Verbindung zwischen Hydraulikstation und dem Kombispeicher bzw. dem Bestandsrohrnetz. Das Bestandsverteilerrohr hat DN25 (Stahlrohr mit 33,7mm AD, ca. 27,3mm ID). Hier würde dann von DN32 auf DN25 reduziert.
Oder sollte ich mir die Diskussion mit dem HB lieber sparen und bei DN25 bleiben?
Mein Gedanke ist, besser größer als kleiner. Insbesondere weil ich keine zusätzliche HKP habe und die Pumpe in der Hydraulikstation soviel Volumenstrom wie möglich schaffen sollte.
2)
Bleiben wir mal beim Thema Volumenstrom. Eigentlich wollte ich den WMZ, den ich letzten Winter extra für die Messung zur Ermittlung der Heizlast gekauft habe, wieder einbauen lassen. Es gibt aber einige hier im Forum die davon abraten. Erstens weil der WMZ den Rohrwiderstand unnötig erhöht und zweitens weil der interne WMZ und Volumenstromsensor der Lambda wohl sehr exakt ist und der externe WMZ somit überflüssig ist. Soll ich den also besser weglassen?
3)
Kann jemand ein gut gedämmtes Rohr für den Außenbereich empfehlen, mit einem Mindestbiegeradius von maximal 0,6m? Ich werde direkt hinter der WP ins Haus gehen, über den Boden. Deshalb kann der Biegeradius nicht >0,6m sein. Wellrohr möchte ich gerne vermeiden wegen der rauen Oberfläche innen.
Ich habe folgendes Fernwärmerohr gefunden, das aus meiner Sicht ganz gut passen könnte:
AustroPex WPP (AD 145mm und 2x DN32 Mediumrohr, Biegeradius 0,6m)
4)
Der Kombispeicher für den ich mich entschieden habe ist der Juratherm HDWPU 400. Am Warmwasserspeicher kann man leider nur einen Fühler etwa auf 2/3 Höhe anbringen. Stellt das ein großes Problem dar? Ich habe oft gelesen, dass es sinnvoller ist die Beladung über zwei Fühler oben und unten zu regeln.
Welche
Regelung bzw Einstellung in der Steuerung würdet ihr mir bei nur einem Fühler empfehlen und welche Spreizung?
Weiß nicht, ob das relevant ist, aber ich möchte versuchen die Zieltemperatur so gering wie möglich zu halten, zB 45 Grad oder maximal 50 Grad. Bezüglich
Legionellen mache ich mir keine großen Sorgen, da wir ein 4 Personen Haushalt sind und die 270l Warmwasser somit sehr regelmäßig ausgetauscht werden.
Aktuell haben wir einen alten, schlecht gedämmten 200l WW Speicher der auf 55 Grad geladen wird. Ich weiß allerdings nicht, wo der Fühler sitzt. Damit kommen wir gut durch den Tag.
5)
Diese Frage richtet sich an alle Lambda Besitzer die mit Heizkörperdirektkreis fahren.
Welche Werkseinstellungen sollte ich eurer Meinung nach unbedingt ändern und warum?
Was waren eure learnings in den ersten Wintern?
ZB bin ich mir noch nicht sicher, welche Ein- und Ausschalthysterese sinnvoll ist bei Rücklaufpuffer mit Heizkörpern.
Ich möchte zB mit Hilfe einer sinnvollen Parametrierung trotz Reihenspeicher erreichen, die Anzahl der Takte so gering wie möglich zu halten in der Übergangszeit.
Ich bin vorsichtig optimistisch, da mein Haus laut WMZ bei +10°C AT durchschnittlich noch ca. 2,8kW Wärmeleistung abgenommen hat.
Folgendes habe ich mir bereits notiert:
- Leistungskanal an die Heizlast der Immobilie anpassen
- In der Steuerung auf Direktkreis umstellen
- Korrekturoffset
Vorlauftemperatur auf 0,5K oder 0,1K reduzieren
- Laufzeit Umschaltventil erhöhen auf mind. 240s um einen Takt zu vermeiden beim Übergang von WW-Bereitung zum Heizbetrieb
- Den höchstmöglichen Level Support freischalten lassen in der Steuerung, damit man die relevanten Einstellungen selbst ändern kann
6)
Ergänzend zu 5) würde mich außerdem interessieren ob es möglich ist die "perfekte" Einstellung zu finden, die für das ganze Jahr passt? Oder ist es vielmehr so, dass es Sinn macht bestimmte Parameter an die Jahreszeit / AT anzupassen? ZB unterschiedliche Parameter für den tiefen Winter und die Übergangszeit?
7)
Was ist die einfachste Lösung den Stromverbrauch der WP inklusive der Peripherie extern zu messen? Würdet ihr ein Shelly empfehlen, wenn ja, welches Modell? Worauf ist beim Einbau im Schaltschrank zu achten?
Mir fallen mit Sicherheit noch weitere, konkrete Fragen ein - spätestens wenn die WM im August dann mal installiert ist und es an das Finetuning geht.
Ich möchte es aber zunächst bei den o.g. Fragen belassen.
Vielen Dank im Voraus an alle, die mir antworten!
LG