Anordnung MAG
Verfasser:
carl loss
Zeit: 18.03.2004 12:42:40
0
54322
Wo muß das MAG richtig angeordnet werden?
Die MAG Hersteller empfehlen Einbau in den Rücklauf, kein Pumpendruck. Die Heizgerätehersteller nach der Pumpe ( z,B. Brötje WGB ).
Das Thema war schon mal, habe es aber nicht gefunden. Erinnere mich an eine Aussage, daß die meisten MAG nicht richtg eingebaut würden und es dadurch zu Störungen kommt.

Verfasser:
martin Havenith
Zeit: 18.03.2004 14:15:16
0
54323
Die Gummimmembrane des gefäßes altert schneller, je heisser das WSasser ist, das im Gefäß aufgenommen wird.
Ausserdem wird am MAG der Pumpenüberdruck abgebaut, so das alles, was dahinter ist (in Flußrichtung) nur noch den Saugdruck der Pumpe zu sehen bekommt.


Schlußfolgerung:

Rücklauf

Verfasser:
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 18.03.2004 17:53:20
0
54324
Im Solarbereich immer Öffnung nach oben, sonst kann man Probleme bekommen. Und Vordruck prüfen.
Michael

Verfasser:
carsten weckel
Zeit: 18.03.2004 20:19:50
0
54325
@ solar service
wieso?

Verfasser:
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 19.03.2004 08:09:22
0
54326
Damit die Luft entweichen kann und damit die Membrane auch mit der Solarflüssigkeit Berührung hat. Sonst kann sie austrocknen.
Und damit die Wärme, die nach einem heißen Sommertag durch die Ausdehnung im MAG ist auch schnell wieder entweichen kann. Deshalb darf man auch nicht die Anschlußleitung zum MAG dämmen. Steht eigentlich in jeder Solarbedienungsanleitung. Beim MAG ist immer ein Beipackzettel, auf dem das auch beschrieben ist.
Michael

Verfasser:
carsten weckel
Zeit: 19.03.2004 14:19:43
0
54327
@solar service
und was schützt die membrane auf der stickstoffseite vor austrocknung?
welche vorteile bringt eine rasche auskühlung nach einem heissen sommertag? die zuleitung zum mag nicht dämmen? warum hab ich noch nie ein "heisses" mag gesehen?
mfg
cw

Verfasser:
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 20.03.2004 07:53:15
0
54328
Ich rede von MAG im Solarbereich, bei denen täglich hohe Temperaturschwankungen auftreten können. Und auch nicht von 4m² Anlagen. Große Kollektorfläche - großes Volumen - große Ausdehnung. An einem heißem Sommertag ist das MAG schon heiß. Und es ist doch kein Fehler, wenn man das Material konstruktiv schützt.
Austrocknung auf der anderen Seite; kann ich auch nicht sagen, hätte ich gestern gerne die MAG-Hersteller auf der SHK in Essen mit genervt.

Michael

Verfasser:
W. Mo.
Zeit: 20.03.2004 08:35:59
0
54329
@ martin Havenith,
warum sitzt ds Sv auf der Saugseite der Heiztherme?
W. Mo.

Aktuelle Forenbeiträge
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Pumpen, Motoren und Elektronik für
Steuerung und Regelungen
Website-Statistik