Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Kennfeld Panasonic K- Serie Keisha
Verfasser:
NeuimWPbiz
Zeit: 07.06.2026 15:21:48
0
3959319
Hallo,

nachdem ich ewig gesucht, aber nicht passendes gefunden habe, möchte ich das Ergebnis meiner Recherchearbeit gerne publik machen. Als Planungsgrundlage wäre es einfach schön, wenn es komplette Kennfelder zu den WP gäbe - die sind bei Panasonic und vielen anderen jedoch nirgends komplett transparent veröffentlicht.
In der Annahme, dass es anderen bei der Planung helfen kann, hier das Kennfeld für eine Panasonic K Serie mit 7kW.

COP und Max Wärmeleistung bei verschiedenen Außentemperaturen und Vorlauftemperaturen als tabellarisches Kennfeld abgetragen.


https://postimg.cc/gallery/y15gyTL


Die Tabelle wurde aus veröffentlichten Werten diverser Panasonic Dokumente in denen Stützpunkte bei 7, 2, -7, -15°C angegeben sind extrapoliert uns dann feingranular als Kennfeld ausgegeben. AI macht das rechnen schneller möglich ;-)

Die Werte erachte ich als plausibel, ich weise jedoch darauf hin, dass es sich um keine garantieren Herstellerangaben handelt sondern um das Ergebnis einer privaten Recherche ohne Anspruch auf Richtigkeit

Bin gespannt ob es bereits Erfahrungen gibt die diese Wertepunkte bestätigen bzw. widerlegen.
Als theoretische Ableitung 1. Ordnung sollten die Werte auch bei realen Anlagen mit einem Korridor von +/- 15% gelten.

HAve fun...

Verfasser:
micha_el
Zeit: 07.06.2026 15:50:42
0
3959325
>> bei 7, 2, -7, -15°C angegeben sind extrapoliert

warum hast du nicht die genauen Wert aus der Serviceanleitung genommen?


Das sind jeweils Angaben bei Volllast. in der Realität bei Teillast ist der COP um 0.5-1 besser.

Verfasser:
NeuimWPbiz
Zeit: 07.06.2026 20:58:34
1
3959376
Hi,

es sind genau die Angaben aus den offiziellen Panasonic Dokumenten eingeflossen



Die weiteren Werte dazwischen sind extrapoliert

Das kam dann als Tabelle dabei heraus


Verfasser:
smoker59
Zeit: 07.06.2026 21:37:11
0
3959382
Gute Arbeit.
Zu erwähnen wäre vlt noch, dass die zugrunde liegenden Werte bei 84% (?) rel. Luftfeuchtigkeit ermittelt werden. Die 5 kW Keisha ist da relativ unkompliziert weil hier der Verdampfer auch bei höherer Luftfeuchtigkeit noch genug Reserven für Abtauvorgänge hat.
Interessant wird's bei der 9 kW Keisha denn da ist der Verdampfer, genau wie beim Vorgänger Modell Jeisha, doch ziemlich knapp bemessen was sich bei höherer Luftfeuchtigkeit in vermehrten Abtauvorgängen äußert wenn man bei der Auslegung zu nahe an die Kennlinie ran geht.

Verfasser:
sigma415
Zeit: 08.06.2026 17:04:42
0
3959491
@NeuimWPbiz; Vielen Dank.
Könntest Du die Tabelle bitte auch in einem verarbeitbaren Format (XLSX oder CSV) veröffentlichen ?
Bislang sind das leider nur Bilder...

Aktuelle Forenbeiträge
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Haustechnische Softwarelösungen
Website-Statistik