Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Hydraulische Weiche - Funktion?
Verfasser:
Sukram
Zeit: 08.07.2004 23:18:31
0
31515
Stellen Sie sich nicht dümmer als Sie sind. Die Fragestellung ist vom letzten Oktober und dshalb im Normalfall obsolet- es sei denn es tut sich ein ähnliches Problem auf und der Betreffende schließt sich an.

Nicht dass Sie noch auf die Idee kommen, mittels der Suchfunktion alles hydraulische Weichen Betreffende der 72.500 Problemstellungen zu separieren und dann mir Ihrem Sermon zu beglücken.

Noch schlauere könnten sowas sogar durch Robots durchführen lassen.

Verfasser:
Martin A.
Zeit: 14.07.2004 11:29:51
0
31516
;-) ;-) :-):-)



....... tja, wo sind se denn nu die Gegner des
"viesen Männchens", das gar nicht so "viess" ist...


So so, Da haben welche Probleme mit "Kleinstdurchlaufmengen" in eigendlich verhältnismaßig großen BW-Geräten??

Hm, ich nicht, ich hab 30 liter .
Keine hydraulische Weiche, 1FBH -Kreis mit Mischer,3 Etagen je 55 m2.
Das Brennwertgerät, moduliert bis 24Kw, und geht runter, "nur" bis zu
meinem max. berechneten KW-wert fürs Haus. (dürfte Klar sein was fürn Gerät, oder?)
Und, -> es taktet nicht. Wäre auch schlecht, denn auch diese Anlage->

ist Zentral im Gebäude im Spitzboden, mit Solaranbindung, von dem
BW- Gerät geht es 1x kerzengerade 2m runter zack, Verteiler, dann nochmal 2m runter, zack wieder Verteiler und nochmal in den Keller.

So, liegen nu 9m! 26erMV VL und 9m! RL. (und es war kein primäres Ziel Rohr zu sparen...)

Verteiler sitzen ziehmlich in der Mitte des Gebäudes, wodurch sich durch kürzeste Anbindung und Leitungwege zum BW Gerät beste hydraulische Werte, mit geringen Druckverlusten ergeben.

Das sollte sich mal jeder Bauherr merken,(nicht Hr Stein gemeint jetzt) es geht heutzutage nicht nur
darum, daß das"olle" Verteilerkästchen aus optischen Gründen,
um Gottes Willen nicht hier, und auch nicht da steht.

Wie auch bei der Lüftung, muss man heutzutage der Technik schon ein
bisschen Platz lassen, und vor allem Vorrang! geben vor der Optik.

(Vor allem bei Bauträgerhäusern gibt es keine Diskussion, da steht im Vertag, Schächte sind zu akzeptieren und fertig)

Naja, eine gut geplante Anlage birgt wesentlich weniger Gefahren.
arbeitet effizienter, oft auch leiser.(weniger Dreck,Schlamm)
Je weniger mechanische Verbindungen sind, desto weniger Gefahrenquellen, Druckverluste, Energieverluste.
(Womit ich nicht ausdrücken will der KG Verteiler sollte immer "press"
unter der Decke sitzen, um so 4m Zuleitung zu sparen, nein nur keine überflüssigen Wege, schon gar nicht (Es sei denn es sieht extrem besch... aus ;-) aus optischen Gründen.)


Es geht hier nicht um Schadensfreude, schon gar nicht wenn hier jem.
privates Probleme damit hat. (dies wäre nat. bei Heizungs-Kollegen die
sich über das V-männchen lustig machen anders ;-), nein, war Scherzhaft gemeint, bin keiner der Schadensfroh ist, generell)

Es soll aber dennoch mal ein Denkanstoss sein, nicht immer nur auf den Preis zu schauen. (Und ich weiss was ich sage, hab selber grad gebaut)

Wenn ich das schon lese, die 2. Pumpe bei obigem Vaillant direkt an Strom geschalten, wird mir übel.
(Wird es mir bei überflüssig zu viel Regelkreisen eh schon)
Das mit dem Gerät mit grösserem Durchfluss mácht natürlich Sinn, nur
jetzt isse`s ja nu noch Nagelneu, und sollte ja ein paar Jährchen halten. Es wir aber bestimmt eine möglichkeit geben das takten wenigstens zu vermindern.

Verstehe nicht das andere Installateure immer so milde Kunden wie unseren guten Herr Stein haben?... Ich hatte schon wegen wesentlich weniger Ärger.

@Also Herr Stein,
rufen Sie doch den werten Kollegen an, er soll mal zumindest das Pumpen/Regelungsproblem iO bringen. Oder wollen Sie den Pfusch lassen?
Hinterher entsteht noch wegen was anderem ein Brand und die Vericherung erzählt Ihnen was von einer "technisch falsch installierten Pumpe.."
Ich kenne die Vaillant Regelung zwar nicht, aber diese sollte schon auch den Mischer bedienen können, sonst macht das ganze wenig Sinn.

Wobei ich eben auch lese, so wie es aussieht haben Sie nur 1 Kreis?,
den vermutlich ohne Mischer, mit "Sparpumpen-automation"...

Hoffentlich Sind die HK im Keller gross genug. (Was für ne verschwendung mit dem Dauerstrom, wo die im Keller wahrsch. gar nicht immer an sind?

Dann würde ich diese Taktungsgeschichte auch zuerst mal Ihm ans Ohr legen, wenns nicht klappt, hier gibt es viele im Forum, die sich mit solchen Spezialproblemen auskennen, das ist gerade auf dem Dach
sehr lästig, und kein kleiner Mangel, schränkt die Lebensqualität ein.

Ich würde zuerst mal Ihre selbstmontierte Zeitschaltung wegmachen, und nochmal vernünftig reden, das bringt meist das beste Ergebnis.
Mit dem Anwalt kann man hinterher noch drohen, aber ich bin bisher mit freundlichkeit immer u. überall am besten gefahren.

Einen Fehler kann ja jeder mal machen, sagen Sie ihm halt, der Trick mit der Pumpe war gut, aber Sie haben es halt bemerkt, und er ist aufgeflogen...
Ich denke vor allem das takten bekommen Sie allein nicht hin, deshalb
an der Anlage jetzt nichts selber verändern.

Ich vermute auch da wo Sie die "weiche" haben, hat Sie auch nicht unbedingt was mit einer geplanten Trennung zu tun, sondern vielmehr,
um die geringe Wassermenge des BW-Gerätes zu übermogeln ist hier nur
ein Bypass, den man Werksseitig bekommen kann montiert, muss aber nicht sein, will keine Ferndiagnose stellen.

Gruß und viel Glück

Martin Asrav

Verfasser:
Dirk
Zeit: 15.07.2004 20:49:45
0
31517
Hat sich einer mal die Berechnungen zeigen lassen. Wenn das Gerät mit Pumpe einen höheren Massenstrom zur Verfügung stellt, als benötigt, dann wird keine Weiche benötigt. Was läuft da "Sekundärseitig"?

Gruß Dirk

Verfasser:
Stephan John
Zeit: 19.12.2004 14:26:49
0
124052
Hallo Ich da auch mal ne Frage zu den Steuerungen von Vaillant 410s und 420s
Ich habe 131qm Fußbodenheizung und will die VSc 126C (E) mit außenfühler anschliesen nun sagte mein Heizungsbauer das die 410er keine vorlauftemperatur regelt und ich müßte die 420er nehmen.
Istdas richtig also ich glaube der will sich nur an mir bereichern er wollte mir auch erst den 196C aufschwatzen!
Was soll ich machen??

Aktuelle Forenbeiträge
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik