Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Kondenswasser bei Ölheizung
Verfasser:
Steffen
Zeit: 05.03.2004 23:47:14
0
52256
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe vor kurzen eine ganz nagelneue Ölheizung einbauen lassen (Viessman Vitola mit Vitoflam 200). Auch das Edelstahlrohr im Kamin wurde neu gelegt. Jetzt habe ich aber so alle 1-2 Wochen einen schönen 10 Liter Eimer voll Kondesnwasser. Bisher konnte mir keiner sagen warum, nur das das nich normal ist. Bekannte haben sogar Null Komma Nix an Kondenswasser ( auch ne Ölheizung von Vissman, wenn auch älter) Da unser Sohn (3,5) sehr neugierig ist hab ich Angst das er irgendwann mal an den Eimer geht und mit dem Wasser spielt,( das Rohr wurde leider nich direkt in das Abwasser geleitet, aber so weis ich wenigstens das da so viel rauskommt) was ich nicht so schön finde da das wohl schwefelhaltig sein soll. Der Installateur weis auch nich weiter ausser die Abgastemperatur zu erhöhen ( liegt lt Messung bei so 135 Grad)
Was kann mann da noch machen um das Kondensat zu reduzieren?
Danke schon mal im voraus.

Verfasser:
Ricö
Zeit: 06.03.2004 00:44:16
0
52257
135°C iss nicht viel, da kondensiert der wasserdampf im abgasrohr bevor das abgas die mündung verlässt. das heizöl ist zwar schwefelarm , aber nicht schwefelfrei. der hzbauer hat soweit schon recht, das es zur bildung von schwefliger säure kommen kann. ich kenn nun nicht die genauen betriebsbedingungen von diesem viessmann kessel und möchte daher auch nichts weiter über etweilige änderungen der abgastemperatur sagen. in den installation und wartungsanweisungen sollten aber etweilige werte als anhaltspunkte vermerkt sein.

der bekannte mit der älteren anlage wird abgastemperaturen um die 180°C haben und somit kein problem mit kondensat.

wo das wasser herkommt ?

heizöl EL besteht neben schwefel und stickstoff zu etwa 86% aus kohlenstoff und 13%wasserstoff. bei der verbrennung mit dem luftsauerstoff wird der kohlenstoff zu kohlendioxid (CO²) und der wasserstoff zu wasser(dampf) verbrannt.

gruß
ricö

Verfasser:
Fuggo
Zeit: 06.03.2004 08:21:32
0
52258
Nebenluftklappe einbauen, wenn noch keine drin ist.

...kondensiert mich, wenn ich mich irre...

So long

Fuggo

Verfasser:
Martin Havenith
Zeit: 06.03.2004 09:36:49
0
52259
Nebenbei:

Das Kondensat dürfte einen PH-Wert von ungefähr 2,5 haben, also ganz schön sauer sein.
Beispielsweise für die Augenschleimhäute ist das schon gefährlich...

Wegen der Kinder!

Ansonsten: Bei Ölfeuerung sagt man; in einem Liter Öl entsteht bei der Verbrennung etwa ein Liter Wasser.
Dieser sollte aber nicht zu 100 % kondensieren.
Die Menge von 10 Litern ist also extrem verdächtig.Welche Leistung kat denn der Brenner?
Möglicherweise Kondensiert ja auch schon was im Brennraum.
Das wäre dann ganz mies.
Wie hoch ist denn deine Kesselrücklauftemperatur?

Verfasser:
Franz Hiegemann
Zeit: 06.03.2004 11:29:48
0
52260
Hallo miteinander,
die Idee mit der Nebenluftvorrichtung ist schon o.k..
Im Nachhinein läßt die sich noch ganz gut in der unteren Revision montieren.
Weiterhin wird wohl auch einiges an Regenwasser anfallen.
Dagegen hilft eine Regenhaube an der Mündung.
Oder auf beides verzichten und stattdessen das Abgassystem am Kondensatröhrchen über ein Syphon an die Kanalisation anschließen.
Dann spielt die Menge keine Rolle mehr.
Gruß
F.H.


Verfasser:
Peter
Zeit: 06.03.2004 12:54:55
0
52261
Meine Anlage ist identisch mit deiner. Bei mir fällt ähnlich viel Kondensat an. Im Grunde ist dies ein Zeichen für eine effektiv arbeitende Ölheizung, weil Abgastemp. recht niedrig ist. Bastel dir mit einem Schlauch einen Zugang zum Abfluß und das Thema ist durch. Kinder sollten nicht im Heizungsraum spielen... Meine 3 jährige Tochter traut sich da eh nicht rein.

Verfasser:
Volker
Zeit: 06.03.2004 13:04:49
0
52262
Als weitere Maßnahme (zuzgl. Nebenluftv.)kannst Du das Abgasrohr noch isolieren.
Hier gibt es von Viessmann die Isolierschalen für Rohre und Bögen.

Vorteil:
Das Rauchrohr verliert bis zum Kamin kaum an Abgastemperatur, somit ist die Temperatur (Restwärme) im Kamin höher.
Nutzen:
Die Kondensatmenge verringert sich wesentlich!

Bitte Spezial-Gummidichtungen an den Verbindungen, Stößen nicht vergessen.

Ist der Edelstahlkamin bei der Montage isoliert worden???

Verfasser:
Steffen
Zeit: 06.03.2004 19:53:57
0
52263
Vielen Dank erstmal für die fixen Antworten.

zu Ricö: Ja 135 Grad ist nicht viel, unser Schornsteinfeger sagte aber: prima Wert, so muss es sein. Und dann sprach er noch von Kondenspunkt um die 27 Grad, die am oberen ende vom Schornstein sein müssten, um nix an Kondensat zu haben. Die älteren kessel ( ca.10 Jahre alt) haben schwankende Werte. Hab mal gefragt, so zwischen 127 und 160 Grad.

zu Fuggo: Nebenluftklappe ist noch nicht. Was macht die denn so?

zu Martin Havenith: der Brenner hat 18 KW , wurde von allen Seiten als vollkommen ausreichend für 140 qm empfohlen

zu Franz Hiegemann: Regenwaser dürfte nicht viel,wenn überhaupt dabei sein, da auch ohne Regen die 10 Liter anfallen ( und mit Regen auch nicht mehr)

zu Peter: Wenn das bei Dir auch so ist dann frag ich mich warum unser Heizungsbauer den Abfluss für das Kondensat nicht auch gleich ins Abwasser geleitet hat, sondern einfach ein Metallrohr aus der Esse gucken lassen und das noch schön mitten im Kellergang. Also entweder is das nich normal oder er hat gefuscht.

zu Volker: Isolierung ist gut. Weist Du was da kostet? ist so 1,5 m bis zum Kamin.
Edelstahleinsatz ist nicht isoliert. Die hatten Mühe den in den kleinen Kamin zu kriegen. Ist eh schon ein fexibles Rohr und sitzt bombenfest ( deswegen knackt es auch bei Heizen ein wenig.)



Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 06.03.2004 21:03:37
0
52264
- Die Nebenluftvorrichtung sollte unbedingt eine "kombinierte" sein und bitte vito-air von Viessmann. (und NICHT an der Revisonsklappe!)

- Abgasrohr isolieren ist gut

- Schornsteinablaufrohr im Kellerflur ist murks!
1. gehört das in den Heizungsraum
2. gehört da ein Syphon hin
3. gehört bei Verwendung von Standart-Heizöl da eine Neutralisation hin

- Abgaswerte ganz toll, Kondensatanfall physikalisch-technisch bedingt, kein Fehler oder Mangel (es sei denn die Anlage wurde auf "trockenen Betrieb" berechnet), aber lästig und unschön. Trockenerer Betrieb aber nur bei Umstellung auf Kesselbetriebsführung "nach Dr Schorni" möglich.

Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 06.03.2004 21:04:42
0
52265
jaumhimmelgottesjessaswillenmenschenskinder

hab ich das wichtigste Vorwort zur vito-air vergessen:


K E I N E !

Verfasser:
Volker
Zeit: 06.03.2004 22:41:04
0
52266
Hier die Viessmann Art.Nummern für Deinen Hzg.-Bauer als Richtpreis
(gibts sicherlich auch günstiger, aber wer will schon billig...

Nr.7148998 (Brutto 62€/m)Isolierung Abgasrohr und
Nr.7149000 (Brutto 55€/St.)Wärmedämmung Abgasrohrgogen
Nr.7148996 (Brutto 22€/3St.) Silikon-Dichtungen
Nr.7339903 (Brutto 260€) Vitoair Nebenluftvorrichtung
abzgl. Rabatt zzgl. MWST und Teuerungszuschlag 3,2%

So long
Volker

Verfasser:
Martin Havenith
Zeit: 07.03.2004 10:09:42
0
52267
Taupunkt bei Öl 27 °C????

Dein Schorni ist ja echt auf der Höhe!

Verfasser:
Stefan Kasselmann
Zeit: 07.03.2004 10:28:51
0
52268
Hi Martin!

Ich dacht´ schon es geht unter! :-) Ist aber "SICHER" nur ein Einzelfall ;-)

Grüße
Stefan

Verfasser:
Steffen
Zeit: 07.03.2004 12:46:21
0
52269
Tja, was tun: Eine Vitoair, wie Volker meint, oder auf keinen Fall eine Vitoair, wie Falk meint. 50:50

Ist denn die Neutralisation ein muss, oder eher ein "nice to have"?

zu Martin: wie hoch müsste denn die Tempertaur oben in der Esse sein damit kein Kondensat entsteht?

Noch ne Frage: Wenn ich jetzt an das Kondensatröhrchen einen Schlauch anklemme um das Kondensat in den Abfluss zu leiten, muss ich ein bestimmtes Material nehmen? oder geht da ein einfacher Wasserschlauch?
Oder muss das eher der Klempner noch nachträglich auf seine Kosten machen? Im Angebot war nichts dazu gesagt ( berechnet natürlcih auch nich)

Verfasser:
Martin Havenith
Zeit: 07.03.2004 13:02:26
0
52270
@ steffen

die Kondensationstemperatur bei Öl beträgt etwa 47 °C

Der schlauch soll säurebeständig sein....PE / PVC

Verfasser:
Dax
Zeit: 07.03.2004 13:50:43
0
52271
Für den Kondensatabfluss kannst du einfach HT-Rohre aus dem Baumarkt nehmen. DN40 reicht völlig aus. Einfach, günstig und schnell.

Verfasser:
Dax
Zeit: 07.03.2004 13:52:16
0
52272
Ähm, noch was vergessen:
Aus welchem Material bestehen denn deine Grundleitungen? Wenns Gussrohre sind würd ich auf jeden Fall eine Neutralisation einbauen, sonst sind schäden vorprogrammiert. Wenns orangene KG-Rohre (PVC) sind gibts keinerlei Bedenken.

Verfasser:
Steffen
Zeit: 07.03.2004 21:46:37
0
52273
zu Martin: 47 Grad, da müsste man ja oben an der Esse noch heisse Fínger bekommen. Und erst dann kann kein Kondensat mehr auftreten?

Also seh ich das so richtig: generell ist Kondensat "natürlich" bei modernen Heizungen, weil sie halt mit niedrigen Temperaturen laufen.
Unklar ist wohl, wieviel Kondensat normal ist.
Wie ist denn das nun mit meinem Edelstahleinsatzv im Kamin. Ist der jetzt Kondesatsicher oder kriegt der bei der Menge auch irgendwann Löcher?

Übrigen ist meine Befürchtung heute eingetreten, unser Sohn hat schön mit dem Kondenswasser gespielt, hatte zum Glück nur die Hände ein bischen gebadet. So schnell kanste gar nicht gucken, wie die kleinen Finger drin sind. Schnell mit reichlich Wasser abgespült, zur Sicherheit. Muss mich also wohl erstmal um einen Deckel auf dem Eimer kümmern.


zu Dax: Welche Grundleitungen meinst Du denn? Die Abflussleitungen im Boden? das weiss ich leider nicht. Ist ein Häuschen von 1959, was immer damals eingebaut wurde. Das eine Stück was ich gesehen habe sieht nach Ton aus.

Wie sieht denn so eine Neutralisation aus? muss ja auch irgendwie installiert werden ( Grösse und so)

Verfasser:
Edd
Zeit: 08.03.2004 09:31:33
0
52274
meine werte
15KW Heizung + Edelstaht sanierter kamin
Abgastenp ca. 130°C
KondensWasser im Winter bis max 5 l / Monat (Spitzenwert - Sommer nix)
auch in Eimer
starker Regen erhöht die ´KondensatMenge´ - logo wenn Rohr oben offen

KondensWasser von Ölheizung MUSS neutralisiert werden

einfacher Schutz bei Kinder - geschlossenes Gefäß benutzen und direkt an ´Schnüdel´ hängen oder mit Schlauch verbinden

Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 08.03.2004 18:47:08
0
52275
Vergesst bitte nicht die gewisse "Dynamik" einer Feuerungsanlage, da wird zumindest in der Anfahrphase immer Kondensatbildung auftreten.

Der Taupunkt ist eher theoretisch, weil sich im Rohr eine laminare Strömung ergibt, die in den kalten Randzonen zur Kondensation führt.
Kondensation ist erst dann ausgeschlossen, wenn die OBERFLÄCHENtemperatur des Körpers (Kessel oder Edelstahlrohr) ÜBER der Taupunkttemperatur liegt.

Wäre net das einfachste: Das Kondensat in einen Eimer mit kleinen Steinen (sagmer mal 1-3cm Durchmesser) tropfen lassen. Dann kann Junior nicht ins Wasser langen (...sondern mit Steinen werfen oder diese verschlucken - dann is Junior auch glei erledigt) und das Kondensat kann über die große benetzte Oberfläche wieder verdunsten. Un hat un fertich is.

Verfasser:
Dirk
Zeit: 08.03.2004 19:16:14
0
52276
@Falk

Warum kein Zugbegrenzer in der Revisionsklappe?

Dirk

Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 08.03.2004 20:29:20
0
52277
@ Dirk

Weil im Bogen ja bedingt durch die Umlenkung immer Druckstöße zumindest beim Anfahren auftreten. Auch muß die Öffnung im Rauchrohr ja der Öffnung des Anschlußstückes der Nebenluftvorrichtung entsprechen. Und Reinigungsöffnungen sind ja zum Reinigen, sonst muß man ja immer die NLV abbauen. Denkbar wäre ja, einen drehbaren Segmentbogen gerde zu machen und an die Öffnung die NLV anschließen, wäre aber viel zu teuer.

Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 08.03.2004 20:31:33
0
52278
http://www.schiedel.de/d-service/d-downloads/tib-2003-04.pdf

Kuckst Du da, alles lesen, alles wissen, alles klar.

Verfasser:
Dirk
Zeit: 09.03.2004 08:51:19
0
52279
@Falk

ach so, das war wohl ein Missverständniss meinerseits, bei mir ist ein Zugbegrenzer in das untere Putztürchen des Kamins anstatt der originalen Tür eingebaut worden. Ist das dann ok?

vielen Dank für die Antwort und den Link!

mfg Dirk

Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 12.03.2004 17:55:46
0
52280
"Zugbegrenzer im unteren Kamintürle" gibts eigentlich net!!!

Wie soll das Türle dann noch seine Dichtheits- und Brandschutzaufgaben erfüllen? ...und der Zugbegrenzer mind. 40 cm über Sohle angebracht sein?

Ja guut, mittlerweile soll ja "alles" erlaubt sein.

DANN muß der Reinigungsverschluß aber IM Aufstellraum sein (und der ne Stahltüre haben??) schon mal wegen der Druck/Zugverhältnisse.

Isses genau so??

Aktuelle Forenbeiträge
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Website-Statistik

Kondenswasser bei Ölheizung
Verfasser:
Falk Nienaber
Zeit: 12.03.2004 17:55:46
0
52280
"Zugbegrenzer im unteren Kamintürle" gibts eigentlich net!!!

Wie soll das Türle dann noch seine Dichtheits- und Brandschutzaufgaben erfüllen? ...und der Zugbegrenzer mind. 40 cm über Sohle angebracht sein?

Ja guut, mittlerweile soll ja "alles" erlaubt sein.

DANN muß der Reinigungsverschluß aber IM Aufstellraum sein (und der ne Stahltüre haben??) schon mal wegen der Druck/Zugverhältnisse.

Isses genau so??
Weiter zur