....... tja, wo sind se denn nu die Gegner des
"viesen Männchens", das gar nicht so "viess" ist...
So so, Da haben welche Probleme mit "Kleinstdurchlaufmengen" in eigendlich verhältnismaßig großen BW-Geräten??
Hm, ich nicht, ich hab 30 liter .
Keine hydraulische Weiche, 1FBH -Kreis mit Mischer,3 Etagen je 55 m2.
Das
Brennwertgerät, moduliert bis 24Kw, und geht runter, "nur" bis zu
meinem max. berechneten KW-wert fürs Haus. (dürfte Klar sein was fürn Gerät, oder?)
Und, -> es taktet nicht. Wäre auch schlecht, denn auch diese Anlage->
ist Zentral im Gebäude im Spitzboden, mit Solaranbindung, von dem
BW- Gerät geht es 1x kerzengerade 2m runter zack,
Verteiler, dann nochmal 2m runter, zack wieder Verteiler und nochmal in den Keller.
So, liegen nu 9m! 26erMV VL und 9m! RL. (und es war kein primäres Ziel Rohr zu sparen...)
Verteiler sitzen ziehmlich in der Mitte des Gebäudes, wodurch sich durch kürzeste Anbindung und Leitungwege zum BW Gerät beste hydraulische Werte, mit geringen Druckverlusten ergeben.
Das sollte sich mal jeder
Bauherr merken,(nicht Hr Stein gemeint jetzt) es geht heutzutage nicht nur
darum, daß das"olle" Verteilerkästchen aus optischen Gründen,
um Gottes Willen nicht hier, und auch nicht da steht.
Wie auch bei der Lüftung, muss man heutzutage der Technik schon ein
bisschen Platz lassen, und vor allem Vorrang! geben vor der Optik.
(Vor allem bei
Bauträgerhäusern gibt es keine Diskussion, da steht im Vertag, Schächte sind zu akzeptieren und fertig)
Naja, eine gut geplante Anlage birgt wesentlich weniger Gefahren.
arbeitet effizienter, oft auch leiser.(weniger Dreck,Schlamm)
Je weniger mechanische Verbindungen sind, desto weniger Gefahrenquellen, Druckverluste,
Energieverluste.
(Womit ich nicht ausdrücken will der KG Verteiler sollte immer "press"
unter der Decke sitzen, um so 4m Zuleitung zu sparen, nein nur keine überflüssigen Wege, schon gar nicht (Es sei denn es sieht extrem besch... aus ;-) aus optischen Gründen.)
Es geht hier nicht um Schadensfreude, schon gar nicht wenn hier jem.
privates Probleme damit hat. (dies wäre nat. bei Heizungs-Kollegen die
sich über das V-männchen lustig machen anders ;-), nein, war Scherzhaft gemeint, bin keiner der Schadensfroh ist, generell)
Es soll aber dennoch mal ein Denkanstoss sein, nicht immer nur auf den Preis zu schauen. (Und ich weiss was ich sage, hab selber grad gebaut)
Wenn ich das schon lese, die 2.
Pumpe bei obigem Vaillant direkt an Strom geschalten, wird mir übel.
(Wird es mir bei überflüssig zu viel Regelkreisen eh schon)
Das mit dem Gerät mit grösserem Durchfluss mácht natürlich Sinn, nur
jetzt isse`s ja nu noch Nagelneu, und sollte ja ein paar Jährchen halten. Es wir aber bestimmt eine möglichkeit geben das takten wenigstens zu vermindern.
Verstehe nicht das andere Installateure immer so milde Kunden wie unseren guten Herr Stein haben?... Ich hatte schon wegen wesentlich weniger Ärger.
@Also Herr Stein,
rufen Sie doch den werten Kollegen an, er soll mal zumindest das Pumpen/
Regelungsproblem iO bringen. Oder wollen Sie den
Pfusch lassen?
Hinterher entsteht noch wegen was anderem ein Brand und die Vericherung erzählt Ihnen was von einer "technisch falsch installierten Pumpe.."
Ich kenne die Vaillant Regelung zwar nicht, aber diese sollte schon auch den Mischer bedienen können, sonst macht das ganze wenig Sinn.
Wobei ich eben auch lese, so wie es aussieht haben Sie nur 1 Kreis?,
den vermutlich ohne Mischer, mit "Sparpumpen-automation"...
Hoffentlich Sind die HK im Keller gross genug. (Was für ne verschwendung mit dem Dauerstrom, wo die im Keller wahrsch. gar nicht immer an sind?
Dann würde ich diese Taktungsgeschichte auch zuerst mal Ihm ans Ohr legen, wenns nicht klappt, hier gibt es viele im Forum, die sich mit solchen Spezialproblemen auskennen, das ist gerade auf dem Dach
sehr lästig, und kein kleiner Mangel, schränkt die Lebensqualität ein.
Ich würde zuerst mal Ihre selbstmontierte Zeitschaltung wegmachen, und nochmal vernünftig reden, das bringt meist das beste Ergebnis.
Mit dem Anwalt kann man hinterher noch drohen, aber ich bin bisher mit freundlichkeit immer u. überall am besten gefahren.
Einen Fehler kann ja jeder mal machen, sagen Sie ihm halt, der Trick mit der Pumpe war gut, aber Sie haben es halt bemerkt, und er ist aufgeflogen...
Ich denke vor allem das takten bekommen Sie allein nicht hin, deshalb
an der Anlage jetzt nichts selber verändern.
Ich vermute auch da wo Sie die "weiche" haben, hat Sie auch nicht unbedingt was mit einer geplanten Trennung zu tun, sondern vielmehr,
um die geringe
Wassermenge des BW-Gerätes zu übermogeln ist hier nur
ein
Bypass, den man Werksseitig bekommen kann montiert, muss aber nicht sein, will keine Ferndiagnose stellen.
Gruß und viel Glück
Martin Asrav