Hallo Dieter
Auch wenn das ADG nicht über ein
Kappenventil anhgeschlossen ist kann man ungefähr erkennen wieviel
Vordruck im Gefäß ist.
Die Vorgangsweise dazu ist wie folgend:
1.) Schauen dass alle Entlüftungen und automatische Entlüfter geschlossen sind, bei den automatischen das Kunststoffkäppchen fest zuschrauben.
2.) Druck der Heizungsanlage (die Umwälzpumpe sollte ausgeschalten sein!) auf 0 ablassen.
3.) Nachfüllung ganz klein aufdrehen und
Manometer beobachten, der Anlagendruck steigt sehr schnell auf den Vordruckwert des ADG z.B. 1,0 Bar. Dann Heizungssystem auf den erforderlichen Anlagendruck auffüllen (dies geht dann bei gleicher Füllgeschwindigkeit sehr langsam), der Anlagendruck sollte bei einem
Sicherheitsventil mit 2,5 Bar (auf der roten Kappe abzulesen) im Kaltzustand der Anlage etwa 1,8 -2,0 Bar betragen.
4.)Achtung, wenn z.B. der Vordruck des ADG bei 1,5 Bar liegt und Sie füllen die Anlage auf diesen Wert oder geringfügig darüber, dann haben Sie den Effekt dass Sie jede Woche oder noch schneller
Wasser nachfüllen müssen, da Sie das ADG in diesem Fall überhaupt nicht nützen und dieses daher den Anlagendruck beim kleinsten Verlust nicht mehr halten kann.
Grüße zum Nachdenken
Hannes / esbg