Hallo zusammen,

ich möchte mir eine KWL bauen mit Erdwärmetauscher. Bezüglich der
Kondensatableitung hätte ich einen vorschlag:

Erdwärmetauscher ab Ansaugpunkt mit Gefälle in den Keller führen
Abzweig setzen für Kondensat und mit einem Sprung etwa 1m auffahren und in
die KWL rein. Kondensat mit Hebeanlage abpumpen!
Ist das technisch möglich oder hat jemand bedenken das Kondensat so kurz vor der Kwl abzuleiten?

Mfg Heinz

Verfasser:
jochen
Zeit: 12.02.2004 07:59:59
0
48032
Hallo Heinz,

das ist absolut OK

Gruß
jochen

Verfasser:
Walter Nagler
Zeit: 16.02.2004 15:51:46
0
48033
Wieso mit Hebeanlage ?

Ist die grundsätzlich nötig für ne Kondensatableitung ?
oder soll die hier nur eingesetzt werden, weil kein Gefälle für nen "normalen" Ablauf vorhanden ist ?

Danke

Verfasser:
Peter Götz
Zeit: 16.02.2004 16:39:20
0
48034
Hallo Herr Nagler
weil`s Vorschrift ist unter der Rückstauebene und sinnvoll denn ein Erdrohr das einmal abgesoffen ist kann man vergessen.
Gruss Peter Goetz

Verfasser:
Walter
Zeit: 18.02.2004 10:20:46
0
48035
Hallo Herr Götz,

ne Hebeanlage ist wirklich Vorschrift ?