Vorsicht und Achtung unterscheide ich wie folgend:
- VORSICHT bedeutet Gefahr für Leib und Leben
- ACHTUNG bedeutet Gefahr für materielle Schäden
Bei Membrandruckausgleichsgefäßen (MAG) der Firma CIMM, Italy ist VORSICHT und ACHTUNG geboten.
Im Solarpaket eines Lieferanten werden diese mitgeliefert; je nach Solaranlage 35 oder 50 Liter.
Von 4 gelieferten MAG der Fa. CIMM sind zwei von innen nach außen geplatzt und eines undicht in der Membran.
Das vierte dieser Firma haben wir nicht mehr eingesetzt.
Bei MAG der Firmen Reflex(OTTO-Heat), Kaldewei, Flamco, Zilmet und anderen hatten wir noch nie derartige Fehler.
Viele Versuche die Firma CIMM per Telefon, Fax zu erreichen sind mißlungen (immer besetzt); auf eine email, daß wir den Fehler im
Internet veröffentlichen, erhielten wir keinerlei Reaktion.
VORSICHT bei platzenden MAG ist geboten, weil die heiße
Solarflüssigkeit meterweit spritzt und wenn jemand getroffen wird, erleidet dieser schwere
Verbrennungen.
ACHTUNG, weil bei fehlender Solarflüssigkeit und Sonnenschein die
Solarkollektoren bei Sonnenschein auf innerhalb von 15 Minuten auf über 200 °C kommen.
Unser gesamter Folgeschaden wegen MAG von CIMM liegt etwa bei 15.000 €, den wir selbst tragen müssen.
Der Fehler, daß das MAG platzt, trat im Zeitraum von 3 bis 11 Monaten nach der Installation/Inbetriebnahme auf ! War für den Kunden und uns jeweils ein klarer
Garantiefall mit Folgeschaden-Regulierung, die wir ohne Diskussion mit dem Kunden durchführten.
Bei der "inneren" Undichtigkeit ist "nur" Achtung geboten; diese Undichtigkeit lag bei etwa 1 Liter pro 3 Wochen, d.h. Solarflüssigkeit ging in das
Luftpolster.
Mit Brandwunden durch Solarflüssigkeit (Siedepunkt bei unter 140 °C) haben wir folgende Erfahrung:
Der Solarfrostschutz besteht im wesentlichen aus Propylenglykol und das ist u.a. auch ein Heilmittelzusatz bei Wundsalben.
Die Verbrennung ist nahezu kreisförmig und heilt sehr schnell ab ( nach 1 bis zwei Wochen).
Das ist unsere Erfahrung und da wir keine Mediziner sind, ist dies nicht als allgemeine Aussage gültig.
Udo
Rostek